Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Источник тока для настройки токовых защит

litto
сообщение 28.9.2009, 17:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.9.2009
Пользователь №: 15638



Для настройки релейной защиты в цепях тяговых подстанций постоянного тока для электропоездов нужно прогрузочное устройство с исходными параметрами 2-3 Вольта Х 1500-2000 Ампер. Реально ли выполнить данное устройство на инверторах.... Источник питания данного изделия не ограничен по потребляемой мощности и напряжением 220/380 Вольт.
Заранее благодарен. Сергей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
spesso
сообщение 28.9.2009, 20:17
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 632
Регистрация: 12.4.2007
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530



Цитата(litto @ 28.9.2009, 19:48) *
Реально ли выполнить данное устройство на инверторах....

Однозначно ДА. Или вы спрашиваете реально ли вам
Цитата
выполнить данное устройство на инверторах...



--------------------
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 28.9.2009, 22:32
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
с исходными параметрами 2-3 Вольта Х 1500-2000 Ампер. Реально ли выполнить данное устройство на инверторах...
Такой ток получить с инвертора вполне реально,а вот напряжение 2-3 вольта практически невозможна. А зачем Вам эти 2-3вольта, ведь нужен ток ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 28.9.2009, 23:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



с инветрера тяжело получить 2-3 вольта, разве что двойным преобразованием, но при таких токах тяжело выполнить трансформатор. Я думаю проще взять обычный транс трёх фазный на 3-4 кВА, и перемотать на такое напряжение. Видел в институте когдато такое устройство, вторичка представляла собой три листа меди толщиной 2 мм и шыриной сантиметров 25. и был намотан всего один виток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
spesso
сообщение 29.9.2009, 9:05
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 632
Регистрация: 12.4.2007
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530



Цитата(KIVOK @ 29.9.2009, 0:32) *
а вот напряжение 2-3 вольта практически невозможна.

Ну не надо быть столь категоричным, просто будет нужен не совсем обычный трансформатор. Посмотрите в сторону точечной сварки, там аналогичные токи и напряжения.

Сообщение отредактировал spesso - 29.9.2009, 9:07


--------------------
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
litto
сообщение 29.9.2009, 9:31
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.9.2009
Пользователь №: 15638



Цитата(Anatoli @ 28.9.2009, 23:39) *
Я думаю проще взять обычный транс трёх фазный на 3-4 кВА, и перемотать на такое напряжение. Видел в институте когдато такое устройство....


данное устройство в таком виде уже существует.... но оно очень громоздко. Такой же транс 3-х фазный + выпрямитель на ВЛ-200 + шунт с килоамперметром + ЛАТР. Всё это передвигается вручную бригадой не менее 3-х человек (благо я туда не вхожу). Выходное напряжение там переменки 7 Вольт поскольку большое падение на выпрямителе.

Собрать сам инвертер-для меня особой проблемы не составляет. Хотелось бы посмотреть готовое схемное решение самого инвертора на такую мощность, и мнение спецов по изготовлению вторичных цепей

Цитата(KIVOK @ 28.9.2009, 22:32) *
Такой ток получить с инвертора вполне реально,а вот напряжение 2-3 вольта практически невозможна. А зачем Вам эти 2-3вольта, ведь нужен ток ?


нагрузкой прибора при регулировке является два отрезка шины шириной с ладонь, контактная группа быстродействующего выключателя и шунты токоизмерительных приборов, поэтому напряжение нужно минимально возможное

Сообщение отредактировал litto - 29.9.2009, 9:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yjriy
сообщение 29.9.2009, 10:06
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2781
Регистрация: 6.11.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 12490



Цитата
Такой ток получить с инвертора вполне реально,а вот напряжение 2-3 вольта практически невозможна

Помню я этот сундук для настройки тока уставок автоматов на тяговых подстанциях ( ВАБ 43, АБ2/4), работал релейщиком на 3-й тяговой Белгородской. И слепить инверторный преобразователь от трех фаз наверное не проблема. Трас силовой по вторичке будет весьма многообмоточным. И хотя схемное решение практически будет идеинтично любому сварочному аппарату- впереди предвижу серьезные трудности. А делать его придется на 5 кАмпер
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
spesso
сообщение 29.9.2009, 10:21
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 632
Регистрация: 12.4.2007
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530



На такое напряжение и ток рулить будет синхронный выпрямитель.


--------------------
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
electrovoz
сообщение 29.9.2009, 10:24
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 882
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13829



Мощность нужна 2 В * 3 кА = 6 кВт, это мощность обычного бармалееподобного аппарата, проблема только в выпрямителе, где будет выделяться 3 кВт мощности, и будет в нем диодов типа 150EBU02 штук 60 (20 прямых и 40 обратных).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yjriy
сообщение 29.9.2009, 11:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2781
Регистрация: 6.11.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 12490



Лепить его нужно на 10кВатт и не менее, потому как ТКЗ на автомате до 4-5 кАмпер и конечно-же трехфазным. Ставится под вопрос коммерческая сторона дела. В200 и ВЛ200 на тяговых подстанциях как грязи, на них преобразователи по постоянке 3.3 кВ там собраны и с их заменой проблем не возникает. Ну а ежели родное ЭЧ даст денег на закупку железяк на инверторный преобразователь, типа как на рацуху, то лучше уже туда запихнуть диодные сборки, чем ЕБУ02.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
litto
сообщение 29.9.2009, 15:33
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.9.2009
Пользователь №: 15638



Цитата(yjriy @ 29.9.2009, 11:12) *
Лепить его нужно на 10кВатт и не менее, потому как ТКЗ на автомате до 4-5 кАмпер и конечно-же трехфазным.

ТКЗ может такие и будут, но максимальные токовые вставки на данный момент - 2400 А.

Цитата(yjriy @ 29.9.2009, 11:12) *
..... Ну а ежели родное ЭЧ даст денег на закупку железяк на инверторный преобразователь, типа как на рацуху, то лучше уже туда запихнуть диодные сборки, чем ЕБУ02.

ЭЧ так и хочет рацухой пропустить. Если сделать на 2,5кА - обзавидуется вся Донецкая железная дорога. Сборки я смотрел Инет, больше чем 320 А по 2 в одном корпусе не нашел
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yjriy
сообщение 29.9.2009, 17:24
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2781
Регистрация: 6.11.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 12490



Цитата
больше чем 320 А по 2 в одном корпусе не нашел

А в чем вопрос тогда, берем и баяним, тобишь параллелим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2025, 19:51
Rambler's Top100     