=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
В проэктах начали писать замечания что нужно применять тансформаторы с соединением звезда/зигзаг до 250 кВа, а свыше 250 кВа требуют треугольник\зигзаг, чем это может быть обосновано?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
В проэктах начали писать замечания что нужно применять тансформаторы с соединением звезда/зигзаг до 250 кВа, а свыше 250 кВа требуют треугольник\зигзаг, чем это может быть обосновано? Сопротивление фазы транса меньше, проще отключать токи ОКЗ. А есть трансы Y/Z на мощность более 250 А? Чет не могу найти транс на T/Z - дайте ссылку плиз. P.S. Почему-то мне кажется, что вопрос должен звучать так: "В проЕктах начали писать замечания, что нужно применять тРансформаторы с соединением звезда/зигзаг до 250 кВА, а свыше 250 кВА требуют треугольник\ЗВЕЗДА, чем это может быть обосновано?" ![]() Сообщение отредактировал DoctorGauss - 18.2.2010, 11:13 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Добрый день. Розъясните следующий вопрос. Есть трансформатор 6/0,4 кВ. Каким образом распределиться ток в первичной обмотке по фазам, в случае наличия по низкой стороне(звезда с нейтралью) однофазной нагрузки, скажем в одной из фаз (и соответственно в нуле) протекает ток 15 А, и допустить условие, что трансформатор идеальный. Есть ли в данном случае разница, будет ли обмотка по 6 кВ собрана треугольником или звездой. Заранее спасибо.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Добрый день. Розъясните следующий вопрос. Есть трансформатор 6/0,4 кВ. Каким образом распределиться ток в первичной обмотке по фазам, в случае наличия по низкой стороне(звезда с нейтралью) однофазной нагрузки, скажем в одной из фаз (и соответственно в нуле) протекает ток 15 А, и допустить условие, что трансформатор идеальный. Есть ли в данном случае разница, будет ли обмотка по 6 кВ собрана треугольником или звездой. Заранее спасибо. Подобная тема была на форуме. Называлась, по моему, "Несимметричные режимы в трансформаторе". Поработайте с поиском. Там много всякого-разного... Ну, а вкратце вот: - токи будут распределяться по разному, в зависимости от группы соединения трансформатора. - на стороне 6 кВ токи будут протекать или по всем трем фазам (при соединении Y/Y-0), или только по двум фазам (при соединении D/Y-0.) Посмотрите рисуночек: прописными буквами обозначены токи стороны ВН, строчными - стороны НН. Рассмотрим однофазную нагрузку по фазе А приведенного трансформатора. Приведенный - это трансформатор с коэффициентом трансформации, равном 1 (для наглядности.) Слева на рисунке - составляющие прямой, обратной и нулевой последовательности вторичной обмотки. Посредине - так трансформируются эти составляющие на "первичку" при схеме Y/Y-0 12-й группы, справа - трансформация тех же составляющих при схеме D/Y-0 11-й группы. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
Ссылу в студию! Читайте.
http://www.news.elteh.ru/arh/2006/41/09.php |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |