система выравнивание потенциалов

Олега
сообщение 13.5.2010, 8:35
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17822
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Можно только позавидовать, в одну сторону от ванны СМ не достать, в другую - бойлер. Метров шесть с гаком. Зачем вам вобще изолироваться? Однако, далеко не все ванные комнаты такие. То, что она - изолир.пом. - пока не доказано - не представлен к изучению озвученый паспорт
В изолированом пом. классом "0" пользоваться конечно же можно, только:
Открытые проводящие части должны располагаться таким образом, чтобы при обычных условиях было невозможно коснуться одновременно:
- двух электрически не связанных открытых проводящих частей;
- открытой проводящей части и любой сторонней проводящей части, если эти части окажутся под разными потенциалами при повреждении основной изоляции токоведущих частей.
А второго класса у вас и бойлер и СМ? Сомнительно.
Про АВ и УЗО. АВ не спасет при малых токах утечки на ОПЧ, которые для человека весьма большие. Учебник великого и могучего все ж купите, про "или" подчитайте..
По теории вероятности. Считаете одновременное сочетание событий - повреждение изоляции и неисправное УЗО - имеет ту же вероятность, что и каждое отдельное событие? icon_wink.gif
Я тут посмекал, почему так мало последователей Гомеда (случаев применения не может подтвердить и автор-рационализатор). Может причина в ПУЭ?
1.7.86. Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны и площадки могут быть применены в электроустановках напряжением до 1 кВ, когда требования к автоматическому отключению питания не могут быть выполнены, а применение других защитных мер невозможно либо нецелесообразно.
Гомед, у вас есть "невозможность" выполнить автоматическое отключение? При этом невероятном условии применение других защитных мер применили?
Чтоб окончательно (надеюсь) прекратить словоблудие, добавлю:
ГОСТ Р 50571.11-96 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
701.471.1 Не допускаются меры защиты посредством барьеров (412.3 ГОСТ Р 50571.3) и размещение вне зоны досягаемости (412.4 ГОСТ Р 50571.3).
701.471.2 Не допускаются меры защиты посредством размещения электрооборудования в непроводящих помещениях (413.3 ГОСТ Р 50571.3) и применения системы местного уравнивания потенциалов без заземления (413.4).
icon_razz.gif

Сообщение отредактировал Олега - 13.5.2010, 10:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.5.2010, 19:41
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7437
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
1. Не должно бы, но может (и в процессе эксплуатации). Тут в теме (п.24) один г-н допускал ("вероятно вполне") даже появление "открытых токоведущих" в полный рост.

Теперь настаиваю, раз сказали "а", скажите "я", приведите сию цитату (думаю, это мое) полностью или опровергните свой поклеп.
Ведь не стал Ваше недопонимание ПЧ, ОПЧ, СПЧ ставить в полный рост, хотя мог дискуссию повернуть в другую сторону.
Жду моей цитаты в полный рост.
Помните, приводил один из вариантов не применения УЗО, напоминаю (ГОСТ Р 50571.11-96):
701.411.1.4.3. При применении в качестве защитной меры системы БСНН защиту от непосредственного прямого прикосновения к токоведущим частям, независимо от номинального напряжения, следует выполнять:
— ограждениями или оболочками, обеспечивающими, по крайней мере, степень защиты не ниже IР2Х, или
— изоляцией, способной выдержать испытательное напряжение переменного тока 500 В (действующее значение) в течение 1 мин.

А вот еще один пример не нужности УЗО
701.413.1.6. Уравнивание потенциалов.
К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники.

Челу в этих условиях ничего не угрожает.
Может укажете место для УЗО?
Цитата
АВ не спасет при малых токах утечки на ОПЧ, которые для человека весьма большие. Учебник великого и могучего все ж купите, про "или" подчитайте..

Приведите место расположения (течки) этих «малых токах(ов) утечки на ОПЧ»?
Вот и непринужденно пришли к ребусам.
Давайте «заученный», поставьте нерукотворный памятник в виде УЗО, раз всегда ставите.
Только скажите народу (в основном Вашим последователям) для защиты от чего.

Ссылка из того же ГОСТА
Обратите внимание местоположение УЗО, в задворках и на союз "или":
В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:
— или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3;
— или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3;
— или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.


Касательно СМ и бойлера, их вообще нельзя устанавливать в ванной
701.520.03. В зонах 0, 1 и 2 должны находиться только те электропроводки, которые необходимы для подачи питания устройствам в этих зонах
Питания, а не управления.
701.53. Распределительные устройства и устройства управления.
а) В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не устанавливают.

Иначе, управление бойлера и СМ должны выноситься из этих зон.
Т.к. такое не возможно, значит, должны «уйти» из перечисленных зон ванной сами устройства.
И что осталось лампочка на высоте более 2,25м?

Цитата
Чтоб окончательно (надеюсь) прекратить словоблудие, добавлю:
ГОСТ Р 50571.11-96 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
701.471.1 Не допускаются меры защиты посредством барьеров (412.3 ГОСТ Р 50571.3) и размещение вне зоны досягаемости (412.4 ГОСТ Р 50571.3).

Да нет, Вы не прочитав ГОСТ Р…3-94 подлили масло огонь, ибо речь идет о защита от прямого прикосновения, нет у меня в ванной оголенных токоведущих частей для прямого прикосновения.

Цитата
701.471.2 Не допускаются меры защиты посредством размещения электрооборудования в непроводящих помещениях (413.3 ГОСТ Р 50571.3) и применения системы местного уравнивания потенциалов без заземления (413.4).

У меня помещение ванной изолирующее и никакого электрооборудования там нет. И нечего там уравнивать.

Цитата
В изолированом пом. классом "0" пользоваться конечно же можно, только:
Открытые проводящие части должны располагаться таким образом, чтобы при обычных условиях было невозможно коснуться одновременно:
- двух электрически не связанных открытых проводящих частей;
- открытой проводящей части и любой сторонней проводящей части, если эти части окажутся под разными потенциалами при повреждении основной изоляции токоведущих частей.


Овации продолжительные.

Мысли свои или передрали, что «ОПЧ-ОПЧ» и «ОПЧ-СПЧ» должны располагаться вне зоны одновременной досягаемости чела.
Только не правы, захотели заумничать, больше не делайте.
Нет в изолирующих помещениях ПЧ.
В изолирующих помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник.
Должны быть предусмотрены меры против заноса потенциала на сторонние проводящие части помещения извне.

Только длинную тираду можно укоротить грамотно до одного предложения:
- ПЧ в изолирующих зонах (площадках) помещения располагаются вне досягаемых для чел расстояний.
А как Вы представляете «двух электрически не связанных открытых проводящих частей»?

1.7.86. Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны и площадки могут быть применены в электроустановках напряжением до 1 кВ, когда требования к автоматическому отключению питания не могут быть выполнены, а применение других защитных мер невозможно либо нецелесообразно.
Вот мне хочется рассмотреть случай нецелесообразности применения, когда, ну не хочу заносить потенциал в деревянное помещение и превратить его в бетонное по мерам безопасности.

Сообщение отредактировал gomed12 - 13.5.2010, 19:43


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.5.2010, 22:11
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17822
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 13.5.2010, 20:41) *
Теперь настаиваю, раз сказали "а", скажите "я", приведите сию цитату (думаю, это мое) полностью или опровергните свой поклеп.

А то чье же icon_smile.gif
Никакого поклепа. На вопрос E nod32rus: "Если я в каком-то невероятном случая случайно касаюсь конкретного фазного провода" Гомед отвечает: Вероятно вполне и возможны в частных случаях: (идет перечисление случаев). Затем предлагается таблетка: "В системе TNS при правильно выбранном УЗО проблемы не возникнут, цепь обесточится". Правда, почему-то : "В системе TNС надежда на случай" icon_smile.gif Используйте РЕ проводник, как положено, г-н Гомед, и УЗО будет работать аналогично.

Цитата(gomed12 @ 13.5.2010, 20:41) *
Ведь не стал Ваше недопонимание ПЧ, ОПЧ, СПЧ ставить в полный рост, хотя мог дискуссию повернуть в другую сторону.

Поворачивать дискуссию – ваш любимый метод. Только с ПЧ, ОПЧ, СПЧ вам померещилось.

Цитата(gomed12 @ 13.5.2010, 20:41) *
Помните, приводил один из вариантов не применения УЗО, ..БСНН

Я уже спрашивал, сверхнизким предлагаете запитывать бойлеры и стиралки?

Цитата(gomed12 @ 13.5.2010, 20:41) *
Уравнивание потенциалов.. Челу в этих условиях ничего не угрожает.

А зачем собственно уравнивать, при отменной изоляции оборудования (все по ГОСТ) челу ничего не угрожает icon_wink.gif

Цитата(gomed12 @ 13.5.2010, 20:41) *
Приведите место расположения (течки) этих «малых токах(ов) утечки на ОПЧ»?

«Течка» - это другая тематика. В одном ЭП потерял изолирующие св-ва N-проводник , в другом – L.

Цитата(gomed12 @ 13.5.2010, 20:41) *
Давайте «заученный»,

«заученный» это больше к вам. Мне ли тягаться с мэтром, не отказывающим себе любимому в похвалах по поводу учености. Давеча опять прорвалось. icon_biggrin.gif

Цитата(gomed12 @ 13.5.2010, 20:41) *
..местоположение УЗО, в задворках и на союз "или":

Про СНН уже все сказано. Индивидуальные разделяющие на каждый ЭП – это не у каждого место припасено (СМ- больше 2 кВт, проточник еще больше). И никого из электриков не коробит, каким по очереди УЗО. «ИЛИ» все варианты уравнивает. Купите наконец Букварь. Учиться никогда не поздно.

Цитата(gomed12 @ 13.5.2010, 20:41) *
Касательно СМ и бойлера, их вообще нельзя устанавливать в ванной
701.520.03. В зонах 0, 1 и 2 должны находиться только те электропроводки, которые необходимы для подачи питания устройствам в этих зонах

Не говорите глупости
701.55
В зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели.
В зоне 2 могут устанавливаться только водонагреватели и светильники класса II.


Цитата(gomed12 @ 13.5.2010, 20:41) *
а) В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не устанавливают.[/i]

В Надзоре все понимают правильно и терморегуляторы к УУ или РУ не относят. СМ это вы опять по невнимательности присовокупили, только 0,6м от ванны.

Цитата(gomed12 @ 13.5.2010, 20:41) *
.. Вы не прочитав ГОСТ Р…3-94 подлили масло огонь, ибо речь идет о защита от прямого прикосновения, нет у меня в ванной оголенных токоведущих частей для прямого прикосновения.

icon_lol.gif Гомед, именно я вам завсегда на это обстоятельство и указывал. Смотрим пост 33 п.5:
"Среди мер защиты от поражения при косвенном прикосновении нет такой меры как "размещение вне зоны досягаемости". И потом это у вас может нет досягаемости" Собственно потому и привел мэтру. icon_biggrin.gif Заодно уж.

"У меня помещение ванной изолирующее и никакого электрооборудования там нет. И нечего там уравнивать."
Раз нечего уравнивать, нафига изолировать? Ответите когда нибудь?
Да и речь шла не про ваше персональное корыто.
Теоритезируйте и экспериментируйте с собой сколько хотите, не советуйте только людям запрещенное ГОСТом icon_evil.gif

"Мысли свои или передрали... не правы, захотели заумничать, больше не делайте.. Нет в изолирующих помещениях ПЧ."
Стыдитесь, Гомед, понятно, нервы. Но писать кипятком не стоит icon_twisted.gif
"ГОСТ Р 50571.3-94 413.3 Изолирующие (непроводящие) помещения..
413.3.1 Открытые проводящие части должны располагаться таким образом, чтобы при обычных условиях было невозможно коснуться одновременно:
- двух электрически не связанных открытых проводящих частей;
- открытой проводящей части и любой сторонней проводящей части, если эти части окажутся под разными потенциалами при повреждении основной изоляции токоведущих частей." Пропардониться не желаете? icon_twisted.gif

"А как Вы представляете "двух электрически не связанных открытых проводящих частей"?"
Это без местной системы уравнивания в изолированном помещении. Открывайте ГОСТы и читайте. Прежде чем спорить.

1.7.86. .. "Вот мне хочется рассмотреть .." Мало ли кому чего захочется icon_lol.gif
Нет уж, батенька, сначала рассмотрите невозможность автоматического отключения.
И уж совсем было б замечательно запомнить: 701.471.2 Не допускаются меры защиты посредством размещения электрооборудования в непроводящих помещениях (413.3 ГОСТ Р 50571.3) и применения системы местного уравнивания потенциалов без заземления (413.4).

Сообщение отредактировал Олега - 13.5.2010, 22:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.5.2010, 0:13
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7437
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Никакого поклепа. На вопрос E nod32rus: "Если я в каком-то невероятном случая случайно касаюсь конкретного фазного провода" Гомед отвечает: Вероятно вполне и возможны в частных случаях: (идет перечисление случаев). Затем предлагается таблетка: "В системе TNS при правильно выбранном УЗО проблемы не возникнут, цепь обесточится". Правда, почему-то : "В системе TNС надежда на случай" Используйте РЕ проводник, как положено, г-н Гомед, и УЗО будет работать аналогично.

Про "открытых токоведущих" Вы сами-то поняли?
Да это Олеги выражение, сам все догадки строю.
Да нет такого понятия в электротехнике Олега, понимаете или нет?
Цитата
«Течка» - это другая тематика. В одном ЭП потерял изолирующие св-ва N-проводник , в другом – L.

В уравненном помещении?
Сами-то поняли что сказали?
При чьем тут изоляция, без никаких усилений, усиление это другой случай, когда УЗО не нужно.
Цитата
СМ это вы опять по невнимательности присовокупили, только 0,6м от ванны.

А это из какого ГОСТа?
Допуск для розетки не означает включение в зоне 1 стационарного оборудования с IРХ5 и менее;
Цитата
Я не говорил ПЧ только ОПЧ.

А что такое тогда ПЧ в Вашем понимании?
Цитата
"А как Вы представляете "двух электрически не связанных открытых проводящих частей"?"

Почему же кто-то хочет одновременно отправить
Цитата
В одном ЭП потерял изолирующие св-ва N-проводник , в другом – L.

И что с чел, котрый касается, а под ногами в уравненном, что?
Цитата
Пропардониться не желаете?

Естественно нет, ибо данная фраза плагиатская, передрана как и предполагал, а Вы сами не желаете "Пропардониться" перед ГОСТом?
Цитата
Теоритезируйте и экспериментируйте с собой сколько хотите, не советуйте только людям запрещенное ГОСТом
Ну, что ж наперекор ГОСТу.
У меня ванная-изолирующее помещение.
Фаянс, стены, полы, трубопроводы из непроводящего материала.
СМ и водогрей (допускаю электро) на недосягаемых друг от друга и меня расстояниях.
Защита только автоматическим выключателем.
Стою в ванне, принимаю душ.
Убейте меня?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.5.2010, 8:13
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17822
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 14.5.2010, 1:13) *
Про "открытых токоведущих" Вы сами-то поняли?
Да это Олеги выражение, сам все догадки строю.
Да нет такого понятия в электротехнике Олега, понимаете или нет?

С великим "терминатором форума" (главный по терминам) спорить просто невозможно. Хочу отметить, хоть про "поклеп" больше не говорит, понял, допускал icon_smile.gif Главное нашел повод - зацепился за терминологию, тоже блин "конёк" Гомеда. Иногда - горбунок. Зер гут:
ПУЭ6
3.1.14. ..Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу.
4.1.24. (4.1.25 в ПУЭ7)..В случае применения РУ с открытыми токоведущими частями..
4.2.99. ..не должно устанавливаться оборудование с открытыми токоведущими частями.
5.1.15. п.7. Щиты управления, защиты, измерения, сигнализации, а также щиты блоков и станций управления с установленными на них аппаратами, имеющими на лицевой или задней стороне открытые токоведущие части.

ПУЭ7
4.1.15. Открытые токоведущие части, как правило, должны иметь, изоляционное покрытие.части, как правило, должны иметь, изоляционное покрытие.
6.4.1. ..Открытые токоведущие части открыто установленных трансформаторов должны быть удалены от горючих материалов и конструкций не менее чем на 50 мм
6.4.7. Открытые токоведущие части газосветных трубок должны отстоять ..
7.5.24 ..Указанное электрооборудование должно иметь ограждение открытых токоведущих частей,..

ГОСТ 12.2.007.8
2.15. Горелки полуавтоматов для сварки в защитных газах не должны иметь открытых токоведущих частей.

ПРАВИЛА применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним
2 .1 .197 . .. Для электроустановок, имеющих открытые токоведущие части, не допускается применять переносные плакаты, изготовленные из токопроводящего материала.

ПОТ РО-14000-002 Обеспечение безопасности производственного оборудования.
2.1.12.2 Электрооборудование, имеющее открытые токоведущие части, должно быть размещено внутри корпусов..

ГОСТ17677
3.3.4.5. ..чтобы цоколь лампы был недоступен для случайного прикосновения к открытым токоведущим частям,..
7.8.5. Испытательным пальцем пытаются прикоснуться к открытым токоведущим частям светильника в любом возможном положении с усилием (30 ± 1) Н.
8.1. ..при разрушении которого может появиться возможность прикосновения к открытым токоведущим частям;

МПОТ при газоплазменной обработке материалов, 2002 года.
2.1.7. Ручные плазмотроны не должны иметь открытых токоведущих частей

Правила по технике электробезопасности при проведении занятий в учебных кабинетах (классах) общеобразовательных школ и практики школьников на промышленных объектах.
5.3. .. открытые токоведущие части оборудования должны иметь надежные ограждения.

ПТЭЭП 2.8.3 ...в зоны которых попадают открытые токоведущие части.

ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96)
8.2 ..пока не устранена опасность от открытых неизолированных токоведущих проводников,

ТИОТ машиниста крана (N РД 34.03.272-93)
3.1 ..осмотреть электрическую часть крана (сборки, шинопровод) не снимая предупредительных плакатов, ограждений, не касаясь открытых токоведущих частей,..

РД 25 952-90 Прил.4, 3. Наличие открытых токоведущих конструкций в защищаемых помещениях ..наличие открытых токоведущих частей и другие требования.

icon_razz.gif вы не лесник часом?

Цитата(gomed12 @ 14.5.2010, 1:13) *
В уравненном помещении?
Сами-то поняли что сказали?
При чьем тут изоляция, без никаких усилений, усиление это другой случай..

Когда же всё поуравнивалось? Успели на дачу махнуть, все исправить? Вчера еще даже не подозревали про уравнивание в изолированных помещениях:
П.38. При хорошей изоляции СУПу негде браться
П.28. СУП в изолирующих не требуется
Изоляция очень даже "при чьём" icon_smile.gif , она бывает теряет изолирующие свойства.

Цитата(gomed12 @ 14.5.2010, 1:13) *
А это из какого ГОСТа?
Допуск для розетки не означает включение в зоне 1 стационарного оборудования с IРХ5 и менее;

icon_cool.gif Да все из того же 50571.11 (майонез сначала пробовать нужно, а не сомневаться)

Цитата(gomed12 @ 14.5.2010, 1:13) *
А что такое тогда ПЧ в Вашем понимании?

Я весь пред вами, о строгий экзаменатор icon_biggrin.gif Скорее всего проводящие части. А может и промежуточная частота. А в вашем ?

Цитата(gomed12 @ 14.5.2010, 1:13) *
Почему же кто-то хочет одновременно отправить

Я вам ответил, и меня же еще отправлять? фу, грубиян какой.

Цитата(gomed12 @ 14.5.2010, 1:13) *
И что с чел, котрый касается, а под ногами в уравненном, что?

Так ведь в вашей ванной нет ничего уравненного, забыли?

Цитата(gomed12 @ 14.5.2010, 1:13) *
Естественно нет, ибо данная фраза плагиатская, передрана как и предполагал, а Вы сами не желаете "Пропардониться" перед ГОСТом?

Не передрана, а приведена. Отсутствие кавычек дало вам возможность в свободной манере, откровенно, без оглядки на научные круги, высказать свое мнение по этому вопросу. Вот и высказали: "Мысли .. что «ОПЧ-ОПЧ» и «ОПЧ-СПЧ» должны располагаться вне зоны одновременной досягаемости чела.Только не правы, захотели заумничать, больше не делайте." Получилось ГОСТу пальчиком погрозили, да наругали. И "попали".. Правильно нефиг в ГОСТах заумничать. Гомед знает, что делает.

Цитата(gomed12 @ 14.5.2010, 1:13) *
Ну, что ж наперекор ГОСТу.
Убейте меня?

Вы сами себя угрохаете, мэтр.
Не хотелось бы, с кем еще так задушевно про PENы покалякаешь.. icon_sad.gif

Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2010, 18:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 14.5.2010, 11:01
Сообщение #46





Гости






Цитата(Олега @ 14.5.2010, 8:13) *
...... с кем еще так задушевно про PENы покалякаешь.. icon_sad.gif

Товарищи, коллеги, подскажите как выйти из ситуевины:
Есть детский садик, в отдельном помещении есть прачечная. Для постирушки купили обычную бытовую стиральную машину, но и есть
п.7.1.48. ПУЭ "Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц".
Реконструкцию электросетей в помещении провели, ТN-С-S, СУП, УЗО на всех группах.

Что бы соблюсти требования правил мне понадобится демонтировать из помещения прачечной штепсельную розетку и отрезать от питающего кабеля на стиралку штепсельную вилку и соединить провода групповой сети и питающий кабель на стиральную машину.
Как мне соблюсти требования правил и не нарушить конструкцию стиральной машины?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.5.2010, 11:27
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17822
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Для сохранения права на гарантийный ремонт? Возможна замена штатного кабеля на свой, при наступлении гарантийного случая приладите всё на место. Главное - что б не спёрли в течение гарантийного срока icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2010, 11:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 14.5.2010, 11:57
Сообщение #48





Гости






Цитата(Олега @ 14.5.2010, 11:27) *
Для сохранения права на гарантийный ремонт? Возможна замена штатного кабеля на свой, при наступлении гарантийного случая приладите всё на место. Главное - что б не спёрли в течение гарантийного срока icon_smile.gif

Вы правы, для гарантии. Но если я пойду по вашему пути, то будет нарушен другой пункт ПУЭ, а именно п.1.1.19.
А будет ли нарушением, если штепсельную розетку размещу в монтажной коробке, с соответствующей степенью защиты по воде (IP) и заведу туда штепсельную вилку от стиралки? Открыть крышку и выдернуть вилку из розетки может только электротехнический персонал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.5.2010, 12:59
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17822
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Какой пункт и какого стандарта Вы нарушаете меняя кабель с вилкой на кабель без вилки ?
Возможено сгодится и Ваш вариант. Только розетка-то останется в помещении прачечной и еще вопрос, сохранится ли IP при заводке.. Если б дело было в IP, то применили бы сразу розетку с IP (хоть 65).
Если для гарантии, я б поменял кабель. В гарантийку отвезете изделие, соответствующее первоначальному виду. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 14.5.2010, 17:08
Сообщение #50





Гости






Цитата(Олега @ 14.5.2010, 12:59) *
Какой пункт и какого стандарта Вы нарушаете меняя кабель с вилкой на кабель без вилки ?
Возможено сгодится и Ваш вариант. Только розетка-то останется в помещении прачечной и еще вопрос, сохранится ли IP при заводке.. Если б дело было в IP, то применили бы сразу розетку с IP (хоть 65).
Если для гарантии, я б поменял кабель. В гарантийку отвезете изделие, соответствующее первоначальному виду. icon_wink.gif

Думаю, что ежели порыскать, то обязательно найдется пункт стандарта или госта, в котором бы указывалось о недопустимости такого вида питающего кабеля, без вилки, у стиральной машины. Думаю, что данный запрет был введен для того, что бы человек с мокрыми руками не стал бы вынимать вилку из розетки, поэтому и не стал бы применять отдельно розетку с соответствующим классом по воде. Вопрос был задан мэтрам, для того что бы узнать, если случаи обойти требования правил. Ведь гл 7.1 это частный случай. Допустим, будь таже прачечная на промышленном предприятии, то там бы это требование уже не распространялось бы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.5.2010, 17:36
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17822
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.5.2010, 18:08) *
1. Думаю, что ежели порыскать, то обязательно найдется пункт стандарта или госта, в котором бы указывалось о недопустимости такого вида питающего кабеля, без вилки, у стиральной машины.
2. Думаю, что данный запрет был введен для того, что бы человек с мокрыми руками не стал бы вынимать вилку из розетки, поэтому и не стал бы применять отдельно розетку с соответствующим классом по воде.
3. Вопрос был задан мэтрам, для того что бы узнать, если случаи обойти требования правил. Ведь гл 7.1 это частный случай. Допустим, будь таже прачечная на промышленном предприятии, то там бы это требование уже не распространялось бы.

1. Так порыскайте. А то пугаетесь пока что неведомого. Я лично не усматриваю "недопустимости такого вида питающего кабеля, без вилки, у стиральной машины". Нет лишних контактов - нет лишних проблем. СМ считается стационарным оборудованием, вилка не сильно нужна.
2. Запрет основывался скорее на технологии, использовавшейся в прачечных ранее. Вы не видели прежде устанавливаемого оборудования? Марок уже не назову, но в детском садике в прачечной были установлены четыре здоровенных СМ, два автоклава, 100-литровый кипятильник и две чугунных ванны (у детей есть привычка ссаться). Атмосфера как в парной. Особо когда белье из автоклавов выгружают в ванны. По стенам ручейки. Все подключалось отдельными кабелями от щита прачечной. В современных условиях это разумеется атавизм. Но с нормативами спорить бесполезно, хотя там много чего интересного. А в данном случае особо и не нужно.
3. Простите, что сунулся со своим видением icon_smile.gif . Это точно не ко мне. Мэтр отошел, скоро будет, ждите.

Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2010, 17:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.5.2010, 21:52
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7437
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Что хотели, чтоб мельтешилось у меня в глазах, интереснее месторасположение.
"Открытые токоведущие" так ведь ЧАСТИ?
Вот смотрю, где ж это кому-то, чего-то предложил с "открытыми токоведущими".
Олега, припомните, пожалуйста?
Вот привели выше неимоверное количество напоминаний об открытых токоведущих частях, а теперь найдите хоть одно напоминание о них от меня выше в постах.
2.1.12.2 Электрооборудование, имеющее открытые токоведущие части, должно быть размещено внутри корпусов..
Может, путаете с "наружными", "открытыми" щитами, похожести когда-то проходили.
А может совсем другое хотели высказать?
Цитата
Скорее всего проводящие части. А может и промежуточная частота. А в вашем ?

Видно, память коротка, может хорошо освоили? после и недавно:
Рассуждения Олега:
Магистраль зануления, она же заземления, да и уравнивания (теперь ОСУП) выполнял не раз.
Мой ответ:
ОСУП закончился войдя в ГЗШ, объеденив ПЧ входящих инженерных коммуникаций
Магистраль уже после ГЗШ, подойдет только для ДСУП.

Ответ Олега
Да, пожалуй в ОСУП не очень.
Или скажете что ПЧ и СУП не "друг в друге"?
Прогресс налицо, особенно с учетом стиля последующего изложения.
Цитата
Вы сами себя угрохаете. Не хотелось бы,...

Отказ, так отказ.
Было бы интересно, но не сомневаюсь, мы к этой теме вернемся.
Цитата
…с кем еще так задушевно про PENы покалякаешь..

Старые темы по PENам полистайте, там много интересного и познавательного для Вас.
Без меня.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.5.2010, 23:09
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17822
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 16.5.2010, 21:52) *
1. "Открытые токоведущие" так ведь ЧАСТИ?
2. Вот смотрю, где ж это кому-то, чего-то предложил с "открытыми токоведущими".
Олега, припомните, пожалуйста?
Вот привели выше неимоверное количество напоминаний об открытых токоведущих частях, а теперь найдите хоть одно напоминание о них от меня выше в постах.
2.1.12.2 Электрооборудование, имеющее открытые токоведущие части, должно быть размещено внутри корпусов..

1. Кроме "ЧАСТИ", справедливости ради, есть другие "открытые токоведущие". Они тоже части, но уже конкретно указанные. Присмотритесь. Или именно слова "части" вам не хватало для электротехнического смысла? icon_biggrin.gif
2. E nod32rus: "Если я в каком-то невероятном случая случайно касаюсь конкретного фазного провода"
gomed12:
"Вероятно вполне и возможны в частных случаях:
а). при пользовании преднамеренно неисправным оборудованием, у которого:
- разрушен корпус;
б). при проведении работ с нарушением зон доступности неквалифицированным персоналом независимо от класса оборудования;
в). то же самое квалифицированным, пренебрегшим правилами безопасности."
Так что же здесь мог иметь ввиду г-н Гомед? Кроме наличия открытых токоведущих?

Цитата(gomed12 @ 16.5.2010, 21:52) *
Видно, память коротка, может хорошо освоили? после и недавно:..

Гомед, это уже просто склочность какая-то. Мной сразу и прилюдно была признана эта ошибка icon_rolleyes.gif Без такой вот суетливости icon_biggrin.gif

Цитата(gomed12 @ 16.5.2010, 21:52) *
Или скажете что ПЧ и СУП не "друг в друге"?

В каком месте я возразил?

Цитата(gomed12 @ 16.5.2010, 21:52) *
Отказ, так отказ.
Было бы интересно, но не сомневаюсь, мы к этой теме вернемся.

Это не я, честное слово, во всем виноват ГОСТ, когда его перепишут, тогда и вернемся. Иначе смысла нет.

Цитата(gomed12 @ 16.5.2010, 21:52) *
Старые темы по PENам полистайте, там много интересного и познавательного для Вас.

Так и для вас не мало icon_smile.gif Не забывайте эту тему навещать !

Сообщение отредактировал Олега - 16.5.2010, 23:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.5.2010, 18:55
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7437
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 16.5.2010, 23:09) *
1. Кроме "ЧАСТИ", справедливости ради, есть другие "открытые токоведущие". Они тоже части, но уже конкретно указанные. Присмотритесь. Или именно слова "части" вам не хватало для электротехнического смысла? icon_biggrin.gif
2. E nod32rus: "Если я в каком-то невероятном случая случайно касаюсь конкретного фазного провода"
gomed12:
"Вероятно вполне и возможны в частных случаях:
а). при пользовании преднамеренно неисправным оборудованием, у которого:
- разрушен корпус;

Нет Олега, не стал бы «в рост» так выражаться, свою фантазию оставьте себе, мне не приписывайте.
Между «опасные токоведущие части» (именно так сам выразился бы и по вопросу и по существу) и «открытые токоведущие части» большая разница.
Цитата
Так что же здесь мог иметь ввиду г-н Гомед? Кроме наличия открытых токоведущих?

Термин «открытые токоведущие части» применяют … (Олега вопрос: где и когда?).
Насколько близок Ваш термин к разрушению корпуса и появлению за ним «открытых токоведущих частей»?
Или, не кажется ли Вам, правильнее звучит: за разрушенным корпусом находятся «опасные токоведущие части»?
Цитата
Гомед, это уже просто склочность какая-то. Мной сразу и прилюдно была признана эта ошибка icon_rolleyes.gif Без такой вот суетливости :grin

А как же, оказалось у Вас так коротка память, придется напоминать.
Еще раз предоставилась такая же возможность, не так ли?
Просто, надоело выполнять роль "чистильщика".
Цитата
Это не я, честное слово, во всем виноват ГОСТ, когда его перепишут, тогда и вернемся. Иначе смысла нет.

Хорошо, что есть ГОСТы-ретро, выпущенные в бородатом году для развлечения.
Не был в отличие "примерным" школьником, все больше преуспел в части хулиганства, родителей постоянно вызывали на ковер.
Люблю на перекор, ставить опыты, а так не интересно постоянно кивать голову в знак согласия.
Успехов.
Цитата
Так и для вас не мало. Не забывайте эту тему навещать !

В отличие от некоторых отреченцев, историю не забываю и готов отвечать за сказанное, ибо знаю и помню каждое сказанное слово.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.5.2010, 23:19
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17822
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 17.5.2010, 19:55) *
Между «опасные токоведущие части» (именно так сам выразился бы и по вопросу и по существу) и «открытые токоведущие части» большая разница.
Термин «открытые токоведущие части» применяют … (Олега вопрос: где и когда?).
Насколько близок Ваш термин к разрушению корпуса и появлению за ним «открытых токоведущих частей»?
Или, не кажется ли Вам, правильнее звучит: за разрушенным корпусом находятся «опасные токоведущие части»?


Очень даже согласен icon_smile.gif , разница настолько велика, что даже не стоило пытаться заменить один термин другим.
Токоведущие части либо закрыты, либо открыты. Термин «открытые токоведущие части» применяют именно тогда, когда токоведущие части открыты, как это вам ни странным покажется. При этом возможен электрический контакт человека с опасными токоведущими частями. Так называемое прямое прикосновение. Именно такой случай описан в вопросе E nod32rus: "касаюсь..фазного провода". Именно такой случай описан и в вашем ответе – корпус (или его части) отсутствует (разрушен) и тогда прямое прикосновение "вероятно вполне и возможно" . Термин «опасные токоведущие части» на который вы пытаетесь сместить акцент, используется для обозначения токоведущих частей, прикосновение к которым при определенных условиях может вызвать поражение электрическим током и, таким образом, лишь оценивает степень опасности для человека самих токоведущих частей (опасны или не опасны при прямом прикосновении).


Цитата(gomed12 @ 17.5.2010, 19:55) *
А как же, оказалось у Вас так коротка память, придется напоминать.
Еще раз предоставилась такая же возможность, не так ли?
Просто, надоело выполнять роль "чистильщика".

В данной теме приходится подчищать за вами гораздо чаще и по-крупному. Придется и мне (только в ответ на вашу склочность, заметьте) освежить некоторые моменты вашей исключительной теоретической подготовки в электротехнических науках, сэр. Чуть позже.

Цитата(gomed12 @ 17.5.2010, 19:55) *
.. а так не интересно постоянно кивать голову в знак согласия.

Только не тогда, когда усугубляется.. но дело хозяйское, самооценка позволяет - валяйте.
А я так не стеснявый. Вижу - не прав на сто, рогами не упираюсь durak.gif

Цитата(gomed12 @ 17.5.2010, 19:55) *
.. знаю и помню каждое сказанное слово.

И про 16мм2 и 10мм2 не забыли? Я уж было подумал замутили.. Ну так не томите icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.5.2010, 11:42
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7437
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 18.5.2010, 0:19) *
...разница настолько велика, что даже не стоило пытаться заменить один термин другим.
Токоведущие части либо закрыты, либо открыты. Термин «открытые токоведущие части» применяют именно тогда, когда токоведущие части открыты, как это вам ни странным покажется. .

Применение термина "открытые.." подразумевают безусловно только открытые по исполнению, куда доступ для E nod32rus заказан.
Термин является эксплуатационным и применяется всегда для нормальных условий, отношения к безопасности не имеет.
И удивительны Ваши старания уйти от очевидного.
Отсутствие за разбитым корпусом электротехнического изделия "открытых..." осознали?
"Опасные..." применяют и это очевидно по вопросу E nod32rus для оценки степени опасности как при приближении к этим частям, так и неправильных действиях.
Открытость можно визуализировать, а опасность ощущать.
Разница есть и не малая.
Цитата
В данной теме приходится подчищать за вами гораздо чаще и по-крупному. Придется и мне (только в ответ на вашу склочность, заметьте) освежить некоторые моменты вашей исключительной теоретической подготовки в электротехнических науках, сэр. Чуть позже.

А кто ж Вам сказал, что не допускаю ошибок и огрехов, но никогда не отказываюсь, если укажете по теме, тем более не удивлюсь.
Цитата
И про 16мм2 и 10мм2 не забыли?

Тема открыта, можете внести свою лепту.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.5.2010, 18:51
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17822
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 18.5.2010, 11:42) *
Применение термина "открытые.." подразумевают безусловно только открытые по исполнению, куда доступ для E nod32rus заказан.

icon_biggrin.gif
Это в п.23 Олега недоумевал :"С чего ему, невероятному, случаться." Это когда «доступ для E nod32rus заказан» и все уравнено..
А потом выскочил Гомед, с поправками, и оказалось "вероятно вполне и возможно". А нынче опять, «заказан». Юркий однако. icon_smile.gif
С чего решили, что "подразумевают безусловно только открытые по исполнению»? Вам же известно: «Электрооборудование, имеющее открытые токоведущие части, должно быть размещено внутри корпусов..,», при наличии закрытого корпуса (глухого, либо к крышками, панелями, дверцами) имеем закрытые токоведущие части. При ваших допущениях корпуса либо нет, либо он открыт (нарушены правила ТБ, по вашим пунктам б) и в)..), а потому появилась доступность. "..при разрушении которого может появиться возможность прикосновения к открытым токоведущим частям" Вижу и у вас именно "разрушен корпус"

Цитата(gomed12 @ 18.5.2010, 11:42) *
Отсутствие за разбитым корпусом электротехнического изделия "открытых..." осознали?

За целым и невредимым корпусом "открытых токоведущих" разумеется нет. Пока не разбит, не открыт... А уж в отсутствии корпуса, крышек.. извините. Токоведущие части остались закрытыми? Факир отдыхает. E nod32rus сумел ухватиться за закрытую токоведущую часть? icon_wink.gif

Цитата(gomed12 @ 18.5.2010, 11:42) *
"Опасные..." применяют и это очевидно по вопросу E nod32rus для оценки степени опасности как при приближении к этим частям, так и неправильных действиях.

Токоведущие части сами по себе либо опасны для человека, либо нет. Например, по наличию напряжения более 50(25,6)В на этих частях или по его отсутствию. При этом, даже при низком напряжении, все токоведущие обязаны прятаться в корпус.

Цитата(gomed12 @ 18.5.2010, 11:42) *
1.Открытость можно визуализировать,
2. а опасность ощущать.

1. Ну вот. конечно же. У вас как раз полная визуальная открытость - корпус разрушен icon_smile.gif
2. И опасность разумеется присутствует - фаза в руке.
Даже очень "открытая токоведущая".
В общем виде открытые токоведущие части могут быть и не опасными. Для ванной комнаты (с Суп) 6В.

Цитата(gomed12 @ 18.5.2010, 11:42) *
А кто ж Вам сказал, что не допускаю ошибок и огрехов, но никогда не отказываюсь, если укажете по теме, тем более не удивлюсь.

Огрехи ? icon_lol.gif Да в этой теме их кладезъ. Вот образчик:
Цитата(gomed12 @ 14.5.2010, 1:13)
Про "открытых токоведущих" Вы сами-то поняли?
Да это Олеги выражение, сам все догадки строю.
Да нет такого понятия в электротехнике Олега, понимаете или нет?

Решили опять плавненько увести, замусолить, даже на другой термин перелезть вознамерились (кручу-верчу)..
А ведь (судя по примерам) в электротехнике термин широко используется. Так как там в электротехнике, присутствуют открытые токоведущие, принципиально, как понятие ?

Цитата(gomed12 @ 18.5.2010, 11:42) *
Тема открыта, можете внести свою лепту.

Тема давно завяла, ждем-с одного бодрячка icon_biggrin.gif

тут собрались одни "лапоти", которые не смогут разобраться?
Свое понимание давно сформировалось.
Придет время скажу,..
Впустить ответ в сеть что ли? Нет, все ж подожду.

Действительно, три года ждать? Пора б донести до коллег давно сформированное (если даже только сейчас сформировалось). Просто некрасивая уже заминка, сэр. Получается порисовались, и в тину..

Сообщение отредактировал Олега - 18.5.2010, 19:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.5.2010, 21:58
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7437
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Есть такой ГОСТ ЕН 1070-2003, правда, не МЭКовский и в нем определение
[i]3.50 открытая токопроводящая часть: Токопроводящая часть электрического оборудования, к которой можно прикоснуться и которая обычно не находится под напряжением, но в случае повреждения может оказаться под напряжением.
Может поможете расшифровать, а то мне одному не справится?
ГОСТ Р МЭК 61140-2000
3.4 ТОКОВЕДУЩАЯ ЧАСТЬ: Проводник или электропроводящая часть, находящиеся под напряжением в процессе нормальной работы, включая нулевой рабочий проводник.
Речь не идет о совмещенном нулевом рабочем и защитном проводнике (PEN-, РЕМ — или PEL-проводнике) (МЭС 195-02-19).

Примечания
1 Данное понятие необязательно подразумевает риск поражения электрическим током.
2 Определения терминов РЕМ — и PEL-проводников приводятся в МЭС 195-02-13 и 195-02-14.

3.5 ОПАСНАЯ ТОКОВЕДУЩАЯ ЧАСТЬ: ЧАСТЬ, которая при определенных условиях может вызвать опасное ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ (МЭС 195-06-05).

О чьем выше убеждал.

4 Основное правило защиты от поражения электрическим током
ОПАСНЫЕ ТОКОВЕДУЩИЕ ЧАСТИ не должны быть доступными, а доступные проводящие части не должны быть опасными:
— в нормальных условиях (4.1);
— при наличие неисправности (4.2).

Примечание Правила доступности для ПРОСТЫХ ЛИЦ могут отличаться от правил для КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ или ПРОИНСТРУКТИРОВАННЫХ ЛИЦ. и могут также изменяться в зависимости от вида ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ и его расположения.
4.2 Условия неисправности
Неисправности должны быть рассмотрены в случае, если:
— доступная неопасная токопроводящая часть становится опасной токопроводящей частью (например, из-за отсутствия ограничения ТОКА ПРИКОСНОВЕНИЯ в установившемся режиме и ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА), или
— доступная проводящая часть, не являющаяся токопроводящей в нормальных условиях, становится опасной токопроводящей (например, из-за пробоя основной изоляции на открытые проводящие части), или
— опасная токоведущая часть становится доступной (например, в результате механической неисправности оболочки).


Когда давал ответ E nod32rus этот док передо мной не лежал.

3.6 ОТКРЫТАЯ ПРОВОДЯЩАЯ ЧАСТЬ: ЧАСТЬ оборудования, доступная прикосновению, обычно не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при ПОВРЕЖДЕНИИ ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ (МЭС 195-06-10).
Примечание — Токопроводящая часть электрооборудования, которая может оказаться под напряжением только в результате контакта с ОТКРЫТОЙ ПРОВОДЯЩЕЙ ЧАСТЬЮ, не является ОТКРЫТОЙ ПРОВОДЯЩЕЙ ЧАСТЬЮ.


Кстати, сравните с «открытыми токопроводящими…», Ощущаете идентичность?
Может выше, что-то с кем-то спутали?
За свой ответ E nod32rus и позицию мне краснет не придется ни сейчас, ни спустя 2,5 года.
Касательно сечений, это мое дело, знакомить Вас лично не обязан.
Удачи.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.5.2010, 17:53
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17822
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 20.5.2010, 21:58) *
1. Есть такой ГОСТ ЕН 1070-2003, .. в нем определение
[i]3.50 открытая токопроводящая часть: ...
Может поможете расшифровать, а то мне одному не справится?

Трудности легче преодолевать вместе. "Открытая токопроводящая часть" и "открытая проводящая часть" (ОПЧ) - это одно и то же. Кроме как о проводимости тока речь ни о чем не идёт. Не путать "открытая токопроводящая часть" и " открытая токоведущая часть".

Цитата(gomed12 @ 20.5.2010, 21:58) *
3.4 ТОКОВЕДУЩАЯ ЧАСТЬ: Проводник или электропроводящая часть, находящиеся под напряжением в процессе нормальной работы,..

Здесь все именно о ТОКОВЕДУЩЕЙ.

Цитата(gomed12 @ 20.5.2010, 21:58) *
3.5 ОПАСНАЯ ТОКОВЕДУЩАЯ ЧАСТЬ: ЧАСТЬ, которая при определенных условиях может вызвать опасное ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ (МЭС 195-06-05).
О чьем выше убеждал.

В том, что за «фазу» хвататься опасно? Никого здесь в этом «убеждать» не требуется icon_smile.gif . Это вас пришлось убеждать, что токоведущая часть «необязательно подразумевает риск поражения электрическим током». Она может быть как не опасной, так и опасной. Опасная токоведущая часть должна быть закрытой (недоступной) в нормальных условиях. При наличие неисправности опасная токоведущая часть может стать доступной (например, в результате механической неисправности оболочки) для прямого прикосновения, отсутствует единственная (при отсутствии изоляции на самих токоведущих частях) основная мера защиты – оболочка изделия, поэтому токоведущие части являются открытыми. Если считаете открытые токоведущие части в отсутствии оболочки закрытыми, скажите сразу, чтоб не тратить время зря.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.5.2010, 19:18
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17822
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 20.5.2010, 21:58) *
За свой ответ E nod32rus и позицию мне краснет не придется ни сейчас, ни спустя 2,5 года.

Перед Enod32rus вам краснеть не перекраснеть. ("Добрые советы" от мэтра исключительно из данной темы обещался привести еще в п.55, перечисляю только ввиду упертости)
1.Обязательность СУП в ванной комнате вы просто забыли (п.26)
2. В ГОСТ Р МЭК 61140-2000: «Для того чтобы выполнить основное правило ЗАЩИТЫ ПРИ НАЛИЧИИ НЕИСПРАВНОСТИ, необходимо использовать защиту, предусмотренную при неисправности». Оболочки нет, уравнивания соответственно, токоведущие открыты. Остается только дополнительная мера - УЗО (потому уравнивание и УЗО являются обязательными мерами). Вами же предложено для защиты оставить АВ , признать УЗО безделушкой (п.34 и далее), Где написано про обязательность применения УЗО – опять не помните.
3. Предлагали наперекор ГОСТ размещение вне зоны досягаемости (412.4 ГОСТ Р 50571.3).
4. Предложили наперекор ГОСТ меру защиты посредством размещения электрооборудования в непроводящих помещениях (на личном примере, правда паспорт так и не увидел никто)
5. О СУП в непроводящих помещениях не слышали (у себя соответственно не выполняли и для Enod32rus не упоминали).
6. Обнаружили разницу в работе УЗО в системах TN.
7. Не признаете обязательность дополнительных требований из других глав ПУЭ, хотя об этом прямо указано в гл.1.7.
8. Не ведаете, что в ванной комнате квартир законно устанавливаются стиральные машины и водонагреватели (п.34 «Касательно СМ и бойлера, их вообще нельзя устанавливать в ванной»)
9. Условия работы в изолированном помещении с инструментом класса «0» вам оказались не известны.
10. Вряд ли объясните, E nod32rus в том числе, что схватившись за "фазу" при отсутствующем корпусе ЭО, он схватился за закрытую токоведущую часть.
Это в одной теме от автора, имеющего о себе мнение:
"Ответить практически на любой вопрос касательно электроэнергетики могу сразу, что , думаю, многие заметили.
Ваши сомнения должны быть реверсированы к себе, ибо рекуперативность в электроэнергетике, настолько мне знакомы..."

Цитата(gomed12 @ 20.5.2010, 21:58) *
Касательно сечений, это мое дело, знакомить Вас лично не обязан.

Учитывая, что разговор велся лично со мной, ответ не джентльмена. Конечно, по-хорохориться, затем отказаться от сказанного может каждый...в демократической стране. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения