Провод вместо кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Провод вместо кабеля |
21.6.2010, 15:53
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.8.2009 Из: Казань Пользователь №: 15245 |
Уважаемые гуру!
Существуют ли нормативные ограничения на использование во внутрянке одножильных проводов вместо одножильных кабелей? Например подвести питание от щитка к ИБП не кабелем ВВГ-5*95 и не пятью кабелями КГ-1*95, а пятью проводами ПВ3-1*95? Сообщение отредактировал est412 - 21.6.2010, 15:55 -------------------- С Уважением, Тухватуллин Эдуард
новости ЦОД со всего света |
|
|
|
21.6.2010, 18:08
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 |
Нет таких ограничений. Необходимо лишь выбрать способ прокладки в соответствии с местными условиями и требованиями ПУЭ.
|
|
|
21.6.2010, 18:27
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13288 |
Простите, а в чем отличие провода от кабеля?
|
|
|
Гость_Гость_* |
21.6.2010, 19:38
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
22.6.2010, 1:11
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
КГ от ПВ отличаетса токо изоляцыей, медная жыла не осталась таже, просто если такие сичения то и токи наверное немалые, ещё и импульсные, посему кабель будет предпочтительние, или провода ПВ или КГ надо свивать в кабель, и очень крепко привязывать к кабельросту.
|
|
|
22.6.2010, 16:00
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.8.2009 Из: Казань Пользователь №: 15245 |
Dervish, спасибо за ответ.
Anatoli, если я правильно посчитал, электродинамическая сила, действующая на 2 параллельных проводника при токах 200А на длине 1м будет примерно 1Н. Другое дело, конечно, при КЗ... -------------------- С Уважением, Тухватуллин Эдуард
новости ЦОД со всего света |
|
|
22.6.2010, 16:25
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.6.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 18668 |
Простите, а в чем отличие провода от кабеля? В этом вопросе и заключён ответ. Провод имеет один слой изоляции, кабель - два и более. Отсюда ответ на исходный вопрос: да, использовать провод можно, но тогда необходимо выполнить дополнительный слой изоляции. Чаще всего проще и дешевле использовать все-таки кабель, чем вручную изобретать дополнительную изоляцию. -------------------- В спорах рождаются предположения. Истина рождается на ПНРе (с)
|
|
|
|
22.6.2010, 17:05
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.8.2009 Из: Казань Пользователь №: 15245 |
... использовать провод можно, но тогда необходимо выполнить дополнительный слой изоляции... Но в ГОСТ 6323-79 на провода ПВ сказано, что они предназначены "Для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов". И насчет дополнительной изоляции ничего не сказано. Тут еще вот в чем вопрос: В ГОСТ Р 53315-2009 (п.6, табл.2) для кабелей "без исполнения" сказано: "Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке —обязательное применение средств пассивной огнезащиты". А провод ПВ-3, видимо, "без исполнения" (в наименовании нет ни каких индексов нг). Значит ли это что его нельзя применять в групповой прокладке? И что такое "средства пассивной защиты"? -------------------- С Уважением, Тухватуллин Эдуард
новости ЦОД со всего света |
|
|
22.6.2010, 18:03
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
И у кабеля больше срок службы.
|
|
|
22.6.2010, 18:56
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
В ГОСТ Р 53315-2009 (п.6, табл.2) для кабелей "без исполнения" сказано: "Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке —обязательное применение средств пассивной огнезащиты". А провод ПВ-3, видимо, "без исполнения" (в наименовании нет ни каких индексов нг). Значит ли это что его нельзя применять в групповой прокладке? И что такое "средства пассивной защиты"? прежде читайте тех описание на кабель-провод завода-изготовителя. там указаны условия прокладки а также необходимость нанесения огнезащитного состава-"средств пассивной защиты" |
|
|
|
23.6.2010, 11:26
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.6.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 18668 |
Отталкивайтесь не от провода, а от ПУЭ. Монтаж проводом допускается только внутри ЭРУ. Всё что идёт снаружи ЭРУ - кабелем или шинами. Вот и всё.
-------------------- В спорах рождаются предположения. Истина рождается на ПНРе (с)
|
|
|
23.6.2010, 11:31
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно в трубах, каб-каналах
так у нас в последней ипотеке по стоякам в трубах в качестве магистралей проложен ПВ Сообщение отредактировал с2н5он - 23.6.2010, 11:32 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Электродаун_* |
28.6.2010, 21:39
Сообщение
#13
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 12:44 |
|