Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Здравствуйте господа электрики.
Появился вопрос про трансформаторы тока нулевой последовательности. Нужно собрать РУ 0,4кВ, оно будет двухсекционное (через АВР), питание будет от двух трансформаторов 10/0,4 (на каждую секцию соответственно свой трансформатор), автоматы будут скорей всего от Шнайдера, система TN-C-S, PEN будет в этом РУ, питание РУ будет скорей всего через кабель. Нужно (желательно) ли ставить трансформаторы нулевой последовательности в таком РУ,и если нужно (желательно), то как это правильно реализовать . Заранее спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
"Бублик" на 0,4 кВ - ни разу не встречал на практике
видел только новые КТП, в них стоял ТТ в нулевом проводе, при монтаже его откинули и закоротили (концы шли на какую-то защиту), чтобы не вызвать излишних отключений Что за защита, не помню, внимания не обратил,т.к. монтировал фотореле для ул. освещения |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
помойму обязательного требования нет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Необходимость определяется проектом.
ТТ для контроля утечки ВВ кабеля, монтируются в РП под разделкой кабеля. Обычно работают на сигнальное реле. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Вы какие ТТНП имеете ввиду? по высокой стороне или по низкой. По высокой стороне обязательно в ячейке 10кВ с действием на сигнал. По низкой стороне зависит от токов однофазного кз и чувствительности вводных автоматов к таким токам если чувствительность удовлетворительная то не нужно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Когдато давно видел такие устройства в одном КТП, представляет собой пластиковый коробок с четырмя отверстиями, установлены были под автоматами отходящих линий, через эти отверстия были продеты концы уходящих от АВ кабелей, даное устройство воздействовало на расцепитель автомата, помоему стояли А3716, так как мыши сели обмотку трансформатора тока то устройство было не работоспособно, выпущено оно было гдето в 1980 году. В КТП или ЗТП на стороне 10 кВ применять не целессобразно, по 0,4 тоже в зависимости от месных условий, по сути тоже УЗО, токо конструктивно выполнено в разных корпусах. Если надо то можно сразу установить АВ на отходящие линии с контролем тока утечки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
в РУ-0.4 кВ даже при изолированной нейтрали достаточно установки УЗО. Сам ни разу не видел и не слышал чтобы кто-то на низкую сторону ставил ТТНП
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
в РУ-0.4 кВ даже при изолированной нейтрали достаточно установки УЗО. Так принципиально бублик и узо - почти то же самое? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
А что есть УЗО например на 1000А номинального тока?
И бублик ставится для защиты от однофазных КЗ, а УЗО для защиты людей Сообщение отредактировал dimbas - 28.2.2010, 4:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
И бублик ставится для защиты от однофазных КЗ, а УЗО для защиты людей На 300 мА, например? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Тема немного прикасается к моей проблеме, поэтому спрошу здесь, сильно не пинайте.
У нас от ТП отходит кабельная линия, потом она идёт на ВЛ, от которой питаются старые четырёхэтажные жилые дома. В принципе, таких схем навалом, они однотипные по всей стране. Дело в том, что сопротивление цепи фаза - нуль очень большое и защита в ТП (там стоят ПН-2-250 А) не срабатывает, так как ток не разгоняется до такой величины, чтобы предохранители перегорели. Недавно был случай. Работники управляющей компании уронили с крыши дома металлическую лестницу на нашу ВЛ-0,4 кВ и замкнули фазный и нулевой провода. Так вот, пока не приехала дежурная бригада и не отключила на ТП вручную этот фидер, замыкание продолжалось. За это время сгорела аппаратура у жильцов на некоторую сумму. Что думаете по этому поводу? Как можно защитить линии? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Что думаете по этому поводу? Как можно защитить линии? Ставьте АВ с независимым расцепителем, который получает питание через контакты токового реле РТ-40. Возможно реле придется ставить 3 шт через ТТ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
А в нулевом проводнике можно что-нибудь замутить? Чтобы три штуки на фазы не ставить?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А в нулевом проводнике можно что-нибудь замутить? Чтобы три штуки на фазы не ставить? Выше говорят бублик. На ноль, один ТТ поставьте и одно реле, если вся нагрузка однофазная. Сообщение отредактировал gomed12 - 28.2.2010, 21:21 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Господа, спасибо за разъяснения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Шаровая молния, ТТ в нейтрали спасет от однофазных или многофазных КЗ с землей, но на межфазные КЗ реагировать не будет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
вопросы защиты дешовыми не бывают. Или делайте защиту или платите неустойку потребителям. Почему не пререгорел предохранитель? потому что сопротивление петли фаза-ноль слишком большое. У вас просто недостаточное сечение провода, или большая длинна. И маленькая мошность трансформатора. Токовые реле для нулевых проводов устанавливаютса во все КТП, они прямого включения, и имеют сухой контакт, который непосредственно или через промежуточное реле воздействует на независимый расцепитель автомата. Бублик или Трансформатор нлевой последовательности в слчае замыкания фаза-ноль не зработает, ибо не будет небаланса токов. Для защиты от однофазных КЗ надо какойто датчик тока в нулевом проводе прямое токовое реле, трансфор тока с реле РТ-40, либо токовое реле с герконом (КТП производства польши). Но для начала надо наверное сечение провода увеличить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
У вас просто недостаточное сечение провода, или большая длинна. И маленькая мошность трансформатора. Сечение больше некуда, по проекту. Мощность - 630 кВА - достаточно. Длина 500 метров, ерунда. Цепь ф-0 около одного Ома, сам мерял. Это слишком дофига. Токовые реле для нулевых проводов устанавливаютса во все КТП Неправда. Да у нас и не КТП. Бублик или Трансформатор нлевой последовательности в слчае замыкания фаза-ноль не зработает, ибо не будет небаланса токов. Знаю. В общем, самый безболезненный вариант: вместо рубильника с ПН-2-250 ставить автомат с тепловым расцепителем, например А3716 и чтобы уставка была соответствующая. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |