Подключить электроплиту , Как подключить электроплиту?

changr
сообщение 26.3.2008, 20:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 26.3.2008
Пользователь №: 10808



Подскажите братцы! Электроплита с 5 проводами. Из стены тоже 5 проводов. Розетка 4 штыря. Какой провод выкинуть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.3.2008, 20:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не надо ничего выкидывать. Замените розетку на коробку клеммную для электроплит КлК-5А (5М, 5С)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
changr
сообщение 26.3.2008, 21:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 26.3.2008
Пользователь №: 10808



Что такое клемная каробка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.3.2008, 22:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(changr @ 26.3.2008, 20:14) *
Что такое клемная каробка?
http://www.wessen.ru/product/?id=93


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sunsaech
сообщение 23.9.2009, 23:22
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.5.2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11259



Имеется ситуация. Нужна помощь.
В начале года была установленна промышленная электропечь 16 kWt, подключена кабелем КГ 4*4, в цепи между общим щитом и печью был установлен 4-х полюсной автомат 25А в боксе, а от бокса до распред.щита ВВГ 4*4. Печь была Б/У, у нее неработала какая-то релюха, хозяин был предупрежден о необходимости срочного ремонта. Автомат в течении полугода трижды менялся, в течении непродолжительного времени эксплуатации каждый автомат регулярно начинал отбивать. Последний раз был установлен 32А, хозяиин очередной раз предупрежден, что это не мера и печь необходимо ремонтировать. В итоге автомат 32А держался как мог, но изоляция на проводе от бокса до щита пожелтела, нулевой провод сильно грелся и грел нулевую шину, в результате нагрева основной ноль расслабился и отгорел.

Вопрос: есть ли во всей этой ситуации мои упущения и если есть то какие
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 24.9.2009, 7:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



С самого начала вы наверное не разобрались как подключены нагревательные элементы и сколько их исправных -до вас какой-то умелец переключил нагр. элементы на 220в в итоге рабочий ноль не выдержал -нужно было включать на 380 в а ноль использовать в качестве защитного мощность была бы чуть меньше но проблем бы небыло. Мое мнение.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sunsaech
сообщение 24.9.2009, 20:12
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.5.2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11259



Спасибо, я тоже предполагал что проблема может быть во внутренних "доработках". Разбираться во внутреннем устройстве печи не было времени, ни желания. Клиенту в день подключения, было предложено обратиться в фирму по производству промышленного оборудования для кухонь, для полной диагностики, там еще проблемы были с отключением-включением духового шкафа. Клиентом приглашался какой то кентовый спец, тот "грамотно" исключил из цепи какую то релюху. Возможно это тоже повлияло. Что касается подключения то у печи есть заводская подписанная колодка для подключения кабеля, все было сделано
грамотно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 26.9.2009, 2:04
Сообщение #8





Гости






Цитата(sunsaech @ 23.9.2009, 23:22) *
Вопрос: есть ли во всей этой ситуации мои упущения и если есть то какие… у печи есть заводская подписанная колодка для подключения кабеля…

Насколько можно понять, разбираться в том, как подключены ТЭНы в Ваши обязанности не входило.
Исходя из вышеизложенниго, единственная Ваша ошибка – замена АВ 25А на АВ 32А. Собственно, даже для АВ 25А кабель 4кв – впритык. Заменив АВ, Вам следовало заменить и кабель. Вы забыли, что АВ 32А вполне может час держать ток более 46А. Так что, хорошо, что отгорел ноль. Если бы был пожар, вполне возможно, что Вы были бы крайними.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sunsaech
сообщение 26.9.2009, 18:14
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.5.2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11259



Цитата(ВВ @ 26.9.2009, 2:04) *
Насколько можно понять, разбираться в том, как подключены ТЭНы в Ваши обязанности не входило.
Исходя из вышеизложенниго, единственная Ваша ошибка – замена АВ 25А на АВ 32А. Собственно, даже для АВ 25А кабель 4кв – впритык. Заменив АВ, Вам следовало заменить и кабель. Вы забыли, что АВ 32А вполне может час держать ток более 46А. Так что, хорошо, что отгорел ноль. Если бы был пожар, вполне возможно, что Вы были бы крайними.


При каждой замене автомата клиент устно предупреждался о возможных последствиях. После того как отгорел ноль была взята расписка, в том что он обо всем предупрежден, и никаких претензий иметь не будет. всегда считал для кабеля 1,5мм-3,5kWt;
2,5мм-5,0kWt; 4мм-6,5kWt.

Сообщение отредактировал sunsaech - 26.9.2009, 18:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 26.9.2009, 18:37
Сообщение #10





Гости






Цитата(sunsaech @ 26.9.2009, 18:14) *
При каждой замене автомата клиент устно предупреждался …
А при чем здесь «клиент»? Вы спросили: «…есть ли во всей этой ситуации мои упущения...» - я ответил. А, скажем, если бы возник пожар, прокуратуру вряд ли бы заинтересовало то, что Вы кого-то предупреждали. И, возможно, расписка не поможет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sunsaech
сообщение 26.9.2009, 19:42
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.5.2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11259



Задавая вопрос меня интересовала практическая сторона, т.е. практически кто как делал и какой результат. Различные программы по подсчету сечения показывают разные результаты в одних 4мм достаточно в других надо использовать 30% запаса и сечение 6мм. Хотя 4мм уже предполагает нагрузку до 30А, а рабочий ток печи не превышает 19А. Поэтому я уверен, что 4мм хватает. А клиент при том при всем посчитал для себя экономически выгоднее заменить подпорченный, часто выбивающий автомат на новый. Вместо того чтоб отремонтировать печь. Напомню что она была б/у и эксплуатировалась не у него, поэтому что с ней и как неизвестно. А что касается прокуратуры, приходилось сталкиваться, там работают грамотные люди, уж они то точно разберутся, что к чему. И расписка в том числе будет иметь значение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Electric22
сообщение 27.9.2009, 0:19
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.9.2009
Пользователь №: 15674



Ваше упущение было только в том, что Вы не настояли на ремонте, а при категоричном отказе обеспечить невозможность эксплуатации плиты с письменным извещением Энергонадзора. Уволить Вас насильно не смогут, зато Вы оградите себя от уголовной ответственности в случае, не дай Бог, гибели кого-нибудь из поваров, если там что-нибудь коротнет. Не мне Вам рассказывать - электричество опасно своей невидимостью!