![]() Действительно ли сработает сначала автомат АЕ2044 1P C 31,5 А? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Действительно ли сработает сначала автомат АЕ2044 1P C 31,5 А? |
Гость_oleg17_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Ситуция - есть ограничитель мощности в деревне - автомат на 32А (однофазный) на столбе, хочу перед счетчиком внутри дома поставить автомат на 31,5А. Действительно ли при перегрузке сработает сначала автомат АЕ2044 1P C 31,5 А?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
31,5 и 32 А ну это в общем одно и тоже, вероятность срабатывания АВ на 31,5 первым 51%
поставь на 25 А и не ломай голову |
![]() |
|
Гость_oleg17_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Так хочется мощность то порядка 7кВт а не 5 кВт...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
7 кВт с одной фазы - как то многовато....
сколько вольт в розетке остается с такой нагрузкой? |
![]() |
|
|
Гость_oleg17_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
А почему должно мало вольт остаться? Вообще то на дом до 15кВт выделяется мощность, т.е. и при 15 по идее должно нормальное напряжение оставаться. А почему хочется 7, ну так это же минимум- нагреватель, чайник, плитка, насос, конвекторы....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.11.2009 Из: Тамбовская обл Пользователь №: 16352 ![]() |
Поставь в доме автомат нормального производителя с группой В 32А и надейся на великое слово СЕЛЕКТИВНОСТЬ.
-------------------- Делов на копейку...
|
![]() |
|
Гость_oleg17_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
А что значит селективность?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.11.2009 Из: Тамбовская обл Пользователь №: 16352 ![]() |
Селективность-отключение нижестоящего аппарата защиты по отношению от источника питания к месту аварии.
-------------------- Делов на копейку...
|
![]() |
|
Гость_oleg17_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
То есть я правильно понимаю, что исходя из правила селективности должен отрубиться автомат который у меня в доме, а не на столбе около линии? А это правило в реальных условиях работает?
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
А это правило в реальных условиях работает? Не факт. При "удачном" коротыше можно пол квартала отключить.... ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.3.2010, 21:11 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
Гость_oleg17_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Не, меня прежде всего интересует вопрос превышения мощности, например подключу я нагрузки на 40А , какой автомат выбъет первым?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7365 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Предлагаю установить дома ограничитель мощности через ТТ 50/5, отстроенный на вторичный ток 3А, с установленным временем задержки отключения и выбранным временем автоматического восстановления энергии.
http://www.scanlights.ru/fif/pdf/om-611.pdf -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Предлагаю установить дома ограничитель мощности через ТТ 50/5, отстроенный на вторичный ток 3А, с установленным временем задержки отключения и выбранным временем автоматического восстановления энергии. http://www.scanlights.ru/fif/pdf/om-611.pdf Схему свою смотрели? Там не трансформатор тока,а напряжения.И контакты пускателя зачем разрывают цепь трансформатора? Схема фуфло!!! ![]() В принципе понятно что хотели изобразить..... ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.3.2010, 21:49 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
Гость_oleg17_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Спасибо за информацию, но чесно говоря я не совсем понял, у этого ограничителя плавная регулировка мощности? Можно на нем например выставить ограничение потребления 7кВт?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Действительно ли при перегрузке сработает сначала автомат АЕ2044 1P C 31,5 А? Никто Вам не сможет дать точный ответ! Потому что автомат срабатывает от перегрузки или от токов короткого замыкания и как настроены защиты на этих автоматах "одному богу известно". А номиналы указанные на автоматах определяют длительно допустимый ток нагрузки |
![]() |
|
Гость_Гость_haramamburu_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_oleg17_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Пожалуй я переформулирую свой вопрос - более общий задам: есть на столбе автомат на 32А, лезть на столб и включать автомат после того как я превышу допустимую нагрузку на внутридомовую сеть не хочется, но зато хочется использовать эл энергию по максимуму, как можно это сделать?
Итак, пока есть 2 варианта: 1) Поставить перед счетчиком автомат на 31,5А и уповать на то что отключится именно он ( а по правили селективности он или тот что на столбе отключится?) 2) Поставить ограничитель мощности (мне не совсем понятно что именно он ограничивает - мощность или ток, а так же можно ли на нем выставить значение , ну например 7кВт или 6,5кВт) 3) Надежный вариант поставить автомат на 25А, но его не хотелось бы брать, см условия задачки ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Что выше от меня -это глюк (?)
Присоединяюсь к KIVOK, и немного дополню, что летом (солнце) вероятней вырубится на "столбе", а зимой - дома. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_oleg17_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
О, про зиму правильно, т.к. скорее всего нагрузка будет максимальной при включении обогревателей дома, то есть вариант срабатывания автомата на 31,5А который стоит в теплом доме имеет большую вероятность нежели срабатывание автомата на столбе на 32А в холде, правильно?
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |