Уважаемы формчане, нужна помощь!
Необходимо рассчитать по данным показаний электроанализатора несимметрию напряжений. Расчет простой: отношение напряжения обратной последовательности к напряжению прямой последовательности (допускается-к номинальному напряжению). А проблема стоит в следующем: как найти напряжение обратной последовательности???!И, что это вообще такое (физика), для полноценного понимания icon_smile.gif
Заранее благодарен!!!! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заземляющий
сообщение 22.6.2010, 16:02
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 13.6.2010
Пользователь №: 18638



формулы расчета есть в интернете. А физический смысл никто не знает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 22.6.2010, 16:39
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Artem86rus @ 22.6.2010, 18:44) *
Уважаемы формчане, нужна помощь!
Необходимо рассчитать по данным показаний электроанализатора несимметрию напряжений. Расчет простой: отношение напряжения обратной последовательности к напряжению прямой последовательности (допускается-к номинальному напряжению). А проблема стоит в следующем: как найти напряжение обратной последовательности???!И, что это вообще такое (физика), для полноценного понимания icon_smile.gif
Заранее благодарен!!!! icon_smile.gif

Вот здесь есть формулы для расчета, см. формулу 24.

Физический смысл:
"При несимметричных нагрузках, когда появляются составляющие обратной последовательности, электродвигатели и генераторы ведут себя так, как если бы к полюсным катушкам были одновременно подведены два напряжения (или тока...) - прямой (основной) и обратной последовательности, притом каждый из этих токов создает собственное вращающееся поле.Составляющие обратной последовательности фаз создают в генераторах и электродвигателях магнитное поле, вращающееся в обратную сторону по сравнению с направлением вращения основного поля. Кроме того, что это поле тормозит ротор, что приводит к добавочному потреблению энергии, например, электродвигателем и его повышенному нагреву, существуют и побочные нежелательные явления. Например, в роторе генератора этим полем наводятся индукционные токи с частотой 100Гц (ротор вращается в одну сторону с частотой 50Гц, поле составляющей обратной последовательности - в другую с частотой тоже 50Гц, сумма - 100Гц), которые в основном вытесняются к поверхности и разогревают ротор. Именно по этому фактору практически для всех генераторов ограничивается допустимая несимметрия по току статора ("перекос по фазам") в пределах 8-10% от номинального тока."

Взято отсюда.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem86rus
сообщение 23.6.2010, 9:07
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.6.2010
Пользователь №: 18734



Благодарю за помощь!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 24.6.2010, 13:14
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(DoctorGauss @ 22.6.2010, 17:39) *
Вот здесь есть формулы для расчета, см. формулу 24.

Физический смысл:
"При несимметричных нагрузках, когда появляются составляющие обратной последовательности, электродвигатели и генераторы ведут себя так, как если бы к полюсным катушкам были одновременно подведены два напряжения (или тока...) - прямой (основной) и обратной последовательности, притом каждый из этих токов создает собственное вращающееся поле.Составляющие обратной последовательности фаз создают в генераторах и электродвигателях магнитное поле, вращающееся в обратную сторону по сравнению с направлением вращения основного поля. Кроме того, что это поле тормозит ротор, что приводит к добавочному потреблению энергии, например, электродвигателем и его повышенному нагреву, существуют и побочные нежелательные явления. Например, в роторе генератора этим полем наводятся индукционные токи с частотой 100Гц (ротор вращается в одну сторону с частотой 50Гц, поле составляющей обратной последовательности - в другую с частотой тоже 50Гц, сумма - 100Гц), которые в основном вытесняются к поверхности и разогревают ротор. Именно по этому фактору практически для всех генераторов ограничивается допустимая несимметрия по току статора ("перекос по фазам") в пределах 8-10% от номинального тока."

Взято отсюда.


Интересно, а как доказать выше описанные действия с помощью расчетов, графиков и векторных диаграмм?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 24.6.2010, 16:17
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Misha_32 @ 24.6.2010, 17:14) *
Интересно, а как доказать выше описанные действия с помощью расчетов, графиков и векторных диаграмм?

Проводятся необходимые опыты, выполняются расчеты по известным формулам, чертятся графики и векторные диаграммы. Все это сводится в одну кучу. Если результаты опытов и расчетов не противоречат друг другу, то считается, что "вышеописанные действия" доказаны.
Ну, вкратце, как-то так. icon_smile.gif


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 25.6.2010, 7:10
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(DoctorGauss @ 24.6.2010, 16:17) *
Проводятся необходимые опыты, выполняются расчеты по известным формулам, чертятся графики и векторные диаграммы. Все это сводится в одну кучу. Если результаты опытов и расчетов не противоречат друг другу, то считается, что "вышеописанные действия" доказаны.
Ну, вкратце, как-то так. icon_smile.gif


Это все известно. Вот учился в технаре и академии. Вроде были цыфры, мозгами пошевелил, в формулы подставил, графики и векторные диаграммы построил. А физического смысла так и не знаю. Сейчас в энергосистеме работаю, и задумался, а где брать реальные цыфры??? Копныл литературы и закопался по самое небалуй...Теперь запутался...Все, что Вы описали, это полезно, но человеку-науки нужно доказать все на формулах, тогда поверит и согласится с Вами icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заземляющий
сообщение 26.6.2010, 14:46
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 13.6.2010
Пользователь №: 18638



Реальный физический смысл мог бы показать Анатолий Борисович... но не каждому суждено увидеть содержимое его кошелька...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 29.6.2010, 7:48
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Заземляющий @ 26.6.2010, 15:46) *
Реальный физический смысл мог бы показать Анатолий Борисович... но не каждому суждено увидеть содержимое его кошелька...


Это уже реально отошли от темы. Здесь можно философствовать сколько угодно icon_biggrin.gif
Согласен, лень считать и доказывать несимметричные режимы...Проще словами на пальцах icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 29.6.2010, 9:59
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Misha_32 @ 29.6.2010, 11:48) *
Это уже реально отошли от темы. Здесь можно философствовать сколько угодно icon_biggrin.gif
Согласен, лень считать и доказывать несимметричные режимы...Проще словами на пальцах icon_smile.gif

В рамках форума Вы задаете очень общие вопросы. Задайте конкретный вопрос - возможно получите конкретный ответ. Согласитесь, по методике расчета методом симметричных составляющих в литературе недостатка нет. Если сомневаетесь в чем-то конкретном, то так и задавайте вопрос, что в книге N на странице Х формула У. Почему в этой формуле коэффициент 2, а не 3,5? Я в гараже собрал установку *прикладывается описание с чертежем*, так у меня совсем другие результаты. В книге написано, что присутствие токов обратной последовательности приводит к нагреву двигателя, а у меня наоборот, льдом покрывается. Вот тогда пойдет тема. icon_wink.gif

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 29.6.2010, 10:00


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 30.6.2010, 9:09
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(DoctorGauss @ 22.6.2010, 16:39) *
Вот здесь есть формулы для расчета, см. формулу 24.

Взято отсюда.

Спасибо за замечание. Согласен с Вами.
Согласно формуле 24. Так понимаю, для определения U1 применяем знак "+", а для U2 знак "-"? Затем во второй части подкоренного выражения стоит знак "-", но под корнем всегда будет отрицательное число, корень которого не извлекается. Как тогда быть?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 30.6.2010, 9:44
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Misha_32 @ 30.6.2010, 13:09) *
... Затем во второй части подкоренного выражения стоит знак "-", но под корнем всегда будет отрицательное число, корень которого не извлекается. Как тогда быть?

Хороший вопрос. У меня тоже отрицательное число получилось. Почему же топикстартер промолчал? Хм..

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 1.7.2010, 8:40


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 1.7.2010, 8:39
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



В статье, к сожалению, нет вывода формулы. Автор ссылается на следующий источник:
Цапенко Е. Ф., Юнис Камаль. Контроль симметричных составляющих линейных напряжений сетей 6-10 кВ. – Известия вузов. Энергетика, 1991, №5. – С. 47 – 50.
Также при выводе формулы использовались другие источники (указаны в статье).
Проблема в том, что текст этих источников в сети найти не так просто (мне это не удалось). Может кто подкинет ссылку на загрузку?

Возвращаясь к теме: автор не указал, какой марки анализатор он использует.
Если исходить из спартанских условий и считать, что в наличии есть только вольтметр, измеряющий действующее значение напряжения, то я бы поступил следующим образом:
- измерил бы значения фазных и линейных напряжений;
- по теореме косинусов нашел бы углы между фазными напряжениями;
- совместив вектор напряжения одной из фаз (например, А) с действующей осью координат, определил бы углы векторов напряжений фаз B и C;
- по формуле 8 из этой же статьи (слава богу, эта формула общеизвестна, так что сомнений не вызывает icon_biggrin.gif ) нашел бы вектор напряжения обратной последовательности.

Есть у этого метода небольшая проблема с построением векторной диаграммы при угле между двумя фазами (любыми) более 180 градусов. В принципе, не критично, но все же.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 1.7.2010, 8:41


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 1.7.2010, 12:40
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Вот это уже не плохой ответ. icon_biggrin.gif
То, что нужно...Попробую, что-нибудь сделать по Вашему совету. icon_biggrin.gif А я то думал, чего это Вы уделяете интерес к "методу симметричных составляющих", основоположник знаменитый математик Гаусс icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antiviryus
сообщение 19.10.2011, 20:53
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 24697



Добрый день. Подскажите где искать проблему , РНФ1 (схема в ТН10 кВ.) постоянно в рабочем положении , тоесть контакты 5 и 7 замкнуты, что может быть где икать причину??? пересмотрел уже всю схему не могу понять в чем причина.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 19.10.2011, 22:39
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



В реле РНФ-1М контакт 5-7 - нормально замкнутый. Он замкнут, когда реле не сработано (напряжение обратной последовательности меньше величины уставки.) Т.е. у Вас все в порядке...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antiviryus
сообщение 20.10.2011, 7:19
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 24697



Цитата(mic61 @ 19.10.2011, 22:39) *
В реле РНФ-1М контакт 5-7 - нормально замкнутый. Он замкнут, когда реле не сработано (напряжение обратной последовательности меньше величины уставки.) Т.е. у Вас все в порядке...


Нет когда оно было не сработано как раз было все в порядке , тоесть контакты были разомкнуты , а контакты РН нормально замкнуты и блинкер не выподал, сейчас все наоборот !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 22.10.2011, 15:06
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Так реле (исполнительный орган, который внутри коробка) сработано или нет?
Если оно сработано (замкнут левый, если смотреть спереди, контакт реле), то нужно проверить вольтметром переменного тока напряжение на шпильках 9-11. Если напряжение на шпильках 9-11 больше, чем напряжение уставки (движок на лицевой панельке реле), умноженное на корень из трех, то реле сработано правильно.
Далее надо выяснить причину этого. Толи неисправен ФТОП (вот те резисторы и конденсаторы внутри коробка), толи что-то с подведенным к реле напряжением.
Короче, нужен специалист-релейщик.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antiviryus
сообщение 23.10.2011, 11:52
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 24697



Цитата(mic61 @ 22.10.2011, 15:06) *
Так реле (исполнительный орган, который внутри коробка) сработано или нет?
Если оно сработано (замкнут левый, если смотреть спереди, контакт реле), то нужно проверить вольтметром переменного тока напряжение на шпильках 9-11. Если напряжение на шпильках 9-11 больше, чем напряжение уставки (движок на лицевой панельке реле), умноженное на корень из трех, то реле сработано правильно.
Далее надо выяснить причину этого. Толи неисправен ФТОП (вот те резисторы и конденсаторы внутри коробка), толи что-то с подведенным к реле напряжением.
Короче, нужен специалист-релейщик.

Да все верно , реле сработано , напряжение нормальное все согласно уставки , а вот по поводу резисторов и конденсаторов да есть подозрение , прост хотелось понять на что еще можно обратить внимание. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ya_levchik_*
сообщение 21.10.2014, 16:31
Сообщение #20





Гости






Цитата(Misha_32 @ 30.6.2010, 9:09) *
Спасибо за замечание. Согласен с Вами.
Согласно формуле 24. Так понимаю, для определения U1 применяем знак "+", а для U2 знак "-"? Затем во второй части подкоренного выражения стоит знак "-", но под корнем всегда будет отрицательное число, корень которого не извлекается. Как тогда быть?



В конце формулы 24 перед Uca^2 вместо "+" должен быть "-". Проверил в первоисточнике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 7:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены