Вопрос к специалистам от чайника.
Может ли мне кто нибудь грамотно обьяснить. Почему фаза работает на землю? Причем чем глубже земля, тем выше напряжение. Кто то говорит потому что в передающем трансформаторе нейтраль заземлена. Кто то говорит что в щитах земля по любому соединяется с рабочим нулем. Но тогда получается, что если бы земля и ноль в щитах не были бы соединены тогда бы и людей не било током. Спасибо за ответы |
|
|
|
24.10.2009, 0:11
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Кто то говорит потому что в передающем трансформаторе нейтраль заземлена. Кто то говорит что в щитах земля по любому соединяется с рабочим нулем. Все верно ток "возвращаеся" к трансу. Цитата Но тогда получается, что если бы земля и ноль в щитах не были бы соединены тогда бы и людей не било током. И здесь верно, правда в идеале и при определенных условиях. А соединяют для того, чтобы при прикосновении Фазы на корпус возник ток (кз) который отключит Автомат -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
24.10.2009, 12:08
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Здесь зависит все от величины напряжения.
На уровне "бытового" напряжения - таки да, если на питающем трансформаторе вторичная обмотка собрана в т.н. "треугольник 220 В", то в розетке будут те же 220 В, как и обычно, а если взяться за любой провод, то "биться" он не будет. При "обычных" питающих трансформаторах можно установить на вводе в квартиру т.н. разделительный трансформатор 220 на 220, и подключить все розетки-лампочки ко вторичной обмотке этого трансформатора. Эффект будет такой же. А вот при более высоком напряжении при схеме трансформаторов без заземления обмоток (опять таки "треугольник" но уже 6000 В) хоть видимой связи с землей и нет, но если коснуться провода, то будет очень плохо... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Гость_?_* |
24.10.2009, 13:02
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
24.10.2009, 13:38
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
А Вы возьметесь? Не гипотетически, а в реале? Я- нет! А зачем за это браться? Выполнить правильно проводку, поставить УЗО - и все будет нормально. Ставить разделительный транс - дороже обойдется. Вобщем-то проблем будет вот в чем: найти транс необходимой мощности 220/220, и место для его установки (в квартире - это не так просто.) А учет все равно придется ставить по первичке этого трансформатора. Не, однозначно не выгодно. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Гость_?_* |
24.10.2009, 14:19
Сообщение
#6
|
Гости |
А зачем за это браться? Выполнить правильно проводку, поставить УЗО - и все будет нормально.. Дело в том, что топикстартера я не понял. В отношении глубины земли. Модератор в одном посте говорит "если взяться", а в другом "а зачем браться". Реально после "питающего" трансформатора с треугольником 220 любой из проводов бьется. А узо не сработает, поскольку ток однофазного замыкания на землю может быть меньше тока срабатывания УЗО, а ударит мама не горюй. |
|
|
24.10.2009, 14:42
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... Модератор в одном посте говорит "если взяться", а в другом "а зачем браться". Реально после "питающего" трансформатора с треугольником 220 любой из проводов бьется. А узо не сработает, поскольку ток однофазного замыкания на землю может быть меньше тока срабатывания УЗО, а ударит мама не горюй. А-а-а, пардон! Это я Вас не понял... "А Вы возьметесь? Не гипотетически, а в реале? Я- нет!" - эту фразу я понял, как "взяться за выполнение проводки в доме через разделительный трансформатор", и начал описывать проблемы, связанные с этим. А на счет треугольника 220 - когда бьется, а когда и нет. Брался (не специально! За голые -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
24.10.2009, 14:53
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Дело в том, что топикстартера я не понял. В отношении глубины земли. Полагаю автор имел в виду "чем глубже - тем ярче (лампочка)" Цитата Реально после "питающего" трансформатора с треугольником 220 любой из проводов бьется В реале бьется из за утечек + наводки в каждого провода. Т.о. взявшись за провод протекает ток: провод (А) - тело -земля- утечка + наводка на провод В (С). Кстати, звезда с теми же условиями "тряхнет" еще "лучше" Цитата А Вы возьметесь? Не гипотетически, а в реале? Я- нет! Да легко. Наводки + утечки в данном сл-е мизерны. Сообщение отредактировал haramamburu - 24.10.2009, 19:34 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_?_* |
24.10.2009, 17:53
Сообщение
#9
|
Гости |
Цитата [ Да легко. Наводки + утечки в данном сл-е мизерны. Да? Ждем справки из травмы. |
|
|
24.10.2009, 18:50
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Да? Ждем справки из травмы. Т.е., по Вашему, разделительный трансформатор для ванной - бред сивой кобылы? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
24.10.2009, 23:37
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
Гость_net_man_* |
25.10.2009, 4:15
Сообщение
#12
|
Гости |
по поводу бьет и без земли и почему-
очень простой по моему ответ - имеем фазный провод(я так думаю, если нет заземленного провода транса то оба будут фазные - ведь нулевой он становится только после соединения с землей) имеем рядом человек(или любой другой проводящий предмет) на данном этапе провод имеет относительно рядом стощего человека некоторый ПОТЕНЦИАЛ. Так вот даже изолированый от земли человек в момент прикосновения к проводу(а в случае переменного тока во время наличия контакта) проходит ток вызванный разницой потенциалов. плюс к Этому возникает емкость между проводом, человеком и другим проводом. А если человек соединен с большим проводящим предметом(Земля), То даже при наличии изолированого транса и достаточного потенциала(>220-380) будет чувствоваться ток, но не обязательно смертельный! |
