Проект электроснабжения контейнера , определение расчетного тока

vgspb
сообщение 30.4.2010, 18:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 6.10.2008
Пользователь №: 12271



В контейнере имеется 2 компрессора, 4 электронагревателя которые включаются при температуре ниже 10град., 4 нагревателя которые включаются при температуре ниже 0 и освещение.
Вопрос: как определить расчетный ток для этого контейнера для выбора вводного автомата?
Если бы это был ГРЩ здания, то понятно по коэфф. использования, но здесь меня это как то смущает т.к. коэфф спроса на нагревалки я не нахожу, ну и вообще, компрессоры могут работать одновременно и при этом нагреватели тоже могут быть включены все, тогда выбранный по этим коэффициентам автомат не справится. Господа инженеры, помогите распутаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 30.4.2010, 18:10
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



я бы исходил из местных условии эксплуатации, Ки это вроде условно-средний показатель. На каждый компрессор и эл.нагреватель свой же автомат идёт, а общий автомат что-бы вводной кабель защитить и счётчик если есть.

Сообщение отредактировал NikELektrik - 30.4.2010, 18:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.4.2010, 20:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
как определить расчетный ток для этого контейнера для выбора вводного автомата?
Если нет ограничений, то взял бы по максимуму.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 4.5.2010, 0:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Вообще, вместо вводного автомата можно рубильник поставить. А вот питающий кабель контейнера выбирать исходя из максимальной нагрузки. А вот автомат защиты этого кабеля исходя из требований защиты. При этом учесть класс выбираемого автомата. Ведь пусковой ток компрессора (особенно на нагруженный ресивер) 7-кратно превышает рабочий ток.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 4.5.2010, 5:27
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(vgspb @ 30.4.2010, 21:01) *
В контейнере имеется 2 компрессора, 4 электронагревателя которые включаются при температуре ниже 10град., 4 нагревателя которые включаются при температуре ниже 0 и освещение.
Вопрос: как определить расчетный ток для этого контейнера для выбора вводного автомата?...

Здравствуйте все.
У Вас имеются всего три группы электроприемников (компрессоры, ТЕНы 1режим, ТЕНы 2-ой режим и освещение, которым наверно можно пренебречь), поэтому для ПИТАЮЩЕГО кабеля и для ВВОДНОГО автомата в расчете исходить как для трех электроприемников (группы, которые работают как один электорприемник и все длительного режима работы). Для них Ру=Рр. Расчеты выполняются для наиболее загруженной смены для получасового максимума нагрузок. В Вашем примере думаю одновременная длительная работа всех электроприемников просто предусматривается по технологии. Это для расчетов выше по питанию на ГРЩ, на шинах РУ0,4 и далее надо учитывать Кс,Ко или Ки, Км, Nэфф. Так как все расчеты нагрузок носят вероятностный характер, поэтому чем больше электроприемников в выполняемом расчете, тем точнее конечный расчетный результат. А для единичных электроприемников при их малом количестве велика вероятность одновременной работы всех эл. приемников, как и в Вашем случае. Этот фактор учитывается и в расчете ТПЭП (N эфф. меньше 4) и в расчете с коэфф. спроса в таблицах (при количестве электроприемников = 4 и менее.) Для них Рустановл.=Ррасчетному.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения