Проверка коэффициента трансформации трёхфазного трансформатора. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проверка коэффициента трансформации трёхфазного трансформатора. |
19.8.2009, 19:28
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Уважаемые не подскажите как проверить коэффициент трансформации трансформатора ТМ-630/10 10/0,4 кВ.
Если так подсчитать то он будет равен 10000/400=25, но если мА подадим 100 В с ЛАТРа на ВН тр-ра ТМ-630/10 , на вывода А и В, то на низкой стороне на выводах а и в мы получим напряжение, какое? Если посудить, то будет с низкой стороны 4 В так ли это? |
|
|
|
19.8.2009, 20:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Совершенно верно. Только ЛАТРом может не получиться. Мощности не хватит. Подавайте 380 от сети (естественно, на сторону ВН, как и писали.)
Добавлю. Такую проверку делают подачей трехфазного напряжения 380 В (или 220 В) на сторону ВН. Поочередно замеряется напряжение U AB и U ав, U BC U bc, U CA U ca. После чего подсчитывается коэффициент трансформации для всех трех сочетаний. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
20.8.2009, 13:00
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
mic61 Да спасибо огромное за ответ.У меня ЛАТР на 240 В максимально выдаёт 5 А.
|
|
|
20.8.2009, 22:29
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
20.8.2009, 23:20
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Только ЛАТРОМ подавать с высокой стороны, на низкой смотреть. Желательно чтобы приборы были одного класса точности. После измерений придется подсчитывать по формуле
|
|
|
21.8.2009, 10:19
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Только ЛАТРОМ подавать с высокой стороны, на низкой смотреть. Желательно чтобы приборы были одного класса точности. После измерений придется подсчитывать по формуле Да ЛАТРОМ подовать на высокую сторону на низкой смотреть,если использовать приборы с классом точности 0,5. А по какой формуле посчитать, если обмотка соединена Y/Yо-0? |
|
|
Гость_1_* |
21.8.2009, 11:05
Сообщение
#7
|
Гости |
Если я не ошибаюсь, то у ТМ-630/10 ном. ток ВН ампер до 60 будет. ЛАТР потянет? mic61 прав - подавайте 380 на ВН.
|
|
|
|
21.8.2009, 11:28
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Если я не ошибаюсь, то у ТМ-630/10 ном. ток ВН ампер до 60 будет. ЛАТР потянет? mic61 прав - подавайте 380 на ВН. Под нагрузкой будет, а бес он очень маленький там звезда звезда группа соединения. Замыкать как в треугольнике не чего не надо и откуда вы там взяли ток 60. А я не знаю при таком малом напряжение и током холостого хода при номинальном напряжение, он будет значительно меньше. Сообщение отредактировал Радист 11 - 21.8.2009, 11:34 |
|
|
21.8.2009, 12:07
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Да ЛАТРОМ подовать на высокую сторону на низкой смотреть,если использовать приборы с классом точности 0,5. А по какой формуле посчитать, если обмотка соединена Y/Yо-0? На первом Вашем посте не было группы соединения обмоток, поэтому я имел ввиду группу 11- там надо считать. Класс 0,5 идеальный случай, для эксплуатационной проверки правильности установки ПБВ годится и класс 1,0. Величина подводимого напряжения ориетировочно д.б. в пределах от одного (для трансов большой мощности) до нескольких десятков процентов номинального напряжения (для трансов небольшой мощности). Обычно используется напряжение 220В. Мы проверяем ЛАТРом (9А) Ктр трансов до 110кВ напряжением 220В- и никаких проблем. |
|
|
Гость_1_* |
21.8.2009, 12:36
Сообщение
#10
|
Гости |
[quote name='Радист 11' date='21.8.2009, 11:28' post='101239']
откуда вы там взяли ток 60. Имел ввиду ном.ток, посмотрел на шильдике - он оказался 36А. А ток ХХ еще меньше. Тутя не прав вспылил. |
|
|
|
21.8.2009, 13:06
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Гость_1_* Да не чего страшного бывает.
Мы проверяем ТМ-400/10 Y/Yо-0 подаём на ВН сторону на фазы А и В с ЛАТРА 100 В меряем прибором что 100 В класс точности 0,5 , на НН фазы а и в цепляем другой вольтметр мереям 4 В класс точности тоже 0,5. Сам лично наблюдал и проводил измерения.ПБВ у нас в номинальном положение 10000 В, в 3 положение их 5 .ЛАТР на 5. А 240 В выдаёт максимально, входное U 220 В. |
|
|
23.8.2009, 9:30
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
а зачем Ва эти измерения, разве чтоб 6 кВ транс не всунуть в 10кВ, дак на шыльде написано, разве что шильду спёрли. Или в лабораторных целях?
|
|
|
23.8.2009, 12:40
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
|
|
|
23.8.2009, 19:58
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Уважаемые вот ещё один вопрос, а если трёхфазный транс, тот же ТМ-630/10, 10/0,4 кВ, Y/Yо-0, ПБВ в 3 положение 10000 В подать 10000 В трехфазного напряжения на ВН сторону, то на низкой стороне без нагрузки на, холостом ходу, какое будет линейное напряжение?
Номинальное напряжение вторички 400 В это с нагрузкой? А без нагрузки какое напряжение будет? |
|
|
23.8.2009, 20:25
Сообщение
#15
|
||
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
400 В - это в режиме хх. Под нагрузкой, естественно вторичное напряжение будет несколько не такое. А какое, зависит от величины и характера нагрузки.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
||
23.8.2009, 20:46
Сообщение
#16
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
mic61 Да спсибо .
А если одна фаза на вход по ВН тра-ра ТМ-630/10, 10/0,4 кВ, Y/Yо-0, ПБВ в 3 положение 10000,отключиться или отгарит то на выходе у него сколька будет линейного напряжения в режиме ХХ ? |
|
|
13.9.2009, 14:06
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
ТМ-630/10, 10/0,4 кВ, Y/Yо-0, ПБВ в 3 положение 10000, подаём 10000В трёхфазного тока, на Н.Н цепляем вольтметр С508 класса точности 0,5 с высоким внутренним сопротивлением, меряем напряжение, которое приблизительно будет равное эдс. Интересно, а эдс будет равное 400 В, или побольше в режиме ХХ ?
Сообщение отредактировал Радист 11 - 13.9.2009, 14:09 |
|
|
15.9.2009, 22:09
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Будет 400 В я проверял.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 12:56 |
|