Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проверка коэффициента трансформации трёхфазного трансформатора.

Радист 11
сообщение 19.8.2009, 19:28
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Уважаемые не подскажите как проверить коэффициент трансформации трансформатора ТМ-630/10 10/0,4 кВ.
Если так подсчитать то он будет равен 10000/400=25, но если мА подадим 100 В с ЛАТРа на ВН тр-ра ТМ-630/10 , на вывода А и В, то на низкой стороне на выводах а и в мы получим напряжение, какое? Если посудить, то будет с низкой стороны 4 В так ли это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 19.8.2009, 20:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Совершенно верно. Только ЛАТРом может не получиться. Мощности не хватит. Подавайте 380 от сети (естественно, на сторону ВН, как и писали.)
Добавлю. Такую проверку делают подачей трехфазного напряжения 380 В (или 220 В) на сторону ВН. Поочередно замеряется напряжение U AB и U ав, U BC U bc, U CA U ca. После чего подсчитывается коэффициент трансформации для всех трех сочетаний.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 20.8.2009, 13:00
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



mic61 Да спасибо огромное за ответ.У меня ЛАТР на 240 В максимально выдаёт 5 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 20.8.2009, 22:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Может ЛАТРом и получится, но тогда не все так просто. Вот "выдрал" страничку:
Прикрепленное изображение


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 20.8.2009, 23:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Только ЛАТРОМ подавать с высокой стороны, на низкой смотреть. Желательно чтобы приборы были одного класса точности. После измерений придется подсчитывать по формуле
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 21.8.2009, 10:19
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Цитата(Uran @ 21.8.2009, 0:20) *
Только ЛАТРОМ подавать с высокой стороны, на низкой смотреть. Желательно чтобы приборы были одного класса точности. После измерений придется подсчитывать по формуле

Да ЛАТРОМ подовать на высокую сторону на низкой смотреть,если использовать приборы с классом точности 0,5. А по какой формуле посчитать, если обмотка соединена Y/Yо-0?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_1_*
сообщение 21.8.2009, 11:05
Сообщение #7





Гости






Если я не ошибаюсь, то у ТМ-630/10 ном. ток ВН ампер до 60 будет. ЛАТР потянет? mic61 прав - подавайте 380 на ВН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 21.8.2009, 11:28
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Цитата(1 @ 21.8.2009, 12:05) *
Если я не ошибаюсь, то у ТМ-630/10 ном. ток ВН ампер до 60 будет. ЛАТР потянет? mic61 прав - подавайте 380 на ВН.

Под нагрузкой будет, а бес он очень маленький там звезда звезда группа соединения. Замыкать как в треугольнике не чего не надо и откуда вы там взяли ток 60. А я не знаю при таком малом напряжение и током холостого хода при номинальном напряжение, он будет значительно меньше.

Сообщение отредактировал Радист 11 - 21.8.2009, 11:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 21.8.2009, 12:07
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Радист 11 @ 21.8.2009, 11:19) *
Да ЛАТРОМ подовать на высокую сторону на низкой смотреть,если использовать приборы с классом точности 0,5. А по какой формуле посчитать, если обмотка соединена Y/Yо-0?

На первом Вашем посте не было группы соединения обмоток, поэтому я имел ввиду группу 11- там надо считать.
Класс 0,5 идеальный случай, для эксплуатационной проверки правильности установки ПБВ годится и класс 1,0.
Величина подводимого напряжения ориетировочно д.б. в пределах от одного (для трансов большой мощности) до нескольких десятков процентов номинального напряжения (для трансов небольшой мощности).
Обычно используется напряжение 220В. Мы проверяем ЛАТРом (9А) Ктр трансов до 110кВ напряжением 220В- и никаких проблем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_1_*
сообщение 21.8.2009, 12:36
Сообщение #10





Гости






[quote name='Радист 11' date='21.8.2009, 11:28' post='101239']
откуда вы там взяли ток 60.

Имел ввиду ном.ток, посмотрел на шильдике - он оказался 36А. А ток ХХ еще меньше. Тутя не прав вспылил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 21.8.2009, 13:06
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Гость_1_* Да не чего страшного бывает.
Мы проверяем ТМ-400/10 Y/Yо-0 подаём на ВН сторону на фазы А и В с ЛАТРА 100 В меряем прибором что 100 В класс точности 0,5 , на НН фазы а и в цепляем другой вольтметр мереям 4 В класс точности тоже 0,5. Сам лично наблюдал и проводил измерения.ПБВ у нас в номинальном положение 10000 В, в 3 положение их 5 .ЛАТР на 5. А 240 В выдаёт максимально, входное U 220 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 23.8.2009, 9:30
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



а зачем Ва эти измерения, разве чтоб 6 кВ транс не всунуть в 10кВ, дак на шыльде написано, разве что шильду спёрли. Или в лабораторных целях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 23.8.2009, 12:40
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Цитата(Anatoli @ 23.8.2009, 10:30) *
а зачем Ва эти измерения, разве чтоб 6 кВ транс не всунуть в 10кВ, дак на шыльде написано, разве что шильду спёрли. Или в лабораторных целях?

В лабораторных целях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 23.8.2009, 19:58
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Уважаемые вот ещё один вопрос, а если трёхфазный транс, тот же ТМ-630/10, 10/0,4 кВ, Y/Yо-0, ПБВ в 3 положение 10000 В подать 10000 В трехфазного напряжения на ВН сторону, то на низкой стороне без нагрузки на, холостом ходу, какое будет линейное напряжение?
Номинальное напряжение вторички 400 В это с нагрузкой? А без нагрузки какое напряжение будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 23.8.2009, 20:25
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



400 В - это в режиме хх. Под нагрузкой, естественно вторичное напряжение будет несколько не такое. А какое, зависит от величины и характера нагрузки.
Прикрепленное изображение


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 23.8.2009, 20:46
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



mic61 Да спсибо .
А если одна фаза на вход по ВН тра-ра ТМ-630/10, 10/0,4 кВ, Y/Yо-0, ПБВ в 3 положение 10000,отключиться или отгарит то на выходе у него сколька будет линейного напряжения в режиме ХХ ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 13.9.2009, 14:06
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



ТМ-630/10, 10/0,4 кВ, Y/Yо-0, ПБВ в 3 положение 10000, подаём 10000В трёхфазного тока, на Н.Н цепляем вольтметр С508 класса точности 0,5 с высоким внутренним сопротивлением, меряем напряжение, которое приблизительно будет равное эдс. Интересно, а эдс будет равное 400 В, или побольше в режиме ХХ ?

Сообщение отредактировал Радист 11 - 13.9.2009, 14:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 15.9.2009, 22:09
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Будет 400 В я проверял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему