Гость_Лече_*
сообщение 4.11.2009, 3:00
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Вопрос такой: Везде пишут, что, из-за высоковольтных заземлений на подстанциях, территория подстанции находится под напряжением, относительно окружающей территории, и может произойти вынос высокого потенциала, что опасно. Скажите пожалуйста, а как подводится на подстанцию телефонная линия? Ведь если между подстанцией и прочим миром есть потенциал, то пользование телефонным аппаратом опасно для жизни?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 4.11.2009, 23:09
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(Лече @ 4.11.2009, 3:00) *
Везде пишут, что, из-за высоковольтных заземлений на подстанциях, территория подстанции находится под напряжением, относительно окружающей территории

Интересно, где такое пишут...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 5.11.2009, 0:23
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Цитата(_Alex_ @ 4.11.2009, 23:09) *
Интересно, где такое пишут...

и что такое высоковольтное заземление подстанций
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.11.2009, 0:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7501
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Предсталяю ситуацию, когда нейтраль изолирована, произошло двойное замыкание на землю, одно на ПС, а второе за пределами.
В этом случае наблюдается вынос высокого напряжения за пределы ПС, которому способствует ЗУ ПС.
Опасность в этом случае представляет шаговое напряжение в зоне замыкания.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 11.11.2009, 1:19
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Правила не даром от нас требуют при работе на кабельной линии отсоединять все жила, включая и заземление. Кабели проложенные от разных цехов имеют "приличный" потенциал. Но телефоный кабель не должен быть хоть одной жилой заземлен. Экран кабеля защищает кабель от помех
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 11.11.2009, 19:19
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(gomed12 @ 11.11.2009, 0:18) *
Предсталяю ситуацию, когда нейтраль изолирована, произошло двойное замыкание на землю, одно на ПС, а второе за пределами.
В этом случае наблюдается вынос высокого напряжения за пределы ПС, которому способствует ЗУ ПС.
Опасность в этом случае представляет шаговое напряжение в зоне замыкания.

Каким образом? Нейтраль изолирована (пусть сеть 35 кВ). Пусть на ВЛ-35 земля (пробило гирлянду), а на ПС на вводе выключателя разрушился ввод. Пусть на разных фазах. Нейтраль изолированная в сети 35, на однофазное КЗ реакция только блинкером. В результате второго КЗ получили двухфазное КЗ через землю; при "хорошем" КЗ должны сработать цепи РЗА. Длится это дело не больше 5 секунд. ЗУ на ПС выполнено по нормам, его сопротивление маленькое, а вот заземление опоры хреновенькое, да тем более, если ЖБ-опоры. Следовательно опасно быть в этот момент рядом с опорой (как и при работе с землей), а не на ПС. И вынос потенциала будет именно рядом с опорой и на ней самой.

Аналогично и для сетей с глухой (или эффективно заземленной) нейтралью при однофазном КЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.11.2009, 20:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7501
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



При первом замыкании на корпуса оборудования ОРУ или м/к опоры, которые заземлены, отключение не произойдет, лишь упадает блинкер.
По-моему, эта ситуация уже является опасной, произойдет вынос потенциала за границу ОРУ с помощью ЗУ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 11.11.2009, 22:20
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(gomed12 @ 11.11.2009, 20:27) *
При первом замыкании на корпуса оборудования ОРУ или м/к опоры, которые заземлены, отключение не произойдет, лишь упадает блинкер.
По-моему, эта ситуация уже является опасной, произойдет вынос потенциала за границу ОРУ с помощью ЗУ.

Дык там же токи будут только емкостные! Если бы там килоамперы шли, тогда еще возможно, и то при хорошем ЗУ потенциал небольшой будет... А так ну заземлили фазу... ей по барабану, нейтраль-то изолированная.

Сообщение отредактировал _Alex_ - 11.11.2009, 22:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 12.11.2009, 0:58
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



А ну прикинте! Завод имеет ввода - 330 кв., 154кв., 35кв, 6кв. А в цехах трансформаторы различного назначения с разными группами соединения. Это "приблизительное" электроснабжение небольших металлургических заводов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.11.2009, 23:00
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7501
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(_Alex_ @ 11.11.2009, 22:20) *
Дык там же токи будут только емкостные!

Емкостные между фазами и землей были при нормальном эл. снабжении, при замыкании фазы относительно земли эта фаза имеет емкостной ток=0.
Цитата
Если бы там килоамперы шли, тогда еще возможно, и то при хорошем ЗУ ... А так ну заземлили фазу... ей по барабану, нейтраль-то изолированная.

ЗУ на ПС имеет 10 Ом, на опоре -30 Ом, если произойдет двойное замыкание на разноименных фазах: фазы А на ПС, фазы В-на опоре ВЛ, большие ли токи потекут между этими фазами? И какая защита сработает, если ТТ устанавливаются на фазах А и С?

Сообщение отредактировал gomed12 - 12.11.2009, 23:00


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 14.11.2009, 22:50
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(gomed12 @ 12.11.2009, 23:00) *
Емкостные между фазами и землей были при нормальном эл. снабжении, при замыкании фазы относительно земли эта фаза имеет емкостной ток=0.

Но ток замыкания "фаза-земля" будет емкостным из-за емкости других фаз на землю, и он не нулевой!
Цитата(gomed12 @ 12.11.2009, 23:00) *
ЗУ на ПС имеет 10 Ом, на опоре -30 Ом, если произойдет двойное замыкание на разноименных фазах: фазы А на ПС, фазы В-на опоре ВЛ, большие ли токи потекут между этими фазами? И какая защита сработает, если ТТ устанавливаются на фазах А и С?

Защита сработает, уставки по току не очень большие. А если не сработает, то блинкер выскочит. При авариях подобного рода именно на ПС, ячейка выключается сразу по указанию диспетчера. А на 35 кВ ТТ ставятся на всех фазах! Если бы это было 10 кВ, то там ТТ на фазах А и С, и то в КРУНах, уставки по току на 10 кВ большие.

Сообщение отредактировал _Alex_ - 14.11.2009, 22:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.11.2009, 23:30
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7501
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(_Alex_ @ 14.11.2009, 22:50) *
Но ток замыкания "фаза-земля" будет емкостным из-за емкости других фаз на землю, и он не нулевой!

По этой фазе потечет активный ток растекания ЗУ, выше предупредил относительно этой фазы и земли, т.к. нет диэлектрика, имеется непосредственная мет. связь, другие фазы как имели емкостные токи относительно земли так и остались.
Но мы так и не ответили топикстартеру, вынос потенциала за пределы ПС за счет ЗУ при аварийных ситуациях возможен?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 14.11.2009, 23:49
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(gomed12 @ 14.11.2009, 23:30) *
По этой фазе потечет активный ток растекания ЗУ, выше предупредил относительно этой фазы и земли, т.к. нет диэлектрика, имеется непосредственная мет. связь, другие фазы как имели емкостные токи относительно земли так и остались.
Но мы так и не ответили топикстартеру, вынос потенциала за пределы ПС за счет ЗУ при аварийных ситуациях возможен?

Ну грубо говоря, у нас получается так, что каждая фаза имеет с землей емкостную связь и емкость между соседними фазами тоже. И при КЗ фазы на землю получается, что шунтируется один из "конденсаторов". Это если грубо. А так как замыкание дуговое (у нас же гирлянду пробило), то там переходный процесс, токи будут...

Вынос потенциала если есть, то небольшой, несколько вольт. Я не думаю, что больше. Хотя сам расчетов не проводил... Если ЗОНы на ПС-110, например, подняты, т.е. нейтраль транса не землится, и случается однофазное КЗ на территории ПС, то путь "фаза-нейтраль" длится от этой ПС до той ПС, где ЗОНы опущены. Расстояние это не несколько метров, а километр как минимум, а там уже вряд ли что-то будет...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.11.2009, 0:03
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7501
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Но ведь растекание, утечка на ЗУ будет, разность потенциалов образуется, значит в каком-то радиусе от места замыкания опасность шагового напряжения тоже существует.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 2.12.2009, 14:59
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(_Alex_ @ 14.11.2009, 22:50) *
Но ток замыкания "фаза-земля" будет емкостным из-за емкости других фаз на землю, и он не нулевой!

Защита сработает, уставки по току не очень большие. А если не сработает, то блинкер выскочит. При авариях подобного рода именно на ПС, ячейка выключается сразу по указанию диспетчера. А на 35 кВ ТТ ставятся на всех фазах! Если бы это было 10 кВ, то там ТТ на фазах А и С, и то в КРУНах, уставки по току на 10 кВ большие.


Вставлю свои пять копеек. Диспетчер опираясь на ПТЭ
" 5.11.7. В сетях с изолированной нейтралью или с компенсацией емкостных токов допускается работа воздушных и кабельных линий электропередачи с замыканием на землю до устранения повреждения.
При этом к отысканию места повреждения на ВЛ, проходящих в населенной местности, где возникает опасность поражения током людей и животных, следует приступать немедленно и ликвидировать повреждение в кратчайший срок."

И инструкции по ликвидации аварии, не сразу выключит поврежденный участок, а будет отыскивать под напряжением место повреждения с помощью приборов типа "ПОИСК". Сразу выключается только если линия идет по населенной местности, и то по усмотрению диспетчера. Так как в разветвленных распредсетях отключение линии надолго затягивает поиск места повреждения.
Двух фазное замыкание возможно только до того момента пока, по току не достигло тока срабатывания защиты, рассматривать вообще не стоит, в плане выноса потенциала.

Скажу больше, существуют аварийный режимы питания сети с изолированой нейтралью, когда, одна из фаз(поврежденная на обрыв провода) замыкается на землю на двух ПС. А поврежденный провод демонтируется на линейных разьединителях в местах присоединения. И ЛИНИЯ питается по двум проводам и третья фаза идет по "ЗЕМЛЕ" заземленной на двух подстанциях. Применяется только для питания тупиковых подстанций.

Что вы скажите о выносе потенциала в этом режиме? Является ли он опасным для территории вокруг ПС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 3.12.2009, 21:54
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(Сергей ДД @ 2.12.2009, 13:59) *
Вставлю свои пять копеек. Диспетчер опираясь на ПТЭ
" 5.11.7. В сетях с изолированной нейтралью или с компенсацией емкостных токов допускается работа воздушных и кабельных линий электропередачи с замыканием на землю до устранения повреждения.
При этом к отысканию места повреждения на ВЛ, проходящих в населенной местности, где возникает опасность поражения током людей и животных, следует приступать немедленно и ликвидировать повреждение в кратчайший срок."

Это ВЛ, а я про ПС. Повреждение ввода выключателя - возможно, неудачный пример, но в этом случае он обязательно выводится. При аварийный режиме работы тупиковых ПС с заземленной фазой (напоминает старые сельские сети 220 В линейных с двумя фазами на ВЛ и одной заземленной) вынос, вообще говоря, будет в зависимости от того, какие токи, но разность все же может быть приличной. Другое дело, что при наличии на ВЛ между двумя ПС неразрывного грозотроса произойдет уравнивание потенциалов. Но грозотросы на ВЛ-35 далеко не везде.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 5.12.2009, 13:31
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(_Alex_ @ 3.12.2009, 21:54) *
.... Но грозотросы на ВЛ-35 далеко не везде.

На ВЛ-35 делается только защищенный подход к ПС 2-3 км, и всё. Больше грозотроса нет, если не брать отдельные случаи.

Ну а при повреждении оборудования на ПС конечно стараемся максимально быстро вывести из работы.

Сообщение отредактировал Сергей ДД - 5.12.2009, 13:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения