Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

226 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат

kolodok
сообщение 10.2.2010, 14:39
Сообщение #1741


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 848
Регистрация: 1.4.2009
Из: воронеж
Пользователь №: 14016



вот вот вот.!!именно такой стент для начинающих в самый раз.а кф 40- 45 я сдесь полность согласен.сдесь нужно провильно применить кф +железо для опытных это не составит труда.
а для начинающих стент необходим. чтоб опыта набратся!! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VaKula
сообщение 10.2.2010, 17:47
Сообщение #1742


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 15.5.2009
Пользователь №: 14520



Сimon, извините меня, но я не понял Вашего графика (его там вроде и нету...)

"и доматывая или отматывая витки на (испытываемом магнитопроводе), находим точку резкого увеличения тока, и выбираем необходимый ток ХХ"
- тут тоже не понял: что искать: точку "резкого увеличения тока" (по графику) или точку(а просто количество витков), где ток ХХ=1...1,5 А.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
!@лександр!
сообщение 10.2.2010, 20:55
Сообщение #1743


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 152
Регистрация: 6.11.2009
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16112



Цитата(cimon @ 10.2.2010, 14:27) *
Мужики! Перестаньте, так и до мордобоя не далеко.
Позвольте вложить свои 5 копеек.
Мотаю всевозможные мощные трансы более 30 лет и могу с уверенностью сказать, из практического опыта, что при расчете транса мощностью свыше 1кВт, коэффициент для расчета витка на вольт, в среднем, практически для любой формы железа, лучше всего брать равным 40, при этом коэффициенте ток ХХ обычно равен 0,5-1А (зависит от качества железа). Дальнейшие расчеты по обычной методе.
Для любителей все делать по науке, предлагаю простой способ определения коэффициента вит/В.
Берем любой понижающий тр-р, с выходным напряжением 24-36В, подключаем его к предварительно намотаным (любым проводом 0,3-0,5мм) 24-36виткам, на испытываемом магнитопроводе, между ними включаем амперметр на 3-5А, и доматывая или отматывая витки на (испытываемом магнитопроводе), находим точку резкого увеличения тока, и выбираем необходимый ток ХХ.

Вот какраз об этом методе я и говорю и им пользуюсь, (по колобковскому метод тыка).который он и критекует.
А до мордобоя надеюсь не дойдет! Ведь здесь все интелегентные люди.


Цитата(kolodok @ 10.2.2010, 14:39) *
вот вот вот.!!именно такой стент для начинающих в самый раз.а кф 40- 45 я сдесь полность согласен.сдесь нужно провильно применить кф +железо для опытных это не составит труда.
а для начинающих стент необходим. чтоб опыта набратся!! icon_biggrin.gif

Вот помоему здесь вопросы задают наченающее,а бывалым и незачем спрашивать потому что знают!
Для них какраз и пойдет этот метод, пусть учатся
icon_biggrin.gif



Сообщение отредактировал !@лександр! - 10.2.2010, 21:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
!@лександр!
сообщение 10.2.2010, 22:06
Сообщение #1744


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 152
Регистрация: 6.11.2009
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16112



Цитата(VaKula @ 10.2.2010, 17:47) *
Сimon, извините меня, но я не понял Вашего графика (его там вроде и нету...)

"и доматывая или отматывая витки на (испытываемом магнитопроводе), находим точку резкого увеличения тока, и выбираем необходимый ток ХХ"
- тут тоже не понял: что искать: точку "резкого увеличения тока" (по графику) или точку(а просто количество витков), где ток ХХ=1...1,5 А.?

Момент резкого скачка тока, это момент насыщения сердечника при котором транс будет сильно греться и при нем очень низкий% включения. Таким образом до этой точки находится оптимальный режим при самом большом кпд.
А 1.5-2а это в большенстве случаев тот ток хх при котором кпд почти максимальное и транс до насыщения не доходит. 1.5-2а на хх делается на первом отводе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Князь
сообщение 11.2.2010, 1:20
Сообщение #1745


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 17302



Простите за неграмотность, но кто-то может ответить можно ли сделать выпрямитель на ПА на двух В 200 (для проволоки 1,2), и если выпрямитель двухполупериодный там вторичка должна быть в 2 раза больше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 11.2.2010, 1:25
Сообщение #1746


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



можна, даже без радиаторов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VaKula
сообщение 11.2.2010, 1:39
Сообщение #1747


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 15.5.2009
Пользователь №: 14520



А как померять ток ХХ при сборке трансформатора?
У меня Ш-сердечник, наматываю 260 об. (к примеру), собираю магнитопровод, один конец есть, а второй - бобина с проводом, куда прицепиться для подключения не знаю, здирать эмаль?
Меряю ток ХХ. Допустим нужно доматать. Разбираю магнитопровод. Доматываю. Опять надо померять.... Опять собирать сердечник....нудновато все это....

Сообщение отредактировал VaKula - 11.2.2010, 1:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Князь
сообщение 11.2.2010, 2:53
Сообщение #1748


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 17302



Вопрос по протяжке, двигатель с одним проводом корпус - минус его нужно изолировать от св. тока или ему не страшно будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sss
сообщение 11.2.2010, 7:42
Сообщение #1749


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 274
Регистрация: 3.11.2009
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068



Цитата(Князь @ 11.2.2010, 1:53) *
Вопрос по протяжке, двигатель с одним проводом корпус - минус его нужно изолировать от св. тока или ему не страшно будет.

жедательно разобать двигатель и снять минусовый провод с корпуса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolodok
сообщение 11.2.2010, 7:51
Сообщение #1750


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 848
Регистрация: 1.4.2009
Из: воронеж
Пользователь №: 14016



Цитата(VaKula @ 11.2.2010, 1:39) *
А как померять ток ХХ при сборке трансформатора?
У меня Ш-сердечник, наматываю 260 об. (к примеру), собираю магнитопровод, один конец есть, а второй - бобина с проводом, куда прицепиться для подключения не знаю, здирать эмаль?
Меряю ток ХХ. Допустим нужно доматать. Разбираю магнитопровод. Доматываю. Опять надо померять.... Опять собирать сердечник....нудновато все это....

а я про что толковал все это время!!! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
!@лександр!
сообщение 11.2.2010, 10:46
Сообщение #1751


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 152
Регистрация: 6.11.2009
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16112



Цитата(kolodok @ 11.2.2010, 8:51) *
а я про что толковал все это время!!! icon_biggrin.gifа

Это все правельно и я согласен что неудобно и долго если мотать сразу первичку,а потом мерять.
Но для того я и говорил что нужно сначало проверить сердечник с помощью блока питания на 24 или чуть больше вольт. И при этом совсем не обизательно разбирать железо, а намотать пробную обмотку любым проводом витков 20-30 протягуя его через окно и замерять ток,есле понадобиться то намотать или смотать и розчитать витки на вольт. А есле есть латр, то еще проще, намотать 20витков и выставить на латре то напряжение при котором будет требуемый ток и розчитать вит./в.
Эта операция займет максимум 10-15 минут,зато потом мотаешь первичку и гарантировано получаешь тот ток хх.который требовался. Точнее способа розчета по формулам просто не существует для конкретно того транса который розчитуешь этим способом!
icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cimon
сообщение 11.2.2010, 13:21
Сообщение #1752


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 24.6.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515



Цитата(VaKula @ 10.2.2010, 20:47) *
Сimon, извините меня, но я не понял Вашего графика (его там вроде и нету...)

"и доматывая или отматывая витки на (испытываемом магнитопроводе), находим точку резкого увеличения тока, и выбираем необходимый ток ХХ"
- тут тоже не понял: что искать: точку "резкого увеличения тока" (по графику) или точку(а просто количество витков), где ток ХХ=1...1,5 А.?

На свой сердечник в любом месте, не разбирая его, наматываете любым проводом витков 20-30, провод не обрезайте, подключите концы провода, через амперметр, к обмотке любого тр-ра выдающего 24-36В. Амперметр покажет, например, 3А, на прямой графика отметьте точку напротив оси тока. Домотайте пару витков, опять замерте ток, допустим амперметр покажет 2,8А, снова отметьте точку на графике, и т.д., до тех пор пока не добъетесь тока 0,5А. Предположим ток 0,5А у вас получится при 30 витках при напряжении 24 вольта, значит получается, что для этого тока ХХ вам необходимо мотать (30вит/24В=1,25 вит/В), 1,25витка на вольт.
Вычисляете колличество витков сетевой обмотки- 220В*1,25=275вит и расчитываете весь трансформатор. После расчета тр-ра можно смело приступать к намотке трансформатора, гарантированно получите задуманые параметры.
Если имеется латр, то поступаете несколько проще. Мотаете на свой сердечник 50 витков и подключаете их через амперметр к выходу латра, начинайте измерения с малого напряжения, и постепенно увеличивая напряжение строите график.

Цитата(Князь @ 11.2.2010, 4:20) *
Простите за неграмотность, но кто-то может ответить можно ли сделать выпрямитель на ПА на двух В 200 (для проволоки 1,2), и если выпрямитель двухполупериодный там вторичка должна быть в 2 раза больше?
Витков во вторичке в 2 раза больше, но зато в 2 раза тоньше (в смысле по сечению). Диоды В200 подойдут, но их нужно установить на радиаторы, без радиаторов они они могут работать при токах 10% от номинала.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VaKula
сообщение 11.2.2010, 14:15
Сообщение #1753


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 15.5.2009
Пользователь №: 14520



Спасибо Кolodok, !@лександр!, Сimon!
Кажется начал понимать!

Значит делаю так: есть трансформатор с первичкой, буду ее снимать, (т.к. малое сечение - d1,2 мм. хочу 1,5), но сначала подключу в сеть 220В и померяю ток ХХ. Если он, например, 0,5А, - отматываю витки пока не будет 1,5...2 А. Далее сматываю оставшиеся витки и считаю их количество.
Это и будет количество витков первички на максимальной ступени.

Я правильно понял? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolodok
сообщение 11.2.2010, 14:55
Сообщение #1754


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 848
Регистрация: 1.4.2009
Из: воронеж
Пользователь №: 14016



Цитата(VaKula @ 11.2.2010, 14:15) *
Спасибо Кolodok, !@лександр!, Сimon!
Кажется начал понимать!

Значит делаю так: есть трансформатор с первичкой, буду ее снимать, (т.к. малое сечение - d1,2 мм. хочу 1,5), но сначала подключу в сеть 220В и померяю ток ХХ. Если он, например, 0,5А, - отматываю витки пока не будет 1,5...2 А. Далее сматываю оставшиеся витки и считаю их количество.
Это и будет количество витков первички на максимальной ступени.

Я правильно понял? icon_biggrin.gif

не обязатнльно загонять транс под 1.5-2а! просто 2а это предел допустимой нормы для транса.если будет выше 2а то сердечник будет грется.у табя есть выбор от 01до 2а на какой попадешь в этих пределах не мучийся смотывать или доматовать, все будет прекрасно работать.со временем ты научишся более точно делать расчеты,потом ты сам поймешь чем меньше холостой ток по сети тем меньше проблем всего сварочника!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
!@лександр!
сообщение 11.2.2010, 15:39
Сообщение #1755


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 152
Регистрация: 6.11.2009
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16112



Цитата(cimon @ 11.2.2010, 14:21) *
На свой сердечник в любом месте, не разбирая его, наматываете любым проводом витков 20-30, провод не обрезайте, подключите концы провода, через амперметр, к обмотке любого тр-ра выдающего 24-36В. Амперметр покажет, например, 3А, на прямой графика отметьте точку напротив оси тока. Домотайте пару витков, опять замерте ток, допустим амперметр покажет 2,8А, снова отметьте точку на графике, и т.д., до тех пор пока не добъетесь тока 0,5А. Предположим ток 0,5А у вас получится при 30 витках при напряжении 24 вольта, значит получается, что для этого тока ХХ вам необходимо мотать (30вит/24В=1,25 вит/В), 1,25витка на вольт.
Вычисляете колличество витков сетевой обмотки- 220В*1,25=275вит и расчитываете весь трансформатор. После расчета тр-ра можно смело приступать к намотке трансформатора, гарантированно получите задуманые параметры.
Если имеется латр, то поступаете несколько проще. Мотаете на свой сердечник 50 витков и подключаете их через амперметр к выходу латра, начинайте измерения с малого напряжения, и постепенно увеличивая напряжение строите график.

Витков во вторичке в 2 раза больше, но зато в 2 раза тоньше (в смысле по сечению). Диоды В200 подойдут, но их нужно установить на радиаторы, без радиаторов они они могут работать при токах 10% от номинала.

Зачем писать одно и тоже?
График нужен только тогда когда хочешь узнать момент насыщения,а так если до 2а то график не нужен.
Диоды б200 легко держут ток 140а и при этом без радиатора чуть чуть теплые,а с радиатором и больше 200а выдержат!
А для ПА 0.8проволоки больше 120а и не надо.

Цитата(kolodok @ 11.2.2010, 15:55) *
не обязатнльно загонять транс под 1.5-2а! просто 2а это предел допустимой нормы для транса.если будет выше 2а то сердечник будет грется.у табя есть выбор от 01до 2а на какой попадешь в этих пределах не мучийся смотывать или доматовать, все будет прекрасно работать.со временем ты научишся более точно делать расчеты,потом ты сам поймешь чем меньше холостой ток по сети тем меньше проблем всего сварочника!!

Да не обязательно.
Но есле это будет первый отвод на макс.ток с х.х. 1.5-2а то какраз нормально,потому что еще домотается штук 60-80витков сверху для последующих отводов и таким образом на последнем отводе будет ток хх в пределах 0.1-0.6ампер что какраз нормально и без проблем!
А есле будет на первом отводе 0.1а то на других отводах будет вовсе маленький ток хх и тем самым мы не сможем с такого транса снять максимум сварочного тока. Хотя есле транс больше 50 см2 или тор,то с такого и так хватит мощьности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cimon
сообщение 11.2.2010, 18:10
Сообщение #1756


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 24.6.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515



Цитата(VaKula @ 11.2.2010, 17:15) *
Спасибо Кolodok, !@лександр!, Сimon!
Кажется начал понимать!

Значит делаю так: есть трансформатор с первичкой, буду ее снимать, (т.к. малое сечение - d1,2 мм. хочу 1,5), но сначала подключу в сеть 220В и померяю ток ХХ. Если он, например, 0,5А, - отматываю витки пока не будет 1,5...2 А. Далее сматываю оставшиеся витки и считаю их количество.
Это и будет количество витков первички на максимальной ступени.

Я правильно понял? icon_biggrin.gif

Не совсем. В вашем случае не стоит делать ток ХХ более 0,2А, т.к. провод на первичную обмотку вы собираетесь применить менее 2мм2. Давайте прикинем. При длительной работе тр-ра ваш провод способен выдерживать длительный ток не более 5А и если ток ХХ будет 2А, то в перерывах между режимами сварки, вместо того, чтобы остывать, обмотка будет постоянно подогреваться током ХХ, соответственно ПВ вашего тр-ра будет очень низким, и вам постоянно придется отключать его от сети в паузах. Если вы сделаете ток ХХ 0,1-0,2А, то увеличите ПВ как минимум в 1,5-2 раза. Я уже не говорю о бесполезной трате эл.энергии, наверное есть разница 400 или 40вт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolodok
сообщение 11.2.2010, 18:28
Сообщение #1757


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 848
Регистрация: 1.4.2009
Из: воронеж
Пользователь №: 14016



cimon. абсолютно прав 5 балов! лично я делаю обсолютно все типы трансов 100-200ма
бывают исключения но очень редко. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
кустарь одиночка...
сообщение 11.2.2010, 20:36
Сообщение #1758


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 17230



Всё верно.Но применяя двухполупериодную схему выпрямителя желательно соблюсти симметрию двухчастей вторичной обмотки .Проще всего это сделать на ТОРЕ.Мотая тр Ш или ШЛ советую расположить среднюю точку строго на середине катухи начиная намотку от СР.Т одновременно укладывать 2чясти обмотки .
ВСЕГДА!



--------------------
ВСЕГДА!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
САНЕК
сообщение 11.2.2010, 20:49
Сообщение #1759


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 2222
Регистрация: 14.9.2006
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794



Цитата(кустарь одиночка с мотором @ 11.2.2010, 20:36) *
Всё верно.Но применяя двухполупериодную схему выпрямителя желательно соблюсти симметрию двухчастей вторичной обмотки .Проще всего это сделать на ТОРЕ.Мотая тр Ш или ШЛ советую расположить среднюю точку строго на середине катухи начиная намотку от СР.Т одновременно укладывать 2чясти обмотки .
ВСЕГДА!

Это условие работает на "крайних" режимах.
Когда из гавна конфетку сделать надо.

Сообщение отредактировал САНЕК - 11.2.2010, 20:50


--------------------
На абордаж!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VaKula
сообщение 11.2.2010, 21:43
Сообщение #1760


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 15.5.2009
Пользователь №: 14520



Цитата(cimon @ 11.2.2010, 19:10) *
... если ток ХХ будет 2А, то в перерывах между режимами сварки, вместо того, чтобы остывать, обмотка будет постоянно подогреваться током ХХ, .......Если вы сделаете ток ХХ 0,1-0,2А, то увеличите ПВ как минимум в 1,5-2 раза.
Ток ХХ будет 2А на максимальной ступени, на других соответственно пониже, к тому же будет коммутация по первичке и трансформатор вообще на ХХ работать не будет....
Посмотрим, что будет на практике..... Благодарю за консультацию!

Сообщение отредактировал VaKula - 11.2.2010, 21:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

226 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2024, 1:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены