2 Олега. "Для полноты картины". Есть ПЕН (>=16кв. Ал или 10 меди), имеем "разделение": 1. В этажном щите 2. В ГРЩ здания 3. При питании с ВЛ "Где" получилось TN-C-S ( или осталось TN-C) ? При твердой уверенности, что "имеем разделение" - в любой: "..разделены начиная с какой-либо точки электроустановки ...по ходу распределения энергии." (почему упрямо не читаем один и тот же пункт?) "S - нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены;" Там, где поимели разделение (в соответствии с 1.7.135), там смело прибавляем букву S (получилась TN-C-S). Сообщение отредактировал Олега - 2.5.2010, 18:04 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#102
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7370 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Протяжка РЕ без выполнения надлежащего разделения систему TN-C не подвергает изменению, какая была, та и осталась. До этажного протянули, далее, интересна сама процедура превращения PEN в РЕ по квартире без реконструкции. Цитата Кто хотел отнять у нас РЕ ? А как ее нашли в квартире? РЕ по ПУЭ-7, а квартира с совмещеным нулем (PEN) по ПУЭ-6. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#103
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Мужики извините не охота новую тему начинать простой вопрос между двумя зданиями надо воздушку кинуть всего 10 метров нагрузка 25 ампер ПВС в этом случае можно или нет спасибо извините за вторжение в разговор.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#104
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. До этажного протянули, далее, интересна сама процедура превращения PEN в РЕ по квартире без реконструкции. 2. РЕ по ПУЭ-7, а квартира с совмещеным нулем (PEN) по ПУЭ-6. 1. Гомед, я где предложил "процедуру превращения PEN в PE по квартире" ? ![]() 2. Опять вы против существования защитного проводника в TN-C? Просто видимо не можете найти старую редакцию гл.1.7 ПУЭ-6. У меня сохранилась ![]() "1.7.17. Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется проводник, применяемый для защиты от поражения людей и животных электрическим током. В электроустановках до 1 кВ защитный проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, называется нулевым защитным проводником." Потому появление РЕ проводника в квартире здания, построенного с системой TN-C, очень даже законно, старому ПУЭ не претит. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#105
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
в системе TN-C не может быть отдельно взятого нулевого защитного проводника. его функция совмещена с нулевым рабочим проводником. Это принцип системы TN-C
отдельно проведенный PE проводник может быть либо в системе TN-S, либо в системе TN-C-S после разделения PEN проводника на 2 независимых провода |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#106
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7370 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Опять вы против существования защитного проводника в TN-C? Да нет, никогда против не был, скорее всегда убеждал кое-кого в обратном, когда мне твердили, что всякое наличие РЕ-это система TNC-S, помните? Рассуждали как belok5: отдельно проведенный PE проводник может быть либо в системе TN-S, либо в системе TN-C-S после разделения PEN проводника на 2 независимых провода Цитата Просто видимо не можете найти старую редакцию гл.1.7 ПУЭ-6. У меня сохранилась Старая редакция мне не нужна, с ней знаком не по книгам. Читаем следующий пункт, там же в ПУЭ-6. 1.7.18. …Совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником (PEN) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, сочетающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника. Это говорит о том, что РЕ и N может быть совмещен в одном проводнике по всей длине. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#107
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да нет, никогда против не был, скорее всегда убеждал кое-кого в обратном, когда мне твердили, что всякое наличие РЕ-это система TNC-S, помните? Приведите мои посты где "всякое наличие РЕ-это система TNC-S" и где я предлагал "процедуру превращения PEN в PE по квартире" ![]() Про "два PENа" приведу вам легко, по первому требованию. 1. Старая редакция мне не нужна, с ней знаком не по книгам. 2. Читаем следующий пункт, там же в ПУЭ-6. 1.7.18. Это говорит о том, что РЕ и N может быть совмещен в одном проводнике по всей длине. 1. По книге всё же лучше. 2. Может, и что ? РЕ-проводник в ПУЭ6 по этой причине отсутствует вовсе ? Может к перемычкам на розетках перейдём ? в системе TN-C не может быть .. Г-н belok5, вами это утверждалось с п.24. Я подумал, что в п.36 у вас всё устаканилось. После обнаружения значка с палочкой, но без точечки. Посмотрите внимательнее на п.1.7.17 из ПУЭ6. Сообщение отредактировал Олега - 3.5.2010, 9:37 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#108
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7370 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Приведите мои посты где "всякое наличие РЕ-это система TNC-S" и где я предлагал "процедуру превращения PEN в PE по квартире" В 1000 постах найдете, еще раз перечитайте и сравните со своей сегодняшней "учебкой". Цитата Про "два PENа" приведу вам легко, по первому требованию. Помнится, что-то было, буду благодарен, если напомните. Цитата 1. По книге всё же лучше. А все же лучше руками Цитата 2. Может, и что ? РЕ-проводник в ПУЭ6 по этой причине отсутствует вовсе ? Может к перемычкам на розетках перейдём ? Ничего. Все было в одном проводе. Не отдельными и перемычки были, когда появились разъем с ЗН. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#109
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Господа коллеги, поднятый в теме вопрос возникает постоянно.
Предлагаю на рассмотрение следующий вариант, который, на мой взгляд, позволяет и систему TN-С оставить нетронутой, и заиметь в квартире законные РЕ-проводники без "процедуры превращения PEN в PE", и п.1.7.131,132 соблюсти. И овцы целы и волки сыты .. Собственно мероприятие состоит в протягивании до квартирного щитка РЕ- проводника от точки, где сечение PEN проводника и фазность позволяют. Это не противоречит принципам TN-C. Будем считать этот проводник магистралью зануления. "1.7.15 Магистралью заземления или зануления называется соответственно заземляющий или нулевой защитный проводник с двумя или более ответвлениями." Заводим такой магистральный проводник, ставим шинку, подключаем ответвления. Гомед, здоровая критика приветствуется ![]() В 1000 постах найдете, еще раз перечитайте и сравните со своей сегодняшней "учебкой". Нет уж Гомед, вы найдите и приведите, раз молвили. Достаточно будет одного из 1000. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#110
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7370 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Первой была Ваша молва.
Кстати, нашел мое обяснение про 2 PENа и про Ваше утверждение о TNS при наличии РЕ в любой системе, не признании 3-х проводной TNC, в постах 76 и 77 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=7921&st=60 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#111
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
то, что во втором рисунке нет рабочего нуля не говорит о том, что данный проводник перестал выполнять его функцию. в любом месте данного проводника мы можем подключить потребителя, которому необходим рабочий ноль. система TN-C не претерпела изменений в этой схеме. я просто понять не могу, почему все не могут прочитать: система TN-C - функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников объединены в одном проводнике по всей сети?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#112
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7370 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
...я просто понять не могу, почему все не могут прочитать: система TN-C - функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников объединены в одном проводнике по всей сети? Система-эта неизменная часть сети независимо от наличия, отсутствия, количества и типа нагрузок, систему необходимо рассматривать без подключенных потребителей, тогда все встанет на свои места. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#113
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Первой была Ваша молва. Кстати, нашел мое обяснение про 2 PENа и про Ваше утверждение о TNS при наличии РЕ в любой системе, не признании 3-х проводной TNC, в постах 76 и 77 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=7921&st=60 ![]() ![]() Только уточню: у меня утверждение было о TN-C-S при наличии РЕ в любой системе. Собственно обращал внимание на отсутствие разделения PEN по 1.7.135 в TN-C и в то же время на явное присутствие в ней двух проводников с различными функциями (N и РЕ) и на этом основании провозглашал тождественность с разделением. Вами же предлагалось по-прежнему считать их оба PENами. С этим и сейчас не согласен. Просто в системе TN-C вобще нет требования к разделению. К PEN подключали и N и РЕ. то, что во втором рисунке нет рабочего нуля не говорит о том, что данный проводник перестал выполнять его функцию. в любом месте данного проводника мы можем подключить потребителя, которому необходим рабочий ноль. система TN-C не претерпела изменений в этой схеме. я просто понять не могу, почему все не могут прочитать: система TN-C - функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников объединены в одном проводнике по всей сети? Не всё, что используется в качестве защитного РЕ-проводника, можно использовать в качестве N. Система-эта неизменная часть сети независимо от наличия, отсутствия, количества и типа нагрузок, систему необходимо рассматривать без подключенных потребителей, тогда все встанет на свои места. Как и электроустановку без электрооборудования? Система-то "заземления ЭУ", не "заземления системы". Трудно будет отличить TN от ТТ. Сообщение отредактировал Олега - 3.5.2010, 14:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#114
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
к Олега
прошу эмоции оставлять при себе. если мы не можем прийти к общему мнению, это не значит, что только ваше верно. просто получается, что каждый трактует данные в свою сторону. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#115
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
прошу эмоции оставлять при себе.. belok5, последний пост, мои эмоции направлены только к самому себе. Пройдя по ссылке Гомеда, можно понять. Мировозрение меняется. Мои трактовки тоже. Прошу не обижаться. .. в любом месте данного проводника мы можем подключить потребителя, которому необходим рабочий ноль... С тем, что это далеко не всегда возможно по причине различия в требованиях к РЕ и N проводникам, хотя бы согласны? Особо в старых зданиях. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#116
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7370 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Точно, блин.., натурально еще один "belok5" . Еще и позануднее А Вы видимо забыли, про мои два PEN помнили? Не уж то? Принципы не меняются, возможно только обучение для изменения этих принципов. Кстати не заводил разговор первым. Цитата у меня утверждение было о TN-C-S при наличии РЕ в любой системе. Собственно обращал внимание на отсутствие разделения PEN по 1.7.135 в TN-C и в то же время на явное присутствие в ней двух проводников с различными функциями (N и РЕ) и на этом основании провозглашал тождественность с разделением. Это уже было, неинтересно. Цитата Вами же предлагалось по-прежнему считать их оба PENами. С этим и сейчас не согласен. Просто в системе TN-C вобще нет требования к разделению. К PEN подключали и N и РЕ. Что могу сказать, найдите бумажный носитель ПУЭ-6 не найдете никаких РЕ и других атрибутов, не были значки и обозначения, в последнее время они появились в электронном виде. Поэтому оба проводника различаются по функциональности. Цитата Не всё, что используется в качестве защитного РЕ-проводника, можно использовать в качестве N. В ПУЭ-6 рабочий ноль может быть и защитным, что означает в одном проводнике. Цитата Как и электроустановку без электрооборудования? Система-то заземления ЭУ, не "заземления системы". Трудно будет отличить TN от ТТ. Система заземления это часть электроустановки, поэтому рассматривается без потребителей, иначе мы придем в тупик. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#117
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А Вы видимо забыли, про мои два PEN помнили? Кстати не заводил разговор первым. Так ведь позиция сохраняется: пост 102 "РЕ по ПУЭ-7, а квартира с совмещеным нулем (PEN) по ПУЭ-6." найдите бумажный носитель ПУЭ-6 не найдете никаких РЕ и других атрибутов.. У меня как раз бумажный. Судя по приводимым цитатам, тексты одинаковы.. Или нет? Приведите, если не сложно п.1.7.17 из Вашего. Я свой уже приводил. Можно и просто сравнить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#118
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7370 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Так ведь позиция сохраняется: пост 102 "РЕ по ПУЭ-7, а квартира с совмещеным нулем (PEN) по ПУЭ-6." А дальше-то что, так и будем смотреть, реконструировать иль что? Мысли не понял. Цитата У меня как раз бумажный. Судя по приводимым цитатам, тексты одинаковы.. Или нет? Приведите, если не сложно п.1.7.17 из Вашего. Я свой уже приводил. Можно и просто сравнить. Бумажный на работе, непременно сравню опосля. Ближе этому http://www.ruscable.ru/info/pue/pue6.pdf -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#119
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В ПУЭ-6 рабочий ноль может быть и защитным, что означает в одном проводнике. Может, но не обязан. И не каждый защитный может быть рабочим. Бумажный на работе, непременно сравню опосля. Ближе этому http://www.ruscable.ru/info/pue/pue6.pdf Да уж. Бумажный будет лучше. Отличия очевидны. Почему - не понятно. У меня в толстой корке (черное), 608 стр. введение то же, 2000. В хвосте: подписано в печать 07.07.2000г. А дальше-то что, так и будем смотреть, реконструировать иль что? Мысли не понял. Мысли уже изложены (п.109). Различий от TN-C-S, кроме отсутствия разделения по 1.7.135, никаких. Ответвления не запрещены. Сам препятствий к применению не усмотрел - система остается TN-C, требования ПУЭ7 к PEN соблюдены. Дюлей пока не раздавали ![]() Понятие магистрали на ruscable совпадает с приведенным мной. Валяйте пожалуйста. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 3.5.2010, 16:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#120
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7370 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Может, но не обязан. И не каждый защитный может быть рабочим. Ликбез. ПУЭ-6 и 7 для глухозаземленной системы все в одном проводнике ничего не изменилось. В ПУЭ-6 совмещенный проводник до потребителя в совмещенном виде, местный отвод рабочего нуля. В ПУЭ-7 совмещенный в системе, а к потребителям раздельно от одной PEN-шины. Цитата Да уж. Бумажный будет лучше. Отличия очевидны. Почему - не понятно. У меня в толстой корке (черное), 608 стр. введение то же, 2000. В хвосте: подписано в печать 07.07.2000г. Мой толмудт коричневый. Цитата Мысли уже изложены (п.109). Различий от TN-C-S, кроме отсутствия разделения по 1.7.135, никаких. Ответвления не запрещены. Сам препятствий к применению не усмотрел - система остается TN-C, требования ПУЭ7 соблюдены. Протянули до щита РЕ. В квартире PEN. Дальше-то что, в квартире какие проводники, что на что поменялось? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»