Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 ![]() |
Здравствуйте!
Какие посоветуете применить клеммы на DIN-рейку, винтовые или пружинные? Если пружинные WAGO, то перекоммутация возможна или они одноразовые? |
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Какие посоветуете применить клеммы на DIN-рейку, винтовые или пружинные? Если пружинные WAGO, то перекоммутация возможна или они одноразовые? Мне лично больше нравятся винтовые, хотя пружинные - технологичнее (меньше времени тратится на монтаж). Пружинные (Phoenix или WAGO) на DIN-рейку имеют специальное гнездо, через которое узкой отвёрткой можно отжать пружину и освободить провод. Пружинные WAGO на одножильный провод могут быть демонтированы путём покручивания и вытягивания провода. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Приезжал знакомый электрик из аэропорта Торонто, специально спрашивал на новом оборудовании (а оно приходит и из США и из Европы) вводные клеммы на шкафу винтовые или пружинные. Ответ однозначный винтовые. Обычно и я так делаю, но иногда при засилье автоматики контроллеры вывожу на пружинные клеммы они по своим тех. данным могут зажать более тонкий провод чем винтовые, а также они используются для подключения оборудования с уже укомплектованного своим кабелем прчем очень малого сечения, например датчики
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 ![]() |
Спасибо за ответы!
В моем случае как раз есть необходимость скоммутировать несколько линий с проводом 0,4, но не видел ничего на DIN рейку под такое сечение. Обойтись скрутками (ну или обжать чем-нибудь)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.5.2010 Пользователь №: 18267 ![]() |
скрутки- это не наш метод!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Странное решение ведь ВАГОшка серии 279 пружинная зажимает от 0,08 до 1,5 мм2. Их и ставьте.