![]() Опять узо! , Выбивает узо. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Опять узо! , Выбивает узо. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.11.2009 Пользователь №: 16067 ![]() |
Помогите пожалуйста разобраться.Проблема.Выбивает узо.Делали электрику на дачном участке.Исходные данные:Есть два контура.Один розетки на участке,другой фонари(15 штук).Общее узо на два контура(легранд 30ma на 25A)и два автомата(легранд на 16A)на каждый контур,щиток находится в доме..Провод бронированный 3x2,5,розетки с заземлением и фонарные столбы тоже.Розетки влагозащищённые.Столбы комбинированные(дерево,металл).На контуре фонарей стоит сумеречный датчик и проходные выключатели.Работа была закончена в тёплое время(сентябрь)Всё работало отлично,даже в сильные дождь.Проблема началась неделю назад,когда температура опустисась до 0.Выбивает узо и по контуру розеток и по контуру фонарей.Отсоединил провод заземления,проблема осталась.Автоматы выключил,проблема осталась.Отсоединил 0 от колодки в щитке идущий на контур розеток и 0 на контур фонарей,проблема исчезла.Если подсоединить 0 контура розеток или контура фонарей,то опять выбивает узо.Когда было подключено заземление ,то могло быбить и главное узо на входе(легранд 50А,300 max,четырёхполюсное)Вход в дом 380В.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 ![]() |
может быть где-то 0 пробивает на землю или на столб
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.11.2009 Пользователь №: 16067 ![]() |
Как проверить,тестором?И что он должен показать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
А почему "0" сразу от двух контуров отцепил, выясни на каком контуре "0" землит. А потом иди по шлейфу плохого контура, постепенно отсоединяя фонари (или розетки) и найдешь где нибудь каку(перестанет выбивать узо). Это самый простой и доступный метод. Скорее всего в фонарях, проверь отверстия для сброса конденсата. И мне кажется на улице на 15 фонарей УЗО на 30мА не есть хорошо
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.11.2009 Пользователь №: 16067 ![]() |
Землит сразу на двух контурах.Я думаю причина общая-конденсат,температура резко упала и внутри розеток и фонарей образовался конденсат.Как с этим боротся?Может исключить узо?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Землит сразу на двух контурах.Я думаю причина общая-конденсат,температура резко упала и внутри розеток и фонарей образовался конденсат.Как с этим боротся?Может исключить узо? вместе с вводным? вы же говорите его тоже выбить может. исключать не надо, от конденсата так и поубивать может! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.11.2009 Пользователь №: 16067 ![]() |
А как тогда с этим бороться?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Фото ваших фонарей, розеток, щита в студию! Будем смотреть
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Землит сразу на двух контурах.Я думаю причина общая-конденсат,температура резко упала и внутри розеток и фонарей образовался конденсат.Как с этим боротся?Может исключить узо? Монтаж розеток как выполнен? клеммы вверх, отверстие для сброса конденсата вниз? фонари какой конструкции? как выполнен ввод в светильники, розетки. Сложновато с трех слов разобраться. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 0:02 |
|
![]() |