![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
![]()
Сообщение
#1121
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Экран хорош при наличии общей земли, а у нас гальваническая развязка присутствует и это сильно затрудняет использование экранированных проводов. Симметричная витая пара достойно защитит некоторые чувствительные цепи инвертора.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1122
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 ![]() |
Ув. UYM, спасибо.
Еще вопрос к тем, кто использовал драйверы. А можно ли вместо IR2110 использовать IR2104? Естественно включать их не по диагонали, а в стойку. Там даже deadtime имеется, правда маленький, всего 0,5мкс. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1123
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 24.10.2009 Из: г.Краматорск Пользователь №: 15961 ![]() |
Еще вопрос к тем, кто использовал драйверы. А можно ли вместо IR2110 использовать IR2104? Естественно включать их не по диагонали, а в стойку. Там даже deadtime имеется, правда маленький, всего 0,5мкс. Первое- мал выходной ток драйвера. Чтоб "тянуть"IGBT нужно поболее. Второе-малый DT. Третье- IR2110 или 2113, что самое оно. И последнее-IR2104-как Вы правильно сказали "Драйвер полумоста с ОДНИМ ВХОДОМ", так,что пролет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1124
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 ![]() |
grom,
Спасибо, однако по последнему пункту. IR2110 тоже 2 штуки ставить надо. Ну и здесь 2, а сигнал парафазный с TL-ки брать. Или я что-то не догоняю? Там по диагоналям 2 штуки ставить надо, а здесь по двум стойкам. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1125
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11048 ![]() |
Дополнительный третий диод в двухполупериодных выпрямителях служит для поддержания непрерывности тока в нагрузке с индуктивной реакцией. Разрывный выходной ток характерен для двухтактных инверторов с жесткой коммутацией (мостовых, полумостовых и пушпулов). Здесь третий диод нужен. А можно узнать чем грозит наличие разрывного тока?качество сварки страдает? и раз уж про фазировку вторички как раз разговор зашел можно уточнить несколько деталей.. вообщем то мне хотелось узнать по намотке транса к примеру берем два типаПрямоход и Обратноход.Начала и концы обмоток обозначены точками(у прямохода две точки вверху,у обратнохода одна вверху другая внизу,что указывает на разное направление намотки в схеме).Так вот меня интересует можно ли прямоход скажем превратить в обратноход если переставить прямой диод так,чтоб он при прямом ходе был закрыт.(естественно второй диод убираем добавляем немагнитный зазор в трансе и т.п.).Вопрос вообщем исключительно за обмотки,то есть направление намотки не имеет такого уж критического значения,и конфигурация источника строится за счет вторички. Или же если намотать витки не в ту сторону работать не будет ни при каких ухищрениях со вторичкой..? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1126
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.4.2009 Из: САМАРА Пользователь №: 14054 ![]() |
подскажите чем заменить КТ827 ? спс
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1127
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1128
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#1129
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.1.2009 Из: РФ Пользователь №: 13025 ![]() |
Скажите, пожалуйста, в приборе Гумерова-Зуева вместо FR801 можно применить что-то подобное из БП ПК ? В нашей местности быстрых 8-и амперных не продают (видимо, нет спроса). И какой площади радиатор нужен для IRFZ44N ? Или не нужен вовсе ? Резистор R8 обязательно точно 0,2 ома ?
-------------------- Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1130
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
Скажите, пожалуйста, в приборе Гумерова-Зуева вместо FR801 можно применить что-то подобное из БП ПК ? ... от БП ПК подойдут FR302 - они на 3 ампера, шт 3-4 в параллель... лучше с родным радиатором.. IRFZ44N на радиатор от силовых транзисторов с того же БП ПК, R8 - 0,2 ома=5шт на 1 ом в параллель... (0,1 - 2,2ом 5Вт встречаются в БП комповых CRT мониторов) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1131
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
А можно узнать чем грозит наличие разрывного тока?качество сварки страдает? и раз уж про фазировку вторички..... Разрыв тока в цепи, содержащей индуктивностИ и емкости (конструктивные или паразитные), обычно сопровождается колебательным процессом, если не принято специальных мер для его гашения. Для выпрямительных диодов это оборачивается увеличением обратного напряжения и возможностью пробоя. По прямоходам и обратноходам почитайте книгу Семенова "Силовая электроника - от простого к сложному" - выложена в файловом архиве форума. Кратковременные на единицы мксек разрывы тока на качество неответственных сварных соединений существенно не влияют. Никого не смущает, что при сварке на переменке дуга гаснет и зажигается вновь с частотой 100 Гц, а здесь такое будет случаться с частотой в десятки кГц. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1132
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.1.2009 Из: РФ Пользователь №: 13025 ![]() |
от БП ПК подойдут FR302 - они на 3 ампера, шт 3-4 в параллель... лучше с родным радиатором.. IRFZ44N на радиатор от силовых транзисторов с того же БП ПК, R8 - 0,2 ома=5шт на 1 ом в параллель... (0,1 - 2,2ом 5Вт встречаются в БП комповых CRT мониторов) Спасибо, понял. -------------------- Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1133
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 ![]() |
вопрос по резонанснику, в теме проигнарировали спрошу здесь.
гуру подскажите пожалуйста, в схему KLIMa пойдут транзисторы ixgh24n60b? по параметрам вроде проходят, понятно что нужто дополнительно ставить диод (кстати на какой ток диод?). Сварочник планируется на 160 А. вот даташит ixgh24n60b.pdf есть кольца 16*10*5 (ориентировачно), на ТГР если взять скажем три кольца и уменьшить число витков, как себя поведет? за ранее благодарю |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1134
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
вопрос по резонанснику IXGH24N60B при хорошем теплоотводе и контроле перегрева могут пойти. Сразу ориентируйтесь на использование драйверов IR2110 или IR2113. Можно применить как бутстрепное питание (меньше деталей в обвязке) так и плавающее питание от отдельного источника. Вариантов обратных диодов тьма. Ориентируйтесь сверхбыстрые со средним током от 15 А и выше и временем восстановления не более 60-80 нсек, например HFA15TB60 или что-нибудь вроде этого. Для трансформатора тока при сопротивлении нагрузки 3-5 Ом размер сердечника значения не имеет. При низкоомных нагрузках он всегда находится в размагниченном состоянии. Важно обеспечить отношение витков. Первичка это всегда 1 виток, т.е. просто провод пропущенный через кольцо. Вторичка - число витков равно коэффициенту трансформации тока. Выбирается из требуемой величины напряжения на нагрузке при протекании предельно допустимого тока. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1135
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 ![]() |
Gaki спасибо за пояснение, теплоотвод хороший нужен я так понял из-за падения на транзисторах 2,3 В? Диоды думал ставить 15ETX06, пойдет? 15-ти амперных хватит? Вопрос был не про трансформатор тока, а про ТГР. Можно подробнее про вкл IR2110, IR2113. Схемку? Сообщение отредактировал 555leon555 - 11.1.2010, 21:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1136
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Диоды думал ставить 15ETX06, пойдет? 15-ти амперных хватит? Можно подробнее про вкл IR2110, IR2113. Схемку? Диоды пойдут, но если не будет специальных мер по отключению девайса при затяжном КЗ лучше поставить по два. С IR 2110, 2113 про ТГР забудьте.Принцип задействования этих драйверов смотри на схемах. Вывод Shutdown при подаче на него потенциала +5 В или выше блокирует выдачу управляющих импульсов на ключи. Используется для организации поимпульсной защиты по максимальному току. Если такая примочка не планируется, то его надо просто соединить со 2-й ногой 2110. Сообщение отредактировал qaki - 12.1.2010, 9:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1137
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
qaki,
Есть пара вопросов. В чем смысл питать по минусу -15в? Для надежного закрытия затвора достаточно ведь и -5. К тому-же до -5 сигнал "шустрее добежит" чем до -15. Да и если COM "гульнет"при форсмажоре, то на затвор может вылезти +30 при рекомендованных 20в. Есть в этих сомнениях резон или это перестраховка? Я на всякий случай питаю +15\-5, хотя лежат и конвертеры +\- 15. Ну и по бустрепу. На очень коротких импульсах не бывает недозаряда? Или тоже перестраховка? Это все про выход драйверов. А вот улучшенная схема управления светодиодами оптронов смещенных к 5в. Если в аппарате есть источник +5в КРЕНКа можно питать от него, но он должен быть подгружен. Покритикуйте. Сообщение отредактировал Dedan - 12.1.2010, 21:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1138
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
qaki, Есть пара вопросов. В чем смысл питать по минусу -15в? На схемах +15 В и -15В это положительный и отрицательный полюсы 15-ти вольтового источника. Поэтому опасения относительно 30 В напрасны. Пробовал работу бутсрепа на импульсах 1 мксек от TL-ки. Ничего страшного не произошло, хотя какой-то внутренний холодок все еще остается. По оптодрайверам. Глядя на схему, не смог понять, в чем заключен замысел. Нужны дополнительные пояснения. С первого взгляда остается впечатление, что светодиод запускается наподобие триггера через дифференцирующую цепочку. Такое, но без светодиода используется в IR2110, 2113 для получения гальванической развязки. При беглом просмотре помогалки на HLCP3120 упомянаний о наличии триггеров в микрухе не нашел. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1139
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
qaki,
"Ступенька" позволяет активнее управлять светодиодом оптрона, особенно гашением . "Скорострельность" повышается, особенно заметно на пределе частоты оптодрайвера. 3120 - для примера, как один из ходовых. И еще добавлю. Включать последовательно по два оптрона моста, много хуже, чем каждую из цепочек раздельно, через свои пассивные элементы. Пусть даже их количество удваивается, здесь лучше не экономить. Сообщение отредактировал Dedan - 12.1.2010, 16:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1140
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 ![]() |
С IR 2110, 2113 про ТГР забудьте.Принцип задействования этих драйверов смотри на схемах. Вывод Shutdown при подаче на него потенциала +5 В или выше блокирует выдачу управляющих импульсов на ключи. Используется для организации поимпульсной защиты по максимальному току. Если такая примочка не планируется, то его надо просто соединить со 2-й ногой 2110. Уважаемый Gaki, предлагаемые Вами схемы управления моста драйверами IR2110 (2113) отличаются от тех, что использовал ZPS и которые приведены у Vadne1-я. Там у одного драйвера оба входа закорочены и, соответственно, выходы управляют диагональными ключами. А у Вас на разные входы приходят разные сигналы и одна микросхема управляет ключами, которые стоят в одной стойке. Есть ли какое-то предпочтение как их использовать? Я лично ничего такого не вижу, но может что-то все-же есть? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2025, 17:35 |
|
![]() |