Добрый день!Подскажите,на предприятие ограничили подачу питания до мощности в 50кВА(40кВт-я прав?).вопрос-сколько в Амперах можно допустить нагрузку(по фазам или общую)?.
|
|
|
|
23.10.2009, 11:55
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15944 |
ограничили как?-со слов энергетика(в чьем ведении ТП от которой мы запитаны)"я поставил уставку на 50кВА-ток считайте сами."вот.
|
|
|
23.10.2009, 12:03
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Похоже по низкой стороне.0.4КВ?Так?
Сеть трехфазная?Нагрузка какая?Активная? Уставку на 50 ква нельзя поставить в принципе. Уставку можно поставить на определенный ток. Спросите как он выщитал ток с учетом реактивной мощности,если конечно она у вас есть. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.10.2009, 12:09 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
23.10.2009, 12:34
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15944 |
Мастер Джу Вы меня сыпете))))).
Про 50кВА тоже так думал,но тем не менее привел его слова. Сеть 3-х фазная,могу я используя,например,формулу расчета Р=Uф*IфcosФ посчитать свой I? С энергетиком не связаться. Нагрузка-эл.двигатели,лампы и т.п. |
|
|
|
23.10.2009, 12:40
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Нагрузка по фазам должна быть симметрична, вопрос только как вы контролируете, по прибору мощности или по току в фазе. Поставить один прибор на все 3 фазы, что бы показывал ток общий, я такого не встречал.
1 МВА=68 А при напряжении в 10,2 кВ, по щитовому прибору который показывает в одной фазе. При постановке щитового прибора по 0,4 кВ при 50 кВА ток в фазе 84 А. Думаю так, а что скажет контролирующий орган, на сколько вы ограничились? Они то как вас будут контролировать? |
|
|
23.10.2009, 12:58
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15944 |
Иду в щитовую,токовыми клещами на вводном автомате меряю нагрузку по каждой фазе,и пытаюсь понять,вычислить запас какой есть по току или наоборот надо идти что-либо отключать.вот.
|
|
|
23.10.2009, 14:00
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15944 |
о.к.сейчас попробую.
это будет допустимый ток на каждую фазу или сумма? 50кВА=1.73*220*I*0.85(соs Ф брать такой?) получилось I=154A-на каждую из фаз? я правильно взял-50кВА не 40кВт? |
|
|
|
23.10.2009, 15:01
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15944 |
Большое спасибо.все понял.
|
|
|
23.10.2009, 16:19
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
о.к.сейчас попробую. это будет допустимый ток на каждую фазу или сумма? 50кВА=1.73*220*I*0.85(соs Ф брать такой?) получилось I=154A-на каждую из фаз? я правильно взял-50кВА не 40кВт? Капец, Вы считаете. S=3*Uф*I=корень3*U*I I=S/(3*Uф)=50/(3*0,22)=75,8 А. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 23.10.2009, 16:21 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
23.10.2009, 17:01
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15944 |
: : я не правильно высчитал?
|
|
|
|
23.10.2009, 17:06
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Считаем 50000/220*1.75=130 ампер по одной фазе никак не 75! У кого есть мнение? Как правило, мощность указывается на 3 фазы, а ток на фазу. Если все-таки считать 50 кВА на фазу, то I=S/Uф=50/0,22=227,3 А. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
23.10.2009, 17:15
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
23.10.2009, 17:32
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 15934 |
Считаем 50000/220*1.75=130 ампер по одной фазе никак не 75! Не совсем верно )) Если употребляем корень из трех, то должны брать линейное напряжение, а не фазное. I = 50000 {ВА} / (380 {В}*1,75) = 75 Ампер (ток по одной фазе при активной нагрузке) Можно и проверить: 75 А по каждой фазе, три фазы, напряжение на каждой фазе 220 В. P=75*3*220=49500 Примерно так. Сообщение отредактировал Glover - 23.10.2009, 17:37 |
|
|
23.10.2009, 17:35
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Тут все не просто, а очень просто!
S = (Корень из 3) * Uл *Iф; Iф = S/(1.73 *Uл), А. Естественно, ток Iф - ток в фазе (в каждой, т.к. формула для симметричной трехфазной сети), естественно, ток - полный (активно-реактивный.) Так клещами Вы ток полный и меряете. Ограничили до 50 кВА, значит (для сети 0,4 кВ): Iф = 50 / (1,73 * 0,4) = 72 А. Ограничение, скорей всего, стоит по току. Поэтому более 70 А лучше не грузиться... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
23.10.2009, 17:40
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15944 |
а почему Uл=0.4кВ?
|
|
|
23.10.2009, 17:50
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 15934 |
|
|
|
23.10.2009, 18:01
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15944 |
т.е.380 вольт это 0,4 киловатт(или киловольт?)?
|
|
|
23.10.2009, 19:30
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
т.е.380 вольт это 0,4 киловатт(или киловольт?)? Конечно киловольт (кВ). Подставьте в формулу 0,38 кВ, получите ток чуть больше... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Гость_Гость_haramamburu_*_* |
23.10.2009, 22:45
Сообщение
#19
|
Гости |
Основная путаница в том, что выделили кВА(полная мощность), а не кВт(активная мощность). Измеряя токовыми клещами вы меряете "полный ток" кот-й входит в формулу полной мощности S. А вот сколько "полезных Ампер" (можно читать кВт) вы потребите, зависит от косинуса фи вашего предприятия. Контролировать (клещами) можно, но по "полным Амперам" :
S=3*Uф*I=корень3*U*I I=S/(3*Uф)=50/(3*0,22)=75,8 А. 8q |
|
|