Теплый пол чем разомкнуть

mazhor
сообщение 3.6.2010, 21:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



День добрый.

Вот возник вопрос. Есть теплый пол. На нем стоит терморегулятор. Отключает и включает по времени, дням недели и т.д.
Схема стандартная, на терморегулятор приходит фаза и ноль и из него на пол выходит уже фаза и ноль.
Задача стоит, в том, чтобы не снимая напряжения с терморегулятор (чтобы настройки и время не сбрасывалось) не грелся тёплый пол.
Если своими словами, то если по времени стоит на терморегуляторе греть пол, но в это время дома никого нет, он не грелся.
То есть как я понимаю надо разомкнуть фазу, которая выходит с терморегулятора на пол. Это я планирую сделать с помощью х-10 устрйства.
В принципе, я уже интересовался тут подобным вопросом и мне посоветвали поставить реле, что я и сделал. Но там надо было размыкать 12В напряжение, а тут 220В да и нагрузка больше. Причем уже ограничен в пространстве установки всякого рода обородувания.

Что посоветуете поставить на размыкание фазы на теплый пол.
Потребляемая мощность мата 1 кВт.

Спасибо заранее за советы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 3.6.2010, 22:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Твердотельное реле.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 3.6.2010, 23:00
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Цитата(Мастер Джу @ 3.6.2010, 23:22) *
Твердотельное реле.

Простите меня за назойливость.

Помогите выбрать.

Вот тут буду выбирать. Тыкните пожалуйста пальцем, что лучше взять.

http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searcht...E5+%F0%E5%EB%E5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.6.2010, 23:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Из этих http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1556.a...96=5&sklad= (кроме CMX60D5)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 3.6.2010, 23:52
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Цитата(savelij @ 3.6.2010, 23:07) *


Спасибо большое.
Но вот если я правильно посмотрел их характеристики, то я понимаю, что размыкать контакты теплого пола, будет напряжение от 3-15 В.
Я планировал размыкать их управляемым напряжением 220 В.

Если я прав, то можно пожалуйста ссылку где управляемое напряжение тоже будет 220В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.6.2010, 0:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну попробуйте этот "сложный" вопрос порешать самостоятельно... icon_wink.gif
Может РП21, но уж как его прятать думайте сами.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 4.6.2010, 0:10
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Цитата(savelij @ 4.6.2010, 0:02) *
Ну попробуйте этот "сложный" вопрос порешать самостоятельно... icon_wink.gif
Может РП21, но уж как его прятать думайте сами.


Ну за чем же так издеваться. icon_smile.gif
Я же ведь тут и спрашиваю, чтоб услышать совет знающих людей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 4.6.2010, 7:17
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



http://www.chip-dip.ru/product0/18961.aspx
а возможности сделать разрыв в щите нет? наверняка на теплый пол своя линия идет. и еще вопрос: кроме силовых контактов, нет ли у терморегулятора управления по автоматике?

Сообщение отредактировал belok5 - 4.6.2010, 8:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 4.6.2010, 9:39
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Цитата(belok5 @ 4.6.2010, 8:17) *
http://www.chip-dip.ru/product0/18961.aspx
а возможности сделать разрыв в щите нет? наверняка на теплый пол своя линия идет. и еще вопрос: кроме силовых контактов, нет ли у терморегулятора управления по автоматике?


Спасибо за ссылку.

По поводу разрыва в щитке, то так и сделал в начале-то, поставил контактор магнитный, но тут то и проблема в том, что питание с теплого пола снимается и терморегулятор, а он выключается, и пропадают настройки, точнее время начинает сбиваться.

А у терморегулятора нет, кроме внутреннего цифрового управления больше никаких управляемых контактов. Жаль, конечно, но нет icon_smile.gif
Поэтому решил разрыв фазы идущую на терморегулятор на контакторе убрать и разрывать им уже фазу, идущую на уже теплый пол от контактора.
Так получается, что терморегулятор постоянно включен, а сам теплый пол включается, только если нет разрыва на сам теплый пол и если терморегулятор выдает эту фазу на теплый пол.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.6.2010, 10:08
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Можно управлять терморегулятором, то есть "затыкать" его, шунтируя датчик тёплого пола. При этом требования к реле снижаются


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
V.D.
сообщение 4.6.2010, 10:24
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 18497



если у вас уже есть магнитный пускатель - можно с выхода терморегулятора подключить катушку пускателя . В разрыв поставить обыкновенный выключатель . Т.е.терморегулятор будет управлять катушкой пускателя . Те провода что идут с терморегулятора сейчас преключить на силовые контакты пускателя. Уходишь из дома - выключил выключатель - терморегулятор работает - пускатель не включается . Пришел- включил
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 4.6.2010, 11:32
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Цитата(V.D. @ 4.6.2010, 11:24) *
если у вас уже есть магнитный пускатель - можно с выхода терморегулятора подключить катушку пускателя . В разрыв поставить обыкновенный выключатель . Т.е.терморегулятор будет управлять катушкой пускателя . Те провода что идут с терморегулятора сейчас преключить на силовые контакты пускателя. Уходишь из дома - выключил выключатель - терморегулятор работает - пускатель не включается . Пришел- включил


Да я подумал, что наверное так и сделаю.
Раньше схема была. что пускатель обрывал цепь до терморегулятора, сейчас сделаю, что будет вы выходе на теплый пол.

Спасибо Всем за советы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 5.6.2010, 3:02
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



День добрый ещё раз.

Появился новый вопрос.
Стоит контактор IEK КМИ-46512 65А 400В/АС-3 1НО;1НЗ ИЭК. http://www.iek.ru/products/catalog/part2/sect8/KMI/
Размыкает данный контактор 1-варочную поверхность, 2-микроволновку, духовку, стиральную машину, 3-тёплый пол.

Вопрос заключается в том, можно его чем-то заменить похожим по техническим характеристикам,
но чтобы он:
1. Меньше шумел.
2. Тише был щелчок в момент замыкания и размыкания.
3. Нужно чтобы не 3 контакта размыкал, а 4 контакта (теплого пола на самом деле два, надо повесить по отдельности).

Вот присмотрел: КМ63-40 http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/KM/.

Можно ли заменить его тем, что стоит сейчас, но с выполнением хотя бы 3 пункта и хотя бы, чтоб шума было не больше от него или я ошибаюсь.
Еще смущает в КМ63-40, что механическая износостойкость, коммутационных циклов стоит в описании 106. А размыкать и замыкать я его собираюсь не меньше 1 раз в день.

Никто не подскажет? icon_sad.gif

Сообщение отредактировал mazhor - 5.6.2010, 19:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 5.6.2010, 19:34
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Подскажите пожалуйста icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 5.6.2010, 19:48
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Пункт 1 и 2 поставите твердотельное реле.
А что бы 4 контакта размыкал поставьте 4 твердотельных реле. И будет вам счастье!
У него и коммутационных циклов на порядки больше чем у пускателя.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.6.2010, 20:10


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 5.6.2010, 21:59
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Цитата(Мастер Джу @ 5.6.2010, 19:48) *
Пункт 1 и 2 поставите твердотельное реле.
А что бы 4 контакта размыкал поставьте 4 твердотельных реле. И будет вам счастье!
У него и коммутационных циклов на порядки больше чем у пускателя.


Спасибо за совет.
Реле так реле.

Такое подойдет для моих условий?
http://www.chip-dip.ru/product0/351959964.aspx

Сообщение отредактировал mazhor - 5.6.2010, 21:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 5.6.2010, 22:05
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Да.
При больших токах поставе твердотельные реле на радиаторы.

Вы бы схемку нарисовали бы!

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.6.2010, 23:02


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 6.6.2010, 0:57
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



это аналогичное реле тому, что я уже здесь указывал, только ток максимальный 50 А. зачем вам такой мощный? у вас нагрузка всего киловатт (~5 А).
если вы из Петербурга, попробуйте зайти сюда: http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1145453
а вообще, любое электромеханическое реле будет щелкать гораздо тише контактора

Сообщение отредактировал belok5 - 6.6.2010, 1:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 6.6.2010, 1:09
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Цитата(Мастер Джу @ 5.6.2010, 22:05) *
Да.
При больших токах поставе твердотельные реле на радиаторы.

Вы бы схемку нарисовали бы!


Сейчас немного не удобно рисовать, через телефон пишу.



Цитата(belok5 @ 6.6.2010, 0:57) *
это аналогичное реле тому, что я уже здесь указывал, только ток максимальный 50 А. зачем вам такой мощный? у вас нагрузка всего киловатт (~5 А).
если вы из Петербурга, попробуйте зайти сюда: http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1145453
а вообще, любое электромеханическое реле будет щелкать гораздо тише контактора


Да я из Петербурга.

Я не специалист в этом, поэтому уточню на счет 5А.
От щитка идет кабель, в квартире он растроился на три.
Один пошел на два теплых пола 6м2 и 3м2. Другой на Варочную поверхность 4х комфорочную. Третий на розетка для духовки, микроволновки и стиральной машины. Все это сейчас размыкается контактором, все три кабеля по отдельности.

Если я вдруг все будет включено, выдержит каждое из реле? Точно будет около 5А?

Ну и как я понимаю щуметь в замкнутом состоянии оно не будет, так как сейчас шумит контактор.

Сообщение отредактировал mazhor - 6.6.2010, 1:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.6.2010, 1:54
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



ХитрО как то сделано у Вас... Один кабель на три линии и все под одним автоматом?
Ну положим, что это отдельная тема...
Может Вы пропустили предложенный вариант по коммутации не силовой цепи тёплого пола, а цепи датчика температуры тёплого пола. То есть шунтируя датчик слаботочным реле, выключаете нагрев мата.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 19:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены