всем доброго здравия! подскажите, плиз, : после мостового выпримителя падает напряжение, но мне нужно добиться постоянки 220 вольт. можно ли простым способом поднять напряжение до 220 в. спасибо.
|
|
|
|
23.12.2009, 21:18
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Схемку бы...
Если это - трансформатор - мост - конденсатор, то только повышением питающего (переменного) напряжения. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
23.12.2009, 21:28
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
По теории если после моста стоит сглаживающий конденсатор напряжение должно быть больше на корень квадратный из 2 .Т.е. сеть 220 вольт и связка мост-сглаживающий конденсатор считаем: 220В*1.4=308В.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.12.2009, 22:52 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
23.12.2009, 23:02
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата после мостового выпримителя падает напряжение, но мне нужно добиться постоянки 220 вольт Хатеть не вредно! Вы после моста имеете дело не с "постоянкой",а пульсирующим выпрямленным напряжением. И своим прибором производите замер ДЕЙСТВУЮЩЕГО значения величины выпрямленного напряжения. А так как выпрямительные диоды являются нелинейным звеном и есть место потерь , то замеры действующего значения переменного тока и выпрямленного напряжения будут отличатся с коэф. 0,8-0,9.Для получения из выпрямленного напряжения постоянного необходимо еще добавить конденсаторы в соответствии с нагрузкой.При это реально можно получить значения 260-280 вольт
|
|
|
|
23.12.2009, 23:14
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Ну, может у топикстартера есть конденсаторы на выходе, а может и нет... Может он питает свой мост от сети 220 В, а может и нет... Единственное что известно, что напряжение у него ниже, чем ему хочется.
Схемку бы... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
24.12.2009, 17:56
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16681 |
спасибо, всем за участие. как понял надо подробнее рассказать: вычитал, что если любой нагреватель питать одинаковым(переменкой либо постоянкой) напряжение и током, то при постоянке выделения тепла будет больше. вот и в цепь переменного тока 220 вольт вставил диодный мост. проверить у меня нет прибора и я подключил лампу накаливания 220 в 100 Вт думал будет гореть ярче, но увы спираль тускнела , как лимон.
и ещё никаких конденсаторов не подключал не до, ни после моста. вроде всё. теперь сможете объяснить , как получить 220 постоянки, желатель самый простой способ. |
|
|
24.12.2009, 21:44
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
вот и в цепь переменного тока 220 вольт вставил диодный мост. проверить у меня нет прибора и я подключил лампу накаливания 220 в 100 Вт думал будет гореть ярче, но увы спираль тускнела , как лимон. Диод или диодный мост? как понял надо подробнее рассказать: вычитал, что если любой нагреватель питать одинаковым(переменкой либо постоянкой) напряжение и током, то при постоянке выделения тепла будет больше. P=U*I*cosF Вид тока роли не играет. При постояном токе cosF=1 ,а при переменном только при активной нагрузке. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.12.2009, 21:48 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
25.12.2009, 17:06
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16681 |
спасибо друзья! еще подскажите, как мне безграмотному выпожить отсканированную страничку книжки, которая утверждает, что при постоянке та же работа по времени производится быстрее. - Через Расширенную форму ответа. Панель Прикрепление файлов - Управление текущими файлами - Обзор - Загрузить. Для экономии лимита пользователя на выгрузку файлов советую предварительно подрезать размер графического файла.
Второй вариант - радикал.ру Сообщение отредактировал AlexPetrov - 26.12.2009, 4:26 |
|
|
25.12.2009, 18:08
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
25.12.2009, 19:51
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
если любой нагреватель питать одинаковым(переменкой либо постоянкой) напряжение и током, то при постоянке выделения тепла будет больше Да, есть такая инфа, что 220~ "греет" меньше 220 постоянки но, у нас в розетке не просто 220 переменки, а 220 переменки "действующего" значения (т.е тепла в нагревателе выделится столько же, как при 220 постоянки), а "пик" напряжения в розетке = 311 Вольт, что собственно не потиворечит Вашей литературе (т.е. 311 переменки "греет" как 220 постоянки) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
25.12.2009, 21:06
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
Да, есть такая инфа, что 220~ "греет" меньше 220 постоянки но, у нас в розетке не просто 220 переменки, а 220 переменки "действующего" значения (т.е тепла в нагревателе выделится столько же, как при 220 постоянки), а "пик" напряжения в розетке = 311 Вольт, что собственно не потиворечит Вашей литературе (т.е. 311 переменки "греет" как 220 постоянки) Понтанусь Добавлю к словам предыдущего оратора: действующее значение синусоидального тока Iд численно равно значению такого постоянного тока Iпост, который за время, равное периоду, выделяет то же кол-во теплоты, что и синусоидальный ток. Iд=Im/sqrt(2)=Im/1,41; Uд=Um/sqrt(2)=Um/1,41, где Im,Um-макс.значения; Iд,Uд-действ. знач-я. |
|
|
26.12.2009, 20:30
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16681 |
ну всё, завели меня в дремучии лес и теперь лет пять буду пережевывать, как это у меня в розетке 311в переменки и почему все приборы на 220.
|
|
|
26.12.2009, 21:25
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
У меня добавление графических файлов(картинок) в сообщение в мозиле выглядит так:
Ответить-боковая панель-выберите файл-обзор(выбрать картинку надо есно)-отправить. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.12.2009, 21:51 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
26.12.2009, 22:20
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
после мостового выпримителя падает напряжение и будет падать (см. пост №4) Цитата при постоянке выделения тепла будет больше отнюдь (см. сообщения №7,10,11) Цитата как мне безграмотному выпожить отсканированную страничку книжки, которая утверждает, что при постоянке та же работа по времени производится быстрее почему не выкладываете? Может быть, мы не правы? А если правы, то попробуем тогда пояснить написанное в вашей книжке в более доступной форме. |
|
|
26.12.2009, 23:13
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
А зачем все это выше наПИСАННООЕ (см проверочное слово), спросить не грех, ИХМО вопрос осветили (то бишь пояснили), для этого и есть форумы (как этот). А ваш "вопрос" - тапа: ЧЁ НЕ В ШАПКЕ?"
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
27.12.2009, 18:21
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16681 |
всем спасибо! выложить не смог, т.к большой объем после сканера, на днях кого ни будь попрошу уменьшить и выложу.
|
|
|
Гость_?_* |
27.12.2009, 18:33
Сообщение
#17
|
Гости |
Откройте Пайнтом, сохраните как jpg или gif.
|
|
|
27.12.2009, 18:42
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
выложите на какойнить обменник, и ссылку сюда, на пример slil.ru или filehoster.ru
|
|
|
27.12.2009, 19:12
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16681 |
кажется после урезки получилось. смотрите.
Файл успешно загружен и доступен в меню «Управление текущими файлами» выложите на какойнить обменник, и ссылку сюда, на пример slil.ru или filehoster.ru вот адресок.http://slil.ru/28411513 Сообщение отредактировал gespenster - 27.12.2009, 19:01
Прикрепленные файлы
|
|
|
27.12.2009, 19:23
Сообщение
#20
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В тексте написана правда.
Но. Приборы откалиброваны с среднеквадратичном (действующем) значении тока и напряжения. Поэтому амперметр, замеряя ток с 1 А амплитудного значения, покажет 0,7 А. И тепла на нагревателе выделится, как при постоянном токе 0,7 А. 1/корень из двух. Энергетики манипулируют, как правило, только среднеквадратичным (RMS, действующим) значением напряжения и тока. А про амплитудное значение никто не вспоминает, пока не понадобится определять максимальное напряжение (или ток), при котором должны работать элементы цепи. Вот что в выложенном документе: Сообщение отредактировал Roman D - 27.12.2009, 19:42 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|