здравствуйте. в разработке поликлиника. само здание старое, капитальный ремонт. в поликлинику 1 ввод, система TN-C. По ТЗ делаем у ГРЩ TN-C-S.
что мы нарушаем - просто чую,- и какие есть требования вообще к электроснабжению поликлиники? Точнее, к женской консультации)) вдруг есть разница?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.6.2010, 6:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



провода розовые должны быть, какие требования если это женская консультация? реанимация - нашатырь, операционка - пилка для ногтей icon_biggrin.gif или нет?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 12.6.2010, 12:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(с2н5он @ 12.6.2010, 6:59) *
провода розовые должны быть


ага, и щит со стразами girl.gif


а если серьезно? не должно ли быть, например, второго - резервного - источника питания?

Сообщение отредактировал belok5 - 12.6.2010, 20:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 15.6.2010, 7:45
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(belok5 @ 12.6.2010, 1:27) *
здравствуйте. в разработке поликлиника. само здание старое, капитальный ремонт. в поликлинику 1 ввод, система TN-C. По ТЗ делаем у ГРЩ TN-C-S.
что мы нарушаем - просто чую,- и какие есть требования вообще к электроснабжению поликлиники? Точнее, к женской консультации)) вдруг есть разница?

Вобщето не только ничего не нарушаете, но и приводите систему в соответствие с требованиями.
В медицинских учреждениях систему TN-C использовать недопустимо.
Только не забудьте сделать свой заземлитель у ГРЩ.
Так-же потребуются специальные меры при подключении медицинского электрооборудования к сети в зависимости от группы медицинского помещения.

Так что может случиться так что и провода розовые проложить придётся, и щиты со стразами поставить.

А если серъёзно, смотрите ГОСТ Р 50571.28-2007
Часть 7, раздел 710
"Требования к специальным электроустановкам."
"Медицинские помещения"

В нём всё есть.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.6.2010, 11:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



http://www.docload.spb.ru/Basesdoc/50/50737/index.htm
2006 г.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 13:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены