serj | Дата 26.11.2010, 1:37 |
mic61, спасибо Вам за ответы.) Ну, раз от советских времен монстра у Вас свет лишь "притухает", стало быть от инвертера просадки будут нефиксируемы глазом долбаных соседей. Значит, курс на одну фазу, на замену линии. Еще раз спасибо! |
|
mic61 | Дата 26.11.2010, 1:29 |
Старый, еще советских времен, сварочник-пускозарядное устройство. | |
serj | Дата 26.11.2010, 0:51 |
А какой у соседа аппарат? Инвертерный, или трансформаторный? | |
mic61 | Дата 26.11.2010, 0:44 |
Не, а мне меняли уже 2,5 года тому, и 25-амперные мне обошлись в 50 грн. М-даа... Все дорожает. Ну у меня переносили счетчик 3-и человека: два монтера, и контролер энергосбыта (пломбу ж надо было поставить.) mic61, а какое сечение проводов по улице? Тоже 50мм2? И как у Вас обстоят дела с просадками при сварке? Не обращали внимание? Я чего спрашиваю, прикидываю, поможет ли это мне, если даже добьюсь замены линии.... С земли не видно, какое там сечение Но не менее, чем отпайка ко мне. По поводу сварки: когда варит сосед, у меня лампочки чуть притухают, и то кратковременно (наверное, в момент зажигания дуги.) На остальные приборы (холодильники-телеки-компы-стиралки) это никак не отражается. У меня до ТП метров 400...500. |
|
serj | Дата 26.11.2010, 0:29 |
Не, а мне меняли уже 2,5 года тому, и 25-амперные мне обошлись в 50 грн. При этом год назад пришлось вызывать электрика из РЭСа для замены автоматов (фазный выбивал от 8-10А). Как выяснилось, грелся не сам автомат, а клемма, закис алюминиевый провод. mic61, а какое сечение проводов по улице? Тоже 50мм2? И как у Вас обстоят дела с просадками при сварке? Не обращали внимание? Я чего спрашиваю, прикидываю, поможет ли это мне, если даже добьюсь замены линии.... |
|
mic61 | Дата 25.11.2010, 23:59 |
Мне месяц назад устанавливали счетчик на фасад. От столба до фасада алюминевым СИПом (Самонесущий Изолированный Провод) 50 кв.мм. Обязаны были установить на входе (в щите счетчика) вводной автомат 16 А (т.е. 3.5 кВт) - это бесплатно. Сошлись на 25 А и 200 грн. + плюс мои автоматы. Линия по улице вся поменяна на СИП. 700 м от ТП до Вашего дома - это круто. Я думаю, что договориться с РЭСом по-любому будет дешевле, чем вся катавасия с проектом и 3-я фазами. |
|
serj | Дата 25.11.2010, 23:39 |
...Длинный путь к 3-м фазам... мнда... Скажите пожалуйста, может мне в моем случае проще "договориться" с начальником местного РЭСа, чтобы нам на улице осуществили "плановую" замену силовых проводов? Сейчас вроде если ставят изолированную алюминиевую линию, я слыхал, от нагрузки 16-25 А лампочки не "мигают". Потому как вести одному себе выделенную линию от ТП, да еще 3 фазы мне может оказаться пока слишком дорого...700 метров где-то до ТП, алюминиевый кабель надо квадратов 50. Вроде так я посчитал. Тогда на 20А на проводах "упадет" 15В. Фокус в том, что мне-то в принципе не нужно увеличивать выделенную мощность. 25-амперный автомат на вводе еще ни разу не выбил...Или провести в параллель старой линии еще одну, квадратов на 10? |
|
с2н5он | Дата 25.11.2010, 23:36 |
жутко извиняюсь, проглядел что Украина - говорил про оплату для России | |
serj | Дата 25.11.2010, 23:20 |
c2h5oh, спасибо за ответы.. Погуглил еще "технические условия подключение"..Приблизительно стало понятно. Вот только "порядок величин" может различаться. То ли 2-3 килогривен за 1 кВт мощности, то ли много дешевле, как в России. Как появится время попробую нанести визит в РЭС, может там удастся наладить отношения. |
|
mic61 | Дата 25.11.2010, 23:17 |
Догуглился до технических условий... Теперь вопрос будет звучать так: после выполнения тех. условий надо ли будет дополнительно оплачивать материалы и работы по подключению? Длинный путь к 3-м фазам... 1. Тех.условия. Самое простое и дешевое. Для получения необходимо обратиться в РЭС, там они все скажут. 2. Проект. Проект - это бумага. Делается на основании тех.условий. Дело, в принципе, не сложное, но выполнять эту работу может только предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Это уже подороже... Проект необходимо согласовывать с РЭСом. Не всегда это получается легко... 3. Собственно, выполнение работ, согласно проекта. Тут уж с кем договоритесь. Но без РЭСа не обойтись, т.к. необходимы будут отключения существующих линий. Хотя - когда как. По деньгам - как договоритесь. Материалы - тоже не бесплатно. В проекте будет такой зверь, как контур заземления. А к нему должен прилагаться протокол проверки данного контура электролабораторией (деньги...) 4. Приглашение тех.инспектора на предмет соответствия выполненных работ проекту и тех.условиям. Наличие протоколов проверки этого самого контура (деньги.) 5. Собственно подключение Вашей новой линии к сетям. Опять деньги. Пломбировка нового 3-х фазного счетчика - деньги. Вот, где-то так... |
|