Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Сегодня пытал транс ТМ-100/10. Подаю повышенное 50Гц на обмотку ВН. АИД выбивает на 8кв. Бракую. Приезжают люди, которые собирали сей транс. Матерятся сильно. Подают на транс на обмотку НН 380В - транс держит! Подключаю АИД - на 8кВ выбило! Вторично подаю тут же - пробой 6кВ. Мегометром - больше 1000 МОм. Эти "спецы", матерясь обвиняют меня в неисправности АИДа. Пытаюсь доказать, что место пробоя возможно в ПБВ, так как катушки ВН соединены в звезду и отсюда фазное напряжение... и тд.и тп. Завтра будут снимать крышку. Думаю привезти транс для прожига , он маленько помощнее, полыхну от души!
Нужны мнения спецов!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
, полыхну от души! можешь пожар устроить всё таки обмотки в масле. если АИД исправен и его мощности хватает чтобы испытать трансформатор (я не знаю какова ёмкость обмотки ТМ-100/10.) - то при пробое в баке обычно слышно бульканье, тем более что предполагаешь пробой в переключателе (можно послушать). а уровень масла в норме? Сообщение отредактировал lexs_2006 - 13.4.2010, 14:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
[quote name='lexs_2006' date='13.4.2010, 15:25' post='130293']
можешь пожар устроить всё таки обмотки в масле. А и хрен с ним, если не соглашаются с мнением ЭТЛ. В том-то и дело, что пробой слышно! Масло - уровень. Тут же отсоединяю от АИДа ВВ провод,включаю, поднимаю напряжение до 50кВ. Все это для того, чтобы доказать работоспособность АИДа.Даже УВНУ подносили - срабатывает как положено. Мощности АИДа конечно не хватит для продолжительного режима КЗ. А 100кВА уже пытали (другой) 35кВ без проблем! Просто досадно, что доказывать приходится какому-то долбо...у, который кстати работает в эл.сетях на обслуживании ТП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23014 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вероятнее всего все таки транс виноват, а ток утечки какой? успеваете заметить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Испытывается ТМ100 ИУ АИД-70. Какая там емкость? Хотя транс 100кВА для АИД-70 предел, может и 160кВА вытянет. При испытаниях переменкой утечку можно измерить дополнительным прибором, да и необходимости в нем нет. Подал ИН 0,9Uи -выдержало 1 мин,проходит испытание.Если нет, вскрывается транс и осматривается и определяется дефект.
ЗЫ Леша, прожигать транс не надо! Зачем Вам лишний геморр? Сообщение отредактировал Uran - 13.4.2010, 21:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23014 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Подал ИН 0,9Uи -выдержало 1 мин,проходит испытание.Если нет, вскрывается транс и осматривается и определяется дефект. вообщето по РД 34.45-51.300-97 - 31,5 кВ. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Все верно! 31,5кВ при приемо-сдаточных испытаниях. А транс новый, 35кВ подай и не греши. Сегодня во второй половине дня будут разбирать. Потом отпишусь что и как.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Все верно! 31,5кВ при приемо-сдаточных испытаниях. А транс новый, 35кВ подай и не греши. Сегодня во второй половине дня будут разбирать. Потом отпишусь что и как. Новый транс испытывается напряжением U=0,9x35=31,5кВ про это в РД тоже написано. Леша, может есть дефект (трещинка)в одном из проходных изоляторов ВН, перетяжка при ревизии, мало ли что еще. При таких дефектах в баке и трещать нечему. Сообщение отредактировал Uran - 14.4.2010, 6:40 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
[quote name='Uran' date='14.4.2010, 7:39' post='130392']
Новый транс испытывается напряжением U=0,9x35=31,5кВ про это в РД тоже написано. Маленько заработался! Трансформатор новый в смысле изготовленный на заводе-изготовителе: отсюда заводские испытания и 400Гц и тп. И испытательное напряжение ВН-35кВ НН-5кВ. Но дело не в этом. Повторно транс пытали через 2 недели. Ну не захотели нас звать на вскрытие. Когда приехали, 35кВ без проблем! На вопрос "что это было?" хитро улыбались. Ну и хрен с ними. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Точно!!! Но по величине напряжения пробоя можно было бы предположить, что косячок находился возле крепления ПБВ. Оно составляло около 6кВ. Обмотки ВН в звезде.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 ![]() |
да вообще в таких ситуациях слушать никого не надо. Если кто то орет, да пусть хоть глотку разорвет. Я когдв в ЭТЛ работал, нам слова никто не говорил, если сказали что не исправен, то значит неисправен. Вы могли вообще проще сделать - выдать протокол о несоответствии нормам и всё, пусть что хотят то и делают.
|
![]() |
|
Гость_dimone_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Если возникают сомнения: тянет ли испытательная установка нагрузку? или это пробой? то подайте постоянку=переменка*1,41. И все тайное станет явным. В АИДе монжно переключить на постоянку и ХХ и подавая напряжение ориентироваться по шкале переменке
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 25876 ![]() |
Да, согласен но не всегда этот вариант подходит. Если емкость испытываемого объекта очень низкая, то коэффициент 1,4 может превратиться в коэффициент меньше 1. И так бывает.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Если емкость низкая то Исп. установка потянет так что аж загудит
-------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 25876 ![]() |
Прошу прощения не понял, что значит "аж загудит "
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Это образно. Всмысле испытание пройдет на уура ![]() -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |