Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

аварийный режим , обрыв в фазе ВН трансформатора

asverevkin
сообщение 19.11.2009, 20:47
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



Каким образом влияет обрыв фазы ВН трансформатора на на его работу? Как изменятся токи и напряжения на сторонах НН и ВН (соединение тр-ра Д/У)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 19.11.2009, 23:09
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Допустим, имеем на стороне ВН - А В С, на стороне НН - а в с, и обрыв фазы В. По высокой стороне будем иметь изменение магнитного потока, а как следствие, на низкой стороне на
фазе в будем иметь напряжение, обусловленное действием результирующего потока, созданного фазами А и С. На практике напряжение на фазе в - где то 90В. если 10/0,4кВ (встречался с этим не раз).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 20.11.2009, 0:11
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(asverevkin @ 19.11.2009, 19:47) *
Каким образом влияет обрыв фазы ВН трансформатора на на его работу? Как изменятся токи и напряжения на сторонах НН и ВН (соединение тр-ра Д/У)?

Если очень коротко - на стороне низкого напряжения трансформатора останутся все три фазных напряжения, но одно из них возрастет (по сравнению с доаварийным), а два других уменьшаться. Линейных напряжений, естественно, останется два.
Поподробнее, надо рисовать векторную диаграмму.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 20.11.2009, 22:44
Сообщение #4





Гости






Цитата(mic61 @ 20.11.2009, 0:11) *
Поподробнее, надо рисовать векторную диаграмму.

Для начала возьмем транс Yo/Yo. Что-то не сходится. Ничего там не возрастает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 21.11.2009, 11:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(? @ 20.11.2009, 21:44) *
Для начала возьмем транс Yo/Yo. Что-то не сходится. Ничего там не возрастает.

Ну, во-первых вопрос был о схеме соединения D/Y;
во-вторых при соединении Y-0/Y-0 действительно ничего не возрастет;
а в третьих - откуда Вы это знаете? На практике такие трасы не применяются (может, в каких-то специальных случаях или схемах.)
Прикрепленное изображение

На этой векторной диаграмме:
Режим - обрыв фазы С на стороне треугольника.
Трансформатор с коэффициентом трансформации 1 (для наглядности.)
UA, UB - фазные напряжения на первичной обмотке трансформатора (на стороне треугольника.)
Ua, Ub, Uc - фазные напряжения на вторичной обмотке трансформатора (на стороне звезды.)
UA1 (UB1, UC1), UA2 (UB2, UC2) - напряжения прямой последовательности (с индексом 1), и обратной последовательности (с индексом 2) на стороне треугольника.
Uа1 (Uв1, Uс1), Uа2 (Uв2, Uс2) - напряжения прямой последовательности (с индексом 1), и обратной последовательности (с индексом 2) трансформированные на сторону звезды.
Видим, что при обрыве одной фазы (в данном случае фазы С) на стороне треугольника, на стороне звезды присутствуют все три фазы. Величины и углы которых - на диаграмме.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
McArrr
сообщение 21.4.2010, 10:22
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 21.4.2010
Пользователь №: 18045



Че то не понятно с самого начала.
Цитата
UA, UB - фазные напряжения на первичной обмотке трансформатора (на стороне треугольника.)

На диаграмме между ними почему-то 180 градусов? Почему не 120?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.4.2010, 12:28
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10831
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(McArrr @ 21.4.2010, 10:22) *
Че то не понятно с самого начала.

На диаграмме между ними почему-то 180 градусов? Почему не 120?

ИМХО нету там фазных на дельте. Одно полное линейное и два в половину от него, противоположно направленные. Индуктивный делитель напряжения. Вот и 180.

Сообщение отредактировал Roman D - 21.4.2010, 12:30


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
McArrr
сообщение 21.4.2010, 13:37
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 21.4.2010
Пользователь №: 18045



Вроде разобрался. За часик с небольшим icon_wink.gif
Это че-ж это получается?! Пропадает одна фаза по десятке, а по 0,4 одна из фаз аж в 2 раза подскакивает! До 440 В. Ого!
Прикинул для схемы звезда/звезда- так там тоже ничего хорошего: при обрыве одной фазы 2 фазных напряжения возрастают до значения линейных. Грубо говоря, там где минуту назад было 220, стало 380! Ого! Люди, я ниче не путаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
posetitel
сообщение 9.6.2010, 0:21
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 27.1.2009
Пользователь №: 13288



Цитата(mic61 @ 21.11.2009, 12:52) *
Видим, что при обрыве одной фазы (в данном случае фазы С) на стороне треугольника, на стороне звезды присутствуют все три фазы. Величины и углы которых - на диаграмме.

Получается, что при обрыве (или замыкании на землю) одной фазы на стороне 6 кВ, на стороне 0.4 кВ напряжение одной из фаз вырастает в 2 раза! Это приведет к повреждению оборудования подключенного к такой фазе. Однако замыкание фазы на землю не является аварийным режимом и допускается работа в таком режиме до 2-ух часов до момента отыскания повреждения.
Вернуться в начало страницы