От ТП до ТП на территории завода нужно проложить питание 6кВ,старый кабель остался под зданием.Опоры устанавливать негде,проложить кабель очень сложно,хотели проложить СИП-3.
Если кто нибудь прокладывал СИП-3(6-10кВ)по фасаду здания, поделитесь опытом. Какую арматуру использовать,сколько жил прокладывать,какими документами пользоваться при проектировке? Любая информация по теме будет полезна. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Разве что крепить по фасаду здания траверсы, на них по изолятору ШФ-20 Г1 на каждый штырь. Прокладывать СИП-3 непосредственно по фасаду без изоляторов (скобами и т.п. как СИП-2А и СИП-4 на ВЛИ-0,4 кВ) нежелательно из-за немалых емкостных токов утечки через изоляцию.
Сообщение отредактировал _Alex_ - 14.9.2009, 19:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Разве что крепить по фасаду здания траверсы, на них по изолятору ШФ-20 Г1 на каждый штырь. Прокладывать СИП-3 непосредственно по фасаду без изоляторов (скобами и т.п. как СИП-2А и СИП-4 на ВЛИ-0,4 кВ) нежелательно из-за немалых емкостных токов утечки через изоляцию. Вы шутник, однако....... СИП- это НЕ ИЗОЛИРОВАННЫЙ провод. Это провод защищенный. И проложить на скобах по фасаду - даже думать нечего. Охранная зона провода - 5 метров от проводника.... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
5 метров - многовато, конечно. Видел СИП-3 по фасаду ЗТП 10/0,4. Внешний вид траверс был примерно как угольник 30 х 60 х 90 градусов.
СИП-2А и СИП-4 для ВЛИ-0,4- изолированный, СИП-3 для ВЛЗ-6(10) - защищенный. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Внешний вид траверс был примерно как угольник 30 х 60 х 90 градусов. На 60 сантимерах 3 провода??? сомневаюсь.. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 21.9.2006 Из: Харьков Пользователь №: 6876 ![]() |
Вы шутник, однако....... А как, Вы, батенька...расшифруете, собственно "СИП" ???
СИП- это НЕ ИЗОЛИРОВАННЫЙ провод. Это провод защищенный. И проложить на скобах по фасаду - даже думать нечего. Охранная зона провода - 5 метров от проводника.... -------------------- Пишите
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
А как, Вы, батенька...расшифруете, собственно "СИП" ??? СИП - самонесущий изолированный провод илм система изолированных проводов. Но это идет для 0,4кВ. там изоляции хватает. А на 10 кВ - там защищенные провода. Их изоляции не хватает на 10кВ. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а кабель по фассаду здания? или есть СИП Мульти Виски (правда удовольствие дорогое), но можно прокладывать в воздухе, земле, воде
Сообщение отредактировал с2н5он - 19.1.2010, 12:31 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
кабель по фасаду будет безопаснее. СИп сложно разместить на фасаде ,траверсу с тремя изоляторами надо плюс расстояние от стены и получится абракадабра .
![]() -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
или можете использовать изоляторы для 35 кВ. (рис.3) ну а траверсы сами выдумывайте и согласовывайте с РТН
и все таки универ. СИП лучший вариант (рис.1,2) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
а кабель по фассаду здания? или есть СИП Мульти Виски (правда удовольствие дорогое), но можно прокладывать в воздухе, земле, воде кабель или провод???? СИП - это провода со всеми вытекающими особеностями прокладки. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
кабель или провод???? СИП посты выше прочтите.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кабель или провод???? СИП - это провода со всеми вытекающими особеностями прокладки. а что кабелем на тросу нельзя что ли? я понял у Garig шла речь о невозможности прокладки КЛ в земле -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
а что кабелем на тросу нельзя что ли? я понял у Garig шла речь о невозможности прокладки КЛ в земле 10 кв на тросе. В принципе нормально, если не грохнет... Ну не любят кабели 10кВ гибкости всякой, вибрации и всего такого.. Цитата есть СИП Мульти Виски (правда удовольствие дорогое), но можно прокладывать в воздухе, земле, воде Ссылочку дайте - если эта, http://multi-wiski.narod.ru/dwr1.htm , то это кабель, правда с тросом для подвеса Мое мнение: лоток и кабель и никаких вопросов. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ошибся, да не СИП, а кабель
конечно в лотках лучше, но думаю есть участки где придется идти по воздуху -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
ошибся, да не СИП, а кабель конечно в лотках лучше, но думаю есть участки где придется идти по воздуху Чтобы вы и заказчик спали спокойно - лотки, траншея, эстакада..... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|