Правовые вопросы энергопотребления в Украине

serj
сообщение 29.8.2009, 21:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 27.4.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 11057



Вопрос в следующем: можно ли пользоваться сварочным аппаратом (инвертер, полный входной ток не превышает 25 ампер, варю тройкой тонкий (2-2.5мм) металл в основном) в бытовой сети? Потребляемая энергия проходит через счетчик и оплачивается. Столкнулся с проблемой, что некоторым соседям, любящим заглядывать в чужие дворы, видимо, действует на нервы помигивание лампочек. Ходят ищут кто варит, недовольные. Засранцы, лучше бы делом занялись. Сильных просадок нет, холодильники не останавливаются, бытовая техника не отключается, проверял сам неоднократно. Но конечно заметно по лампам, в вечернее время.... Такие дела. Договор почитал, ничего не нашел по этому пункту. Стремно, вдруг молча натравят энергонадзор, приедут, позабирают мои цацки-пецки, да еще штраф наложат.
Вобщем, кто знает - расскажите пожалуйста, или у кого были подобные случаи - чем все заканчивалось. Заранее спасибо!!

Может, не в тот раздел форума конечно написал, звыняйте. Зато нвертер-то самодельный)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 29.8.2009, 21:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(serj @ 29.8.2009, 21:13) *
...
Стремно, вдруг молча натравят энергонадзор, приедут, позабирают мои цацки-пецки, да еще штраф наложат.
...
Может, не в тот раздел форума конечно написал, звыняйте. Зато нвертер-то самодельный)))

Значицца так. "Цацки-пецки" забрать не имеют права даже в нашей благославенной Украине. А вот штраф наложить - это милое дело. За что? А вот за то, что инвертор у Вас самодельный. Вот если бы он был заводского изготовления, сертифицированный для бытовой сети, и паспортная мощность его не превышала бы установленной мощности, указанной в Договоре с РЭСом - то никаких проблем бы не было. А так... Даже если бы Ваш инвертор потреблял бы 5 А из сети, у РЭСа есть полное право... Не, конечно можно с ними поспорить, но - это тяжко...
Как быть - решайте сами...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj
сообщение 29.8.2009, 23:10
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 27.4.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 11057



Ну, инвертер самодельный в перспективе планировал заменить на полупроф какой-нить. Сертифицированный, и все такое. Гм, в таком случае, и за самолично намотанный повышающий автотранс могуть наказать? Да уж aaa.gif ...Выход пока видится в закрывании окон и дверей в мастерской, только тогда надо организовывать вытяжку. Тогда хоть видеть не будут блики от сварки, пусть ходят ищут. И как с ними еще бороться? Я понимаю, когда раньше кто-то трансом варил так, что выключать надо было все из розеток...Ну, блин, на энергосберегающих лампах ВООБЩЕ ничего не видно, на накаливания слегка помигивает. Мнда. Будем подумать, спасибо за ответ!

Сообщение отредактировал serj - 29.8.2009, 23:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 30.8.2009, 0:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



вводной автомат стоит на скоко ампер, и он опломбирован, пломбировали сами работники рэса. раз разрешыли такой ток значит все претензии к ним, сечение провода, качество провода, там с десяток скруток на метер, мошность ктп........
и кто знает там у вас инвертор самодельный или промышленый. А соседям покажыте что вы варите через счётчик и через стандартный автомат, а мигает по вине рэса
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj
сообщение 30.8.2009, 2:34
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 27.4.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 11057



Вводной автомат ставили работники РЭСа, так точно. На 25 ампер. И он никогда не выбивал от сварки. Просто где-то читал на этом форуме, что мол (в Росси вроде) есть такой пункт в договоре на поставку электроэнергии, что поставляется она для бытовых целей. А сварка- процесс производственный.. А нахрена в таком случае продается огромное множество бытовых сварочных инверторных преобразователей, если ими пользоваться запрещено? В общем, не понятно. Если я точно буду знать, что энергонадзор меня не достанет, то все недовольные соседи пойдут к черту. В противном случае буду прятаться...Показывать дуракам ничего наверное не буду. Хотя была когда-то мысль, привести, показать процесс сварки и как он влияет на сеть, но это лишнее...если от зависти или от чего-то там хотят достать, то все равно упрется в свое.

Сообщение отредактировал serj - 30.8.2009, 2:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 30.8.2009, 8:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Да и в России не чего сделать не можем (РЭС). Однофазники продают в магазинах, подключают, соседи жалуются, а сделать не чего нельзя.
Если посмотреть,то и сверление дрелью тоже произв.процесс... icon_smile.gif
Можете спихнуть вину на РЭС (при сертифиц. аппарате), типа сечение провода на линии маленькое.
Недавно (хоть напрямую к вашему вопросу это отношение не имеет) приходилось переключать абонента по жалобе на др. КТП (напряжение было 196В,сидел в конце линии, линия 800м на скрутках 25 и 16 кв. провода, анцапфами напряжение поднять нельзя т.к. у ближ. потребителя напр. 238В, денег на реконструкцию ВЛ не выделяют), пришлось тянуть отд.линию из б.у. материала.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj
сообщение 30.8.2009, 12:06
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 27.4.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 11057



Ого, у нас бы так - 196 В в конце линии. Я тоже как раз почти в самом конце живу - после меня еще два двора. Так вот зимой у нас до того, как всем счетчики поменяли, было 150-160В, после стало не намного лучше, т.к. поменяли на нашей улице, а есть еще одна, где оставили старые, и все тырят энергию. 170-190 зимой, летом получше конечно. На это жаловаться никакая собака не думает..На соседней улице люди вроде как скидывались, ставили более мощный транс в КТП, так у них там что в начале, что в конце.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj
сообщение 31.8.2009, 10:43
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 27.4.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 11057



Ребятки, ну ведь все же варят, и соседи всегда недовольны, кто из Украины - ответьте пож-ста!! У кого чем заканчивалось? Доходило ли до энергонадзора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj
сообщение 31.8.2009, 12:48
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 27.4.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 11057



Наверное попробую еще как-нить дросселек мотнуть, вставить после диодного моста перед электролитами. Какой-никакой ККМ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali1106
сообщение 31.8.2009, 14:01
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 19.2.2008
Пользователь №: 10513



на потребление из сети это мало повлияет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj
сообщение 31.8.2009, 19:24
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 27.4.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 11057



ВРоде должно уменьшить полный ток.. в силу бОльшего КМ. Как я понимаю, форма отбираемого от сети тока немного станет больше похожа на синус. Экспериментировать некогда, жалко

Сообщение отредактировал serj - 31.8.2009, 19:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мойсеич
сообщение 31.8.2009, 23:06
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 357
Регистрация: 21.7.2009
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053



В моем АДЗ-50 параллельно первичке стоит конденсатор на 100мкф. Без него просадка в сети намного заметнее. А вообще-то не слышал, чтобы доРЭС подобное доходило. Работал в ЖЭК, так надзор требовал счетчик установить на сварочник, в подвалах подключали ж напрямую, мимо учета. Аза просадку вопросов не было, хотя мигал свет на некоторых домах(особенно старых) прилично
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 31.8.2009, 23:38
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Мойсеич @ 31.8.2009, 22:06) *
В моем АДЗ-50 параллельно первичке стоит конденсатор на 100мкф.
...

Логично. Особенно действенно при подключении мощной индуктивной нагрузки в конце длинной линии. Генерируем реактивную энергию в сеть. А напряжение на х.х не задирается в сети?
А если б еще и нагрузка (сварочный агрегат) трехфазная...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 1.9.2009, 1:50
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



у меня просто 5 опора от ТП, ввод проводом АПВ-50, на вводе АП-50 на 40А, а сварочник потребляет 16 А максимум, и сам работаю в рэсе, за всё время работы в рэсе збыт изял токо те сварочники которыми пользовались без учёта, и то после оплаты акта оддали назад. Так что варите через счётчик и посылайте соседей домой. Мы на звонки соседей про сварщиков даже не реагируем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj
сообщение 1.9.2009, 10:16
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 27.4.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 11057



Цитата(Мойсеич @ 31.8.2009, 23:06) *
А вообще-то не слышал, чтобы доРЭС подобное доходило.

Да и у нас на улице никогда вроде не доходило. Раньше. А это один хрен взъелся, он постоянно шляется по улице со своей псиной, заглядывает, кто что делает. И подстрекает других." Сам ничего не делаю, сижу в говне, пусть и другие сидят". Самое непонятное, что РЕАЛЬНОГО вреда никакого от меня нет. Просадки не доходят до критических, когда вырубается комп, или останавливается холодильник. Ну, просто, подстраховывается тот тип. "Чтобы вдруг чего не вышло".
Цитата(Anatoli @ 1.9.2009, 1:50) *
Так что варите через счётчик и посылайте соседей домой. Мы на звонки соседей про сварщиков даже не реагируем.

Анатолий, Вы меня обрадовали!!!
Я по ходу развития событий на линии фронта с соседями буду сюда отписывать, что происходило. Еще спросил одну знакомую-юриста, она ответить затруднилась (в правилах потребления ничего по этому не написано), сказала, что будет в энергонадзоре, и проконсультируется. Я здесь тогда напышу ее ответ, думаю, многим будет интересно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IBEX
сообщение 1.9.2009, 12:07
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 29.1.2009
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314



А зачем проверяющих пускать к себе во двор, без вашего разрешения, даже милиция не может зайти. А еще лучше завести во дворе собаку людоедовской породы)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj
сообщение 1.9.2009, 12:18
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 27.4.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 11057



Только что видел соседа, сказал, что у него плазменный телик, и безкомпрессорный холодильник. И это хозяйство у него отключается под мои аккомпонименты. Я сказал, что это не из-за меня.И вообще, пусть стабилизатор ставит, зимой один хрен это ничего у него работать не будет, когда в сети станет не больше 190В в лучшем случае.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IBEX
сообщение 1.9.2009, 12:26
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 29.1.2009
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314



У меня у самого плазменный телек, хотя я живу в многоэтажном доме и проблемм с напругой нет, но я все же приспособил для него компьютерный ИБП. При стоимости телека 7000 штук гривен, 300 гривен просто мелочь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj
сообщение 1.9.2009, 13:05
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 27.4.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 11057



Как бы соседа убедить сделать тоже самое....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 1.9.2009, 17:38
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



надо направить все старания соседа против рэса, пусть добётса нормального качества электроэнергии, может с ним даже обеденитса в борьбе с монополистами. Даже наш РЭС не спорит с такими занудами, делает всё возможное чтоб отстали, особенно рэсы не любят когда жалобы приходят с министерства, и руководству дают сроки на устранение, тогда быстренько находят и провод и трансы. Так что советую обеденитса с соседом протв общего врага. По повуду стабилизаторов и УПСов, они в нормальном режыме работают в байпасном режыме и очень медленны, самый оптимальный вариант это трансформатор 380/220, пры этом мы отвязываемса от нуля, и перекосы напряжения уже не страшны, а защиту от перенапряжения лучше всего сделать на ОПН (варисторы) которые просто становятса проводниками при определённом напряжении, что спасает от отгорания нуля, грозовых и комутацыонных перенапряжений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения