Провод вместо кабеля

est412
сообщение 21.6.2010, 15:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 11.8.2009
Из: Казань
Пользователь №: 15245



Уважаемые гуру!
Существуют ли нормативные ограничения на использование во внутрянке одножильных проводов вместо одножильных кабелей?
Например подвести питание от щитка к ИБП не кабелем ВВГ-5*95 и не пятью кабелями КГ-1*95, а пятью проводами ПВ3-1*95?

Сообщение отредактировал est412 - 21.6.2010, 15:55


--------------------
С Уважением, Тухватуллин Эдуард
новости ЦОД со всего света
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dervish
сообщение 21.6.2010, 18:08
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 20.5.2010
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366



Нет таких ограничений. Необходимо лишь выбрать способ прокладки в соответствии с местными условиями и требованиями ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
posetitel
сообщение 21.6.2010, 18:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 27.1.2009
Пользователь №: 13288



Простите, а в чем отличие провода от кабеля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.6.2010, 19:38
Сообщение #4





Гости






Цитата(posetitel @ 21.6.2010, 18:27) *
Простите, а в чем отличие провода от кабеля?

Как минимум в доп оболочке (+ способы и спец условия прокладки)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 22.6.2010, 1:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



КГ от ПВ отличаетса токо изоляцыей, медная жыла не осталась таже, просто если такие сичения то и токи наверное немалые, ещё и импульсные, посему кабель будет предпочтительние, или провода ПВ или КГ надо свивать в кабель, и очень крепко привязывать к кабельросту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
est412
сообщение 22.6.2010, 16:00
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 11.8.2009
Из: Казань
Пользователь №: 15245



Dervish, спасибо за ответ.
Anatoli, если я правильно посчитал, электродинамическая сила, действующая на 2 параллельных проводника при токах 200А на длине 1м будет примерно 1Н. Другое дело, конечно, при КЗ...


--------------------
С Уважением, Тухватуллин Эдуард
новости ЦОД со всего света
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Тихонови...
сообщение 22.6.2010, 16:25
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 16.6.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18668



Цитата(posetitel @ 21.6.2010, 18:27) *
Простите, а в чем отличие провода от кабеля?

В этом вопросе и заключён ответ. Провод имеет один слой изоляции, кабель - два и более. Отсюда ответ на исходный вопрос: да, использовать провод можно, но тогда необходимо выполнить дополнительный слой изоляции. Чаще всего проще и дешевле использовать все-таки кабель, чем вручную изобретать дополнительную изоляцию.


--------------------
В спорах рождаются предположения. Истина рождается на ПНРе (с)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
est412
сообщение 22.6.2010, 17:05
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 11.8.2009
Из: Казань
Пользователь №: 15245



Цитата(Евгений Тихонович @ 22.6.2010, 16:25) *
... использовать провод можно, но тогда необходимо выполнить дополнительный слой изоляции...

Но в ГОСТ 6323-79 на провода ПВ сказано, что они предназначены "Для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов". И насчет дополнительной изоляции ничего не сказано.

Тут еще вот в чем вопрос:
В ГОСТ Р 53315-2009 (п.6, табл.2) для кабелей "без исполнения" сказано:
"Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке —обязательное применение средств пассивной огнезащиты".
А провод ПВ-3, видимо, "без исполнения" (в наименовании нет ни каких индексов нг).
Значит ли это что его нельзя применять в групповой прокладке? И что такое "средства пассивной защиты"?


--------------------
С Уважением, Тухватуллин Эдуард
новости ЦОД со всего света
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 22.6.2010, 18:03
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 391
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



И у кабеля больше срок службы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 22.6.2010, 18:56
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Цитата(est412 @ 22.6.2010, 18:05) *
В ГОСТ Р 53315-2009 (п.6, табл.2) для кабелей "без исполнения" сказано:
"Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке —обязательное применение средств пассивной огнезащиты".
А провод ПВ-3, видимо, "без исполнения" (в наименовании нет ни каких индексов нг).
Значит ли это что его нельзя применять в групповой прокладке? И что такое "средства пассивной защиты"?

прежде читайте тех описание на кабель-провод завода-изготовителя. там указаны условия прокладки а также необходимость нанесения огнезащитного состава-"средств пассивной защиты"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Тихонови...
сообщение 23.6.2010, 11:26
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 16.6.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18668



Отталкивайтесь не от провода, а от ПУЭ. Монтаж проводом допускается только внутри ЭРУ. Всё что идёт снаружи ЭРУ - кабелем или шинами. Вот и всё.


--------------------
В спорах рождаются предположения. Истина рождается на ПНРе (с)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.6.2010, 11:31
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можно в трубах, каб-каналах
так у нас в последней ипотеке по стоякам в трубах в качестве магистралей проложен ПВ

Сообщение отредактировал с2н5он - 23.6.2010, 11:32


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Электродаун_*
сообщение 28.6.2010, 21:39
Сообщение #13





Гости






Цитата(est412 @ 21.6.2010, 15:53) *
Например подвести питание от щитка к ИБП не кабелем ВВГ-5*95 и не пятью кабелями КГ-1*95, а пятью проводами ПВ3-1*95?

Живенько так представил кампутер, подключённый кабелем толщиной в руку. icon_biggrin.gif