Сегодня пытал транс ТМ-100/10. Подаю повышенное 50Гц на обмотку ВН. АИД выбивает на 8кв. Бракую. Приезжают люди, которые собирали сей транс. Матерятся сильно. Подают на транс на обмотку НН 380В - транс держит! Подключаю АИД - на 8кВ выбило! Вторично подаю тут же - пробой 6кВ. Мегометром - больше 1000 МОм. Эти "спецы", матерясь обвиняют меня в неисправности АИДа. Пытаюсь доказать, что место пробоя возможно в ПБВ, так как катушки ВН соединены в звезду и отсюда фазное напряжение... и тд.и тп. Завтра будут снимать крышку. Думаю привезти транс для прожига , он маленько помощнее, полыхну от души!
Нужны мнения спецов!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 13.4.2010, 14:25
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(ЛЕША @ 13.4.2010, 13:10) *
, полыхну от души!

можешь пожар устроить всё таки обмотки в масле.
если АИД исправен и его мощности хватает чтобы испытать трансформатор (я не знаю какова ёмкость обмотки ТМ-100/10.) - то при пробое в баке обычно слышно бульканье, тем более что предполагаешь пробой в переключателе (можно послушать).
а уровень масла в норме?

Сообщение отредактировал lexs_2006 - 13.4.2010, 14:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 13.4.2010, 15:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



[quote name='lexs_2006' date='13.4.2010, 15:25' post='130293']
можешь пожар устроить всё таки обмотки в масле.
А и хрен с ним, если не соглашаются с мнением ЭТЛ.
В том-то и дело, что пробой слышно! Масло - уровень.
Тут же отсоединяю от АИДа ВВ провод,включаю, поднимаю напряжение до 50кВ. Все это для того, чтобы доказать работоспособность АИДа.Даже УВНУ подносили - срабатывает как положено. Мощности АИДа конечно не хватит для продолжительного режима КЗ. А 100кВА уже пытали (другой) 35кВ без проблем! Просто досадно, что доказывать приходится какому-то долбо...у, который кстати работает в эл.сетях на обслуживании ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.4.2010, 17:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23014
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вероятнее всего все таки транс виноват, а ток утечки какой? успеваете заметить?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 13.4.2010, 18:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (с2н5он @ 13.4.2010, 19:35) *
вероятнее всего все таки транс виноват, а ток утечки какой? успеваете заметить?

На перменке в режиме ХХ на АИД откуда ток утечки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 13.4.2010, 21:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Испытывается ТМ100 ИУ АИД-70. Какая там емкость? Хотя транс 100кВА для АИД-70 предел, может и 160кВА вытянет. При испытаниях переменкой утечку можно измерить дополнительным прибором, да и необходимости в нем нет. Подал ИН 0,9Uи -выдержало 1 мин,проходит испытание.Если нет, вскрывается транс и осматривается и определяется дефект.
ЗЫ Леша, прожигать транс не надо! Зачем Вам лишний геморр?

Сообщение отредактировал Uran - 13.4.2010, 21:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.4.2010, 22:19
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23014
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Uran @ 13.4.2010, 21:33) *
Подал ИН 0,9Uи -выдержало 1 мин,проходит испытание.Если нет, вскрывается транс и осматривается и определяется дефект.

вообщето по РД 34.45-51.300-97 - 31,5 кВ.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 14.4.2010, 2:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Все верно! 31,5кВ при приемо-сдаточных испытаниях. А транс новый, 35кВ подай и не греши. Сегодня во второй половине дня будут разбирать. Потом отпишусь что и как.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 14.4.2010, 6:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (ЛЕША @ 14.4.2010, 4:12) *
Все верно! 31,5кВ при приемо-сдаточных испытаниях. А транс новый, 35кВ подай и не греши. Сегодня во второй половине дня будут разбирать. Потом отпишусь что и как.

Новый транс испытывается напряжением U=0,9x35=31,5кВ про это в РД тоже написано.
Леша, может есть дефект (трещинка)в одном из проходных изоляторов ВН, перетяжка при ревизии, мало ли что еще. При таких дефектах в баке и трещать нечему.

Сообщение отредактировал Uran - 14.4.2010, 6:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 8.5.2010, 11:18
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



[quote name='Uran' date='14.4.2010, 7:39' post='130392']
Новый транс испытывается напряжением U=0,9x35=31,5кВ про это в РД тоже написано.

Маленько заработался! Трансформатор новый в смысле изготовленный на заводе-изготовителе: отсюда заводские испытания и 400Гц и тп. И испытательное напряжение ВН-35кВ НН-5кВ.
Но дело не в этом. Повторно транс пытали через 2 недели. Ну не захотели нас звать на вскрытие. Когда приехали, 35кВ без проблем! На вопрос "что это было?" хитро улыбались. Ну и хрен с ними.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 8.5.2010, 12:21
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (ЛЕША @ 8.5.2010, 11:18) *
На вопрос "что это было?" хитро улыбались. Ну и хрен с ними.


Был значит косячок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 8.5.2010, 12:35
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Точно!!! Но по величине напряжения пробоя можно было бы предположить, что косячок находился возле крепления ПБВ. Оно составляло около 6кВ. Обмотки ВН в звезде.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DronXP
сообщение 7.10.2010, 1:55
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 202
Регистрация: 18.5.2010
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338



да вообще в таких ситуациях слушать никого не надо. Если кто то орет, да пусть хоть глотку разорвет. Я когдв в ЭТЛ работал, нам слова никто не говорил, если сказали что не исправен, то значит неисправен. Вы могли вообще проще сделать - выдать протокол о несоответствии нормам и всё, пусть что хотят то и делают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dimone_*
сообщение 8.2.2011, 18:17
Сообщение #14





Гости






Если возникают сомнения: тянет ли испытательная установка нагрузку? или это пробой? то подайте постоянку=переменка*1,41. И все тайное станет явным. В АИДе монжно переключить на постоянку и ХХ и подавая напряжение ориентироваться по шкале переменке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВИ3
сообщение 26.1.2012, 13:01
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 25876



Да, согласен но не всегда этот вариант подходит. Если емкость испытываемого объекта очень низкая, то коэффициент 1,4 может превратиться в коэффициент меньше 1. И так бывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 27.1.2012, 7:07
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Если емкость низкая то Исп. установка потянет так что аж загудит


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВИ3
сообщение 27.1.2012, 8:05
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 25876



Прошу прощения не понял, что значит "аж загудит " icon_surprised.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 28.1.2012, 12:16
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597




Это образно. Всмысле испытание пройдет на уура drum.gif


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2025, 7:43
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены