Кто может, подскажите:
Для расчета кабеля рентгеноборудования необходимо знать сопротивление двух фазных обмоток
Есть у меня (не помню с какого справочника) величина для ТМ320 Zт(1)/3=85мОм (0,085 Ом)
Если посчитать сопр.фазной обмотки Zт=Uк*Uн^2/Sн/100=4,5*380^2 /320/100=0,0203 (Ом)

Для ТМ400 к примеру соответственно 0,065 и 0,016

Отсюда вопрос: что за величина Zт(1)/3. Может считаю криво?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 13.1.2010, 12:17
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Олега @ 13.1.2010, 14:31) *
Кто может, подскажите:
Для расчета кабеля рентгеноборудования необходимо знать сопротивление двух фазных обмоток
Есть у меня (не помню с какого справочника) величина для ТМ320 Zт(1)/3=85мОм (0,085 Ом)
Если посчитать сопр.фазной обмотки Zт=Uк*Uн^2/Sн/100=4,5*380^2 /320/100=0,0203 (Ом)

Для ТМ400 к примеру соответственно 0,065 и 0,016

Отсюда вопрос: что за величина Zт(1)/3. Может считаю криво?

Для ТМ-320:
- 85 мОм - для соединения обмоток Y/Yн-0
- 20 мОм - для T/Yн-11

Аналогично для ТМ-400
Zт/3 - это сопротивление фазы трансформатора току ОКЗ.
Для трансформаторов T/Yн - Zт/3 численно равно сопротивлению прямой последовательности.
Zт=Z1+Z2+Z0.
Для T/Yн Z1=Z2=Z0, для Y/Yн-0 Z1=Z2<Z0.

P.S. Вот только начальную задачу не понял, что значит "необходимо знать сопротивление двух фазных обмоток"? Почему именно двух?

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 13.1.2010, 12:20


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.1.2010, 13:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17838
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(DoctorGauss @ 13.1.2010, 13:17) *
P.S. Вот только начальную задачу не понял, что значит "необходимо знать сопротивление двух фазных обмоток"? Почему именно двух?

Расскажу известное
Есть СНиП, к нему пособие, разработанное ГипроНИИздрав-ом, в котором предписано "Выбор сечений проводов, питающих стационарные и передвижные рентгеновские аппараты, производить в соответствии с «Рекомендациями.." от МНИИТЭП-а и ГипроНИИздрав-а. Там методика и изложена в 1988г. "6.2. Для трехфазных рентгеновских аппаратов сечение проводов вводного устройства здания до рентгеновского аппарата определяется исходя из разности между допустимым сопротивлением сети (по паспорту рентгеновского аппарата) и суммарным сопротивлением двух обмоток силового трансформатора и двух линейных проводов и кабелей питающей сети." Научная подоплека неизвестна icon_sad.gif но хоть изложение понятно.
У меня Y/Yн-0 и для ТМ320
- 85 мОм - сопротивление для расчета однофазного КЗ
То что я насчитал - 20,3 мОм - можно считать сопротивлением одной обмотки для методы, изложенной выше? (с сопротивлениями из таблиц методички в принципе совпадает)
Или нужно брать 85 мОм.
Плаваю я в этих последовательностях icon_cry.gif потому и неуверенность.

Сообщение отредактировал Олега - 13.1.2010, 14:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 13.1.2010, 14:07
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Олега @ 13.1.2010, 16:56) *
То что я насчитал - 20,3 мОм - можно считать сопротивлением одной обмотки для методы, изложенной выше?

Думаю, да. Но вот на 100% буду уверен, если догадаюсь о логике требований норм.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.1.2010, 13:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17838
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



DoctorGauss, прошу прощения, отвлекли.
Может логику Минздрава пока не рассматривать?
Если речь о сопротивлении той же самой фазной обмотки (одна из трех в звездочке), то почему такая разница меж расчетной величиной 20 и по справочнику 85 ? За счет чего сопротивление м.б. разным ?

Сообщение отредактировал Олега - 15.1.2010, 13:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 15.1.2010, 13:43
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Олега
Вот здесь очень наглядно описана причина.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.1.2010, 15:06
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17838
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Спасибо, зацепился. icon_smile.gif в выходные дожму.