Взводатор | Дата 3.10.2008, 8:53 |
Подскажите пожалуйста в чем нужно прокладывать кабель питания ыентиляторов дымоудаления и нужно ли дополнительно обрабатывать огнестойким материалом? нормируется ли это какими-либо документами? Питание к вентиляторам дымоудаления должно подводиться огнестойким кабелем или кабелем в огнестойких конструкциях. Последних я не встречал ни разу - дорого и сложно. Пока у нас не было огнестойких кабелей, то проходил (лукаво) и кабель в металлорукаве - считалось что этого достаточно. Хотя огнестойкость любой незащищенной металлоконструкции - 15 минут. Сейчас можно прокладывать огнестойкий кабель открыто, но пожарники в силу привычки очень полюбляют, когда и он в металлорукаве. Но это имеет и рациональное значение - кабель лучше защищен механически. Питание вентиляторов дымоудаления производится по первой категории. Часто требуют, чтобы АВР стоял прямо возле ЩМУ вентилятора, но это не обязательно. На самом деле это не требование, а рекомендация. Если заказчик настаивает на таком решении и готов платить за него - то пожалуйста. Если же бюджет ограничен, то можно ссылаться на НПБ, где и допускается прокладка одним кабелем. Но категория все равно должна соблюдаться и АВР должен быть хотя бы на вводе в здание. Огнестойкая заделка должна осуществляться при проходе через противопожарные преграды. Как правило - это стены и конструкции по границам зон дымоудаления. Нормируется это действующими НПБ. |
|
push | Дата 3.10.2008, 4:36 |
Смотри по месту. Т. е. по назначению помещений. А вообще в случае пожара все вент системы должны быть отключены закрыты. Доступ кисларода перекрыт. А вот на пож. насосы есть четкие указания два ввода по первой особой категории. Подскажите откуда это взято -"первой особой" накой ляд пожарному насосу сохранение синусоиды и крутой ИБП, 2ввода и ДГУ вполне достаточно, а это всего лишь первая, но не особая |
|
donvovchik | Дата 2.10.2008, 17:22 |
должны быть выполнены в металлических трубах. проходы в стене заделаны терморасширяющей мастикой. это где написано? |
|
mww | Дата 1.10.2008, 20:30 |
Сдаем систему пожаротушения и дымоудаления в городской библиотеке. Все электрокоммуникации пожаротушения и дымоудаления должны быть выполнены в металлических трубах. проходы в стене заделаны терморасширяющей мастикой. | |
Брэд | Дата 29.9.2008, 13:18 |
Смотри по месту. Т. е. по назначению помещений. А вообще в случае пожара все вент системы должны быть отключены закрыты. Доступ кисларода перекрыт. А вот на пож. насосы есть четкие указания два ввода по первой особой категории. | |
allex | Дата 31.7.2008, 9:43 |
Подскажите пожалуйста в чем нужно прокладывать кабель питания ыентиляторов дымоудаления и нужно ли дополнительно обрабатывать огнестойким материалом? нормируется ли это какими-либо документами? | |