![]() Вопрос по подстанции 110/6 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопрос по подстанции 110/6 кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 16979 ![]() |
Делаю диплом по подстанции и возникло пару вопросов, буду очень признателен за помощ
1-ый вопрос. На данной фотографии ЗРУ объеденено с ОПУ ??? 2-ой вопрос. На подстанции установлены два трансорматора ТРНДФ 25000. Если там стоит два на 25000 следовательно должно быть 50000. Откуда мощность подстанции 80 МВА. Подскажите плиз оч. надо Сообщение отредактировал lord1228 - 25.4.2010, 12:15 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
1. Вы смотрите план освещения по нему мало что понять. Но похоже что ЗРУ объединено с ОПУ
2. А откуда вы взяли мощность 80МВА |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Делаю диплом по подстанции и возникло пару вопросов, буду очень признателен за помощ 1-ый вопрос. На данной фотографии ЗРУ объеденено с ОПУ ??? 2-ой вопрос. На подстанции установлены два трансорматора ТРНДФ 25000. Если там стоит два на 25000 следовательно должно быть 50000. Откуда мощность подстанции 80 МВА. Подскажите плиз оч. надо Че-курил? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 16979 ![]() |
80 МВА я взял с самого предприятия, можно в гугле найти подстанция Майская город Ижевск. И там выдаст что мощность подстанции 80 МВА. А трансформаторы там стоят ТРДНФ-25000/110. Сейчас скину схему.
http://lord12.j-net.ru/photo/view/?id=789198 - здесь паспортные данные трансформатора. http://lord12.j-net.ru/photo/view/?id=789197 - здесь схема подстанции. И еще вопрос что означают 1) три круглишка на самом верху схемы подстанции, и треугольник с круглишком в самом низу линии. 2)Для чего необходимы трансформаторы тока на схеме, и 3)что означают цифры рядом с линиями например 400/5, или 600/5, или 300/5 Спасибо за помощь заранее, я просто не понимаю эту схему практически никак. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
80 МВА-проектная мощность ПС после реконструкции, намечались 2транса по 40МВА.. Помнится там трансы меняли, значит на 25МВА поменяли. Наверное требуется реконструкция ВЛ-110кВ, возможно после этого и трансы на 40МВА поменяют, что произойдет еще не скоро.
Три кругляшка наверху -обозначение 3-х обмоточного транса в эл. схеме. ТТ для РЗА, учета, измерений.400/5-коэффициент трансформации ТТ. Схему (2,7Мб) сильно ужал (17,5кБ), при увеличении все расплывается, не рассмотрел "треугольник с круглишком в самом низу линии". Сам из Ижевска? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 16979 ![]() |
Да с Ижевска, выбрал тему диплома реконструкция подстанции и понял что зря, а поменять уже поздно. По поводу трансформаторов, трансформаторы 100% стоят эти на 25000, и 100% мощность подстанции на сегодняшний день 80 МВА. И полная реконструкция подстанции была в 2006 году, в том числе меняли трансформаторы. Как мне сказал один человек с предприятия правильнее будет обозначит трансформатор так ТРНДФ 25000/40000/110. Но я все равно не понимаю почему так, может там переключатель какой-нибудь есть??? Просто если меня спросят на дипломе почему там стоят два трансформатора на 25000 , а мощность подстанции 80 МВА я даже без понятия что отвечать.
Кругляшки которые обозначают трансф-ры я понимаю( в кругляшках схема соединения обмоток). - это я знаю. Там есть просто маленькие кругляшки с чертой посередине- я про них.Что обозначают они??? Сообщение отредактировал lord1228 - 26.4.2010, 11:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Да транс на 40МВА (фото сильно ужал!) при системе охлаждения "Ф" ВН-40000кВА, НН-2х20000кВА.
Система охлаждения "Ф" -не встречался с таким, наверное форсированная система охлаждения. Маленькие кругляшки с черточкой по середине -это обозначение тр-ров тока. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 16979 ![]() |
спасибо большое
Сообщение отредактировал lord1228 - 26.4.2010, 14:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Я конечно дико извиняюсь а как вы доучились до диплома если не представляете что и как на схеме обозначается. Вы на лекции вообще ходили?. Проще закажите диплом и вам его сделают с такими знаниями вы его сами не напишите, там ведь еще и расчеты делать нужно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 16979 ![]() |
Я конечно дико извиняюсь а как вы доучились до диплома если не представляете что и как на схеме обозначается. Вы на лекции вообще ходили?. Проще закажите диплом и вам его сделают с такими знаниями вы его сами не напишите, там ведь еще и расчеты делать нужно. без паники, нормально все будет Сообщение отредактировал lord1228 - 26.4.2010, 14:40 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
dimbas, круто приложил зему-есть конечно, за что. Земеля, форсированная система охлаждения "Ф"- это есть система охлаждения трансов типа НДЦ, погугли найдешь, не найдешь ссылку скину или на мыло. Если не секрет-тема ДП какая?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
...Кругляшки которые обозначают трансф-ры я понимаю( в кругляшках схема соединения обмоток). - это я знаю. Там есть просто маленькие кругляшки с чертой посередине- я про них.Что обозначают они??? Растет наша смена... ![]() ![]() -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.5.2010 Пользователь №: 18189 ![]() |
Делаю диплом по подстанции и возникло пару вопросов, буду очень признателен за помощ 1-ый вопрос. На данной фотографии ЗРУ объеденено с ОПУ ??? 2-ой вопрос. На подстанции установлены два трансорматора ТРНДФ 25000. Если там стоит два на 25000 следовательно должно быть 50000. Откуда мощность подстанции 80 МВА. Подскажите плиз оч. надо А трансформатор знаешь как расшифровывается? какие у него обмотки низшего напряжения? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11015 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 16979 ![]() |
есть вопрос,1) что значит объединение обмоток силовых трансформаторов (на верху фотки, треугольника с треугольником)
2) почему на схеме трансформаторов напряжения треугольник не полный( не дорисованн- что это значит) 3) ТДР-1 - это трансформатор дугогасящего реактора??? Для чего он предназначен? Спасибо за ответы. http://s001.radikal.ru/i193/1005/07/37d137b542d3.jpg Фотка и еще вопрос что такое ТН-1 СШ ( сш-это секция шин, а ТН что такое?) Сообщение отредактировал lord1228 - 30.5.2010, 13:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Переносим тему в "Вопросы чайника" и пытаемся ответить:
1. Это значит, что расщепленные обмотки НН работают параллельно; 2. Потому, что эта схема так и называется "разомкнутый треугольник". Применяется для фиксации напряжения нулевой последовательности сети (для контроля изоляции сети НН и других целей.) 3 Дугогасящий реактор применяется для компенсации (уменьшения) емкостных токов в сетях с изолированной нейтралью. ТН - это трансформатор напряжения. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 16979 ![]() |
еще несколько вопросов, точно последние))
1) Что такое РДР-1 и РДР-2 на схеме? 2) почему в каждой линии стоит два реактора ( РБД-10-2500 и РДМР-300/6) 3) для чего нужен ТДР ( трансформатор дугогасящего реактора) Спасибо за ответы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
еще несколько вопросов, точно последние)) 1) Что такое РДР-1 и РДР-2 на схеме? 2) почему в каждой линии стоит два реактора ( РБД-10-2500 и РДМР-300/6) 3) для чего нужен ТДР ( трансформатор дугогасящего реактора) Спасибо за ответы. 1. РДР это - Разъединитель Дугогасящего Реактора 2. РБД - токоограничивающий реактор (Б - бетонный, Д - с принудительным дутьем), РДМР - реактор дугогасящий маслянный, с плавной регулировкой тока (поищите в Нете, ссылок полно.) 3. ТДР - в нейтраль этого трансформатора и включен дугогасящий реактор. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13288 ![]() |
Переносим тему в "Вопросы чайника" и пытаемся ответить: ... 2. Потому, что эта схема так и называется "разомкнутый треугольник". Применяется для фиксации напряжения нулевой последовательности сети (для контроля изоляции сети НН и других целей.) ... Скажите, пожалуйста, для каких еще целей применяется разомкнутый треугольник? Зачем нужен дополнительный контроль изоляции с помощью ТН, если на каждой отходящей кабельной линии устанавливается ТЗЛМ (транс тока для контроля замыканий на землю) |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 23:00 |
|
![]() |