![]() трехфазная цепь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() трехфазная цепь |
Гость_Гость_алексей_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Почему нельзя производить короткое замыкание фазы при включенном нейтральном проводе?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 ![]() |
Чего, чего ?
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 9.5.2010, 18:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11026 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Почему нельзя производить короткое замыкание фазы при включенном нейтральном проводе? Если вы не владелец, то можно. Иначе: бабахнет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
а где будет большой ток? в нейтрали? в замкнутой фазе? или в двух других?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11026 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
а где будет большой ток? в нейтрали? в замкнутой фазе? или в двух других? Пример. В линии 10 кВ с изолированной нейтралью длиной 16 км был измерен ток однофазного замыкания на землю 1,5 А. Защита была "на сигнал" и система продолжала работать. Сообщение отредактировал Roman D - 9.5.2010, 18:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |