Кто может, подскажите:
Для расчета кабеля рентгеноборудования необходимо знать сопротивление двух фазных обмоток Есть у меня (не помню с какого справочника) величина для ТМ320 Zт(1)/3=85мОм (0,085 Ом) Если посчитать сопр.фазной обмотки Zт=Uк*Uн^2/Sн/100=4,5*380^2 /320/100=0,0203 (Ом) Для ТМ400 к примеру соответственно 0,065 и 0,016 Отсюда вопрос: что за величина Zт(1)/3. Может считаю криво? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Кто может, подскажите: Для расчета кабеля рентгеноборудования необходимо знать сопротивление двух фазных обмоток Есть у меня (не помню с какого справочника) величина для ТМ320 Zт(1)/3=85мОм (0,085 Ом) Если посчитать сопр.фазной обмотки Zт=Uк*Uн^2/Sн/100=4,5*380^2 /320/100=0,0203 (Ом) Для ТМ400 к примеру соответственно 0,065 и 0,016 Отсюда вопрос: что за величина Zт(1)/3. Может считаю криво? Для ТМ-320: - 85 мОм - для соединения обмоток Y/Yн-0 - 20 мОм - для T/Yн-11 Аналогично для ТМ-400 Zт/3 - это сопротивление фазы трансформатора току ОКЗ. Для трансформаторов T/Yн - Zт/3 численно равно сопротивлению прямой последовательности. Zт=Z1+Z2+Z0. Для T/Yн Z1=Z2=Z0, для Y/Yн-0 Z1=Z2<Z0. P.S. Вот только начальную задачу не понял, что значит "необходимо знать сопротивление двух фазных обмоток"? Почему именно двух? Сообщение отредактировал DoctorGauss - 13.1.2010, 12:20 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17838 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
P.S. Вот только начальную задачу не понял, что значит "необходимо знать сопротивление двух фазных обмоток"? Почему именно двух? Расскажу известное Есть СНиП, к нему пособие, разработанное ГипроНИИздрав-ом, в котором предписано "Выбор сечений проводов, питающих стационарные и передвижные рентгеновские аппараты, производить в соответствии с «Рекомендациями.." от МНИИТЭП-а и ГипроНИИздрав-а. Там методика и изложена в 1988г. "6.2. Для трехфазных рентгеновских аппаратов сечение проводов вводного устройства здания до рентгеновского аппарата определяется исходя из разности между допустимым сопротивлением сети (по паспорту рентгеновского аппарата) и суммарным сопротивлением двух обмоток силового трансформатора и двух линейных проводов и кабелей питающей сети." Научная подоплека неизвестна ![]() У меня Y/Yн-0 и для ТМ320 - 85 мОм - сопротивление для расчета однофазного КЗ То что я насчитал - 20,3 мОм - можно считать сопротивлением одной обмотки для методы, изложенной выше? (с сопротивлениями из таблиц методички в принципе совпадает) Или нужно брать 85 мОм. Плаваю я в этих последовательностях ![]() Сообщение отредактировал Олега - 13.1.2010, 14:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
То что я насчитал - 20,3 мОм - можно считать сопротивлением одной обмотки для методы, изложенной выше? Думаю, да. Но вот на 100% буду уверен, если догадаюсь о логике требований норм. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17838 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
DoctorGauss, прошу прощения, отвлекли.
Может логику Минздрава пока не рассматривать? Если речь о сопротивлении той же самой фазной обмотки (одна из трех в звездочке), то почему такая разница меж расчетной величиной 20 и по справочнику 85 ? За счет чего сопротивление м.б. разным ? Сообщение отредактировал Олега - 15.1.2010, 13:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Олега
Вот здесь очень наглядно описана причина. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17838 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Спасибо, зацепился.
![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |