Уважаемые коллеги, подскажите что такое " протокол проверки правильности включения выключателей"??
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23013 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
например 1.8.19. Масляные выключатели
11. Испытание выключателей многократными опробованиями. Многократные опробования выключателей — выполнение операций включения и отключения и сложных циклов (ВО без выдержки времени обязательны для всех выключателей; ОВ и ОВО обязательны для выключателей, предназначенных для работы в режиме АПВ) должны производиться при номинальном напряжении на выводах электромагнитов. Число операций и сложных циклов, подлежащих выполнению выключателем, должно составлять: — 3-5 операций включения и отключения; — 2-3 цикла каждого вида. составляется протокол произвольной формы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7482 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Уважаемые коллеги, подскажите что такое " протокол проверки правильности включения выключателей"?? Видимо выполняется для ЭУ выше 1000В на одновременность коммутации полюсных подвижных контактов. Припоздал, ребята оперетивнее -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_Лелик_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Извиняюсь за неполную информацию. Требуют протокол для ЭУ до 1000В. а конкретно для 28 автоматов ВА47-29С. Требует местный энергетик. Я маленько в тупике
![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Лелик_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Извиняюсь за неполную информацию. ЭУ до 1000В. Просто в ЩО 28 автоматов ВА47-29.Вот я и думаю-что это за протокол?
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 ![]() |
Извиняюсь за неполную информацию. ЭУ до 1000В. Просто в ЩО 28 автоматов ВА47-29.Вот я и думаю-что это за протокол? ![]() пусть даст ссылку на нормативный документ, требующий составление такого протокола! -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23013 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пусть даст ссылку на нормативный документ, требующий составление такого протокола! если вновь вводимые, то ПУЭ Таблица 1.8.35 Испытание контакторов и автоматических выключателей многократными включениями и отключениями -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 ![]() |
если вновь вводимые, то ПУЭ Таблица 1.8.35 Испытание контакторов и автоматических выключателей многократными включениями и отключениями 4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока. Значение напряжения срабатывания и количество операций при испытании автоматических выключателей и контакторов многократными включениями и отключениями приведены в табл.1.8.35. если об этой таблице речь, то малость недопонимаю как её притянули к ВА47-29... где там протекает оперативный ток? -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23013 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а дайте понятие оперативного тока (со ссылкой на НТД)
хотя вопрос конечно немного странен в ПУЭ есть только 1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ п.7. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока. Сообщение отредактировал с2н5он - 19.5.2010, 17:02 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_11_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Извиняюсь за неполную информацию. ЭУ до 1000В. Просто в ЩО 28 автоматов ВА47-29.Вот я и думаю-что это за протокол? ![]() Ваш коллега не корректно назвал вид проверки, которая именуется проверкой действия автоматических выключателей (Приложение 3, п.28.6 ПТЭЭП, 1.8.37.3.2 ПУЭ) |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |