Сварочный аппарат

motolyub
сообщение 5.11.2009, 19:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16096



Купил сварочный аппарат. на 220 вольт, максимальной мощностью 5кВт. Но боюсь включить в розетку. Провод от дома до горожа сечением 2.5 мм2 алюминиевый. стоит ли рисковать? И что означает номинальная мощность? Она у меня 1.7
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 5.11.2009, 22:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(motolyub @ 5.11.2009, 19:09) *
Купил сварочный аппарат. на 220 вольт, максимальной мощностью 5кВт. Но боюсь включить в розетку. Провод от дома до горожа сечением 2.5 мм2 алюминиевый. стоит ли рисковать? И что означает номинальная мощность? Она у меня 1.7

не советую через такой провод подключать сварку. если бы медь была, ещё куда ни шло...


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
motolyub
сообщение 5.11.2009, 23:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16096



На проводе который идёт от сварочного до вилки написано: 3G 1.5 mm2. я так понимаю это сечение провода шнура. Вилка на 16 ампер. только как это всё держит 5 кВт? чтото я ничего не понимаю. Пробки дома стоят на 10 Ампер. Вырубило одну только тогда когда на полной мощности сварочного аппарата электрод прилип секунды на две. Это плюс дома горел свет, и работал компьютер. Ктонибудь знает что означает НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
кулиний
сообщение 8.11.2009, 18:37
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 8.8.2009
Пользователь №: 15228



какой дуб тебе делал подключение современные чайники потребляют до15А замени вводной кабель хотябы на4 мм2меди
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
motolyub
сообщение 8.11.2009, 22:36
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16096



Цитата(кулиний @ 8.11.2009, 18:37) *
какой дуб тебе делал подключение современные чайники потребляют до15А замени вводной кабель хотябы на4 мм2меди

Cколько киловат выдержит провод на 4 квадрата?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 8.11.2009, 23:02
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



8 кВт в однофазном режиме гарантированно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
motolyub
сообщение 9.11.2009, 13:12
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16096



Цитата(buvial1 @ 8.11.2009, 23:02) *
8 кВт в однофазном режиме гарантированно.

пару днейназад покатался по городу в поисках более мощной розетки для сварочного аппарата, и розетку более 16 ампер не мог найти icon_sad.gif такие хоть бывают? более 16 ампер.

Сообщение отредактировал motolyub - 9.11.2009, 13:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 9.11.2009, 14:00
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Бывают, причеи на очень приличные токи. Предпочтительнее разъёмные соединения с фиксацией. Комплект ("папа" и "мама") 50-ти амперный порядка 300 р..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 9.11.2009, 22:20
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(motolyub @ 9.11.2009, 13:12) *
пару днейназад покатался по городу в поисках более мощной розетки для сварочного аппарата, и розетку более 16 ампер не мог найти icon_sad.gif такие хоть бывают? более 16 ампер.

из стандартных, используемых в быту, 16А - максимум.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.11.2009, 22:36
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Volt380 @ 9.11.2009, 22:20) *
из стандартных, используемых в быту, 16А - максимум.

Для электрических плит и по-более и 25, и 32А.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 9.11.2009, 23:23
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



ну да, я имел в виду обычные домашние розетки с круглыми контактами, а вообще конечно бывают и 32, и 63, и 125А...


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
motolyub
сообщение 9.11.2009, 23:55
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16096



интересно почему вилка у сварочного на 16 ампер!

Сообщение отредактировал motolyub - 9.11.2009, 23:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 10.11.2009, 13:50
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Потому что НОМИНАЛЬНАЯ мощность у вас - 1,7 кВт. С поправкой на cos(фи) там получится ток где-то ампер 12 максимум. Номинальная мощность - это мощность номинального режима работы вашего трансформатора. В таком режиме ему работать одно удовольствие, если говорить по-другому. Но есть и максимальная мощность, т.е. мощность, потребляемая трансом при максимальном сварочном токе. В таком режиме трансу надо давать "отдыхать", т.к. он будет перегреваться. Об этом должно быть написано в паспорте вашего сварочника. Отдыхать также надо давать и другим узлам сети, к которым подключен ваш сварочник, если он работает в максимальном режиме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
motolyub
сообщение 11.11.2009, 19:50
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16096



Цитата(_Alex_ @ 10.11.2009, 13:50) *
Потому что НОМИНАЛЬНАЯ мощность у вас - 1,7 кВт. С поправкой на cos(фи) там получится ток где-то ампер 12 максимум. Номинальная мощность - это мощность номинального режима работы вашего трансформатора. В таком режиме ему работать одно удовольствие, если говорить по-другому. Но есть и максимальная мощность, т.е. мощность, потребляемая трансом при максимальном сварочном токе. В таком режиме трансу надо давать "отдыхать", т.к. он будет перегреваться. Об этом должно быть написано в паспорте вашего сварочника. Отдыхать также надо давать и другим узлам сети, к которым подключен ваш сварочник, если он работает в максимальном режиме.

Паспорта от сварочного нету, так как документы были перепутаны с другим сварочным. Проводку в гараже нужно расчитывать на 5 кВт?

Сообщение отредактировал motolyub - 11.11.2009, 19:58