![]() Источник тока для настройки токовых защит |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Источник тока для настройки токовых защит |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.9.2009 Пользователь №: 15638 ![]() |
Для настройки релейной защиты в цепях тяговых подстанций постоянного тока для электропоездов нужно прогрузочное устройство с исходными параметрами 2-3 Вольта Х 1500-2000 Ампер. Реально ли выполнить данное устройство на инверторах.... Источник питания данного изделия не ограничен по потребляемой мощности и напряжением 220/380 Вольт.
Заранее благодарен. Сергей |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
Реально ли выполнить данное устройство на инверторах.... Однозначно ДА. Или вы спрашиваете реально ли вам Цитата выполнить данное устройство на инверторах... -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата с исходными параметрами 2-3 Вольта Х 1500-2000 Ампер. Реально ли выполнить данное устройство на инверторах... Такой ток получить с инвертора вполне реально,а вот напряжение 2-3 вольта практически невозможна. А зачем Вам эти 2-3вольта, ведь нужен ток ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
с инветрера тяжело получить 2-3 вольта, разве что двойным преобразованием, но при таких токах тяжело выполнить трансформатор. Я думаю проще взять обычный транс трёх фазный на 3-4 кВА, и перемотать на такое напряжение. Видел в институте когдато такое устройство, вторичка представляла собой три листа меди толщиной 2 мм и шыриной сантиметров 25. и был намотан всего один виток.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
а вот напряжение 2-3 вольта практически невозможна. Ну не надо быть столь категоричным, просто будет нужен не совсем обычный трансформатор. Посмотрите в сторону точечной сварки, там аналогичные токи и напряжения. Сообщение отредактировал spesso - 29.9.2009, 9:07 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.9.2009 Пользователь №: 15638 ![]() |
Я думаю проще взять обычный транс трёх фазный на 3-4 кВА, и перемотать на такое напряжение. Видел в институте когдато такое устройство.... данное устройство в таком виде уже существует.... но оно очень громоздко. Такой же транс 3-х фазный + выпрямитель на ВЛ-200 + шунт с килоамперметром + ЛАТР. Всё это передвигается вручную бригадой не менее 3-х человек (благо я туда не вхожу). Выходное напряжение там переменки 7 Вольт поскольку большое падение на выпрямителе. Собрать сам инвертер-для меня особой проблемы не составляет. Хотелось бы посмотреть готовое схемное решение самого инвертора на такую мощность, и мнение спецов по изготовлению вторичных цепей Такой ток получить с инвертора вполне реально,а вот напряжение 2-3 вольта практически невозможна. А зачем Вам эти 2-3вольта, ведь нужен ток ? нагрузкой прибора при регулировке является два отрезка шины шириной с ладонь, контактная группа быстродействующего выключателя и шунты токоизмерительных приборов, поэтому напряжение нужно минимально возможное Сообщение отредактировал litto - 29.9.2009, 9:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 ![]() |
Цитата Такой ток получить с инвертора вполне реально,а вот напряжение 2-3 вольта практически невозможна Помню я этот сундук для настройки тока уставок автоматов на тяговых подстанциях ( ВАБ 43, АБ2/4), работал релейщиком на 3-й тяговой Белгородской. И слепить инверторный преобразователь от трех фаз наверное не проблема. Трас силовой по вторичке будет весьма многообмоточным. И хотя схемное решение практически будет идеинтично любому сварочному аппарату- впереди предвижу серьезные трудности. А делать его придется на 5 кАмпер |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
На такое напряжение и ток рулить будет синхронный выпрямитель.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Мощность нужна 2 В * 3 кА = 6 кВт, это мощность обычного бармалееподобного аппарата, проблема только в выпрямителе, где будет выделяться 3 кВт мощности, и будет в нем диодов типа 150EBU02 штук 60 (20 прямых и 40 обратных).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 ![]() |
Лепить его нужно на 10кВатт и не менее, потому как ТКЗ на автомате до 4-5 кАмпер и конечно-же трехфазным. Ставится под вопрос коммерческая сторона дела. В200 и ВЛ200 на тяговых подстанциях как грязи, на них преобразователи по постоянке 3.3 кВ там собраны и с их заменой проблем не возникает. Ну а ежели родное ЭЧ даст денег на закупку железяк на инверторный преобразователь, типа как на рацуху, то лучше уже туда запихнуть диодные сборки, чем ЕБУ02.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.9.2009 Пользователь №: 15638 ![]() |
Лепить его нужно на 10кВатт и не менее, потому как ТКЗ на автомате до 4-5 кАмпер и конечно-же трехфазным. ТКЗ может такие и будут, но максимальные токовые вставки на данный момент - 2400 А. ..... Ну а ежели родное ЭЧ даст денег на закупку железяк на инверторный преобразователь, типа как на рацуху, то лучше уже туда запихнуть диодные сборки, чем ЕБУ02. ЭЧ так и хочет рацухой пропустить. Если сделать на 2,5кА - обзавидуется вся Донецкая железная дорога. Сборки я смотрел Инет, больше чем 320 А по 2 в одном корпусе не нашел |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 ![]() |
Цитата больше чем 320 А по 2 в одном корпусе не нашел А в чем вопрос тогда, берем и баяним, тобишь параллелим. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2025, 19:51 |
|
![]() |