Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

УЗО на предпнриятиях

Гость_Хочузнать_*
сообщение 3.3.2010, 17:38
Сообщение #1





Гости






Хотелось бы узнать, ставятся ли УЗО в электроустановках каких-либо производственных цехов? А то сколько не открывал щитки , никогда не видел УЗО - только АВ. Неужели на производстве людей не надо защищать от утечки тока?
И сразу второй вопрос - можно ли ставить в таком случае обычное УЗО, к примеру, ВД1-63 (ИЭК) с характеристикой AC? Ну или диф АД14 вместо того УЗО+АВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.3.2010, 17:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



все ЭУ предприятий сразу не переделать
а насчет можно иль нет, надо смотреть по ситуации, для чего и делаются проекты


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.3.2010, 20:00
Сообщение #3





Гости






а в чем может заключаться ситуация?..
если нетрудно, хотя бы вкратце поясните. и что всё-таки лучше ставить - диф или узо+ав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 3.3.2010, 21:35
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



В производственных цехах до сих пор ещё применяется система TN-C или TN-C-S. В них нулевой рабочий проводник имеет связь с заземлёнными (занулёнными) конструкциями. А для УЗО необходимо, чтобы рабочий ноль не имел соединений с заземлёнными конструкциями (корпусами). То есть, после УЗО рабочий ноль должен быть изолирован от "земли".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Хочузнать_*
сообщение 3.3.2010, 23:26
Сообщение #5





Гости






Шаровая молния, спасибо за пояснение!

У меня такая ситуация - из ТП приходит 4 жилы, 3 из них - фаза, 4-я приходит на шину PE. От шины РЕ перемычка на шину N. От шины РЕ также на стальная полоса на контур заземления по периметру вне здания. Вопрос: это уже система TN-S и значит можно использовать УЗО?

И если нетрудно, в двух словах объясните, почему нельзя ставить УЗО в других системах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.3.2010, 23:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Хочузнать @ 3.3.2010, 23:26) *
Шаровая молния, спасибо за пояснение!

У меня такая ситуация - из ТП приходит 4 жилы, 3 из них - фаза, 4-я приходит на шину PE. От шины РЕ перемычка на шину N. От шины РЕ также на стальная полоса на контур заземления по периметру вне здания. Вопрос: это уже система TN-S и значит можно использовать УЗО?

И если нетрудно, в двух словах объясните, почему нельзя ставить УЗО в других системах?

если брать от ТП, то это TN-С-S, если брать от ВРУ, то да, при условии, что дальше нигде земля и нуль не соединены наберите в поисковике "принцип работ УЗО"
или в прицепе

Сообщение отредактировал с2н5он - 4.3.2010, 0:15


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 4.3.2010, 7:23
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Хочузнать @ 3.3.2010, 23:26) *
И если нетрудно, в двух словах объясните, почему нельзя ставить УЗО в других системах?


Можно и в других. Посмотрите в прикреплённом файле.[attachment=7125:UZO.ZIP]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 5.3.2010, 0:43
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Хотелось бы узнать, ставятся ли УЗО в электроустановках каких-либо производственных цехов?
Да сто лет уже УЗО в производстве применяется!
- Где надо избежать каких либо повреждений от возможных токов К.З..
- Где применяются передвижные электропиемники, на ручной инструмент и т.д . .. всего не перечислить!
И в старых и в новых Правилах есть :..." если невозможно выполнить заземление электроустановки следует применять УЗО."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 5:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены