Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
Вопрос в следующем: можно ли пользоваться сварочным аппаратом (инвертер, полный входной ток не превышает 25 ампер, варю тройкой тонкий (2-2.5мм) металл в основном) в бытовой сети? Потребляемая энергия проходит через счетчик и оплачивается. Столкнулся с проблемой, что некоторым соседям, любящим заглядывать в чужие дворы, видимо, действует на нервы помигивание лампочек. Ходят ищут кто варит, недовольные. Засранцы, лучше бы делом занялись. Сильных просадок нет, холодильники не останавливаются, бытовая техника не отключается, проверял сам неоднократно. Но конечно заметно по лампам, в вечернее время.... Такие дела. Договор почитал, ничего не нашел по этому пункту. Стремно, вдруг молча натравят энергонадзор, приедут, позабирают мои цацки-пецки, да еще штраф наложат.
Вобщем, кто знает - расскажите пожалуйста, или у кого были подобные случаи - чем все заканчивалось. Заранее спасибо!! Может, не в тот раздел форума конечно написал, звыняйте. Зато нвертер-то самодельный))) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... Стремно, вдруг молча натравят энергонадзор, приедут, позабирают мои цацки-пецки, да еще штраф наложат. ... Может, не в тот раздел форума конечно написал, звыняйте. Зато нвертер-то самодельный))) Значицца так. "Цацки-пецки" забрать не имеют права даже в нашей благославенной Украине. А вот штраф наложить - это милое дело. За что? А вот за то, что инвертор у Вас самодельный. Вот если бы он был заводского изготовления, сертифицированный для бытовой сети, и паспортная мощность его не превышала бы установленной мощности, указанной в Договоре с РЭСом - то никаких проблем бы не было. А так... Даже если бы Ваш инвертор потреблял бы 5 А из сети, у РЭСа есть полное право... Не, конечно можно с ними поспорить, но - это тяжко... Как быть - решайте сами... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
Ну, инвертер самодельный в перспективе планировал заменить на полупроф какой-нить. Сертифицированный, и все такое. Гм, в таком случае, и за самолично намотанный повышающий автотранс могуть наказать? Да уж
![]() Сообщение отредактировал serj - 29.8.2009, 23:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
вводной автомат стоит на скоко ампер, и он опломбирован, пломбировали сами работники рэса. раз разрешыли такой ток значит все претензии к ним, сечение провода, качество провода, там с десяток скруток на метер, мошность ктп........
и кто знает там у вас инвертор самодельный или промышленый. А соседям покажыте что вы варите через счётчик и через стандартный автомат, а мигает по вине рэса |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
Вводной автомат ставили работники РЭСа, так точно. На 25 ампер. И он никогда не выбивал от сварки. Просто где-то читал на этом форуме, что мол (в Росси вроде) есть такой пункт в договоре на поставку электроэнергии, что поставляется она для бытовых целей. А сварка- процесс производственный.. А нахрена в таком случае продается огромное множество бытовых сварочных инверторных преобразователей, если ими пользоваться запрещено? В общем, не понятно. Если я точно буду знать, что энергонадзор меня не достанет, то все недовольные соседи пойдут к черту. В противном случае буду прятаться...Показывать дуракам ничего наверное не буду. Хотя была когда-то мысль, привести, показать процесс сварки и как он влияет на сеть, но это лишнее...если от зависти или от чего-то там хотят достать, то все равно упрется в свое.
Сообщение отредактировал serj - 30.8.2009, 2:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Да и в России не чего сделать не можем (РЭС). Однофазники продают в магазинах, подключают, соседи жалуются, а сделать не чего нельзя.
Если посмотреть,то и сверление дрелью тоже произв.процесс... ![]() Можете спихнуть вину на РЭС (при сертифиц. аппарате), типа сечение провода на линии маленькое. Недавно (хоть напрямую к вашему вопросу это отношение не имеет) приходилось переключать абонента по жалобе на др. КТП (напряжение было 196В,сидел в конце линии, линия 800м на скрутках 25 и 16 кв. провода, анцапфами напряжение поднять нельзя т.к. у ближ. потребителя напр. 238В, денег на реконструкцию ВЛ не выделяют), пришлось тянуть отд.линию из б.у. материала. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
Ого, у нас бы так - 196 В в конце линии. Я тоже как раз почти в самом конце живу - после меня еще два двора. Так вот зимой у нас до того, как всем счетчики поменяли, было 150-160В, после стало не намного лучше, т.к. поменяли на нашей улице, а есть еще одна, где оставили старые, и все тырят энергию. 170-190 зимой, летом получше конечно. На это жаловаться никакая собака не думает..На соседней улице люди вроде как скидывались, ставили более мощный транс в КТП, так у них там что в начале, что в конце.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
Ребятки, ну ведь все же варят, и соседи всегда недовольны, кто из Украины - ответьте пож-ста!! У кого чем заканчивалось? Доходило ли до энергонадзора?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
Наверное попробую еще как-нить дросселек мотнуть, вставить после диодного моста перед электролитами. Какой-никакой ККМ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10513 ![]() |
на потребление из сети это мало повлияет
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
ВРоде должно уменьшить полный ток.. в силу бОльшего КМ. Как я понимаю, форма отбираемого от сети тока немного станет больше похожа на синус. Экспериментировать некогда, жалко
Сообщение отредактировал serj - 31.8.2009, 19:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 ![]() |
В моем АДЗ-50 параллельно первичке стоит конденсатор на 100мкф. Без него просадка в сети намного заметнее. А вообще-то не слышал, чтобы доРЭС подобное доходило. Работал в ЖЭК, так надзор требовал счетчик установить на сварочник, в подвалах подключали ж напрямую, мимо учета. Аза просадку вопросов не было, хотя мигал свет на некоторых домах(особенно старых) прилично
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
В моем АДЗ-50 параллельно первичке стоит конденсатор на 100мкф. ... Логично. Особенно действенно при подключении мощной индуктивной нагрузки в конце длинной линии. Генерируем реактивную энергию в сеть. А напряжение на х.х не задирается в сети? А если б еще и нагрузка (сварочный агрегат) трехфазная... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
у меня просто 5 опора от ТП, ввод проводом АПВ-50, на вводе АП-50 на 40А, а сварочник потребляет 16 А максимум, и сам работаю в рэсе, за всё время работы в рэсе збыт изял токо те сварочники которыми пользовались без учёта, и то после оплаты акта оддали назад. Так что варите через счётчик и посылайте соседей домой. Мы на звонки соседей про сварщиков даже не реагируем.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
А вообще-то не слышал, чтобы доРЭС подобное доходило. Да и у нас на улице никогда вроде не доходило. Раньше. А это один хрен взъелся, он постоянно шляется по улице со своей псиной, заглядывает, кто что делает. И подстрекает других." Сам ничего не делаю, сижу в говне, пусть и другие сидят". Самое непонятное, что РЕАЛЬНОГО вреда никакого от меня нет. Просадки не доходят до критических, когда вырубается комп, или останавливается холодильник. Ну, просто, подстраховывается тот тип. "Чтобы вдруг чего не вышло". Так что варите через счётчик и посылайте соседей домой. Мы на звонки соседей про сварщиков даже не реагируем. Анатолий, Вы меня обрадовали!!! Я по ходу развития событий на линии фронта с соседями буду сюда отписывать, что происходило. Еще спросил одну знакомую-юриста, она ответить затруднилась (в правилах потребления ничего по этому не написано), сказала, что будет в энергонадзоре, и проконсультируется. Я здесь тогда напышу ее ответ, думаю, многим будет интересно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
А зачем проверяющих пускать к себе во двор, без вашего разрешения, даже милиция не может зайти. А еще лучше завести во дворе собаку людоедовской породы)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
Только что видел соседа, сказал, что у него плазменный телик, и безкомпрессорный холодильник. И это хозяйство у него отключается под мои аккомпонименты. Я сказал, что это не из-за меня.И вообще, пусть стабилизатор ставит, зимой один хрен это ничего у него работать не будет, когда в сети станет не больше 190В в лучшем случае.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
У меня у самого плазменный телек, хотя я живу в многоэтажном доме и проблемм с напругой нет, но я все же приспособил для него компьютерный ИБП. При стоимости телека 7000 штук гривен, 300 гривен просто мелочь
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
Как бы соседа убедить сделать тоже самое....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
надо направить все старания соседа против рэса, пусть добётса нормального качества электроэнергии, может с ним даже обеденитса в борьбе с монополистами. Даже наш РЭС не спорит с такими занудами, делает всё возможное чтоб отстали, особенно рэсы не любят когда жалобы приходят с министерства, и руководству дают сроки на устранение, тогда быстренько находят и провод и трансы. Так что советую обеденитса с соседом протв общего врага. По повуду стабилизаторов и УПСов, они в нормальном режыме работают в байпасном режыме и очень медленны, самый оптимальный вариант это трансформатор 380/220, пры этом мы отвязываемса от нуля, и перекосы напряжения уже не страшны, а защиту от перенапряжения лучше всего сделать на ОПН (варисторы) которые просто становятса проводниками при определённом напряжении, что спасает от отгорания нуля, грозовых и комутацыонных перенапряжений.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |