#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22969 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
По существующей ВЛ-0,4 кВ. проложили СИП - нужно ли выполнять повторное заземление нулевого провода на СИПи где? вроде где то на форуме такой вопрос был, но найти не смог.
В ПУЭ п.2.4.38-2.4.49. толком ничего не написано, только п.1.7.102 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
да нужно. ПУЭ под рукой нет . по памяти: выполняется на концевых опорах линии . на опоре где выполнено ответвление в здание и по трассе не реже чем через 200 метров
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22969 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
да нужно. ПУЭ под рукой нет . по памяти: выполняется на концевых опорах линии . на опоре где выполнено ответвление в здание и по трассе не реже чем через 200 метров думаю Вы говорите об упоминаемых мною пунктах 2.4.38-2.4.49, однако если посмотреть начало гл.2 там есть разделение если СИП, то сокращенно он обозначается ВЛИ, а в этих пунктах употребляется практически (кроме двух случаев- ВЛ), т.е. линия с неизолир. и изолир. проводами а п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. в этой главе понятия ВЛ, в том числе сокращенного нет, ну да бог с ним, даже если принять что это СИП, то как я определю где электроустановки, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания - обходить все здания и смотреть? или просто делать через 200 м.? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.5.2010 Пользователь №: 18373 ![]() |
Повторное заземление на вводе в электроустановку (здание) пусть собственник делает. Он то должен знать есть унего УЗО или нет. А вы на концах и на опорах, где ответветлия более 200м.
Сам сдавал такую ВЛИ 1,4км (2 фидера: 800м в одну и 600м в другую сторону от ТП), заземление было только на концевых опорах, у инспектора претензий не было. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
По существующей ВЛ-0,4 кВ. проложили СИП - нужно ли выполнять повторное заземление нулевого провода на СИПи где? ... В ПУЭ п.2.4.38-2.4.49. толком ничего не написано, только п.1.7.102 Читай внимательно: 2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22969 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Читай внимательно: 2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений. я и читаю, что написано про крюки и штыри, а вопрос про нулевой проводник Повторное заземление на вводе в электроустановку (здание) пусть собственник делает. Он то должен знать есть унего УЗО или нет. А вы на концах и на опорах, где ответветлия более 200м. Сам сдавал такую ВЛИ 1,4км (2 фидера: 800м в одну и 600м в другую сторону от ТП), заземление было только на концевых опорах, у инспектора претензий не было. в принципе думал тоже самое, но сомневаюсь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
А повторные заземления, что заземляют, крюки что-ли?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
... Сам сдавал такую ВЛИ 1,4км (2 фидера: 800м в одну и 600м в другую сторону от ТП), заземление было только на концевых опорах, у инспектора претензий не было. Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый 'КЭЭ' Не поделитесь техническими характеристиками этих линий? На 0,4В?, какая нагрузка в конце линии, потеря напряжения и выбор сечения провода СИП? Очень уж большие потери получаются, а если это реализовано, то что получилось по факту, особенно интересно если в конце запуск двигателя на 35кВт. У меня насосная станция с погружным насосом, самая крайняя станция - 600м + 60м.гибкий кабель от+0,00м до -60м по скважине. С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22969 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А повторные заземления, что заземляют, крюки что-ли? в том числе и арматуру опоры Сообщение отредактировал с2н5он - 26.5.2010, 22:48 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.5.2010 Пользователь №: 18373 ![]() |
Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый 'КЭЭ' Не поделитесь техническими характеристиками этих линий? На 0,4В?, какая нагрузка в конце линии, потеря напряжения и выбор сечения провода СИП? Очень уж большие потери получаются, а если это реализовано, то что получилось по факту, особенно интересно если в конце запуск двигателя на 35кВт. У меня насосная станция с погружным насосом, самая крайняя станция - 600м + 60м.гибкий кабель от+0,00м до -60м по скважине. С уважением. Это подключение двух инд. домов, они в стороне от поселка. Выполнено СИП2 (3х95+1х95). Поднял проект: Рр=15кВт, dU=3,5% на линии 760м, 2,7% - на 600м. Какая мощность и какие потери на самом деле не интересовался. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Потери до 8% допустимы если больше увеличивайте сечение от частых повторных заземлений хуже не будет.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |