Действительно ли сработает сначала автомат АЕ2044 1P C 31,5 А?

gomed12
сообщение 12.3.2010, 22:14
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7370
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



На сайте схема действительно изображена неправильно, но это не меняет преимущество ограничителя.
Цитата(oleg17 @ 12.3.2010, 21:49) *
у этого ограничителя плавная регулировка мощности? Можно на нем например выставить ограничение потребления 7кВт?

При Ктт=10 и установленной уставке по току в 3А на ограничителе, что будет при этом соответствовать потреблению 6,6 кВт.
У Вас есть возможность опытным путем добиться нужных параметров.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.3.2010, 22:17
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



О, про зиму правильно, т.к. скорее всего нагрузка будет максимальной при включении обогревателей дома
Нагрузка (амперы) что дома, что и на улице, просто за перегруз (не КЗ) отвечает биметаллическая пластина (нагревается - отключает) - зимой на улице её "нагрев" меньше, чем аналогичной дома.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg17
сообщение 12.3.2010, 22:28
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 12.3.2010
Пользователь №: 17672



Ага, значит у ограничителя мощности плавная регулировка, а по какой формуле идет расчет нагрузки? Понятно конечно что закон Ома один icon_smile.gif

ЗЫ Огромное спасибо всем кто делтся своими мыслями по данному вопросу!

Сообщение отредактировал oleg17 - 12.3.2010, 22:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.3.2010, 23:07
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7370
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(oleg17 @ 12.3.2010, 22:28) *
Ага, значит у ограничителя мощности плавная регулировка, а по какой формуле идет расчет нагрузки? Понятно конечно что закон Ома один icon_smile.gif

Прикрепленное изображение

К сожалению, в схему необходимо добавить контактор К.
Мощность =ток на напряжение.
В данной схеме 3А*Ктт=30А

Или же http://s44.radikal.ru/i106/1003/19/bd932e830bbc.jpg


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 13.3.2010, 5:16
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



что б точно узнать что отключится вперед измерте сопротивление петли фаза-ноль за вводным автоматом и после вводного кабеля (есть приборы специальные) так вы узнаете ток кз в вашей сети исходя из этого тока можно подобрать автомат.
пример.
ток кз за вводным автоматом 250А
ввод автомат 32А харк С (5-7Iн) 32*(5-7)=160-224А
ток кз после кабеля 150А (при таком токе вводной автомат не отключится мгновенным расцепителем, а только тепловым, а это несколько сек)
автомат в доме 31,5А харк В (3-4Iн) 31,5*(3-4)=94,5-126А отключится при кз
В данном примере условие селективности выполняется.
Если ток кз за кабелем больше тока отключения вводного автомата (не 150А, а 200А), то селективности не будет так как автоматы отключатся одновременно. Нужно будет поменять вводной автомат на характеристику D 10-12Iн
И ограничитель в этом случае вам не поможет так как при кз вводной все равно успеет отключится.
Чтобы обеспечить селективность при перегрузке (если вы включите слишком много нагрузки), нужно смотреть время-токовые характеристики автоматов (вводного и вашего) чтоб селективность была нужно чтоб характеристика вводного автомата была выше вашего. Характеристики нужно брать из документации на автоматы
Если характеристики таки совпадут (а так как автоматы одинаковы по току то такая вероятность велика), то вам может помочь постая быстродействующая защита от перегрузки.
Трансформатор тока - токовое реле - контакт токового реле замыкает катушку независимого расцепителя вашего автомата ( или размыкает цепь минимально расцепителя) Уставкой токового реле можно выбрать желаемый ток перегрузки. Такая защита сработает быстрее любого автомата так как нет выдержки времени.

Сообщение отредактировал dimbas - 13.3.2010, 5:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.3.2010, 11:40
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7370
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Мастер Джу @ 12.3.2010, 21:47) *
Схему свою смотрели? Там не трансформатор тока,а напряжения.Схема фуфло!!! В принципе понятно что хотели изобразить.....

Выше неверно выразился насчет неправильности данной схемы.
В принципе схема по ссылке правильная, нарисована для ТТ с первичной обмоткой вместо шины.
Цитата
И контакты пускателя зачем разрывают цепь трансформатора?

Разрывают цепь нагрузки.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.3.2010, 12:37
Сообщение #27


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11023
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Времятоковые характеристики - график все-таки статистический. Какой там разброс? Два автомата из одной партии и то будут отваливаться неодинаково.
Я бы сказал, что первым отключится... любой автомат.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Межфазный короты...
сообщение 13.3.2010, 21:17
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.3.2010
Пользователь №: 17669



Вижу решение более простое, нежели вышеуказанные гениальные советы : Не парь мозг, пойди в магазин электротоваров, купи выключатель нагрузки и поставь его вместо автомата 32 А на столбе (нарушением это не будет).

Сообщение отредактировал Межфазный коротыш - 13.3.2010, 21:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.3.2010, 21:28
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7370
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Межфазный коротыш @ 13.3.2010, 21:17) *
Вижу решение более простое, нежели вышеуказанные гениальные советы : Не парь мозг, пойди в магазин электротоваров, купи выключатель нагрузки и поставь его вместо автомата 32 А на столбе (нарушением это не будет).

Если б его воля так и наверное было, обычно "есть ограничитель мощности в деревне - автомат на 32А (однофазный) на столбе" ставят под пломбу ЭСО.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы