Форумы сайта ЭЛЕКТРИК _ Вопросы от профессионалов _ Какая система заземления используется в здании?

Автор: Vlad_K 23.6.2024, 11:42

Всем привет.
Есть Дом культуры, введенный в эксплуатацию в 1948 году.
От подстанции приходит 4-х проводный 3-х фазный кабель на этажный щит 1-го этажа. Другой такой же кабель от ТП на другой этаж и т.д. Т.е. одного общего ВРУ в здании нет. Глухозаземленная нейтраль.
С каждого щита расходятся однофазные двухпроводные линии по комнатам.
Пытаюсь разобраться, какая система заземления используется и склоняюсь к мысли, что никакая. Не TN, TN-C, TN-S, TN-C-S, а старая двухпроводная система питания.
Чтоб говорить, что в ДК "TN" или "TN-C", проводка по комнатам должна быть выполнена трехжильным кабелем. Как соединяется тот же компьютер в кабинете с землей? Никак.
Насколько я знаю, разделение совмещенного PEN проводника всегда должно выполняться на повторном заземлении, подключаемом только в главном распределительном щите здания. Только из него допускается использовать защитный нулевой проводник РЕ для разводки по комнатам.
Прав ли я?

Автор: sasha4312 23.6.2024, 12:13

Либо полная реконструкция всего здания либо, в Вашем случае, по-этажная, либо оставить всё как есть. Частичную реконструкцию PEN-проводника, по правилам, проводить недопустимо.
На компьютерные и прочие линии можно поставить УЗО на 30 мА, но без зануления корпуса.
Это если по правилам!

Автор: Vlad_K 23.6.2024, 12:39

Вопрос в основном был - Какая система заземления используется в здании?

Автор: slavapril 23.6.2024, 13:23

Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 12:39) *
Вопрос в основном был - Какая система заземления используется в здании?

Ну сами же пишите, что глухозаземленная нейтраль при 4-х проводной системе. Плюс это ДК, значит, наверняка, для электрооборудования есть свой заземляющий контур. Значит ТТ-система.

Автор: Vlad_K 23.6.2024, 13:29

Да, в подвале есть заземляющий контур, к которому подсоединены пожарные насосы и пр. Но выше, на этажах, контуров нет.
В любом из щитов - 3 фазы, и ноль на корпусе самого щита.
TT подразумевает же повторное заземление у каждого щита.

Автор: slavapril 23.6.2024, 13:38

Первая буква Т - это непосредственная связь нейтрали источника электропитания с землей, вторая буква Т - раздельное (местное) заземление источника и электрооборудования. На этажах выше, видимо, только бытовые однофазные приемники, поэтому контур туда не дотянули. А по идее и их надо заземлять на контур.

Автор: Олега 23.6.2024, 13:57

Цитата(slavapril @ 23.6.2024, 13:23) *
Плюс это ДК, значит, наверняка, для электрооборудования есть свой заземляющий контур. Значит ТТ-система.
Повторное ЗУ может быть, но только для TN. В ДК никакой ТТ быть не может.

Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 11:42) *
Пытаюсь разобраться, какая система заземления используется и склоняюсь к мысли, что никакая. Не TN, TN-C, TN-S, TN-C-S, а старая двухпроводная система питания.
Корпуса ваших этажных щитов стопудово подключены к совмещенной нейтрали. Трубы электропроводки тоже. Возможно отдельные защитные проводники присутствуют в некоторых групповых линиях (к силовому оборудованию и вентиляции - точно)). В целом называлось сие системой с глухозаземленной нейтралью, букаф не было покуда.

Цитата(sasha4312 @ 23.6.2024, 12:13) *
Частичную реконструкцию PEN-проводника, по правилам, проводить недопустимо.
На компьютерные и прочие линии можно поставить УЗО на 30 мА, но без зануления корпуса.
Это если по правилам!
Правила эти напомните, плиз.

Автор: sasha4312 23.6.2024, 14:02

Когда здание строили, ни ТN, ни ТТ-систем, не было!
Реконструкции здания, похоже, тоже не было!
Зачем придумывать для здания то, чего не было?
Больше заняться нечем?


Цитата(Олега @ 23.6.2024, 13:57) *
Правила эти напомните, плиз.

В самом начале ПУЭ-7, написано, но наверное не для Вас, что ПУЭ-7 только для вновь вводимого и реконструируемого! А в ПУЭ-6, и во всех предыдущих, ни ТТ, ни ТN, не было!

Автор: Олега 23.6.2024, 14:12

Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 11:42) *
Насколько я знаю, разделение совмещенного PEN проводника всегда должно выполняться на повторном заземлении, подключаемом только в главном распределительном щите здания. Только из него допускается использовать защитный нулевой проводник РЕ для разводки по комнатам.
Прав ли я?
Правы, если ведется полная реконструкция ЭУ здания. Однако нет запрета на частичную реконструкцию, к примеру ЭУ квартиры, этажа.. Защитный проводник можно ответвлять от группового щита при сечении PEN 16 мм2 (алюм.) и 10 мм2 (медь)


Цитата(sasha4312 @ 23.6.2024, 14:02) *
В самом начале ПУЭ-7, написано, но наверное не для Вас, что ПУЭ-7 только для вновь вводимого и реконструируемого! А в ПУЭ-6, и во всех предыдущих, ни ТТ, ни ТN, не было!
Наверно не для вас во всех ПУЭ для жилья пользовали "ЭУ с глухозаземлённой нейтралью". И да, это была система идентичная TN-C. Поспорить охота ? icon_wink.gif

Автор: внезапный 23.6.2024, 14:27

Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 12:39) *
Вопрос в основном был - Какая система заземления используется в здании?

По классификации ПУЭ-7 TN-C
по классификации ПУЭ предыдущих редакций: - трехфазная четырехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью источника

Автор: Олега 23.6.2024, 14:42

Цитата(внезапный @ 23.6.2024, 14:27) *
По классификации ПУЭ-7 TN-C
по классификации ПУЭ предыдущих редакций: - трехфазная четырехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью источника
А однофазная сеть (после группового щитка) в общественном здании - отсутствует ?

Автор: sasha4312 23.6.2024, 14:42

Цитата(Олега @ 23.6.2024, 14:12) *
Наверно не для вас во всех ПУЭ для жилья пользовали "ЭУ с глухозаземлённой нейтралью". И да, это была система идентичная TN-C. Поспорить охота ? icon_wink.gif

Хотя-бы чего нормального сам хоть раз написал! Спорщик вечный! Провоцировать других, большого ума не надо! А где ты сам?
Так вечным провокатором и будешь?
Чао!

Автор: Олега 23.6.2024, 15:00

Цитата(sasha4312 @ 23.6.2024, 14:42) *
Хотя-бы чего нормального сам хоть раз написал!
Ты с чем-то не согласен, чудик ?

Цитата(sasha4312 @ 23.6.2024, 14:42) *
Провоцировать других..
На хрен какие-то провокации ? Ты и без провокаций отливаешь - мама не горюй..

Цитата(sasha4312 @ 23.6.2024, 12:13) *
"..Это если по правилам!"

Еще раз. Правила эти напомни.

Автор: slavapril 23.6.2024, 15:18

Цитата(Олега @ 23.6.2024, 13:57) *
Повторное ЗУ может быть, но только для TN. В ДК никакой ТТ быть не может.

Он и не пишет, что у него есть повторное. Обычная ТТ с этажа на этаж переходит. Только, как и положено в этой системе, в подвале всё 3-х фазное оборудование заземлено отдельно, а на этажах однофазные приемники без заземления, хотя в такой системе и должны быть заземлены. Но всё-таки 48-ой год. Заземляющий контур явно на верх не тянули.
Может быть другой вариант. Ранее использовали зануление от PEN-проводника - TN-C, хотя буквенного обозначения тогда и не было, но привяжем это к современности. Скорее всего в 48-ом году так и было. Потом на каком-то этапе ремонта ДК для силового оборудования в подвале сделали свой контур заземления. А зануление то ли оставили на других этажах (автор не говорит об этом ничего), а то ли убрали. Ну вот так я думаю.
Может у кого еще какие мысли.

Автор: sasha4312 23.6.2024, 15:37

Цитата(slavapril @ 23.6.2024, 15:18) *
Он и не пишет, что у него есть повторное. Обычная ТТ с этажа на этаж переходит. Только, как и положено в этой системе, в подвале всё 3-х фазное оборудование заземлено отдельно, а на этажах однофазные приемники без заземления, хотя в такой системе и должны быть заземлены. Но всё-таки 48-ой год. Заземляющий контур явно на верх не тянули.
Может быть другой вариант. Ранее использовали зануление от PEN-проводника - TN-C, хотя буквенного обозначения тогда и не было, но привяжем это к современности. Скорее всего в 48-ом году так и было. Потом на каком-то этапе ремонта ДК для силового оборудования в подвале сделали свой контур заземления. А зануление то ли оставили на других этажах (автор не говорит об этом ничего), а то ли убрали. Ну вот так я думаю.
Может у кого еще какие мысли.

Все правильно! Только в 48-ом году, на этажах занулять или заземлять было просто нечего. Не было ни стиральных машин, ни холодильников, ни электроинструмента. Все это начало появляться в начале шестидесятых, во всяком случае у обычных граждан. Да и тогда, никто ничего из бытового оборудования не занулял, и в правилах этого не было, разве что силовое оборудование занулялось.

Автор: slavapril 23.6.2024, 15:43

Я в старых подвалах в 90-х встречал старые железные светильники со стеклянными плафонами. Железные корпуса зануленные были. Может, в 48-ом и там в коридорах что-то похожее было. Сегодня там явно другие светильники. Ну, а настольные лампы с вентиляторами и раньше с розеток были. Без зануления.

Автор: внезапный 23.6.2024, 15:51

Цитата(Олега @ 23.6.2024, 14:42) *
А однофазная сеть (после группового щитка) в общественном здании - отсутствует ?

Заземление однофазных потребителей - другой вопрос. И с ним вроде бы нет непоняток.
Хотя кому как. То, что для одного очевидно, для другого - невероятно icon_wink.gif

Автор: Гость 23.6.2024, 16:22

Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 11:42) *
Насколько я знаю, разделение совмещенного PEN проводника всегда должно выполняться на повторном заземлении, подключаемом только в главном распределительном щите здания. Только из него допускается использовать защитный нулевой проводник РЕ для разводки по комнатам.
Прав ли я?

Не совсем.
Трехпроводную линию для питания однофазного потребителя, требующего заземления, можно взять от группового распределительного щита, если подходящий к нему PEN имеет сечение не менее 16мм2 по алюминию или 10мм2 по меди.

Автор: Олега 23.6.2024, 17:19

Цитата(slavapril @ 23.6.2024, 15:18) *
Обычная ТТ с этажа на этаж переходит. Только, как и положено ..
Какая ТТ в общественном здании ? вы о чем ?
ПУЭ: 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S

Цитата(sasha4312 @ 23.6.2024, 15:37) *
Все правильно! Только в 48-ом году, на этажах занулять или заземлять было просто нечего.
В здании старого ДК занулялись и заземлялись (одновременно) все корпуса щитов, трубы электропроводки, силовое оборудование.

Цитата(внезапный @ 23.6.2024, 15:51) *
И с ним вроде бы нет непоняток.
Тогда поясните, ответьте на вопрос.

Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 11:42) *
Дом культуры, введенный в эксплуатацию в 1948 году.
какая система заземления используется ..склоняюсь к мысли, что никакая.
И что, с 1948 года к ЭУ Дома культуры (!) не подходили представители Энергонадзора ? Уж не придумали ли вы эту историю, господин хороший ? Документы по эксплуатации с 48 года отсутствуют ? Назовите свою должность.

Автор: slavapril 23.6.2024, 20:47

Цитата(Олега @ 23.6.2024, 17:19) *
Какая ТТ в общественном здании ? вы о чем ?
ПУЭ: 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S

Я о 1948 годе, а не о только что построенном ДК. Остальное я написал, как думаю. Читали, нет? Зачем вырывать всё из контекста и уличать каждого и всех в незнании там чего-то...
Вы думаете, что в ДК каждые 10 лет ремонты делают? Прям так и кинулись все ПУЭ соблюдать. И никакой надзор ничего не закроет, пока пожар не случится. Легче по документам всё провести и разворовать деньги. И так и делается. Минимум работ и максимум списаний денег.
Просто выскажите свои мысли да и всё. Тихо, спокойно...не раздражаясь тем, что никто кроме вас ничего не знает.

Автор: Vlad_K 23.6.2024, 21:13

Цитата(slavapril @ 23.6.2024, 15:18) *
Он и не пишет, что у него есть повторное. Обычная ТТ с этажа на этаж переходит.
Нет повторного нигде.
Ну ТТ же подразумевает повторное заземление каждой электроустановки (электрощита), разве нет? По нынешним стандартам в ДК скорее всего - TN-C.
Цитата(slavapril @ 23.6.2024, 15:18) *
Только, как и положено в этой системе, в подвале всё 3-х фазное оборудование заземлено отдельно, а на этажах однофазные приемники без заземления, хотя в такой системе и должны быть заземлены.
Все именно так.
Цитата(slavapril @ 23.6.2024, 15:18) *
А зануление то ли оставили на других этажах (автор не говорит об этом ничего), а то ли убрали.
Зануление чего? Кроме щитов заземления/зануления нигде нет. Старые розетки без заземляющего контакта. Кроме розеток и светильников на этажах никаких электроприемников нет. В подвалах моторы заземлены.

Я так понимаю, что согласно ПУЭ
Цитата
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Дополнительный провод тянуть от какой-то розетки до щита - не вариант.
Каким нормативным документом можно обосновать необходимость установки УЗО в щитах на отходящие линии?

Автор: gomed12 23.6.2024, 21:14

Имеем:
1. Глухое заземление нейтрали в ТП.
2. Контур заземления здания.
3. Систему заземления в ТП - TNC.
4. Из имеющегося PEN в ТП для питания электрооборудования здания, этажей и комнат использован функционально только рабочий ноль-N.
На первый взгляд с учетом того, что в помещениях в те времена отсутствовало энергонасыщенное оборудование, такое помещение выполнено как изолирующее без проводника защитного для TN (заземляющего для ТТ).
Необходимо, предположительно:
1. Проверить соединения контура заземления с металлоконструкцией здания и особенно заземление используемых кабеленесущих конструкций на этажи.
2. Проверить непрерывность и проводимость кабеленесущих конструкций до этажных щитов.
3. Выполнить разделение PEN на PE и N шинах с учетом сечения кабеля.
4. Соединить на этажах кабеленесущие конструкции к шине PE.
5. Реконструировать питание от этажного щита до помещений по 3-х проводной системе.
Большую информацию дало бы фото щита.

Автор: Олега 23.6.2024, 21:46

Цитата(slavapril @ 23.6.2024, 20:47) *
Я о 1948 годе, а не о только что построенном ДК.
Чем докажете, что в 1948 году в ДК использовалась СЗ ТТ ?

Цитата(slavapril @ 23.6.2024, 20:47) *
Остальное я написал, как думаю. .. Зачем вырывать всё из контекста и уличать каждого и всех в незнании там чего-то...
И я пишу то, что думаю. Если не согласен с написанным - пишу с чем не согласен. Какие претензии ?


Автор: slavapril 23.6.2024, 21:52

Может быть другой вариант. Ранее использовали зануление от PEN-проводника - TN-C, хотя буквенного обозначения тогда и не было, но привяжем это к современности. Скорее всего в 48-ом году так и было. Потом на каком-то этапе ремонта ДК для силового оборудования в подвале сделали свой контур заземления. А зануление то ли оставили на других этажах (автор не говорит об этом ничего), а то ли убрали. Ну вот так я думаю.
Может у кого еще какие мысли.
Вот так я еще выше писал. Просто, если вы не согласны - то шлёте в ответку почему-то вопросы. НапишИте как вы думаете. Мы почитаем. Простыми повествовательными предложениями. Это я вам не указываю, что делать. Просто веду беседу.

Автор: Олега 23.6.2024, 22:09

Цитата(gomed12 @ 23.6.2024, 21:14) *
4. Из имеющегося PEN в ТП для питания электрооборудования здания, этажей и комнат использован функционально только рабочий ноль-N.
Участвовал в реконструкции помещений ДК им. Кирова. Там все было выполнено как в старом жилом фонде Питера. При этом в щите от нуля (шпилька на мраморе) непременно шёл провод к корпусу (либо в небольших щитках шпилька сразу ставилась на корпус) и отдельными проводами к трубам электропроводки (Бертмана). Да, они просто несколько раз накручивались бандажом сверху, но были. Все вентиляционное, сценическое и киношное оборудование так же занулялось и заземлялось.

Цитата(slavapril @ 23.6.2024, 21:52) *
если вы не согласны - то шлёте в ответку почему-то вопросы.
Мне интересно и я спрашиваю (или шлю наводящие вопросы) - например, "откуда вы это берёте ?". Только кроме раздумий хочется услышать основание для размышлизьмов.

Автор: gomed12 23.6.2024, 22:17

Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 21:13) *
Дополнительный провод тянуть от какой-то розетки до щита - не вариант.

Вас спасет наличие проводки в металлической трубе от щита до розеток.
Цитата
Каким нормативным документом можно обосновать необходимость установки УЗО в щитах на отходящие линии?

При отсутствии уравнивания потенциалов в TN обязательно устанавливают УЗО.

Автор: Vlad_K 23.6.2024, 22:23

Правильно ли я понимаю, что система TN-C обязательно подразумевает соединение корпуса электроприемника с PEN?
У нас такого нет. И с точки зрения пылесоса или чайника у нас вообще нет никакого заземления.
Вообще системы TN-C, TN-S, TN-C-S... подразумевают заземление электроприемников же? А если электроприемник не заземлен, то какая это будет система заземления?
Плюс ко всему: Включение современной электротехники с импульсными источниками питания в розетки сети с TN-C приводит к такому явлению, как вынос напряжения на корпус. А с корпуса будет утечка на землю. Будут ли ложные срабатывания УЗО?

(неправильную картинку удалил)

Цитата(gomed12 @ 23.6.2024, 22:17) *
Вас спасет наличие проводки в металлической трубе от щита до розеток.
Нет, проводку не трогаем. Пока никак. Памятник архитектуры, и пока не можем найти организацию, имеющую право что-то в нем делать.
Цитата(gomed12 @ 23.6.2024, 22:17) *
При отсутствии уравнивания потенциалов в TN обязательно устанавливают УЗО.
Если можете - приводите сразу нормативку.

Автор: Олега 23.6.2024, 22:33

Vlad_K, вы в том ДК кем являетесь ? по должности.

Я уже задавал вам этот вопрос в сообщ.#12

Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 22:23) *
пока не можем найти организацию, имеющую право что-то в нем делать.
Организация, имеющая на это право, все вопросы порешает сама (для начала для нее нужно заказать проект). А экспертиза и надзорный орган проконтролирует правильность исполнения проекта.

Автор: gomed12 23.6.2024, 22:33

Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 22:23) *
Нет, проводку не трогаем. Пока никак. Памятник архитектуры, и пока не можем найти организацию, имеющую право что-то в нем делать.

Спрашиваю в чем проложена проводка до розетки: в штробе, металлической трубе?

Автор: Vlad_K 23.6.2024, 22:37

Цитата
Vlad_K, вы в том ДК кем являетесь ? по должности.
Электрик.
Цитата
Спрашиваю в чем проложена проводка до розетки: в штробе, металлической трубе?
В штробах.

Автор: Олега 23.6.2024, 22:49

Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 22:37) *
Электрик.
У вас наверняка должен быть ответственный за электрохозяйство чел. Вы его видели ? беседовали ?


Цитата(Олега @ 23.6.2024, 22:33) *
Организация, имеющая на это право, все вопросы порешает сама
Забыл сказать, эту организацию вам определят на конкурсной основе (если ДК не частный какой-то)

Автор: Vlad_K 23.6.2024, 22:53

Цитата(Олега @ 23.6.2024, 22:44) *
У вас наверняка должен быть ответственный за электрохозяйство чел. Вы его видели ? беседовали ?

Типа, пусть разбирается кто-то другой? Я хочу разобраться.

Автор: Олега 23.6.2024, 23:00

Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 11:42) *
"TN-C", проводка по комнатам должна быть выполнена трехжильным кабелем....
Прав ли я?
Нет, трехжильный кабель появляется в TN-C-S и TN-S

Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 22:53) *
Типа, пусть разбирается кто-то другой? Я хочу разобраться.
Разобраться для себя - похвально, но это может быть очень долгим процессом, и не сильно полезным для ДК.
Разбираться с этим вопросом должен не "кто-то другой", а тот кто обязан, тот кто на соотв. должности (например главный инженер), назначен ответственным за ЭХ.

Автор: gomed12 23.6.2024, 23:00

Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 22:23) *
Нет, проводку не трогаем. Пока никак. Памятник архитектуры, и пока не можем найти организацию, имеющую право что-то в нем делать.

С учетом, что это место массового пребывания людей: разных, экспериментировать не рекомендуется.
Как предложили, сперва выполняйте экспертизу, на основании этого ТЗ на проектирование, а для выполнения работ найдите специализированную реставрационную организацию после электромонтажа.
Цитата
Если можете - приводите сразу нормативку.

ПУЭ п.п. 1.7.59 и 1.7.76.

Автор: Vlad_K 24.6.2024, 9:47

Электрощит рассчитывать, собирать и монтировать будет сторонняя организация.
Что должно быть указано в сопроводительной документации?
1. Должна ли быть указана система заземления на объекте? И на основании этого выбраны комплектующие.
2. Должны ли быть обоснования применения (или отказа в установке) каждого АВ, УЗО, УЗДП? С указанием соответствующих пунктов НД.
3. Схема щита с соединениями. Рекомендации по обслуживанию.
4. Кто будет нести ответственность за, например, неправильно подобранные номиналы АВ и пр.? Тот, кто сделал или тот, кто принял эту работу?

Автор: случайный 24.6.2024, 10:38

Цитата(Vlad_K @ 24.6.2024, 9:47) *
Электрощит рассчитывать, собирать и монтировать будет сторонняя организация.
Что должно быть указано в сопроводительной документации?
1. Должна ли быть указана система заземления на объекте? И на основании этого выбраны комплектующие.
2. Должны ли быть обоснования применения (или отказа в установке) каждого АВ, УЗО, УЗДП? С указанием соответствующих пунктов НД.
3. Схема щита с соединениями. Рекомендации по обслуживанию.
4. Кто будет нести ответственность за, например, неправильно подобранные номиналы АВ и пр.? Тот, кто сделал или тот, кто принял эту работу?


Что является основанием для работы сторонней организации в вашем ДК?
Договор на выполнение каких-то работ?
В нем должно оговорено какой перечень, в какие сроки, какими силами, смета и другие моменты...
Все озвученные вами вопросы должны быть, так или иначе, прописаны и оговорены в договоре.
Исполнитель работ должен нести гарантийные обязательства по выполненным работам.
Всё это иерархия руководства ДК.
имхо

Автор: Vlad_K 24.6.2024, 11:16

Цитата(случайный @ 24.6.2024, 10:38) *
Что является основанием для работы сторонней организации в вашем ДК?
Договор на выполнение каких-то работ?
Да, есть договор на обслуживание.
Но со щитами первый раз будем дело иметь. Последний раз было где-то в середине 70-х, как я думаю, потому что во всех щитах автоматы начала 70-х стоят.
Никто из руководства ДК не знает, как это все делается, они женщины, они в этом не разбираются, и опыта в этих делах ни у кого нет.
Обслуживающая организация может начудить и им поверят, а я хотел бы проконтролировать. Вдруг мне за это потом отвечать придется, если назначат меня ответственным.

Эта обслуживающая организация как-то пришла к нам, лет 5 назад, измерять сопротивление петли фаза-ноль. Мерили в щитах на каждом из отходящих (групповых) автоматов. Не в розетках. Вводных автоматов в щитах нет. Приходят 3 фазы и распределяются по автоматам, с которых идет питание по комнатам — розетки, свет. И измерения проводили на этих автоматах (прямо на них, на отходящих проводах) и называли это проверкой цепи фаза-ноль. А, и еще говорили, что проверяют отключающую способность автоматов...
Никаких доводов о том, что измерять надо хотя бы на удаленных розетках, слушать не хотели.
Я походил с ними, несколько щитов они таким образом "проверили", а потом я сказал, что они какой-то фигней занимаются и больше я им вредительством заниматься не дам.
Мое начальство на меня шипело, чтоб я не мешал людям работать.
Вобщем, деньги они получили, отчет составили, что все в норме и все остались довольны. Так и с остальными проверками - в основном все на бумаге, реальных измерений кот наплакал.
Организация эта в нашем городе одна, выбрать не из кого.
И теперь они придут переоборудовать щиты.

Автор: Гость 24.6.2024, 11:33

Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 22:23) *
Правильно ли я понимаю, что система TN-C обязательно подразумевает соединение корпуса электроприемника с PEN?

совсем необязательно. Не смешивайте в одну кучу электросеть и электроприборы
Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 22:23) *
У нас такого нет. И с точки зрения пылесоса или чайника у нас вообще нет никакого заземления.
Вообще системы TN-C, TN-S, TN-C-S... подразумевают заземление электроприемников же? А если электроприемник не заземлен, то какая это будет система заземления?
вам нужно подковаться теоретически, вы смешиваете в один клубок TN-C, электроприборы, заземление... Системы TN-C, TN-S, TN-C-S не требуют обязательного заземления электроприемников, они их предусматривают при необходимости. Это разные вещи.
Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 22:23) *
Плюс ко всему: Включение современной электротехники с импульсными источниками питания в розетки сети с TN-C приводит к такому явлению, как вынос напряжения на корпус. А с корпуса будет утечка на землю. Будут ли ложные срабатывания УЗО?
если речь идет про утечку встроенного антипомехового фильтра, то его ток утечки будет недостаточен для срабатывания УЗО

Автор: Ваня Иванов 24.6.2024, 15:21

Цитата(Vlad_K @ 24.6.2024, 11:16) *
Да, есть договор на обслуживание...
...Никто из руководства ДК не знает, как это все делается, они женщины, они в этом не разбираются...
Обслуживающая организация может начудить и им поверят...
...Эта обслуживающая организация как-то пришла к нам, лет 5 назад, измерять сопротивление петли фаза-ноль... измерения проводили на этих автоматах (прямо на них, на отходящих проводах) и называли это проверкой цепи фаза-ноль. А, и еще говорили, что проверяют отключающую способность автоматов...
Никаких доводов о том, что измерять надо хотя бы на удаленных розетках, слушать не хотели.
...И теперь они придут переоборудовать щиты.
Уважаемый Vlad_K! Гоните этих мошенников в три шеи! Эти уроды только бабки рубить умеют и больше ничего. Таким "специалистам" ничего нельзя доверить - они сделают всё неправильно! icon_mad.gif

Ещё, уважаемый Vlad_K, прошу Вас срочно удалить плакатик в сообщении #27. И где Вы его откопали? Замените его на этот:

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ibb.co/nkfc8JZ

Запомните сами и передайте другим, что в однофазных сетях системы TN-C совмещённый PEN-проводник выполняет только функцию нулевого рабочего N-проводника! Никакой защитной функции PE-проводника в однофазной сети в системе TN-C совмещённый PEN-проводник не выполняет!

Однако это не запрещает применять УЗО в однофазной сети в системе TN-C. Только при этом следует помнить, что после УЗО совмещённый PEN-проводник нельзя разделять на отдельный рабочий N-проводник и отдельный защитный PE-проводник. А корпус электрприёмника можно заземлить на заземляющее устройство (ЗУ), превратив систему TN-C в систему TN-S (если это ЗУ электрически связано с ЗУ источника) или в систему ТТ (если это ЗУ электрически не связано с ЗУ источника).

Автор: Гость сочувствующий 24.6.2024, 15:35

Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 11:42) *
...
Есть Дом культуры, введенный в эксплуатацию в 1948 году.
...

Только полная реконструкция системы электроснабжения здания! Никуда не лезьте, не проявляйте инициативы на свою пятую точку! Заваливайте руководство докладными!

Автор: Vlad_K 24.6.2024, 16:18

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 15:21) *
Ещё, уважаемый Vlad_K, прошу Вас срочно удалить плакатик в сообщении #27. И где Вы его откопали?
Этот рисунок на многих сайтах есть, вот он с водяными знаками владельца:


Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 15:21) *
Однако это не запрещает применять УЗО в однофазной сети в системе TN-C.
А как быть с ПУЭ п. 1.7.80?
Цитата
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Вроде как нельзя, но если очень надо, то можно. У меня вопрос: можно ли ставить УЗО в TN-C без прокладки PE проводника от розетки до щита?
Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 15:21) *
Только при этом следует помнить, что после УЗО совмещённый PEN-проводник нельзя разделять на отдельный рабочий N-проводник и отдельный защитный PE-проводник.
Да, верно, это будет нарушением п. 1.7.132.

Автор: Олега 24.6.2024, 16:38

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 15:21) *
Никакой защитной функции PE-проводника в однофазной сети в системе TN-C совмещённый PEN-проводник не выполняет!
Ну, и чем тогда Ваня сможет нам объяснить использование в своем тексте названия "совмещенный PEN-проводник" ? Коль не выполняет ?

Цитата(Vlad_K @ 24.6.2024, 16:18) *
Этот рисунок на многих сайтах есть, вот он с водяными знаками владельца:
Да хоть с отпечатком пальца.. Не смотрите всякую хрень в сети, пользуйтесь нормативной документацией.

Автор: Vlad_K 24.6.2024, 16:58

Цитата(Олега @ 24.6.2024, 16:38) *
Да хоть с отпечатком пальца
Я не имею в виду, что это подразумевает правильность нарисованного. Я показал, кому предъявлять претензии. Там адрес сайта указан.

Автор: Ваня Иванов 24.6.2024, 17:47

Цитата(Vlad_K @ 24.6.2024, 16:18) *
...А как быть с ПУЭ п. 1.7.80?
Вроде как нельзя, но если очень надо, то можно. У меня вопрос: можно ли ставить УЗО в TN-C без прокладки PE проводника от розетки до щита?
Давайте неспеша разберёмся, о чём конкретно идёт речь в п.1.7.80 ПУЭ-7:
Цитата
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Как видим, здесь речь идёт о запрете применения УЗО в четырёхпроводных трёхфазных цепях системы TN-C. О запрете применения УЗО в однофазных цепях системы TN-C в этом пункте ПУЭ-7 ничего не сказано.
Следовательно, в однофазных цепях системы TN-C применять УЗО можно, но с учётом требований п.1.7.132 (пример применения УЗО в однофазных цепях системы TN-C показан на схеме в сообщении #39).
Цитата(Олега @ 24.6.2024, 16:38) *
Ну, и чем тогда Ваня сможет нам объяснить использование в своем тексте названия "совмещенный PEN-проводник" ? Коль не выполняет ?...
А как ещё назвать PEN-проводник? Он выполняет функцию защитного PE-проводника только в многофазных цепях системы TN (например, в трёхфазных), но в однофазной цепи он перестаёт выполнять защитную функцию, а выполняет только функцию нулевого рабочего N-проводника. Что здесь непонятно? PEN-проводник как был PEN-проводником, так им и остался. Никакого волшебного превращения PEN-проводника в N-проводник в однофазной цепи, являющейся ответвлением от трёхфазной, не происходит. PEN-проводник всего лишь утрачивает функцию защитного РЕ-проводника, продолжая выполнять функцию нулевого рабочего N-проводника:
Цитата
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Автор: Олега 24.6.2024, 18:12

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 17:47) *
в однофазной цепи он перестаёт выполнять защитную функцию, а выполняет только функцию нулевого рабочего N-проводника.
1. В однофазной цепи PEN-проводник НЕ перестает выполнять защитную функцию.
2. PEN-проводник перестаёт выполнять защитную функцию после подключения через УЗО. (именно поэтому защитный РЕ-проводник ответвляется ДО УЗО)

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 17:47) *
PEN-проводник всего лишь утрачивает функцию защитного РЕ-проводника, продолжая выполнять функцию нулевого рабочего N-проводника:
И после того как функция РЕ утрачена - это всё тот же PEN-проводник ? Ну ни фига-то себе ! И тебе после этого нормуль, Ваня ?

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного
А теперь посмотри в актуальный норматив: ГОСТ 30331.1-2013
"Рисунок 31В3 - Система TN-C-S однофазная двухпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки"
И чо.. так низя ?

Автор: Ваня Иванов 24.6.2024, 18:15

Цитата(Олега @ 24.6.2024, 18:00) *
1. В однофазной цепи PEN-проводник НЕ перестает выполнять защитную функцию...
Тогда подключи его к заземляющим защитным выводам евро-розетки у себя в квартире (другим это делать не советую!). Пусть Олега на своём туловище проверит действие защитной функции PEN-проводника в однофазной цепи и затем расскажет нам, если сможет... grobovschik.gif
Цитата(Олега @ 24.6.2024, 18:00) *
...
2. PEN-проводник перестаёт выполнять защитную функцию после подключения через УЗО...
И после того как PEN-проводник перестаёт выполнять защитную функцию после подключения через УЗО он волшебным образом превращается..., PEN-проводник чудесным образом превращается..., PEN-проводник автоматически превращается... в N-проводник? Ну ни фига-то себе! И тебе после этого нормуль, Олега ? icon_lol.gif

Автор: Олега 24.6.2024, 18:40

Вот уже и поправочка появилась:

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 17:47) *
Следовательно, в однофазных цепях системы TN-C применять УЗО можно, но с учётом требований п.1.7.132
Спасибо за разрешение Ваня !

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 18:15) *
Тогда подключи его к заземляющим защитным выводам евро-розетки у себя в квартире (другим это делать не советую!).
Твои "советы от Вани" никого не интересуют. Тебе приведен пункт основополагающего российского ГОСТа
К защитным контактам розетки согласно ГОСТ подключается РЕ проводник идущий от ввода в электроустановку. До вводного щитка вполне может существовать PEN-проводник в однофазной цепи. Смирись с этим, Ваня !

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 18:15) *
И после того как PEN-проводник перестаёт выполнять защитную функцию после подключения через УЗО он волшебным образом превращается.. в N-проводник?
Да, Ваня
Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся - PEN-проводник в щите разделяется на N и РЕ тем же волшебным образом.
Если защитную функцию нельзя использовать после коммутации, значит её там нет. А твоя надпись почему-то говорит "есть".

Автор: Ваня Иванов 24.6.2024, 19:17

Цитата(Олега @ 24.6.2024, 18:12) *
...А теперь посмотри в актуальный норматив: ГОСТ 30331.1-2013
"Рисунок 31В3 - Система TN-C-S однофазная двухпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки"...
В системе TN-C-S, Олега! Это всё сказано о системе TN-C-S. А у нас речь идёт об однофазной системе TN-C и это немного разные, хотя и родственные системы, поэтому корень у них общий - "TN".
Цитата(Олега @ 24.6.2024, 18:40) *
...К защитным контактам розетки согласно ГОСТ подключается РЕ проводник идущий от ввода в электроустановку. До вводного щитка вполне может существовать PEN-проводник в однофазной цепи...
Именно об этом я и талдычу!
Цитата(Олега @ 24.6.2024, 18:40) *
...PEN-проводник в щите разделяется на N и РЕ тем же волшебным образом.
Если защитную функцию нельзя использовать после коммутации, значит её там нет...
Именно об этом я и долдоню!
Цитата(Олега @ 24.6.2024, 18:40) *
...Если защитную функцию нельзя использовать после коммутации, значит её там нет. А твоя надпись почему-то говорит "есть".
Вот с этого места нельзя ли уточнить, в каком именно сообщении это можно прочесть? Ох и мастак Олега по передёргиванию смысла сказанного оппонентом...
И после этой хитрой манипуляции с картами фразами неискушённый читатель начинает думать, какой же Олега умный и какой же Ваня дурак! icon_biggrin.gif


Автор: Гость сочувствующий 24.6.2024, 19:17

Цитата(Vlad_K @ 24.6.2024, 16:58) *
Я не имею в виду, что это подразумевает правильность нарисованного. Я показал, кому предъявлять претензии. Там адрес сайта указан.

Выбросьте эту картинку и забудьте о ней! Самая нижняя надпись в ней: "В системе TN-C установка УЗО ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Нет такого запрета! Наоборот установка УЗО в системе TN-C является дополнительной защитой от поражения электрическим током.

Автор: Ваня Иванов 24.6.2024, 19:27

Первым о сохранении в однофазной цепи защитной функции PEN-проводником ляпнул Олега:

Цитата(Олега @ 24.6.2024, 18:12) *
1. В однофазной цепи PEN-проводник НЕ перестает выполнять защитную функцию...
После этого он понял, что крупно лоханулся, и быстренько перевёл стрелки на Ваню Иванова, приписав свой ляп ему и думая, что этого никто в суматохе не заметит...
Шалишь! У нас не забалуешь, у нас всё под контролем!

Автор: Олега 24.6.2024, 21:14

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 19:17) *
В системе TN-C-S, Олега! Это всё сказано о системе TN-C-S.
Правильно, все сказанное описывает систему которая называется TN-C-S

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 19:17) *
А у нас речь идёт об однофазной системе TN-C
Может и шла бы речь про TN-C... Да только контакт в УЗО непременно разрывает цепь РЕ. Поэтому для неразрывности РЕ делается разделение до УЗО на РЕ и N. И без всякого факирства мы получаем несомненную TN-C-S.

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 19:17) *
об этом я и талдычу!
И продолжай. олега не против.

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 19:17) *
Именно об этом я и долдоню!
Нет Ваня, ты долдонишь о том что после УЗО - PEN-проводник, т.е. сохраняется функция РЕ. Так что не трынди

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 19:17) *
Вот с этого места нельзя ли уточнить, в каком именно сообщении это можно прочесть? Ох и мастак Олега по передёргиванию..
Можно подумать, ты не догадываешься где наследил ... ?
Ладно, ткну, но при условии, что снова не переправишь, якобы так и було.. )) А было вот так, Вань:


Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 19:17) *
Ох и мастак Олега по передёргиванию смысла сказанного оппонентом...
Заткнулся бы ты Ваня.. Мной лишь показано тобой нагороженное..

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 19:17) *
после.. читатель начинает думать
Так это хорошо, коль начнет. Думать не вредно.

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 19:27) *
Первым о сохранении в однофазной цепи защитной функции PEN-проводником ляпнул Олега
Ты еще расскажи, что международный ГОСТ лоханулся, балаболка


Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 19:27) *
После этого он понял, что крупно лоханулся..
Хрен мамкин Ваня, в чем это я лоханулся ?

Автор: в горле кость 24.6.2024, 21:17

Как же вы достали флудеры несчастные!
В каждую тему со своим срачем залезете. icon_mad.gif

Автор: Олега 24.6.2024, 22:09

Цитата(в горле кость @ 24.6.2024, 21:17) *
В каждую тему со своим срачем залезете. icon_mad.gif
И ты залез ? Со своими замечаниями.. Они кому-то интересны ?

Автор: Олега 25.6.2024, 6:55

Цитата(Vlad_K @ 23.6.2024, 22:23) *
(неправильную картинку удалил)
Влад, это не совсем правильное действие. Такой болезнью страдает известный вам Ваня Иванов. Он какать хотел, что после исправлений становятся непонятными претензии и замечания собеседников для читателей, наблюдающих за темой. Казалось бы, создай в новом посте исправленный рисунок, текст.., объявив об исправлениях.. Так нет же, упрямо переделывает в первоначальных постах, желая выглядеть "белым и пушистым"
(на многих форумах по прошествии определенного времени, либо после ответа оппонента коррекция не возможна, и это правильно)

из Ваниного:
Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 15:21) *
Только при этом следует помнить, что после УЗО совмещённый PEN-проводник нельзя разделять
Конечно нельзя, ибо после появления в цепи отключающего устройства (УЗО, выключатель, контактор, автомат..) проводник уже не может выполнять функцию РЕ (нельзя использовать как защитный проводник). Если проводник не наделён функцией РЕ, то нехрен его подписывать PEN-ом.

Автор: gomed12 25.6.2024, 10:40

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 15:21) *
... в однофазных сетях системы TN-C совмещённый PEN-проводник выполняет только функцию нулевого рабочего N-проводника! Никакой защитной функции PE-проводника в однофазной сети в системе TN-C совмещённый PEN-проводник не выполняет!

Скорее всего необходимо говорить, что не существуют однофазные электроприемники функционирующие с использованием только фазы и РЕ.
Функционал N должен быть всегда: либо в совмещенном виде с РЕ, либо с РЕ и N для эл.приемников 1 класса защиты, либо без РЕ для ЭП 2, 3 класса.

Автор: Олега 25.6.2024, 11:42

Цитата(gomed12 @ 25.6.2024, 10:40) *
Скорее всего необходимо говорить, что не существуют однофазные электроприемники функционирующие с использованием только фазы и РЕ.
По-моему здесь ни кто не предполагал само существование таких ЭП.. Иль я чего пропустил ?

Автор: gomed12 25.6.2024, 12:25

Цитата(Олега @ 25.6.2024, 11:42) *
По-моему здесь ни кто не предполагал само существование таких ЭП.. Иль я чего пропустил ?

Всего лишь констатация факта, т.к. в 3-х фазке такое сплошь и рядом.


Автор: Олега 25.6.2024, 12:50

Цитата(gomed12 @ 25.6.2024, 12:25) *
Всего лишь констатация факта, т.к. в 3-х фазке такое сплошь и рядом.
Ну, спор-то по однофазную..
А что можно сказать именно про использованную цитатку из ваниного ?

Автор: gomed12 25.6.2024, 13:27

Считаю, у Вани оба утверждения неверные.

Автор: Ваня Иванов 25.6.2024, 14:03

Цитата(Олега @ 25.6.2024, 12:50) *
Ну, спор-то по однофазную..
А что можно сказать именно про использованную цитатку из ваниного ?
Чтобы расставить все точки над "ё", давайте пройдёмся без суеты и спешки по так любимому Олегом основополагающему межгосударственному ГОСТ 30331.1-2013 и внимательно прочитаем следующие положения:
Цитата
312.1.1 Токопроводящие проводники в цепях переменного тока
...
Рисунок 5 - Трёхфазная четырёхпроводная электрическая цепь
Трёхфазная четырёхпроводная электрическая цепь с нейтральным проводником или PEN-проводником. По определению PEN-проводник не является проводником, находящимся под напряжением, но является проводником, проводящим рабочий ток.

Примечание 1 - В случае однофазной двухпроводной электрической цепи, которая является ответвлением от трёхфазной четырёхпроводной электрической цепи, два проводника представляют собой или два фазных проводника (L1+L2), или фазный проводник и нейтральный проводник (L+N), или фазный проводник и PEN-проводник (L+PEN).
Таким образом, в однофазной двухпроводной электрической цепи, которая является ответвлением от трёхфазной четырёхпроводной электрической цепи, комбинация (L+PEN), т.е. сочетание фазного (L) и совмещённого защитного заземляющего и нейтрального проводников (PEN) согласно ГОСТ 30331.1-2013 является вполне легитимной (законной) и никакого чудесного превращения PEN-проводника в N-проводник на всём его протяжении не происходит, если не будет преднамеренного разделения PEN-проводника на отдельные PE-проводник и N-проводник. Однако в случае выполнения такого разделения PEN-проводника это уже будет другая система TN-C-S, а не система TN-C, о которой идёт разговор в данной теме.

А что происходит в системе TN-C с этим загадочным и непонятным PEN-проводником? Давайте же наконец узнаем, что означает буква "С" в обозначении "TN-C" согласно ГОСТ 30331.1-2013:
Цитата
312.2 Типы заземления системы
...
Следующие за N буквы определяют, как в системе распределения электроэнергии осуществляют электрическое соединение между заземлённой частью источника питания, находящейся под напряжением, и открытыми проводящими частями электроустановки, а также устанавливают особенности устройства проводников, которые в системе распределения электроэнергии выполняют функции защитных проводников (РЕ) и нейтральных (N), средних (М) или заземлённых линейных проводников (LE):
С – во всей системе распределения электроэнергии указанное соединение обеспечивают с помощью PEN-, РЕМ- или PEL-проводников. Функции защитного проводника и нейтрального, среднего или заземленного линейного проводника обеспечивают во всей системе распределения электроэнергии общим проводником соответственно – PEN-, РЕМ- или PEL-проводником.
Подчеркну ещё раз для заблудившегося в трёх соснах фазах Олегаво всей (!) системе распределения электроэнергии, а не в её отдельной части, как это имеет место в системе TN-C-S.
В связи с этим не следует произвольно, "по щучьему велению, по своему хотению", изменять обозначение PEN-проводника на обозначение N-проводник, как это категорически требует делать Олега, хотя защитная функция PEN-проводника в однофазной сети отсутствует и об этом следует помнить всегда. Поэтому в вопросе изменения обозначения PEN-проводника в однофазной сети, идущего после УЗО, на N-проводник Олега в корне неправ, как и примкнувший к нему коллега gomed12.

PS: По поводу удаления замеченных ошибок, опечаток, оговорок и т.п., считаю их удаление правильным, чтобы не распространять по сети "ересь", поскольку большинство наблюдателей не читают "претензии и замечания собеседников" (короче говоря срач, разводимый профессиональными флудерами и флеймерами).

Автор: Олега 25.6.2024, 15:04

Цитата(Ваня Иванов @ 25.6.2024, 14:03) *
Таким образом, в однофазной двухпроводной электрической цепи, которая является ответвлением от трёхфазной
Зачем долго гундеть о том, чего нет на обсуждаемом рисунке ?

Цитата(Ваня Иванов @ 25.6.2024, 14:03) *
Давайте же наконец узнаем, что означает буква "С"
Ну посмотри, раз невдомёк..

"С – во всей системе распределения электроэнергии указанное соединение обеспечивают с помощью PEN-, РЕМ- или PEL-проводников."
Цитата(Ваня Иванов @ 25.6.2024, 14:03) *
во всей (!) системе распределения электроэнергии, а не в её отдельной части, как это имеет место в системе TN-C-S.
Ну ты ваще дундук походу.. Система, с установкой УЗО, который разрывает и цепь защитного проводника (хоть отдельного, хоть в комбинации), недопустима. п.1.7.145. "Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников". Включил УЗО (или иной комм.аппарат) - писец, после него нет РЕ-функции.

Цитата(Ваня Иванов @ 25.6.2024, 14:03) *
По поводу удаления замеченных ошибок, опечаток, оговорок и т.п., считаю их удаление правильным, чтобы не распространять по сети "ересь"
Ты удаляешь хрень, замеченную не самим тобой, а ту, которая являлась предметом споров (иногда на несколько страниц).
Если такой заботливый, то сам красным текстом в скобочках можешь отметить "был не прав, см. пост #, там уже правильно"
А твои варианты отдают хитрожопостью !

Цитата(gomed12 @ 25.6.2024, 13:27) *
Считаю, у Вани оба утверждения неверные.
Благодарю за оценку.

Автор: gomed12 25.6.2024, 15:08

Цитата
С – во всей системе распределения электроэнергии

Здесь главной смысловой частью является понимание терминов в электроэнергетике.
20.53 распределительная электрическая сеть: Низковольтная электрическая сеть,
состоящая из источника питания и линии электропередачи и предназначенная для
питания электроэнергией электроустановок зданий и других низковольтных
электроустановок.

ЭУ, в которой смонтировано УЗО не входит в систему распределения.


Автор: Ваня Иванов 25.6.2024, 15:59

Цитата(gomed12 @ 25.6.2024, 15:08) *
Здесь главной смысловой частью является понимание терминов в электроэнергетике...
ЭУ, в которой смонтировано УЗО не входит в систему распределения.
Уважаемый коллега gomed12! Да Вы уже превзошли Олега в способности передёргивания смысла сказанного! Речь идёт о типе заземления системы, в частности о типе заземления системы TN-C. Посмотрите внимательно на рисунок 31С из ГОСТ 30331.1-2013:

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ibb.co/gVfNtvJ

А к какому же типу заземления системы относится ЭУ, в которой смонтировано УЗО и прочие защитные аппараты вместе с отходящими электропроводками питания электроприёмников? На рисунке ЭУ обведена мною красной рамкой специально для коллеги gomed12, чтобы он разобрался, к какой системе она относится.
По-вашему в ЭУ зданий (сооружений) система TN-C, система TN-C-S или система TN-S чудесным образом прекращают своё существование и исчезают бесследно? Да Вы в своём уме или только прикидываетесь? icon_confused.gif??:


Цитата(Олега @ 25.6.2024, 15:04) *
...
п.1.7.145. "Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников". Включил УЗО (или иной комм.аппарат) - писец, после него нет РЕ-функции.
Правильно, защитной функции нет, а PEN-проводник как был PEN-проводником, так и остался PEN-проводником, потому что после этого он вдруг ни с того ни с сего не стал N-проводником!

Цитата(Олега @ 25.6.2024, 15:04) *
...Благодарю за оценку.
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку! icon_biggrin.gif


Автор: gomed12 25.6.2024, 19:00

Дайте ссылку на приведенный рисунок, шаманить не нужно.
Во всех мне известных ГОСТах на правой ЭУ соединение ПЧ с PEN выполнен отдельным РЕ-проводником.
Интересно, РЕ может быть отведен с функцией защитного проводника, а N-не может отводится как раб. нуль.
Этот же рисунок дан в ПУЭ, где наглядно показаны PE и N от PEN.



Вот как в ГОСТе

Разницу видите?

Автор: Ваня Иванов 25.6.2024, 19:52

Цитата(gomed12 @ 25.6.2024, 19:00) *
Дайте ссылку на приведенный рисунок, шаманить не нужно...
Разницу видите?
Уважаемые коллеги! Чтобы разобраться откуда "растут ноги" ошибки, о которой говорит коллега gomed12, необходимо разобраться, откуда взялся межгосударственный стандарт ГОСТ 30331.1-2013. Так вот, в названии этого стандарта присутствует обозначение IEC 60364-1:2005 взятое в скобки, которое свидетельствует, что за основу ГОСТ 30331.1-2013 взят международный стандарт IEC 603641:2005. Об этом прямо говорится во Введении стандарта ГОСТ 30331.1-2013:
Цитата
Стандарт разработан на основе международного стандарта IEC 60364-1:2005 с учетом требований действующих межгосударственных нормативных документов.
Однако ГОСТ 30331.1-2013 не является аутентичным переводом международного стандарта IEC 60364-1:2005, а является модифицированным, о чём говорится в п.5 раздела "Сведения о стандарте":
Цитата
Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту IEC 60364-1:2005 Low-voltage electrical installations. Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions (Низковольтные электрические установки. Часть 1. Основополагающие положения, оценка общих характеристик, определения).
Модификация не обошла стороной и схему системы TN-C, о которой шла речь в предыдущих сообщениях. Дело в том, что в международном стандарте IEC 60364-1:2005 нет рисунка со схемой системы TN-C, т.к. эта система досталась нам по наследству ещё с советских времён. И тут поработали шаловливые ручонки небезызвестного доцента, к.т.н. Ю.В.Харечко, который и внёс эту схему вместе с вышеназванной ошибкой:

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ibb.co/wYwNBrM

Так с лёгкой руки доцента, к.т.н. Ю.В.Харечко появилась ошибка, о которой говорил коллега gomed12. В свою очередь, инженер Ваня Иванов, как более грамотный специалист-практик, не мог спокойно смотреть на такое безобразие и привёл данную схему в соответствие со здравым смыслом.

Автор: Олега 25.6.2024, 21:29

Цитата(Ваня Иванов @ 25.6.2024, 15:59) *
Правильно, защитной функции нет, а PEN-проводник как был PEN-проводником, так и остался PEN-проводником, потому что после этого он вдруг ни с того ни с сего не стал N-проводником!
Если проводник не может выполнять защитную функцию, то наличие "РЕ" в обозначении не правомерно. Проводник после УЗО может выполнять только одну функцию N.
"20.70 совмещенный защитный заземляющий и нейтральный проводник (PEN-проводник, PEN): Проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и нейтрального проводников"
"В одном проводнике, например - в PEN-...проводнике, могут быть объединены функции, выполняемые несколькими проводниками". С какого хрена проводник, не выполняющий функцию (РЕ), должен остаться с обозначением, показывающим, что он её якобы выполняет ?
Ваня, беги к доктору, и быстрей..

Цитата(Ваня Иванов @ 25.6.2024, 15:59) *
Кукушка хвалит петуха..
Скорее в стационар, Ваня ! Ласковые медсестры о тебе позаботятся. Требуй для себя прохладные клизьмы на ночь, говорят успокаивают.. ))

Автор: gomed12 25.6.2024, 21:36

Сам не в восторге от деятельности Харечко в российском стандартотворчестве.
У него все перемешано и система электроснабжения и безопасность электроустановок.
Это отдельная тема.
В приведенной схеме у меня вопрос только по левой части.
Поэтому я в этой части привожу рисунок из ПУЭ.
Ладно, пропускаем мимо ушей и глаз величие и оправдания инженера Вани Иванова без свойственных ему эмоций.
А как быть с ПУЭ и здесь составители одни неучи?

Автор: Ваня Иванов 25.6.2024, 21:57

Цитата(Олега @ 25.6.2024, 21:26) *
Если проводник не может выполнять защитную функцию, то наличие "РЕ" в обозначении не правомерно...
А вот коллега gomed12 так не считает (см. его сообщение #64). Там у него смешались в кучу кони, люди, PEN-, PE- и N-проводники... icon_biggrin.gif
Заметьте, что весь этот бардак, показанный коллегой gomed12, находится в системе TN-C, в которой в принципе не может быть никаких PE-проводников! Там во всей системе может быть только PEN-проводник. А если вдруг откуда ни возьмись появляется PE-проводник, то система TN-C тут же превращается в систему TN-C-S.

Цитата(Олега @ 25.6.2024, 21:26) *
...Если проводник не может выполнять защитную функцию, то наличие "РЕ" в обозначении не правомерно. Проводник после УЗО может выполнять только одну функцию N...
Выполни разделение PEN-проводника установленным образом на PE- и N-проводники и никто тебе слова не скажет! Только это уже будет система TN-C-S, а не наша родная система TN-C.

Цитата(Олега @ 25.6.2024, 21:26) *
...С какого хрена проводник, не выполняющий функцию (РЕ), должен остаться с обозначением, показывающим, что он её якобы выполняет ?...
См. предыдущий ответ и всё сам поймёшь, а если не поймёшь, то это твои личные проблемы. В таком случае срочно беги к доктору, и быстрей - http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/dementia?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI-pm3hLb3hgMV7UJBAh2pZAgMEAAYASAAEgLhaPD_BwE, но там могут помочь и научат, как с ней жить дальше...


Автор: gomed12 25.6.2024, 22:05

ГОСТ Р 50571.5-54
543.4.1 [i]Примечания
1 По причинам электромагнитной совместимости, PEN-проводник не следует применять после точки ввода в установку (см. МЭК 60364-4-44 (пункт 444.4.3)).

543.4.3... Однако, можно из PEN, PEL или РЕМ- проводника сформировать несколько нейтральных/ средней точки/линейных и защитных проводников

Прокомментируйте рис. из ПУЭ из того же #64, а то сильно хвост распушил.

Автор: Олега 25.6.2024, 22:07

Цитата(Ваня Иванов @ 25.6.2024, 21:57) *
А вот коллега gomed12 так не считает..
Ты за себя отвечай, бестолковый. Я именно тебе сообщение адресовал.
А gomed12 еще тебя забодает, не сомневайся.

Автор: gomed12 25.6.2024, 22:08

Цитата(Ваня Иванов @ 25.6.2024, 21:57) *
А вот коллега gomed12 так не считает (см. его сообщение #64). Там у него смешались в кучу кони, люди, PEN-, PE- и N-проводники... icon_biggrin.gif

Приведите мою цитату отрицания РЕ там, где необходимо и обратно, то же касается и N.

Автор: Олега 25.6.2024, 22:59

Цитата(Ваня Иванов @ 25.6.2024, 21:57) *
Выполни разделение PEN-проводника установленным образом на PE- и N-проводники и никто тебе слова не скажет! Только это уже будет система TN-C-S, а не наша родная система TN-C.
Разумеется, разделение на РЕ и N производится перед УЗО и при этом система (для данной группы) становится TN-C-S. И нет после УЗО никакого PENa, как у Вани на схеме. А поэтому и пытаться что-то разделить после УЗО никто уже не станет/

Цитата(Ваня Иванов @ 25.6.2024, 21:57) *
См. предыдущий ответ и всё сам поймёшь,
В предыдущем абзаце у тебя глупость, не более.Ты поставил в цепь УЗО (коммутирующее устройство) и пытаешься впарить народу. что после него возможно сохранение проводником защитной функции (РЕ). Нет у тебя вообще никакой реальной (нормативной) отмазки. Так что сиди и стекай - годы на форуме проведены не эффективно.

Цитата(gomed12 @ 25.6.2024, 22:08) *
Приведите мою цитату отрицания РЕ ..
Да он просто стрелки перевести пытается..

Автор: Олега 26.6.2024, 1:59

Цитата(Ваня Иванов @ 25.6.2024, 19:52) *
В свою очередь, инженер Ваня Иванов, как более грамотный специалист-практик, не мог спокойно смотреть на такое безобразие и привёл данную схему в соответствие со здравым смыслом.
Нет в твоей схеме (оказывается это Ваня кружок подрисовал !) никакого здравого смысла.
Условные обозначения проводников и их функциональное назначение в ГОСТ четко разъяснены в 312.2. А на рисунке они изображены в соответствии с этим п.312.2

1. К защитному контакту первого ЭП подведён PEN (с двумя функциями), а уже к N-контакту - только N-проводник и глупо "навяливать" ему РЕ-функцию.
2. К защитному контакту второго ЭП, не нуждающегося в нейтрали, подключен РЕ-проводник. Глупо "навяливать" защитному проводнику функцию рабочего раз нет в ней необходимости.

Думаю правильно было бы оговорить это в определении, к примеру так:
"- система TN-C (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C), в которой во всей системе применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников с учетом необходимости использования таких функций(см. рисунок 31 С)"

Автор: Roman D 26.6.2024, 9:12

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ibb.co/zVyB5tV

Автор: Олега 26.6.2024, 10:50

Roman D, а если на верхнем рисунке 3 штриха, то это три *фазовых* проводника или любая трехжилка (к прим. L-N-PE) ?

Автор: Roman D 26.6.2024, 11:27

Цитата(Олега @ 26.6.2024, 9:50) *
Roman D, а если на верхнем рисунке 3 штриха, то это три *фазовых* проводника или любая трехжилка (к прим. L-N-PE) ?

ИМХО три фазных (палочки одинаковые); а для L-N-PE - три разные палочки. Пример - провод к розетке, ибо три разных проводника рисовать было лениво. Проще, но непонятнее, поскольку не все еще до дифференциации штанов палочек дошли.

Автор: Ваня Иванов 26.6.2024, 12:32

Цитата(Олега @ 26.6.2024, 1:59) *
Нет в твоей схеме (оказывается это Ваня кружок подрисовал !) никакого здравого смысла...
Здравый смысл есть, только чтобы его понять, надо включить второе полушарие мозга.general.gif

Уважаемые коллеги! Вы так слепо уверовали в непогрешимость многочисленных разработчиков, составителей, редакторов, корректоров и прочих типографских наборщиков ГОСТов и других нормативных документов (например, ПУЭ-7 и т.п.), что отказываетесь включать собственый мозг (хотя бы одно полушарие)!
В подтверждение сказанного приведу наглядный пример из того же межгосударственного http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://internet-law.ru/gosts/gost/57687/, изданного не без участия и под пристальным присмотром знакомого нам всем доцента, к.т.н. Ю.В.Харечко:

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ibb.co/HqZZxrZ

Я умышленно ничего не исправлял в данной схеме, в чём вы самостоятельно можете убедиться, набрав в поисковике название ГОСТ 30331.1-2013 и найдя в открывшемся или в скачанном стандарте рисунок 31В1 - Система TN-C-S трёхфазная четырёхпроводная, в которой PEN-проводник разделён на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N где-то в электроустановке.

Вы ничего странного не видите на этой схеме, взятой из "основополагающего" ГОСТ 30331.1-2013 ?

Цитата(Олега @ 26.6.2024, 1:59) *
...Думаю правильно было бы оговорить это в определении, к примеру так:
"- система TN-C (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C), в которой во всей системе применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников с учетом необходимости использования таких функций(см. рисунок 31 С)"
Вот уже и Олега начал немного думать, а после того как начал думать, он взялся собственноручно редактировать неточности формулировок и определений терминов весьма сырого ГОСТ 30331.1-2013. icon_wink.gif

Автор: sasha4312 26.6.2024, 13:23

Браво Вань! Разделение PEN проводника на РЕ и N, в неположенных местах! И обозначения РЕ и N, на правом потребителе не туда прилепили!
Утер нос спорщикам-буквоедам!
Интересно, воспользуются они этим рисунком при проектировании электрических сетей, или все-таки по уму сделают?

Автор: Ваня Иванов 26.6.2024, 13:53

Цитата(sasha4312 @ 26.6.2024, 13:23) *
...воспользуются они этим рисунком при проектировании электрических сетей, или все-таки по уму сделают?
Чтобы что-то сделать по уму необходимо как минимум наличие последнего! icon_biggrin.gif

Автор: gomed12 26.6.2024, 14:18

Был у меня препод Миклашевский со своей книгой Промышленная электроника.
Так он студенту, который найдет опечатку в его книге автоматом ставил "уд", Ваня - заслужил.
Еще одна фишка была у него же.
На экзамен он приходил с утренними газетами, развернет "правду" или "известия", закроется и вдруг издавал шорох газетой.
Естественно все прятали шпоры, книгу его. Он подходил к тем, кто книгу держал под задницей и спрашивал: "Ну, что через задницу лучше входит?"
Отождествить Ваню с такими студентами не хочу, но все же спрошу 4 раз:
В ПУЭ-7 рисунок СЗ TNC правильный?
Или у вас как у тех студентов понимание TNC через одно место?

Что касается ГОСТа331, мы обсуждали бяки даже с Харечко, который у нас в одно время крутился.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=62999
Там несколько таких тем по ГОСТу, которые я инициировал.

Автор: sasha4312 26.6.2024, 14:30

В ПУЭ 7 рисунок, где искать? Пункт, где рисунок, какой?

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Значит всё-таки допускается, хотя-бы в случае ответвления от ВЛ? Допускается потому что не вписывается в общие правила? Что-же это за правила, когда их обходить приходится!

P.S.
И что это за ГОСТы, которым нельзя следовать?

Автор: Гость_гость_* 26.6.2024, 14:30

Цитата(gomed12 @ 26.6.2024, 14:18) *
Отождествить Ваню с такими студентами не хочу, но все же спрошу 4 раз:

Не кормите троля, он и так жирный icon_mad.gif

Автор: sasha4312 26.6.2024, 14:35

Ещё один P.S.
А если кто-то, не такой подкованный, поведётся на данный ГОСТ,, кто виноват будет?

Автор: Олега 26.6.2024, 14:36

Цитата(Roman D @ 26.6.2024, 11:27) *
три фазных (палочки ..
По-секрету, видел в проектах даже одну палочку и рядом циферку.. во как..

Автор: gomed12 26.6.2024, 14:40

Цитата(sasha4312 @ 26.6.2024, 14:30) *
В ПУЭ 7 рисунок, где искать? Пункт, где рисунок, какой?

Раз спрашиваю несколько раз, значит, рис. был.
#64.

Автор: Олега 26.6.2024, 14:48

Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2024, 12:32) *
Вы ничего странного не видите на этой схеме, взятой из "основополагающего" ГОСТ 30331.1-2013 ?
Я вижу, что Ваня (а с ним и sasha4312) пользуются не гос.ресурсами при поиске ГОСТ, а бродят по всяким помойкам. и делают там свои "открытия"..

Автор: sasha4312 26.6.2024, 14:57

Цитата(gomed12 @ 26.6.2024, 14:40) *
Раз спрашиваю несколько раз, значит, рис. был.
#64.

Я не старик Хотабыч, чтобы угадывть! Ишь, какая цаца! Я должен верить Вашим картинкам не посмотрев оригинал?

А ГОСТ был скачан мною еще в 2013 году. Если у Вас с последующими поправками, Вы сами ругались на Ваню, что он правит свои предыдущие публикации! А сами-то Вы лучше?

Не имея нормальных аргументов, опять начинаете тролить?
Чао!

Автор: Олега 26.6.2024, 15:34

Цитата(sasha4312 @ 26.6.2024, 13:23) *
Браво Вань!
Утер нос спорщикам-буквоедам!
Спор о нормативах можно вести только на основании официальных версий документов. Очепятки из неофициальных источников могут интересовать лишь "поедателей отбросов".

Цитата(sasha4312 @ 26.6.2024, 14:57) *
А ГОСТ был скачан мною еще в 2013 году.
Необходимо постоянно обновлять свою базу, коль она используется хоть изредка. Тем более с 2013 года.

Цитата(sasha4312 @ 26.6.2024, 14:30) *
Значит всё-таки допускается, хотя-бы в случае ответвления от ВЛ?
Этот допуск оговорен в Правилах. Других НЕТ.

Цитата(sasha4312 @ 26.6.2024, 14:35) *
А если кто-то, не такой подкованный, поведётся на данный ГОСТ,, кто виноват будет?
Этот неподкованный и будет. Какие сомнения ?
Ответственные люди по помойкам не шастают.

Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2024, 12:32) *
он взялся собственноручно редактировать неточности формулировок..
Это версия исключительно для не имеющих собственной головы, типа Вани. Большинству электриков и так понятно, что никакой функции РЕ после любого выключателя быть не может. Только Ваня может утверждать (и письменно, и графикой), что она там есть.

Автор: sasha4312 26.6.2024, 15:35

Во первых, я этим ГОСТом не пользуюсь, не флуди! Не я этот ГОСТ здесь засветил! А во вторых, раз ты утверждаешь, что были поправки, так давай официальную ссылку! Мы её что-ли искать должны?
Языком трепать, не мешки ворчать!
А ответственные люди такой ГОСТ в свет не выпустят! Они что, твои друзья? Тогда понятно! Безответственные ребята!
Отвечать за них другие будут?
Или ты тоже, к ГОСТу руку приложил?

Автор: Олега 26.6.2024, 15:50

Цитата(sasha4312 @ 26.6.2024, 15:35) *
Во первых, я этим ГОСТом не пользуюсь,
Раз какашками не пользуешься, так и нехрен проявлять буйную радость по поводу их обнаружения Ваней


Цитата(sasha4312 @ 26.6.2024, 15:35) *
раз ты утверждаешь, что были поправки, так давай официальную ссылку! Мы её что-ли искать должны?
Ты совсем дурачок ?
Я тебе никуя не обязан ! Потрудись и сам найди официальный источник.

Автор: sasha4312 26.6.2024, 15:50

Я так понял, поправок к ГОСТу не было?
Опять соврал?

Автор: Олега 26.6.2024, 15:57

Цитата(sasha4312 @ 26.6.2024, 15:35) *
А ответственные люди такой ГОСТ в свет не выпустят! Они что, твои друзья?
Скорее твои, верящие помоечным вариантам.. Именно ты ванькиному варианту так обрадовался, аж засветился.. )

Цитата(sasha4312 @ 26.6.2024, 15:50) *
Я так понял, поправок к ГОСТу не было?
Опять соврал?
К какому ГОСТУ ? к ванькиному ? Да мне накакать на твой с Ванькой вариант..
Тебе русским языком сказано - смотри на официальных сайтах.


Я вижу у тебя огромные затруднения с поиском официальных сайтов России ?

Автор: sasha4312 26.6.2024, 17:02

Так ты-же пишешь, что такие есть! Так представь публике!
А так - какай, пожалуйста, хоть обоср-сь, пока ссылку не представил! И обътекай потихоньку! На тебя весь сайт смотрит! Как ты выкручиваешься! Или цену себе набиваешь?
Нормальный чувак уже давно-бы ссылку кинул!
Я с тобой, придурок, переписываюсь, а не с Ваней! Ваня тебе наподдал, теперь ты за пределами ринга на него шипишь?
Так будет ссылка, или нет? Или опять вопросами на вопрос, и руганью отвечать будешь?
Пока ссылки не будет, весь твой треп -флудом зовётся!

Автор: gomed12 26.6.2024, 18:38

Кому интересны типографские опечатки?
Больше аргументов видимо нет, исчерпаны.
Лучше прокомментируйте рис. 1.7.1 ПУЭ с пятого раза.

Автор: Ваня Иванов 26.6.2024, 18:59

Цитата(Гость_гость_* @ 26.6.2024, 14:30) *
Не кормите троля, он и так жирный
Костян, может уже хватит тявкать из кустов! Всем хорошо известно, что тебе в каждом участнике тролли или гарики мерещатся. Пора бы уже угомониться, если по теме нечего сказать.
Цитата(gomed12 @ 25.6.2024, 21:36) *
...А как быть с ПУЭ и здесь составители одни неучи?
Пока Олега обтекает после купания в собственном дерьме, откроем ПУЭ-7, прочтём определения типов систем заземления и сравним эти определения со схемами, представленными на соответствующих рисунках:

Цитата
1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
система TN – система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
система TN-С – система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем её протяжении (рис. 1.7.1)

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ibb.co/qkFSsGV

Однако даже слепой увидит, что нулевой защитный и нулевой рабочий проводники на рис. 1.7.1 совмещены далеко не на всём протяжении, а почему-то кем-то разделены в какой-то непонятной точке! Уж не приложил ли доцент Ю.В.Харечко и здесь свои кривые ручонки? Как бы там ни было, рисунок 1.7.1 явно противоречит текстуальному определению системы TN-С.
Это противоречие можно устранить двумя способами:
1. Внести соответствующие поправки в схему, что более логично.
2. Внести соответствующие поправки в текст определения системы TN-С, как это предлагал сделать Олега в отношении ГОСТ 30331.1-2013, что менее логично, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (или прочесть).

Цитата
система TN-S – система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем её протяжении (рис. 1.7.2)

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ibb.co/VJgfNHx

Пожалуй, это единственный рисунок, который не противоречит определению соответствующей системы заземления по ПУЭ-7.

Цитата
система TN-C-S – система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то её части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3)

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ibb.co/F3C5dGz

Вроде бы в тексте сказано всё правильно, только на схеме смущает у левого электроприёмника какое-то "левое" разделение PEN-проводника, которое также присутствует и на рис. 1.7.1, где вообще не должно быть никакого разделения PEN-проводника на всём его протяжении!
Вот теперь угадайте, в каком месте правильно, а в каком месте ошибка? На мой взгляд, схема нарисована неправильно и там (на рис 1.7.1) и здесь (рис. 1.7.3)



Цитата(gomed12 @ 26.6.2024, 18:38) *
Кому интересны типографские опечатки?...
Хорошо, будем считать все эти многочисленные ляпы, кочующие из ГОСТа в ГОСТ и по другим НД, банальными типографскими "очепятками".

Далее мы перейдём к смысловым галлюцинациям разработчиков и издателей пресловутого "основополагающего" ГОСТ 30331.1-2013 (видеть его не могу!) censor.gif .
Например, внимательно прочтём статьи 20.50, 20.77 и 20.90, которые явно противоречат друг другу:
Цитата
20.50 проводник, находящийся под напряжением: Проводник, предназначенный находиться под напряжением при нормальных условиях.
Примечание 1 – К проводникам, находящимся под напряжением, относят линейный проводник (L), нейтральный проводник (N) и средний проводник (М). PEN-проводник, РЕМ-проводник, PEL-проводник и защитный проводник (РЕ) не являются проводниками,
находящимися под напряжением.

20.77 токопроводящий проводник: Проводник, по которому при нормальных условиях протекает электрический ток.
Примечание – К токопроводящим проводникам относят линейный проводник (L), нейтральный проводник (N), средний проводник (М), PEN-проводник, РЕМ-проводник и PEL-проводник. Защитный проводник (РЕ) не является токопроводящим проводником (в нормальных условиях! – примечание Вани Иванова).

20.90 часть, находящаяся под напряжением: Проводящая часть, предназначенная находиться под напряжением при нормальных условиях, включая нейтральный проводник (N) и средний проводник (М), но, как правило, не PEN-проводник, РЕМ-проводник, или PEL-проводник.
В чём же заключается противоречие? Любому школьнику известно, что все реальные проводники (за исключением идеальных сверхпроводников) имеют конечное и вполне определённое активное сопротивление R = ρ·l/S, где ρ – удельное сопротивление материала проводника; l – длина проводника; S – площадь поперечного сечения проводника.
При протекании электрического тока силой I по проводнику с активным сопротивлением участка R1 на этом участке возникает падение напряжения U = I·R1.

Поэтому высказывание, что PEN-проводник, РЕМ-проводник и PEL-проводник не являются проводниками, находящимися под напряжением в нормальных условиях, является ложным и ошибочным. Эти проводники даже в нормальных условиях находятся под напряжением, поскольку по ним протекает электрический ток!

Это высказывание может быть истинным только в идеальном (теоретическом) случае, когда активное и реактивное сопротивление этих проводников равно нулю, т.е. в случае теоретически идеальных проводников, когда их активными и реактивными сопротивлениями пренебрегают и падение напряжения на них равно нулю. При этом на любом сколь угодно большом удалении от точки заземления потенциал этого проводника будет равен потенциалу в точке его заземления, но даже в этом случае он не будет равен нулю, т.к. сопротивление заземляющего устройства RЗУ не может быть равным нулю и на этом сопротивлении ЗУ также имеется падение напряжения U = I·RЗУ.


Автор: gomed12 26.6.2024, 19:20

Если видите в каждом отводе от PEN функционально PE и N только разделение, то дела у вас плохи.
Я ж приводил норму, которую не соизволили заметить
ГОСТ Р 50571.5-54
543.4.1 [i]Примечания
1 По причинам электромагнитной совместимости, PEN-проводник не следует применять после точки ввода в установку (см. МЭК 60364-4-44 (пункт 444.4.3)).

А вы все намереваетесь впихнуть PEN в ЭУ.
543.4.3... Однако, можно из PEN, PEL или РЕМ- проводника сформировать несколько нейтральных/ средней точки/линейных и защитных проводников
А здесь показано, что от любого независимо от сечения и материала PEN могут быть отведены проводники с функцией PE и N, что и показано на рис. 1.7.1 и для левой ЭУ рис.1.7.3.


Хотите обсуждать ГОСТ 30331 перейдите в соответствующий раздел, там об отмене этого ГОСТа моих несколько тем.
Здесь давайте до конца обсудим поднятую тему.

Автор: Ваня Иванов 26.6.2024, 19:24

Цитата(gomed12 @ 26.6.2024, 19:13) *
...А вы все намереваетесь впихнуть PEN в ЭУ...
Уважаемый коллега gomed12! Это не я намереваюсь впихнуть PEN-проводник в ЭУ, это разработчики ПУЭ-7 впихнули PEN-проводник в нашу старую добрую советскую трёхфазную четырёхпроводную систему с глухозаземлённой нейтралью и обозвали эту глухозаземлённую нейтраль нехорошим вражеским словом PEN-проводник! А мы здесь с пеной у рта пытаемся что-то доказать друг другу.

Посмотрите на дату выпуска ГОСТов, которыми Вы мне тычете под нос, а затем вспомните, когда появилась трёхфазная четырёхпроводная система с глухозаземлённой нейтралью, неугомонный Вы наш.

Автор: gomed12 26.6.2024, 19:30

То, что я сказал вполне интегрируется с ПУЭ 2003 г и ГОСТ 2013 г, противоречий не вижу.

В то же время исключают ваши придуманные умозаключения.

Автор: Ваня Иванов 26.6.2024, 19:33

Цитата(gomed12 @ 26.6.2024, 19:30) *
...противоречий не вижу...
Это плохо, что Вы не видите явных противоречий! А Вы давно у офтальмолога зрение проверяли?

Автор: gomed12 26.6.2024, 19:47

Конкретнее, пожалуйста?

Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2024, 18:59) *
Пока Олега обтекает после купания в собственном дерьме,

С Олега у меня были в свое время такие горячие обсуждения, но они были для нас обеих полезны.
Сегодня во многих вопросах наши взгляды совпадают.
Поэтому он вам излагал то же что и я.
Некрасиво обзывать коллег, это не украшает взрослого человека.

Автор: Roman D 26.6.2024, 19:51

Цитата(gomed12 @ 26.6.2024, 18:47) *
Некрасиво обзывать коллег, это не украшает взрослого человека.

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://imgbb.com/
ЧСВ прёт...

Автор: sasha4312 26.6.2024, 20:57

Цитата(gomed12 @ 26.6.2024, 19:20) *
Я ж приводил норму, которую не соизволили заметить
ГОСТ Р 50571.5-54
543.4.1 [i]Примечания
1 По причинам электромагнитной совместимости, PEN-проводник не следует применять после точки ввода в установку (см. МЭК 60364-4-44 (пункт 444.4.3)).

А вы все намереваетесь впихнуть ...

Откройте наконец глаза! Прямоугольники подписаны как открытые проводящие части одной установки! РЕN входит внутрь этой установки!
Если-бы это были две электроустановки, вход проводников в них следовало-бы рисовать одинаково! Левую так-же, как и правую!
Как Вы пишете, такого не должно быть! И это правильно, но откройте глаза!
Олега, к стати, сам написал, что он -какает! И с аппонентами он не мендальничает, а давит! Так что, за что боролся, на то и напоролся! Не мы начали!

 

Автор: gomed12 26.6.2024, 21:40

Берегите свои глаза.
Это могут быть квартиры как на одной л/к, так и на разных этажах.
Или два частных дома или дачи на одной линии.
Один прямоугольник- одна ЭУ.
Вам ПУЭ показал наглядно возможность наличия двух СЗ и ЭУ на одной линии.



Цитата
Если-бы это были две электроустановки, вход проводников в них следовало-бы рисовать одинаково! Левую так-же, как и правую!
Как Вы пишете, такого не должно быть!

Где мной такая ерунда изложена?

Автор: Олега 26.6.2024, 22:20

Цитата(sasha4312 @ 26.6.2024, 17:02) *
Так ты-же пишешь, что такие есть! Так представь публике!
А так - какай, пожалуйста, хоть обоср-сь, пока ссылку не представил! И обътекай потихоньку! На тебя весь сайт смотрит! Как ты выкручиваешься! Или цену себе набиваешь?
Нормальный чувак уже давно-бы ссылку кинул!
Нарожает же земля таких редкостных долбо.бов..
Этим ГОСТом весь интернет забит, в правильном виде, а придурок, sasha4312, всё на Ванькин кривой вариант лупоглазит.
Хрен тебе, а не ссылка, штопаный ты предмет.. Учись самостоятельно искать правильные документы с правильных источников.

Цитата(sasha4312 @ 26.6.2024, 17:02) *
Ваня тебе наподдал..
Чего ? Ваня мне ? Когда это произошло, назови тот пост, а то я и не заметил..

Цитата(sasha4312 @ 26.6.2024, 17:02) *
Так будет ссылка, или нет?
Спроси у своего дружбана Вани, какой ГОСТ он пытается снасильничать ))

Автор: sasha4312 26.6.2024, 22:23

gomed12, обратите внимание, как мы с Вами общаемся, на Вы. А как общается Олега?
Пока он давил на меня лично, я просто писал ему - Чао!
Но когда он давит на других, я стараюсь заступиться! Тем более, Ваня - более продвинутый во многих вопросах товарищ, чем я.
Посмотри, как пишет тот-же Ваня! Он пытается отвечать на вопросы оппонентов.
А что делает Олега? Он пытается спровоцировать своего оппонента, а потом размазать его!
Тебе такой друг нужен? Когда не будет кого размазать, он размажет тебя!

Автор: Олега 26.6.2024, 23:19

Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2024, 18:59) *
.. Олега обтекает после купания в собственном дерьме,
Ваще-та это Ваня залит дерьмом ассорти, по макушку.
Я не видел достойных ответов после поста #51 к примеру, это по поводу PENа после УЗО
В сообщ #45 тебе объясняли, что в однофазной цепи PEN-проводник НЕ перестает выполнять защитную функцию.
Именно Ваня принимает дерьмовую ванну help.gif

Цитата(sasha4312 @ 26.6.2024, 22:23) *
Посмотри, как пишет тот-же Ваня!
Примерно так:
Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2024, 18:59) *
Пока Олега обтекает после купания в собственном дерьме,
А как ты пишешь - посмотри у себя:
Цитата(sasha4312 @ 26.6.2024, 17:02) *
- какай, пожалуйста, хоть обоср-сь, пока ссылку не представил! И обътекай потихоньку!
Я с тобой, придурок, переписываюсь
А после этого засранец выдвигает какие-то претензии ? Себя для начала воспитай, писюн мамкин !

Цитата(Roman D @ 26.6.2024, 19:51) *
ЧСВ прёт...
Однозначно.

Автор: gomed12 26.6.2024, 23:34

Цитата(sasha4312 @ 26.6.2024, 22:23) *
Посмотри, как пишет тот-же Ваня! Он пытается отвечать на вопросы оппонентов.

Гордыни в нем чересчур.
Шаманит.
Всех подряд обзывает.
Достаточно глянуть на его афоризм в нике, кого он видит в оппоненте.
В принципе он и следует своему афоризму.
Цитата
Тебе такой друг нужен? Когда не будет кого размазать, он размажет тебя!

У нас с Олега были такие баталии лет так 10-12 назад по таким же сейчас обсуждаемым вопросам и многим другим, вам такое не снилось.
Мы были постоянными "драчунами".
Можете ознакомиться, наверное, сохранились.
Мы бились до того, что Модераторы блокировали тему... мы снова и снова, было весело.
Но никогда не теряли взаимного уважения, потому как знаем друг друга и свои возможности.
Цитата
А что делает Олега? Он пытается спровоцировать своего оппонента, а потом размазать его!

Олега скрупулезно относится к каждому неудачному ответу оппонента, это тоже особая техника общения.
Совет: учитесь отвечать точно, конкретно, грамотно, не давайте повода.


Автор: Ваня Иванов 27.6.2024, 13:07

Цитата(gomed12 @ 26.6.2024, 23:34) *
...У нас с Олега были такие баталии лет так 10-12 назад по таким же сейчас обсуждаемым вопросам и многим другим...
С кем поведёшься – от того и наберёшься! Длительное общение с Олега не прошло бесследно для коллеги gomed12. Именно от него gomed12 научился очень ловко, виртуозно и почти незаметно передёргивать смысл сказанного оппонентом и подтасовывать фразы, выдернутые из контекста нормативных документов, постепенно уводя разговор в сторону от обсуждаемого вопроса и доводя его порой до полного абсурда.

Цитата(gomed12 @ 26.6.2024, 23:34) *
...Олега скрупулезно относится к каждому неудачному ответу оппонента, это тоже особая техника общения...
Когда местный гуру и липовый авторитет Олега понял, что облажался очень жидко и зелёно, он стал по привычке, согласно своей "особой технике общения" метать дерьмо во всех окружающих его оппонентов, а в своё оправдание он выдвинул ничем не подтверждённую гипотезу, что где-то в очень высоких инстанциях за семью печатями существуют выверенные до мелочей и исправленные исходники всех существующих ГОСТов... icon_lol.gif

Всё это – наглая и ничем не прикрытая ложь пойманного за руку и оказавшегося в безвыходной ситуации шулера! Никаких выверенных и исправленных исходников ГОСТов и прочих нормативных документов нет и никогда не было от слова совсем. Эти несчастные нормативные документы, состряпанные наспех полуграмотными клерками различных ведомств и организаций, иной раз весьма далёких от вопросов, регламентируемых данными НД, существуют такими, какими мы видим их отсканированные копии. Мало того, одни и те же ошибки и опечатки годами кочуют из старых ГОСТов в более новые ГОСТы, призванные заменить собой устаревшие.

В качестве примера откроем более ранний национальный ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005), который позже был заменён аналогичным межгосударственным ГОСТ 30331.1-2013. И здесь можно обнаружить всё те же ошибки и опечатки (красным цветом подшаманил Ваня Иванов):

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ibb.co/kKnP4Dd

Аналогичная ошибка осталась и в ГОСТ 30331.1-2013 на рисунке 31B1. Это значит, что и в более новом ГОСТ 30331.1-2013 никто ничего не исправлял и даже не пытался это сделать!

Смотрим далее заменённый национальный ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005):

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ibb.co/9VN1wLw

Как видим, и здесь те же самые "грабли". Справа совмещённый PEN-проводник вдруг ни с того ни с сего превратился в чисто защитный PE-проводник, т.е. произошло стихийное и несанкционированное разделение PEN-проводника. Однако при этом система TN-C должна была автоматически превратиться в систему TN-C-S.

Выше коллега gomed12 пробовал "отмазать" непутёвых издателей ГОСТ 30331.1-2013, пытаясь передёрнуть определения типа заземления системы и системы распределения электроэнергии, выдвигая при этом домысел, что электроустановка здания не относится к системе заземления. Но мы прекрасно видим на рисунке 20.1, как в старом ГОСТ Р 50571.1-2009, так и в новом ГОСТ 30331.1-2013, что это далеко не так!

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ibb.co/hDkFcvD

Этот же рисунок остался без изменений и в ГОСТ 30331.1-2013 под обозначением Рисунок 20.1.


Автор: gomed12 27.6.2024, 14:44

Много бессмысленных буковок, зачем обсуждать и выдвигать ГОСТ331, если в нем столько ляпов.
Система заземления в ПУЭ и заземление системы распределения ЭЭ в ГОСТе совершенно разные понятия.
В ГОСТе Харечко решил заземлить низковольтную систему электроснабжения, как будто без заземления передача ЭЭ невозможна.
В общем, получился винегрет из безопасности ЭУ и системы электроснабжения.
Но это было небольшое отступление от основного направления.
Давайте вернемся к рисункам ПУЭ.
В ПУЭ от заземлителя и глухозаземленной нейтрали ИП по всей системе заземления носителем функции PE и N является совмещенный PEN-проводник, к которому присоединяют PE и N или только PE ЭУ.
Опережая ожидаемых очередных продолжительных бессмысленных буковок предлагаю: внимательно изучить определение термина TN, где указано без исключения TNC, что в ее подсистемах:TNC, TNC-S, TNS функционально используются рабочие и защитные нули.

Автор: Олега 27.6.2024, 15:06

Цитата(Ваня Иванов @ 27.6.2024, 13:07) *
Когда местный гуру и липовый авторитет Олега понял, что облажался очень жидко и зелёно,
Жидко и зелёно в теме облажался именно Ваня:
1. вообразивший, что после контактов УЗО PEN-проводник остаётся PEN-ом
2. не ведавший, что совмещенный проводник может присутствовать в однофазной сети.
В этом - сразу 2 залепухи - причина неприличного поведения персонажа.

После понимания, что по указанным пунктикам отпи.деться никак не удаётся, Ваня решил развести бодягу по всем ошибкам в 30331-м (кои конечно давно известны, но отвлечь могут)

Автор: Roman D 27.6.2024, 15:06

Не знаю первоисточник картинки выше.

http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=65268

Однако она всез только путает и вызывает разночтения.
Предлагаю более понятный рисунок:

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ibb.co/p46LfWT

Автор: gomed12 27.6.2024, 15:20

Цитата(Roman D @ 27.6.2024, 15:06) *
Предлагаю более понятный рисунок

Если в данном рисунке даны 2 системы заземления на вводе в МКД, то такая схема правильная.
Стрелки обычно означают транзитность этих проводников.
Для конечного потребителя левая схема противоречит ПУЭ.


Для исключения недопонимания предлагаю показать источник информации.

Автор: Олега 27.6.2024, 15:21

Цитата(Ваня Иванов @ 27.6.2024, 13:07) *
где-то в очень высоких инстанциях за семью печатями существуют выверенные до мелочей и исправленные исходники всех существующих ГОСТов...
Каких ещё "всех" ? Ты о чём, клоун ? Я основываюсь исключительно на действующем международном ГОСТ 30331.1-2013, никаких других в моих постах не упоминалось даже. То, что условные обозначения съехали на 1 позицию влево - техническая ошибка типографии.

Цитата(Ваня Иванов @ 27.6.2024, 13:07) *
Справа совмещённый PEN-проводник вдруг ни с того ни с сего превратился в чисто защитный PE-проводник, т.е. произошло стихийное и несанкционированное разделение PEN-проводника.
Никакого разделения тут нет, есть неиспользуемая оборудованием (и соответственно проводником) функция N. Раз такую функцию проводник не выполняет, то нефиг и упоминать в надписи к нему.

Заодно по левому спрошу.. "Точка зануления ОПЧ" и "точка разделения PEN-проводника" по какому правилу совпадать не могут ?

А про ошибки в этом ГОСТе gomed12 писал "чуть раньше Вани", лет на 7.

Автор: Roman D 27.6.2024, 15:24

Цитата(gomed12 @ 27.6.2024, 15:20) *
Для конечного потребителя левая схема противоречит ПУЭ.

Честно, не понял, какому пункту. Надо разобраться.

Автор: gomed12 27.6.2024, 15:28

Цитата(Roman D @ 27.6.2024, 15:24) *
Честно, не понял, какому пункту. Надо разобраться.

Рис. 1.7.1 и 1.7.3 ПУЭ

Автор: Roman D 27.6.2024, 15:34

Цитата(gomed12 @ 27.6.2024, 15:28) *
Рис. 1.7.1 и 1.7.3 ПУЭ

Это определение и глоссарий?
Источника не назову, где-то скачал и нашел в распухшей папке "Downloads". icon_rolleyes.gif
Так что подправим?

Автор: gomed12 27.6.2024, 15:45

Приведенное вами откуда?, тоже ведь не

Цитата
определение и глоссарий



Цитата(Roman D @ 27.6.2024, 15:34) *
Так что подправим?

Дорисовать схемы?
Дальше по этажам должны быть этажные типовые щиты и квартиры со своими защитными и рабочими нулями.

Автор: Roman D 27.6.2024, 15:52

Цитата
1.7.1. Настоящая глава Правил распространяется на все электроустановки переменного и постоянного токанапряжением до 1 кВ и выше и содержит общие требования их заземлению и защителюдей и животных от поражения электрическим током как в нормальном режимеработы электроустановки, так и при повреждени.....


Цитата
1.7.3. Для электроустановокнапряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:

Автор: gomed12 27.6.2024, 16:09

Рисунки

Автор: Ваня Иванов 27.6.2024, 18:17

Цитата(gomed12 @ 26.6.2024, 21:40) *
...Вам ПУЭ показал наглядно возможность наличия двух СЗ и ЭУ на одной линии.
...Где мной такая ерунда изложена?
В сообщениях 22; 55; 59; 62; 64 и т.д.
Цитата(gomed12 @ 27.6.2024, 14:44) *
...Система заземления в ПУЭ и заземление системы распределения ЭЭ в ГОСТе совершенно разные понятия...
А кто недавно в сообщении #98 говорил:
Цитата
То, что я сказал вполне интегрируется с ПУЭ 2003 г и ГОСТ 2013 г, противоречий не вижу.
Многие противоречия ПУЭ-7 самим себе и действующему межгосударственному ГОСТ 30331.1-2013 уже не один раз обсуждались. Посмотрите хотя бы рисунок 1.7.1, показанный здесь в самом низу. Возможно увидите некоторые противоречия. Хотя, мало вероятно. Каждый видит только то, что хочет видеть, и слышит только то , что хочет слышать.
Цитата(gomed12 @ 27.6.2024, 14:44) *
...Давайте вернемся к рисункам ПУЭ.
В ПУЭ от заземлителя и глухозаземленной нейтрали ИП по всей системе заземления носителем функции PE и N является совмещенный PEN-проводник...
...предлагаю: внимательно изучить определение термина TN...
Давайте вернёмся в ПУЭ-7 и ещё раз более внимательно изучим определение системы TN-C и соответствующий этой системе рисунок 1.7.1.
Начнём с определения системы TN-C по ПУЭ-7:
Цитата
система TN-С – система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем её протяжении (рис. 1.7.1)

Вот пресловутый рисунок 1.7.1 из ПУЭ-7:

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ibb.co/qkFSsGV

Для большей наглядности слегка растянем этот рисунок по вертикали, чтобы коллега gomed12 смог увидеть имеющиеся в нём противоречия определению системы TN-С:

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ibb.co/NKNr7F8

Цитата(gomed12 @ 27.6.2024, 14:44) *
...предлагаю: внимательно изучить определение термина TN, где указано без исключения TNC, что в ее подсистемах:TNC, TNC-S, TNS функционально используются рабочие и защитные нули.
Здесь коллега gomed12 так ловко передёрнул смысл термина TN, что даже сам этого не заметил! icon_biggrin.gif
Читаем полное определение из ПУЭ-7:
Цитата
1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
система TN – система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
И всё! Нет там никаких "функционально используются рабочие и защитные нули" - это коллега gomed12 сам втихаря подшаманил определение из ПУЭ-7.
Затем ляпнул очереную чепуху в отношении схемы, любезно представленной коллегой Roman D:
Цитата(gomed12 @ 27.6.2024, 15:20) *
...Для конечного потребителя левая схема противоречит ПУЭ.
Смею Вас заверить, что показанная в сообщении #111 коллегой Roman D схема не противоречит ПУЭ-7, в особенности левая часть схемы! Именно так следует изображать систему TN-C (своих мозгов в стране нет, так уже из-за границы подсказывают).

Автор: gomed12 27.6.2024, 18:35

Я же просил в #109
Опережая ожидаемых очередных продолжительных бессмысленных буковок предлагаю: внимательно изучить определение термина TN, где указано, без исключения TNC, что в ее подсистемах:TNC, TNC-S, TNS функционально используются рабочие и защитные нули.
В кроме себя других слышите?
система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
Где здесь сказано, что ТNС не входит в TN?
Если видите в каждом отводе от PEN функционально PE и N только разделение, то дела у вас плохи.
Я ж приводил норму, которую не соизволили заметить
ГОСТ Р 50571.5-54
543.4.1 Примечания
1 По причинам электромагнитной совместимости, PEN-проводник не следует применять после точки ввода в установку (см. МЭК 60364-4-44 (пункт 444.4.3)).

А вы все намереваетесь впихнуть PEN в ЭУ.
543.4.3... Однако, можно из PEN, PEL или РЕМ- проводника сформировать несколько нейтральных/ средней точки/линейных и защитных проводников
А здесь показано, что от любого независимо от сечения и материала PEN могут быть отведены проводники с функцией PE и N, что и показано на рис. 1.7.1 и для левой ЭУ рис.1.7.3.
Вы понимаете что такое установка?

Автор: Roman D 27.6.2024, 18:53

Цитата(gomed12 @ 27.6.2024, 15:09) *
Рисунки
icon_mrgreen.gif
Я обожаю, как Вы лаконичны!

Автор: Олега 27.6.2024, 19:06

Цитата(Ваня Иванов @ 27.6.2024, 18:17) *
Для большей наглядности слегка растянем этот рисунок по вертикали, чтобы коллега gomed12 смог увидеть имеющиеся в нём противоречия определению системы TN-С:
Нет на этом рисунке никакого разделения (от первого ЭП магистраль PEN идёт дальше..)
Это ответвления, на обозначении которых отсутствуют не выполняемые ими функции.

Ну вот, и gomed12 того же мнения icon_rolleyes.gif (#121)

Автор: gomed12 27.6.2024, 20:21

Вот попробовал набросать СЗ схематично для наглядности


Автор: Гость 27.6.2024, 21:28

Цитата(gomed12 @ 27.6.2024, 20:21) *
Вот попробовал набросать СЗ схематично для наглядности
Вы в обоих случаях нарисовали систему заземления TN-C-S, потому что и там и там выполнено разделение PEN-проводника где-то в электроустановке.

Автор: Олега 27.6.2024, 23:14

Процедура разделения описывается в п. 1.7.135 ПУЭ. Результат - четкое наличие РЕ-проводников от РЕ-шины, а N-проводников от N-шины.
Без соблюдения этой процедуры - имеем ответвления в произвольных местах назначения которых могут быть любые (произвольные).

Автор: gomed12 27.6.2024, 23:27

Цитата(Олега @ 27.6.2024, 23:14) *
Процедура разделения описывается в п. 1.7.135 ПУЭ. Результат - четкое наличие РЕ-проводников от РЕ-шины, а N-проводников от N-шины.
Без соблюдения этой процедуры - имеем ответвления в произвольных местах назначения которых могут быть любые (произвольные).

Именно так.
А возможные схемы даны на рис. 54.1 а-с ГОСТ Р 50571.5-54 Правда на рис. С тоже допущена ошибка в обозначении шины.

Автор: Олега 28.6.2024, 8:24

Цитата(Олега @ 27.6.2024, 23:14) *
Процедура разделения описывается в п. 1.7.135 ПУЭ. Результат - четкое наличие РЕ-проводников от РЕ-шины, а N-проводников от N-шины.
Обязательное добавление. В ЭУ с выполненным разделением уже не должно оставаться совмещенных проводников, так как система уравнивания потенциалов сведет на нет процедуру разделения.

Автор: Ваня Иванов 28.6.2024, 10:12

Цитата(Олега @ 27.6.2024, 23:14) *
Процедура разделения описывается в п. 1.7.135 ПУЭ...
...Без соблюдения этой процедуры - имеем ответвления в произвольных местах назначения которых могут быть любые (произвольные).
Каким нормативным документом узаконены эти "ответвления в произвольных местах назначения которых могут быть любые (произвольные)" ? Ну ты и шулер!
Цитата(gomed12 @ 27.6.2024, 23:27) *
Именно так.
А возможные схемы даны на рис. 54.1 а-с ГОСТ Р 50571.5-54 Правда на рис. С тоже допущена ошибка в обозначении шины. (Нет там никакой ошибки! - Ваня Иванов)
Ай да ловкачи, снова передёрнули смысл требований п.1.7.135 ПУЭ-7, а после этого стали неверно и ошибочно их трактовать и применять по своему субъективному неправильному пониманию и усмотрению, вводя заодно в заблуждение и всех читателей, неискушённых в тонкостях требований нормативных документов по данному вопросу. Вот откуда ересь так и прёт!

Откроем ПУЭ-7 и внимательно изучим все требования названного выше пункта, особенно последнее предложение:
Цитата
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Здесь нет никакого упоминания о каких-то сомнительных и незаконных "ответвлениях в произвольных местах"!

Для грамотного и правильного разделения PEN-проводника существует отдельный, ныне действующий национальный ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011). Часть 5.54 "Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов", который и устанавливает требования ко всем заземляющим устройствам, защитным проводникам и защитным проводникам уравнивания потенциалов.
В названном ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) существует лишь три официально узаконенных варианта разделения PEN-проводника на отдельные PE-проводники и N-проводники, показанные ниже, которые и следует применять в системе TN-C-S (но только не в системе TN-C, где PEN-проводник никогда не разделяется во всей системе и даже не разделяется где-то в электроустановке!):

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ibb.co/ZWGMf8r

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ibb.co/VCHn9VM

Для тех кто "подзабыл", напомню ещё раз определение системы TN-C-S по ПУЭ-7:
Цитата
п.1.7.3. система TN-C-S – система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то её части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3)
Следовательно, если Олега или примкнувший к нему gomed12 задумают сделать какое-либо "ответвление" от PEN-проводника с иным функциональным назначением (PE- или N-), они автоматически превращают систему TN-C в систему TN-C-S.
В http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=79389&view=findpost&p=595310 шулер и подтасовщик gomed12 нарисовал систему TN-C-S и так нагло, без тени сомнения, говорит всем, что на его рисунке слева - это система TN-C. Надпись "система TN-C" на рисунке ещё не значит, что она там действительно изображена!

Автор: gomed12 28.6.2024, 11:32

Цитата
В названном ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) существует лишь три официально узаконенных варианта разделения PEN-проводника на отдельные PE-проводники и N-проводники, показанные ниже, которые и следует применять в системе TN-C-S (но только не в системе TN-C, где PEN-проводник никогда не разделяется во всей системе и даже не разделяется где-то в электроустановке!)

Покажите в левой части рисунка в #124 разделение хоть внешне напоминающее гостовскому варианту?
Цитата
Каким нормативным документом узаконены эти "ответвления в произвольных местах назначения которых могут быть любые (произвольные)" ?

Голову немного повыше по тексту ГОСТа подымите.
Четвертый раз напоминаю, жирно.
543.4.3... Однако, можно из PEN, PEL или РЕМ- проводника сформировать несколько нейтральных/ средней точки/линейных и защитных проводников
Цитата
но только не в системе TN-C, где PEN-проводник никогда не разделяется во всей системе и даже не разделяется где-то в электроустановке

Еще раз привести рис. 1.7.1 и 1.7.3 из ПУЭ?
Если Ваня не понимает смысла определения термина TNC, это проблемы Вани.
Вынужден в четвертый раз повторить гостовское указание, жирно
543.4.1 Примечания
1 По причинам электромагнитной совместимости, PEN-проводник не следует применять после точки ввода в установку (см. МЭК 60364-4-44 (пункт 444.4.3)).



Автор: Roman D 28.6.2024, 12:34

Теперь я себе уяснил: то, что у меня дома - не грамма не TN-C.

Автор: Олега 28.6.2024, 13:51

Цитата(Ваня Иванов @ 28.6.2024, 10:12) *
Следовательно, если Олега или .. gomed12 задумают сделать какое-либо "ответвление" от PEN-проводника с иным функциональным назначением (PE- или N-), они автоматически превращают систему TN-C в систему TN-C-S.
Разницу меж "ответвлением" и "разделением" не поймёт лишь бестолковый. Не было бы отличий, так и не существовал бы п.1.7.135.
Ответвлением может быть не только PEN, если одна из функций не используется. Никакого "автоматического превращения от Вани" не получится, пока не будет выполнено разделение в соответствии с п. 1.7.135.

Цитата(Roman D @ 28.6.2024, 12:34) *
Теперь я себе уяснил: то, что у меня дома - не грамма не TN-C.
Ваня порадовал ?
На Ванин взгляд (взгляд шулера и подтасовщика) даже перемычка в силовой розетке, иль на клеммнике оборудования, доводит систему заземления здания до TN-C-S

Цитата(Ваня Иванов @ 28.6.2024, 10:12) *
Для грамотного и правильного разделения PEN-проводника существует отдельный, ныне действующий национальный [b]ГОСТ Р 50571.5.54-2013
Так и дели себе грамотно и правильно, и только по ГОСТ Р 50571.5.54-2013
Все, что сделано НЕ по этому ГОСТ - "разделение" не грамотное и не правильное, Ваня.. На самом деле это называется "ответвление" в системе TN-C.

Автор: Ваня Иванов 28.6.2024, 15:22

Цитата(Олега @ 28.6.2024, 13:51) *
...Так и дели себе грамотно и правильно, и только по ГОСТ Р 50571.5.54-2013
Все, что сделано НЕ по этому ГОСТ - "разделение" не грамотное и не правильное, Ваня.. На самом деле это называется "ответвление" в системе TN-C.
Вот шулеры! Передёргивают и передёргивают, только успевай следить за их шаловливыми ручонками! Даже такого тёртого калача и стреляного воробья как Roman D сумели сбить с толку и ввести в заблуждение.
Цитата
...Разницу меж "ответвлением" и "разделением" не поймёт лишь бестолковый...
Вам никто и не запрещает делать ответвление от PEN-проводника, только при этом не надо переименовывать его на ходу в другой тип проводника с другими функциями (особенно в PE-проводник)! В определении системы TN-С сказано однозначно и недвусмысленно, без всяких оговорок:
Цитата
система TN-С – система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем её протяжении (рис. 1.7.1)
Поэтому не надо передёргивать и превращать нашу родную систему TN-С в систему TN-C-S, вводя в заблуждение всех посетителей сайта! Они же потом разнесут по всей стране, что в системе TN-С в однофазной сети можно взять "ответвление" от PEN-проводника и подключить его в качестве защитного PE-проводника к металлическому корпусу какой-нибудь стиральной машины, холодильника или другого электрооборудования с металлическим корпусом, т.к. "крупные специалисты" Олега и gomed12 разрешили и даже схему нарисовали в сообщении #124, как в системе TN-С произвольно "ответвлять" или PE-проводник, или N-проводник по своему усмотрению. Убийцы!

Чтобы ещё раз поймать за руку профессионального шулера и махинатора, утверждавшего, что мы пользуемся помоечными и неправильными версиями основополагающего межгосударственного ГОСТ 30331.1-2013, я не поленился обратиться в Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии. На мой вопрос "Где можно посмотреть официальную версию ГОСТ 30331.1-2013 ?" был получен следующий ответ:
Цитата
Тексты стандартов доступны для ознакомления на сайте Росстандарта по следующей ссылке: http://protect.gost.ru/default.aspx.

В соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 26 февраля 2018 г. № 522 «Об утверждении Порядка первого размещения на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текст документа национальной системы стандартизации подлежит официальному опубликованию в течение 30 дней со дня утверждения (принятия) документа. К официально опубликованным стандартам в электронно-цифровой форме обеспечивается свободный бесплатный доступ на срок, необходимый для ознакомления с ними - на 1 год».

Тексты национальных стандартов, опубликованные на данном сайте, предназначены для ознакомления и не подлежат копированию, тиражированию и дальнейшему распространению.

С целью приобретения интересующего Вас документа по стандартизации рекомендуем обратиться во ФГБУ «РСТ» как к оператору федерального информационного фонда стандартов по адресу:

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2,
адрес электронной почты info@gostinfo.ru,
телефон: +7 (495) 531 26 00; +7 (499) 236 34 48;
e-mail: gost@gostinfo.ru, standart1@gostinfo.ru

При переходе по указанной в письме ссылке открывается заветное окно Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии. После ввода в поисковик названия нужного ГОСТа, появились три ссылки: первая с полным текстом ГОСТ 30331.1-2013, и ещё две ссылки с поправками к ГОСТ 30331.1-2013. Я даже обрадовался, ну наконец-то внесли нужные поправки и исправили все ошибки и опечатки:

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ibb.co/m5McjKG

Однако, первая поправка касалась принятия этого ГОСТа Арменией, а вторая поправка - принятия этого ГОСТа Азербайджаном и всё!
Даже обидно стало, что было затрачено столько времени и всё впустую (а Олега, нехороший человек, наверняка об этом знал, но ничего не сказал, а умышленно ввёл всех в заблуждение!)
Открыв по ссылке запрашиваемый ГОСТ 30331.1-2013 и найдя в нём нужные страницы, защищённые водяными знаками (было бы что защищать!), видим всё те же опечатки-очепятки:

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ibb.co/4FdcWzy

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ibb.co/PDgvq11

Следовательно, никаких эталонных и безошибочных первоисточников ГОСТов не существует, о чём мною уже говорилось выше http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=79389&view=findpost&p=595284. Вот так профессиональный шулер, мошенник, махинатор, жулик и обманщик Олега в очередной раз был выведен на чистую воду!

Автор: Roman D 28.6.2024, 16:04

Цитата(Олега @ 28.6.2024, 13:51) *
Так и дели себе грамотно и правильно, и только по ГОСТ Р 50571.5.54-2013

Одна беда: как вбить этот ГОСТ в бошки строителей времён строительства коммунизма и расцвета его загнивания?
Мой дом 80-го года, с перемычками в розетках.

Цитата(Олега @ 28.6.2024, 13:51) *
Ваня порадовал ?

Нет. Я его не читаю: сердечко боюсь испортить перед пенсией...

Автор: Олега 28.6.2024, 17:29

Цитата(Roman D @ 28.6.2024, 16:04) *
Одна беда: как вбить этот ГОСТ в бошки строителей времён строительства коммунизма и расцвета его загнивания? [
Можно подумать щас легко вбить.. Вон в Ваньку элементарное не укладывается - пузыри с умным видом надувает

Цитата(Олега @ 28.6.2024, 13:51) *
...Так и дели себе грамотно и правильно, и только по ГОСТ Р 50571.5.54-2013
Цитата(Ваня Иванов @ 28.6.2024, 15:22) *
Вот шулеры! Передёргивают
Где передернуто ? Ты же сам писал про этот самый ГОСТ. Я тебя поддержал.. Что тебе снова не так ? Именно там - правильное разделение.
Все остальные методики, от Вани, - бред поросячий и разделением не являются. Разделение должно соответствовать этому ГОСТу а не Ваниным закидонам.

Цитата(Ваня Иванов @ 28.6.2024, 15:22) *
Вам никто и не запрещает делать ответвление от PEN-проводника, только при этом не надо переименовывать его на ходу в другой тип проводника с другими функциями (особенно в PE-проводник)!
Спасибки за разрешение ответвлять.. ) Однако функция проводника надписывается в соответствии с его действительной задачей, а не мнимой. Если оборудование не использует рабочий ноль, а ты его написал, то значит и кабель к нему купят более дорогой.. Нет, если из твоего кармана копейка будет заплачена, то мы тока посмеёмся.. А если из чужого, то хрен тебе Ваня !

Цитата(Ваня Иванов @ 28.6.2024, 15:22) *
не надо передёргивать и превращать нашу родную систему TN-С в систему TN-C-S,
Еще раз.. Без правильного разделения по ПУЭ(п.1.7.135) нет никакой TN-C-S, НЕТУ... тут хоть обкакайся повторять icon_wink.gif

Цитата(Ваня Иванов @ 28.6.2024, 15:22) *
Олега и gomed12 разрешили и даже схему нарисовали в сообщении #124,
Так это ж тебе, пеньку, для кругозору..

Цитата(Ваня Иванов @ 28.6.2024, 15:22) *
видим всё те же опечатки-очепятки
Ну вот, всего лишь опечатки. icon_biggrin.gif И ничего страшного,. можно подумать Ваня у нас никогда ошибков не делал.
Ты б лучше не запрос свой строчил, а по поводу опечатки заявил, деятель блин..

Цитата(Ваня Иванов @ 28.6.2024, 15:22) *
Олега в очередной раз был выведен на чистую воду!
Эт я не с'ориентировался при переходе к другой картинке в п.#77, да и ничего страшного в этом смещении символов, никто не запутался. Ну, если только не пень сильно круглый..

Цитата(gomed12 @ 27.6.2024, 18:35) *
Если видите в каждом отводе от PEN функционально PE и N только разделение, то дела у вас плохи.
А что Ване остаётся делать ? Ничего дельного он родить не сможет.

Автор: Ваня Иванов 28.6.2024, 19:10

Цитата(Олега @ 28.6.2024, 17:29) *
...Где передернуто ? Ты же сам писал про этот самый ГОСТ. Я тебя поддержал.. Что тебе снова не так ? Именно там - правильное разделение.
Все остальные методики, от Вани, - бред поросячий и разделением не являются. Разделение должно соответствовать этому ГОСТу...
Снова передёрнул, именно в этом сообщении! Какие такие "методики от Вани"? Цитатку или ссылочку бы в студию для полной ясности.
Цитата(Олега @ 28.6.2024, 17:29) *
...Ты б лучше не запрос свой строчил, а по поводу опечатки заявил...
Я и хотел это сделать, однако получил следующее сообщение:
Цитата
...Обращаем внимание, что данное обращение не рассматривается в рамках Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Не отвечайте на данное сообщение. Оно сформировано автоматически.
На этом моё общение с искусственным интеллектом закончилось, а моё искреннее желание навести порядок в данном вопросе осталось не удовлетворённым. icon_sad.gif

Сдаётся мне, что очень многим выгоден существующий бардак в стандартизации! Как гласит известная латинская сентенция: Turbato melius capiuntur flumine pisces, что в переводе означает "В мутной воде рыбка ловится лучше".

Кратко подводя итоги и выражаясь шахматным языком, коллеги Олега и gomed12 оказались в ситуации цугцванг, либо вечный шах.
Цитата
Цугцванг – ситуация, при которой любое высказывание участника дискуссии приводит только к ухудшению его и без того весьма печального положения.

Вечный шах – ситуация в шахматной партии – потенциально бесконечная серия шахов, которую одна из сторон либо не в состоянии прервать, либо ей невыгодно это делать. Обычно к вечному шаху прибегает проигрывающая сторона, пытаясь свести партию вничью.



Автор: Олега 28.6.2024, 23:40

Олега:..Где передернуто ? Ты же сам писал про этот самый ГОСТ. Я тебя поддержал.. Что тебе снова не так ? Именно там - правильное разделение.
Все остальные методики, от Вани, - бред поросячий и разделением не являются. Разделение должно соответствовать этому ГОСТу...

Цитата(Ваня Иванов @ 28.6.2024, 19:10) *
Снова передёрнул, именно в этом сообщении! Какие такие "методики от Вани"? Цитатку или ссылочку бы в студию для полной ясности.
Раз не увидел #113, ещё раз:

и твой текст: "Справа совмещённый PEN-проводник вдруг ни с того ни с сего превратился в чисто защитный PE-проводник, т.е. произошло стихийное и несанкционированное разделение PEN-проводника". Это Пушкин по-разделял иль всё же Ваня ? Свои-то слова помнить нужно, и отвечать за сказанное.
А Олега и gomed12 толкуют тебе, что на рисунках с TN-C - ответвления. И никакого разделения (по 1.7.35 ПУЭ) не выполнено.

Цитата(Ваня Иванов @ 28.6.2024, 19:10) *
На этом моё общение с искусственным интеллектом закончилось... Как гласит известная латинская сентенция:
Известная сентенция гласит: не можешь срать - не мучай жопу.

Цитата(Ваня Иванов @ 28.6.2024, 19:10) *
Кратко подводя итоги и выражаясь шахматным языком, коллеги Олега и gomed12 оказались в ситуации...
Более кратко и на нашем языке - Ваня привычно уткнулся в мягкое.
(кратким перечнем ваниной ахинеи всегда готов поделиться)

Автор: gomed12 29.6.2024, 1:45

Цитата(Ваня Иванов @ 28.6.2024, 15:22) *
Вам никто и не запрещает делать ответвление от PEN-проводника, только при этом не надо переименовывать его на ходу в другой тип проводника с другими функциями (особенно в PE-проводник)!


И здесь спросить разрешения у Вани?

Автор: Ваня Иванов 29.6.2024, 14:36

Началось! Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег на башка упадёт... icon_smile.gif

Давайте вспомним, из-за чего разгорелся весь сыр бор? В сообщении #27 ТС опубликовал картинку, скачанную с довольно авторитетного среди "чайников" веб-сайта samelectrik.ru, на которой была показана схема неправильного подключения УЗО в системе TN-С. И всё бы ничего, как говорят и на Солнце есть пятна! Однако эта схема сопровождалась безапелляционным комментарием, что в системе TN-С запрещается применение УЗО. В связи с этим Ваня Иванов показал рабочую схему возможного подключения УЗО в системе TN-С http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=79389&view=findpost&p=595125 и всё бы ничего, но тут вставил свои пять копеек Олега, который докопался к обозначению PEN-проводника, идущего после УЗО.
Тогда Ваня Иванов сослался на определение системы TN-С, в котором сказано однозначно и недвусмысленно, без каких-либо оговорок:

Цитата
система TN-С – система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем её протяжении (рис. 1.7.1)

На это Олега стал с пеной у рта доказывать, что после УЗО совмещённый PEN-проводник утрачивает одну из своих функций (защитную функцию PE-проводника), поэтому на схеме после УЗО должно быть обозначение оставшейся функции нулевого рабочего N-проводника. К нему примкнул коллега gomed12. Однако Ваня Иванов, не признающий никаких "авторитетов", а признающий только чистую логику и здравый смысл, стал утверждать, что установка УЗО не является веским основанием для переименования PEN-проводника в N-проводник и его обозначение должно оставаться без изменений на всём его протяжении в соответствии с определением системы TN-С...

Круг замкнулся и данный вопрос по сей день остаётся не решённым. Каждый из участников разгоревшейся дискуссии в чём-то одном прав, но несовершенство нормативных документов не позволяет им строго и аргументированно доказать свою правоту.

Выходом из сложившейся ситуации могло бы быть принятие следующего дополнения к буквенному обозначению PEN-проводника в системе TN-С:

(PE)N-проводник – PEN-проводник, утративший функцию защитного PE-проводника. Его можно будет назвать "вырожденный PEN-проводник", который нельзя использовать в качестве защитного PE-проводника, но можно использовать в качестве нулевого рабочего N-проводника. Следует подчеркнуть, что PEN-проводник не может никогда утратить функцию нулевого рабочего N-проводника.

Для чего необходимо ввести такое обозначение? Прежде всего для того, чтобы не возникало путаницы в электрических схемах, а также в неокрепших умах недостаточно грамотных электриков. Например, если на схеме один из питающих проводников будет иметь обозначение (PE)N, это будет означать, что где-то в головной части этот проводник может размыкаться каким-то коммутационным аппаратом и далее его запрещается разделять на защитный PE-проводник и нулевой рабочий N-проводник.

А пока в нормативных документах нет такого простого и всем понятного дополнения к буквенному обозначению PEN-проводника, этот спор может длиться вечно (ситуация "вечный шах"), до тех пор пока более умный участник дискуссии откажется её продолжать.

Поэтому, кто скажет ещё хотя бы одно слово в этой теме – тот дурак, а Ваня Иванов прекращает участие в этом бесполезном и бессмысленном споре!

Автор: Олега 29.6.2024, 16:14

Цитата(Ваня Иванов @ 29.6.2024, 14:36) *
На это Олега стал с пеной у рта доказывать, что после УЗО совмещённый PEN-проводник утрачивает одну из своих функций (защитную функцию PE-проводника), поэтому на схеме после УЗО должно быть обозначение оставшейся функции нулевого рабочего N-проводника.
С какой еще пеной, поросёнок ? Тебе все объяснили, вполне аргументированно.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей..
Т.е. ни коим образом функции РЕ и PEN через УЗО не транспортируются.

Цитата(Ваня Иванов @ 29.6.2024, 14:36) *
(PE)N-проводник – PEN-проводник, утративший функцию защитного PE-проводника. Его можно будет назвать "вырожденный PEN-проводник", который нельзя использовать в качестве защитного PE-проводника, но можно использовать в качестве нулевого рабочего N-проводника. Следует подчеркнуть, что PEN-проводник не может никогда утратить функцию нулевого рабочего N-проводника.
Б..ь, совсем крыша съехала у Вани ! Пора его отнести на клизьмы..
Модераторы, прикройте его в "чулан", покуда не поправится, ни к чему так позориться..

Автор: gomed12 1.7.2024, 0:46

Определения данные в ПУЭ и ГОСТ 30331 по системам заземления отличаются друг от друга.
В ПУЭ СЗ дана как магистраль глухозаземленной нейтрали совмещенной, разделенной от ИП и совмещенной в части и разделенной конечной части без включения ОПЧ ЭУ.
В ГОСТе то же самое, но с включением ОПЧ ЭУ и названо как заземление системы распределения ЭЭ.
Можно ли их рассматривать как не противоречащие друг другу.
Думаю, да.
В ПУЭ более понятны термины определения с рисунками.
В ГОСТе наиболее спорными являются непонятные "закорючки" отвода N от PEN и ОПЧ.
С другой стороны, что в ПУЭ, что в ГОСТе представлены рисунки, что не являются электрическими схемами.
В электросхемах в местах (точках) должны быть PEN-шины для отвода PE и N.
Если так, то противоречий не вижу.
Ниже привожу свое видение СЗ опираясь на наиболее понятных ПУЭ.
система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
Т.е. к глухозаземленной нейтрали ИП во всех системах заземления должны быть присоединены ОПЧ ЭУ посредством нулевых защитных проводников (РЕ-проводников).
система TN - C - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис.1.7.1);

Смотрим выполняет ли подсистема TNC определению для TN:
PE и N на всем протяжении (отмечено красным) СЗ совмещены в PEN-проводник и РЕ-проводники от PEN-проводника использованы для присоединения к глухозаземленной нейтрали ИП ОПЧ ЭУ.
Однозначно выполняет.
Неужто Ваня не понимает, при отводе PEN к ОПЧ ЭУ, не выполняются целый букет нормативов, включая ПУЭ и стандарты.
система TN - S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис.1.7.2);

Смотрим выполняет ли подсистема TNS определение TN:
PE и N на всем протяжении (отмечено красным) разделены начиная от ИП и РЕ-проводники от РЕ-проводника СЗ использованы для присоединения к глухозаземленной нейтрали ИП ОПЧ ЭУ.
Тоже однозначно выполняет

система TN – C - S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рис.1.7.3);

Смотрим выполняет ли подсистема TNС-S определение TN:
На совмещенной и разделенной частях СЗ, РЕ-проводники от PEN и РЕ-проводников (отмечено красным) использованы для присоединения к глухозаземленной нейтрали ИП ОПЧ ЭУ.
Однозначно выполняет.

Автор: Ваня Иванов 1.7.2024, 16:33

Цитата(gomed12 @ 1.7.2024, 0:46) *
...Ниже привожу свое видение СЗ опираясь на наиболее понятных ПУЭ...

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://imgbb.com/

Автор: Олега 1.7.2024, 19:07

Оказывается Ваня всё тот же п.здабол

Цитата(Ваня Иванов @ 29.6.2024, 14:36) *
Ваня Иванов прекращает участие в этом бесполезном и бессмысленном споре!

Автор: Олега 4.7.2024, 8:04

Цитата(Roman D @ 28.6.2024, 16:04) *
Мой дом 80-го года, с перемычками в розетках.
Это вероятно самопал, выполнявшийся чаще всего сторонними (заводскими) электриками на шабашке в жилье, по ленивости, по привычке (иль всё вместе)
В ПУЭ-76 канешна же ж допускалось обходиться в квартирах с розетками без заземляющего контакта ("до освоения.."). Но если таковые устанавливались, то защитный проводник следовало тянуть от этажного (или квартирного, напр. в хрущевке) щитка.

Автор: Ваня Иванов 4.7.2024, 12:32

Более детальное расследование причин недопонимания сути вопроса, из-за которого разгорелась бурная и бессмысленная дискуссия, показало следующее.
На картинке, тупо скачанной ТС с веб-сайта http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://samelectric.ru/spravka/sistema-zazemleniya.html, на котором она появилась в результате ещё более тупого скачивания плаката издательства "СОУЭЛО", 2007г. Москва, www.SOUELO.ru, фрагмент которого в увеличенном масштабе показан ниже, приведена схема направильного подключения УЗО в однофазной цепи системы TN-C, сопровождаемая неверным комментарием (касательно однофазных потребителей):

http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ibb.co/fCpJvD5

В связи с этим Ваня Иванов http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=79389&view=findpost&p=595125 показал схему правильного подключения УЗО в однофазных сетях системы TN-C и при этом пояснил:

Цитата
Запомните сами и передайте другим, что в однофазных сетях системы TN-C совмещённый PEN-проводник выполняет только функцию нулевого рабочего N-проводника! Никакой защитной функции PE-проводника в однофазной сети в системе TN-C совмещённый PEN-проводник не выполняет!
Однако это не запрещает применять УЗО в однофазной сети в системе TN-C. Только при этом следует помнить, что после УЗО совмещённый PEN-проводник нельзя разделять на отдельный рабочий N-проводник и отдельный защитный PE-проводник. А корпус электрприёмника можно заземлить на заземляющее устройство (ЗУ), превратив систему TN-C в систему TN-S (если это ЗУ электрически связано с ЗУ источника) или в систему ТТ (если это ЗУ электрически не связано с ЗУ источника).
После этого "авторитет" всех чайников Олега по своей излюбленной привычке уводить разговор в совершенно иное русло, вставил свои пять копеек http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=79389&view=findpost&p=595132, а затем http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=79389&view=findpost&p=595136 он ловко передёрнул основной смысл разговора о возможности или невозможности применения УЗО в однофазных цепях системы TN-C и увёл его в совершенно другую сторону, докопавшись к второстепенному в данном случае обозначению PEN-проводника после УЗО, случайно оставшемуся от первоисточника (см. картинку выше). В этом же сообщении Олега выдал "глубокомысленный" постулат:
Цитата
1. В однофазной цепи PEN-проводник НЕ перестает выполнять защитную функцию.

И дальше пошло и поехало! Позже к нему примкнул ничего не понимающий в данном вопросе gomed12, и уже никто из них двоих не вёл речь о возможности применения УЗО в однофазных цепях системы TN-C, а излагал только свои никому не нужные и неинтересные тезисы.

Автор: Олега 4.7.2024, 15:40

Цитата(Ваня Иванов @ 4.7.2024, 12:32) *
Более детальное расследование причин недопонимания сути вопроса, из-за которого разгорелась бурная и бессмысленная дискуссия, показало следующее.
1. Всем понятно - обещалкин Ваня своё обещание не появляться в теме заткнул себе куда-то.
2. "Расследование" показывает, что Ваня в корне не понимает тему.

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 15:21) *
Запомните сами и передайте другим, что в однофазных сетях системы TN-C совмещённый PEN-проводник выполняет только функцию нулевого рабочего N-проводника! Никакой защитной функции PE-проводника в однофазной сети в системе TN-C совмещённый PEN-проводник не выполняет!
Эту глупость смог родить только Ваня Иванов. Ни у одного чайника я такую мысль не припомню

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 15:21) *
А корпус электрприёмника можно заземлить на заземляющее устройство (ЗУ), превратив систему TN-C в систему TN-S (если это ЗУ электрически связано с ЗУ источника) ..
Надеюсь всем понятно, что Ваня решил для установки УЗО в двухпроводке (!) "довести до ума" всю линию от ИП до отдельного потребителя с этим УЗО. ))

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2024, 15:21) *
А корпус электрприёмника можно заземлить на заземляющее устройство (ЗУ), превратив систему TN-C... в систему ТТ (если это ЗУ электрически не связано с ЗУ источника).
Следует напомнить Ване, что Дом культуры (#1) относится к общественным зданиям и сооружениям. Для них в гл.7.1 есть пункт
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3ґ220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S

Вспоминай, что в ПУЭ значат выделенные слова. И никаких ТТ в доме культуры быть не должно !

Цитата(Ваня Иванов @ 4.7.2024, 12:32) *
докопавшись к второстепенному в данном случае обозначению PEN-проводника после УЗО, случайно оставшемуся от первоисточника
Клоун, у тебя вовсе нет памяти ?
Я легко натыкаю тебя в твоё же говно (об однозначной для тебя необходимости именно PEN на любом отрезке)

Цитата(Ваня Иванов @ 4.7.2024, 12:32) *
Олега...http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=79389&view=findpost&p=595132, а затем http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=79389&view=findpost&p=595136 ..
Да, отличные посты ! Уже там становится понятной глубина ваниной дремучести.

Автор: Ваня Иванов 4.7.2024, 18:07

Цитата(Олега @ 4.7.2024, 15:40) *
...
Клоун, у тебя вовсе нет памяти ?
Я легко натыкаю тебя в твоё же говно (об однозначной для тебя необходимости именно PEN на любом отрезке)...
Если всех чайников начальник и мочалок командир, больше известный на этом сайте под никнеймом Олега, стал бросаться не только обычным, но и жидким стулом, это – верный признак, что дела у него действительно дрянь и он в очередной раз оказался в своём жидком г..не по самые уши!

И когда же этот чудак на букву "м" уже поймёт, что система с глухозаземлённой нейтралью существовала задолго до того, как её стали обзывать нерусской и непонятной системой TN-C, а вместе с этим тупо "натягивать сову на глобус", называя глухозаземлённую нейтраль PEN-проводником!

Когда этот абсолютно круглый пенёк ещё под стол пешком на горшок не ходил, советствие инженеры-электрики уже использовали в сетях с глухозаземлённой нейтралью защитные отключающие устройства типа ЗОУ-1, ЗОУП-25, ИЭ-9801 (С-901), ИЭ-9802 (С-904), ИЭ-9813, С-881, С-899, С-903, являющиеся прототипами современных УЗО, и особо не парились по поводу PEN-проводников, потому что их в то время просто не существовало, а защитные отключающие устройства (ЗОУ) уже были и прекрасно выполняли свои защитные функции. Несмотря на их серьёзные недостатки – довольно большие габаритные размеры, массу и стоимость, – они нормально работали и успешно защищали людей от поражения электрическим током.

Этот профессиональный флудер и флеймер и ранее показывал свои "глубочайшие" познания в различных вопросах электротехники, а сейчас, облажавшись ещё более жидко и зелёно и оказавшись в полном дерьме по самые ноздри, он по многолетней привычке пытается забрызгать своим дерьмом всех окружающих вместо того, чтобы молча обтекать в сторонке.

Пора бы уже угомониться, дурик. Ты первый нарушил условие, озвученное Ваней Ивановым http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=79389&view=findpost&p=595365, и стал продолжать этот дурацкий и бессмысленный спор - значит ты и есть дурак, а твой перл, достойный присвоения почётного звания Шнобелевского лауреата:
Цитата
В однофазной цепи PEN-проводник НЕ перестает выполнять защитную функцию
навсегда войдёт во все учебные пособия для дебилов и идиотов! icon_lol.gif