|
|
Гость_?_* |
25.10.2009, 20:19
Сообщение
#13
|
Гости |
Т.е., по Вашему, разделительный трансформатор для ванной - бред сивой кобылы? mic61 говорил о трехфазном трансформаторе, а они не такие уж маленькие. Соответственно и емкость обмоток больше, и ток замыкания на землю больше. А вот про розетки-лампочки: кажется, к разделительному трансу можно только один электроприемник подключать? Что касается темы топика. Вопрос был Цитата если бы земля и ноль в щитах не были бы соединены тогда бы и людей не било током. Для маленьких трансов, подключенных к одному электроприемнику, так оно и есть. Но как только мощность растет и сеть ветвится, емкость ее относительно земли растет. В конце-концов, ток при прикосновении к фазному проводнику становится опасным. Но это еще не все. Еще. Этот ток не вызывает срабатывания защиты от КЗ. Поэтому замыкание любого из фазных проводников на землю в домашних условиях остается незамеченным. Но в этом случае относительно безопасная (для прикосновения к к ЧАСТЯМ( система неожиданно превращается в обычную 220, которая бьется по-взрослому. Поэтому изолированая от земли система применяется только профессионалами. Энергетиками, например; или в медицинской аппаратуре, когда жизнь человека зависит от надежности электрообеспечения. |
|
|
25.10.2009, 21:46
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
изолированая от земли система применяется только профессионалами
Не совсем так. А как же угольные и сланцевые шахты? (Шахтёрам не обижаться, я сам на шахте работал когда-то.) Система с изолированной нейтралью до 1000 В применяется там, где есть повышенная опасность поражения током. |
|
|
25.10.2009, 21:58
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
У нас СН на ПС с изолированной нейтралью для обеспечения надежности (при к.з. на "землю" автомат не отбивает - срабатывает сигнал при перекосе)
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
Гость_?_* |
25.10.2009, 23:22
Сообщение
#16
|
Гости |
Не совсем так. А как же угольные и сланцевые шахты? (Шахтёрам не обижаться, я сам на шахте работал когда-то.) Система с изолированной нейтралью до 1000 В применяется там, где есть повышенная опасность поражения током. Спасибо за уточнение. Шахтеры-тоже профессионалы. и там тоже применяются дополнительные меры защиты, которые не всем доступны. |
|
|
26.10.2009, 18:19
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
для гость_?_
Цитата(mic61) При "обычных" питающих трансформаторах можно установить на вводе в квартиру т.н. разделительный трансформатор 220 на 220, и подключить все розетки-лампочки ко вторичной обмотке этого трансформатора. Эффект будет такой же. Цитата Да легко. Наводки + утечки в данном сл-е мизерны. Цитата mic61 говорил о трехфазном трансформаторе, а они не такие уж маленькие. Соответственно и емкость обмоток больше, и ток замыкания на землю больше. Конкретней надо формулировать. Тем более что mic61 привел в пример а я ответил про однофазный. И емкость самих обмоток "здесь" ни причем, влияет "емкость" подводящих проводов относительно "земли". Повторяюсь, ДА ЛЕГКО, даже если 3х фазник, но без подключенных потребителей и проводов - т.е непосредственно (И, при не более 0.4кВ) Сообщение отредактировал haramamburu - 26.10.2009, 18:31 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_?_* |
26.10.2009, 23:31
Сообщение
#18
|
Гости |
Конкретней надо формулировать. Согласен. Давайте при разночтениях возвращаться к теме поста. Наш топикстартер выразился непрофессиональными терминами, а сам молчит. Задача- понять и разъяснить. Передающий трансформатор у Гостя Сергея и питающий у mic61 - термины не совсем понятные. Отсюда и разночтения. Мне представляется транс, к примеру, 10/0,23 дельта киловатт на 100. С реальной емкостью обмоток относительно земли. Если Вам представляется транс 220/220 в пару сотен ватт, то здесь Вы правы. Такой можно щупать. |
|
|
26.10.2009, 23:59
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
У простой одной обмотки два конца. У трехфазной 6 концов 3 обмотки по 2 на каждой. Это условно, упрощенно. Как выше сказано как только заземлили один конец, это и есть "ноль" относительно земли, до этого концы, да и выходы с транса равнозначны. Земля, наша родная, проводит эл ток. Поэтому чем глубже в землю, а тогда площадь соприкосновения больше, тем лучше фаза работает на "землю". А почему не делают изолированно от "земли" то, то же ответили, при большой протяженности проводов емкость на землю(а земля проводник) увеличивается, а значит и бить будет стоящих на нашей земле матушке от обоих(не заземленных) проводов. А так бьет от одного.
Вывод - сеть изолированная от земли удел маленьких сетей, где малы емкости(токи замыкания на землю), но повышенная защищенность персонала(шахтеры, медицина и т.п.)и надежность(у энергетиков в системе Собст нужд например) . Не в эту тему, но проблема емкостных токов замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью 35 кВ и 6-10 кВ. Токи такие, что провода в 120 квадрат выгорают при падении, по несколько десятков метров. Если мер не принимать. |
|
|