ГОСПОДА!!! ВОЗНИК ВОПРОС О НАЛИЧИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ В РАСПАЯЧНЫХ КОРОБКАХ. ПОДСКАЖИТЕ В КАКИХ ГОСТАХ , СНИПАХ И Т. Д. С КОНКРЕТНОЙ ССЫЛКОЙ НА ПУНКТ УКАЗЫВАЕТСЯ ГДЕ КАКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИЛИ ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ???????? ТИПА: В ТАКИХ СЛУЧАЯХ - СВАРКА.... В ТАКИХ - ПАЙКА...А В ТАКИХ ДОПУСКАЮТСЯ КЛЕМНИКИ, ИЛИ СЖИМЫ, ИЛИ ЕЩЁ ЧЕГО!!!!!!
-------------------- 220 ХОЛОДНЫХ ВОЛЬТ...
СИСТЕМА НАДЁЖНА... ОНА НЕ ОТКАЖЕТ... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Для начала уберите заглавный шрифт.
По нормативам. Нет такого требования по применению конкретного вида соединений в распаячных коробках, т.е. любой, разрешённый нормативами. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 15620 ![]() |
Понял. не повторится..
А есть ли указания или рекомендации по применению сварки? можно ли вообще обойтись без неё в мед. учереждениях, если в проекте нет указаний о способе выполнения соединений? можноли обойтись скрутками, без доп. приспособлений типа СИЗ или WAGO???? просто скрутка и изолента??? -------------------- 220 ХОЛОДНЫХ ВОЛЬТ...
СИСТЕМА НАДЁЖНА... ОНА НЕ ОТКАЖЕТ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Читайте ГОСТ 10434-82. Соединения контактные. Там по-моему про скрутки речи вообще нет
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
просто скрутка и изолента??? Нет такого вида соединений в стационарной проводке. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Основное непрерывность и переходное сопротивление . Треб ПУЭ-7 и ПТЭЭП.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Основное по сути вопроса. ПУЭ
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. А вот откуда про непрерывность и переходное сопротивление можно и подсказать, наверное... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 15620 ![]() |
вот в этом-то как раз и вопрос... "в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.", какие инструкции? где их посмотреть?
на пример: кто-нибудь может сослаться на документ требующий, или не требующий, применения сварки в ответвительных коробках? Тех.надзор говорит -надо варить.... ПТОшник говорит не надо... сослаться ни кто не может.. -------------------- 220 ХОЛОДНЫХ ВОЛЬТ...
СИСТЕМА НАДЁЖНА... ОНА НЕ ОТКАЖЕТ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
какие инструкции? где их посмотреть? ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические - описаны виды соединений И 1.10-07 Инструкция по сварке цветных металлов в электромонтажном производстве Аналогично можно найти инструкции на опрессовку и даже как винтовые клеммники крутить... ![]() Цитата кто-нибудь может сослаться на документ требующий, или не требующий, применения сварки в ответвительных коробках? Тех.надзор говорит -надо варить.... ПТОшник говорит не надо... сослаться ни кто не может.. И не сошлются. По крайней мере, не встречал в нормативах упоминания о конкретизации применяемого вида соединений в распаячных коробках. В проектах, может указываться предпочитаемый вид, но это не обязаловка.Пример. В проекте указано, что все соединения выполнить Wago, после простого звонка проектировщику он в поясниловке расширил возможности монтажникам... и все соединения были сделаны сваркой... А в спецификации все Ваги были удалены... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Жаль, что в ГОСТе нет упоминаний про пропаянные скрутки многожильных медных проводов... Чего лукавить: есть. Там четко прописана температура которую должно выдерживать соединение. Мягкий припой, особенно сплав Розе, который так любят за лекгоплавкость, к этому делу не проходит.... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
У кого то есть эта И 1.10-07 Инструкция по сварке цветных металлов в электромонтажном производстве ;может быть кто то выложит все действующие инструкции по соединениям
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм2
ГОСТ Р 51686.1-2000(МЭК 60999-1-99) ГОСТ Р МЭК 998-2-4—96 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Частные требования к устройствам для соединения проводников скручиванием ГОСТ Р 50043.2—92 (МЭК 998-2-1—90) Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Частные требования для соединительных устройств с винтовыми зажимами ГОСТ Р 50043.3—2000 (МЭК 60998-2-2—91) Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к безвинтовым контактным зажимам для присоединения медных проводников ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 60998-2-3—91) Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-3. Дополнительные требования к контактным зажимам, прокалывающим изоляцию медных проводников для их соединения ГОСТ Р 51322.1—99 (МЭК 60884-1—94) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Технические требования и методы испытаний ГОСТ Р МЭК 61210—99 Соединительные устройства. Плоские быстросоединяемые зажимы для медных проводников. Требования безопасности -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Не смог скачать И 1.10-07 Инструкция по сварке цветных металлов в электромонтажном ... оттуда.Лучше бы у кого то если есть выложил бы все эти инструкции(действующие) ,ГОСТ по всем видам соединений,т.к. вопрос актуальный, у нас, допустим , пожарники любят делать замечания по скруткам.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не смог скачать ... оттуда. Ссылка рабочая, но можно и так... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2009 Из: Ср. Урал Пользователь №: 15678 ![]() |
ПУЭ раздел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. Следовательно, либо паяем (при наличии возможности), либо соединяем зажимами (болты, клеммники и т.п.), сварка, по-моему, довольно экзотично. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Следовательно, либо паяем (при наличии возможности), либо соединяем зажимами (болты, клеммники и т.п.), сварка, по-моему, довольно экзотично. А у нас как то прижилась обратная последовательность применяемых соединений... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Петрович_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Еще раз по сварке медных проводов в распаечных коробках-есть какой нибудь документ(РД,инструкция и т.п.) по контролю качества сварного соединения? А то смотрели соединения- однии стыки с шариком после сврки,другие -что то непонятное в конце скрутки,ели держится. Может кто то скинет фотки сварных соединений проводов в разных вариантах, разумеется,качественных,так сказать-для образца. Лучше бы конечно,еще всю НТД по этим делам.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |