Вчера промоделил работу 3х фазной сети, с энергосберегающими лампочками и ужаснулся.

Тотальный переход на энергосберегайки грозит серьезным нарушением работы сетей TN-C:
если с обычными лампами накаливания ток в нулевом проводе никогда не превышает тока фазы, то при замене их энергосберегайками ток в нулевом проводе будет превышать фазный в 3 (!!!) раза даже при равномерной нагрузке.
Известно, что сечение нулевого проводника равно либо меньше сечения фазного. Как следствие - перегрузка ноля, затем отгорание и прочие связанные с этим радости.

Даже при исправном нулевом проводнике будет нарушена еще одна его функция - отвод потенциала с корпусов электроприборов. На корпусах будет присутствовать напряжение частотой 150Гц - 3я гармоника основной частоты, интенсивно генерируемая энергосберегайками.

Кроме того, энергосберегайки потребляют ток короткими, но мощными импульсами. Это обстоятельство увеличит потери в проводах и ухудшит помеховую обстановку в сети,
что неблагоприятно скажется на здоровье как людей, так и электроаппаратуры. В сеть попадут гармоники вплоть до 12000Гц. А чем выше частота, тем больше ее проникающая способность и тем на большем расстоянии от проводов ощущается ее вредное воздействие. Электромагнитный фон в домах будет существенно повышен.

Считаю переход на энергосберегайки да еще в принудительном порядке сознательной диверсией.
Что думают господа электрики? Не пора ли бить тревогу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 5.6.2010, 13:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



"Все самые большие глупости делаются с серьезным выражением лица..."
Не помню откуда, но все это похоже про наших руководителей наивысшего ранга.
"Там сверху" сказали-гут, зачит-гут! Панацея 21 века-энергосбнрегающие лампы (хотя тоже что и обычные люм.лампы вроде, только компактные, но с кучей гармоник) "китайского пошива" icon_biggrin.gif Люди однако ВЕРЯТ всему что говорят "из телевизора"...Я уже устал.. Дима с Вовой так все и всех (да и сами) запутали своей "модернизацией". Где авторитетные мнения специалистов? Хрен покажут. Иногда только проскакивают , типа Веллера..Обещаю, скоро будет "дурдом" (уже) в стране похлеще Горбачевского. Так что братан "пипец" уже не только энергосистеме...
Скажу Вам "по-секрету" на наши налоги мы содержим только бюрократов и проекты типа "модернизации", за остальные блага (учеба, здравохранение и т.д.) мы расплачиваемся отдельно + взятки.."Чубайсам" и так зашибись- без модернизации.. Да и "ИМ" -пофигу..
Вспомните что и как ответил премьер Шевчуку на пресс-конференции? Вот -это и есть одно единственное самое "правильное" и "авторитетное" мнение..
Так что у нас опять "Хрущев с кукурузой"


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 5.6.2010, 13:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Я это уже давно всем говорю что с насыщением квартир телевизорами, компьютерами и энергосберегайками нули отгорать начнут очень быстро так что реле напряжение в квартирном щитке уже необходимость. Если еще добавить что с заменой металлических коммуникаций на пластиковые блуждающим токам в земле блуждать негде окромя нулей и заземлений то электрики опять намечаются в стрелочники


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VictorP
сообщение 5.6.2010, 15:58
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.10.2009
Пользователь №: 15916



>Что думают господа электрики? Не пора ли бить тревогу?

Мы говорим об этом уже 7 лет.

См.
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/18_19/14.php

http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/20.php

http://www.news.elteh.ru/arh/2009/59/10.php



http://www.motor-diag.com/work.html

http://www.motor-diag.com/present.html


и, наконец,
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16129
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Головастик_*
сообщение 5.6.2010, 18:56
Сообщение #5





Гости






По теме импульсных блоков питания, инверторов. Все они со стороны эл сети представляют собой отрицательное дифференциальное сопротивление, т.к. отбирают постоянную мощность и потребляемый ими ток обратно пропорционален напряжению. Общая добротность энергосистемы, включая ЛЭП и генераторы будет возрастать с увеличением потребителей реактивных и уменьшением активных. Что произойдет, если добротность превысит 1 думаю, понятно. Вопрос как скоро?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.6.2010, 19:44
Сообщение #6





Гости






Интересно, как повсеместно внедряемые электронные счетчики откликнутся на такую нагрузку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.6.2010, 20:05
Сообщение #7





Гости






Мелькнула мысль, а может запрет на лампы накаливания имеет целью подстегнуть спрос на них, как было с солью
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.6.2010, 22:54
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Что думают господа электрики? Не пора ли бить тревогу?
Что думают, как уже отмечалось ранее, можно почитать в соседней теме http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16129
(Это что бы не "открывать Америку" и прежде чем писать, стоит немного почитать)
Результаты моделирования ужасающие, но что бы не выкручивать в срочном порядке все энергосберегайки, установленные дома у себя и родичей, хотелось бы увидеть, как были получены выводы, приведённые в начале темы.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Головастик_*
сообщение 6.6.2010, 8:47
Сообщение #9





Гости






Разве перейти на треугольник? Ему ноль не нужен...
Лично я склоняюсь к дизель-генератору
Могу посоветовать включать последовательно с каждой лампочкой резистор на 5-10Ом, чтобы не подгорали контакты выключателя. В дешевых китайках на нем экономят
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Головастик_*
сообщение 6.6.2010, 15:01
Сообщение #10





Гости






Цитата(savelij @ 5.6.2010, 22:54) *
как были получены выводы, приведённые в начале темы.

Моделированием в микрокапе: 3х фазный источник 220В, 0.1 Ом соединительная линия (в каждой фазе и нуле), эквивалент энергосберегайки в виде диодного моста, нагруженного на емкость 20мкФ и сопротивление 1k
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.6.2010, 15:37
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Dmitry_G @ 5.6.2010, 13:14) *
"Все самые большие глупости делаются с серьезным выражением лица..."

Янковский Тот самый Мунхгаузен
а по теме - светодиоды надо пользовать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.6.2010, 21:44
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11004
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Головастик @ 6.6.2010, 14:01) *
Моделированием в микрокапе:

А чуточку сложнее: кольцо подстанций 110 кВ с подсоединенными потребителями?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 7.6.2010, 10:24
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(с2н5он @ 6.6.2010, 16:37) *
а по теме - светодиоды надо пользовать

Светодиоды ситуацию не спасут!
вот приобрёл пару таких пушек - American DJ Pinspot LED
Прикрепленное изображение

- гадят в сеть жутко! наводки на аппаратуру дают, и т.д.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_egm_*
сообщение 17.6.2010, 8:52
Сообщение #14





Гости






Цитата(Головастик @ 6.6.2010, 15:01) *
Моделированием в микрокапе: 3х фазный источник 220В, 0.1 Ом соединительная линия (в каждой фазе и нуле), эквивалент энергосберегайки в виде диодного моста, нагруженного на емкость 20мкФ и сопротивление 1k

вообщето так же бывает и при включении в с3*х фазную сеть любой 1-о фазной нагрузки тока нужно помнить что фазы в 3-х фазной системе разнесены на 120град и следовательно в 0 течёт ток суммарно ниже тока в фазах
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 1.7.2010, 3:07
Сообщение #15





Гости






Нормальные энергосберегайки имеют фильтр, не пускающий гармоники в сеть. В ЕС ввоз ламп без фильтра запрещен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 4.7.2010, 13:24
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Гость_Артур_* @ 1.7.2010, 3:07) *
Нормальные энергосберегайки имеют фильтр, не пускающий гармоники в сеть. В ЕС ввоз ламп без фильтра запрещен.

а там на таможне открывают каждую и смотрят, есть ли там фильтр!?
я к тому что если даже унас запретят КЛЛ без фильтра, на ситуацию это никак не повлияет. максимум что на упаковках писать будут - "с фильтром", а внутри то же корейское дерьмо.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 5.7.2010, 13:21
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Цитата(Гость @ 6.6.2010, 2:44) *
Интересно, как повсеместно внедряемые электронные счетчики откликнутся на такую нагрузку?


А как на счет счетчиков, которые передают информацию по действующей сети? Т.е. каким сигналом эта информация передаеться? Сеть получаеться еще и этой инфой забивается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 6.7.2010, 8:26
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



а как тогда насчёт "интернет через розетку" ?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VELZEVUL
сообщение 6.7.2010, 17:38
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Регистрация: 10.6.2005
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855



Причём здесь информационные сигналы, тем более PLC? Опасность представляют гармоники с высокой амплитудой (например, у гармоники 3-го порядка амплитуда может достигать 70% от амплитуды тока основной частоты, именно поэтому возникает явление сложения токов в нулевом проводнике при симметричной нагрузке, превышающее ток в фазном проводнике, т.к. гармоники этого порядка синфазны).

Сообщение отредактировал VELZEVUL - 6.7.2010, 18:12


--------------------

Spiro - Spero
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 1:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены