Про освещение , ПУЭ 6.5.15

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 23.6.2010, 20:57
Сообщение #1





Гости






Уважаемые Господа проектировщики, электрики. Перечитывал ПУЭ и озадачился...помогите кто-как понимает пункт ПУЭ (цитирую): 6.5.15. В помещениях с четырьмя и более светильниками рабочего освещения, не имеющих освещения безопасности и эвакуационного освещения, светильники рекомендуется распределять не менее чем на две самостоятельно управляемые группы.
....смысл про двухклавишный выключатель или про два аппарата защиты в щите? Заранее благадарен!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.6.2010, 22:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
смысл про двухклавишный выключатель или про два аппарата защиты в щите?
Без сомнений - первое, ибо "управляемые", а не "защищаемые"


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владммир_*
сообщение 23.6.2010, 23:34
Сообщение #3





Гости






Цитата(savelij @ 23.6.2010, 22:44) *
Без сомнений - первое, ибо "управляемые", а не "защищаемые"

...Спасибо, да, если обращать внимание на название главы 6.5. А если это рассмотреть как сохранение освещения при выходе из строя аппарата защиты или линии, т.е. "освещение безопасности"...ну или даже в темное время суток ( зимой часа в 4 вечера)...? или я "глубоко полез"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.6.2010, 23:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
А если это рассмотреть как ...? или я "глубоко полез"?
Думаю, что последнее... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 24.6.2010, 0:14
Сообщение #5





Гости






Цитата(savelij @ 23.6.2010, 23:41) *
Думаю, что последнее... icon_wink.gif

СПАСИБО!!! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 24.6.2010, 8:58
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Гость_Владимир_* @ 24.6.2010, 0:57) *
...кто-как понимает пункт ПУЭ (цитирую): 6.5.15. В помещениях с четырьмя и более светильниками рабочего освещения, не имеющих освещения безопасности и эвакуационного освещения, светильники рекомендуется распределять не менее чем на две самостоятельно управляемые группы.
....смысл про двухклавишный выключатель или про два аппарата защиты в щите? Заранее благадарен!!!

Однозначно сложно сказать. Сам всегда считал, что речь идет о раздельном управлении клавишами выключателей. Но вот в Новосибирском Ростехнадзоре считают, что речь идет про автоматические выключатели. Были прецеденты, что проект заворачивали с замечаниями именно по этому пункту, требуя в каждую комнату заводить линии от разных автоматов.
Для 4-6 светильников еще пройдет от одного автомата. А если светильников в помещении больше 6, то приходится заводить от разных автоматов.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 24.6.2010, 11:22
Сообщение #7





Гости






To DoctorGauss:
..вот-вот, и я про тоже, (Ростехнадзор). В пункте 6.5.15 под аппаратом управления, я считаю, подразумевается аппарат защитный, хотя а глава про "управление"....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.6.2010, 17:00
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23024
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Владимир_* @ 24.6.2010, 12:22) *
To DoctorGauss:
..вот-вот, и я про тоже, (Ростехнадзор). В пункте 6.5.15 под аппаратом управления, я считаю, подразумевается аппарат защитный, хотя а глава про "управление"....

сделайте запрос в журнал Новости Электротехники http://news.elteh.ru/
раз пробовал, не сразу правда но ответили, тоже был спор с РТН - ответили как я думал icon_biggrin.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 24.6.2010, 22:17
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Цитата(DoctorGauss @ 24.6.2010, 8:58) *
Однозначно сложно сказать. Сам всегда считал, что речь идет о раздельном управлении клавишами выключателей. Но вот в Новосибирском Ростехнадзоре считают, что речь идет про автоматические выключатели. Были прецеденты, что проект заворачивали с замечаниями именно по этому пункту, требуя в каждую комнату заводить линии от разных автоматов.
Для 4-6 светильников еще пройдет от одного автомата. А если светильников в помещении больше 6, то приходится заводить от разных автоматов.

тоже сталкивался с таким вопросом. объяснили что автоматы на этих линиях должны быть запитаны от независимых секций шин
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.6.2010, 23:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23024
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(бармалей @ 24.6.2010, 22:17) *
тоже сталкивался с таким вопросом. объяснили что автоматы на этих линиях должны быть запитаны от независимых секций шин

эдак можно до ГПП 110/35/10 дойтить icon_biggrin.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 25.6.2010, 6:44
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(бармалей @ 25.6.2010, 0:17) *
тоже сталкивался с таким вопросом. объяснили что автоматы на этих линиях должны быть запитаны от независимых секций шин


Т.е. получается III категория электроснабжения должна быть упразднена?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 25.6.2010, 9:48
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Цитата(RomanNV @ 25.6.2010, 7:44) *
Т.е. получается III категория электроснабжения должна быть упразднена?

получается, что для выполнения п.6.5.15 , да
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 29.6.2010, 11:47
Сообщение #13





Гости






Цитата(бармалей @ 25.6.2010, 9:48) *
получается, что для выполнения п.6.5.15 , да

...интересно...а как же быть "встроенным магазинчикам" в пятиэтажках, там априори 3 кат., и в пункт прописан имеено : не имеющих осещения безопасности и эвакуационного освещения"?..., расказываю как выкрутился. Монтажники уже все сделали до меня, щиток забит до отказа, спорить с Умным дядей из РТН было бесполезно - ...про управление, не про управление...должны быть две независимо управляемые группы и никаких гвоздей ( сослался на п 6.1.5 - определение групповой сети, хотя при чем здесь это). я поставил блоки аварийного питания с отдельным выключателем к двум светильникам, благо они таким комплектуются, разрисовал схему включения, и получилось освещение безопасности....и Дядя засиял...хотя все же интересно как оно по правде то? icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 29.6.2010, 12:03
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Гость_Владимир_* @ 29.6.2010, 15:47) *
...хотя все же интересно как оно по правде то? icon_wink.gif

Вот здесь нашел чуть-чуть другую формулировку и объяснение.
"3.70. Для возможности обслуживания светильников в отключенном состоянии в помещениях с несколькими светильниками рабочего освещения, не имеющих освещения безопасности или эвакуационного освещения, светильники должны распределяться не менее, чем на два включения."

Upd.
Ради смеха зашел на сайт "Новости Электротехники" и попробовал поискать там. Результат меня ошеломил. Оказывается, я уже там задавал этот вопрос, и мне на него, как ни странно, ответили. Вот только ясности в этом ответе нет.

P.S. Вопрос задавал Евгений Локки. Просто меня зовут Евгений, так я и подписался. А почтовый ящик у меня Lokky@*domenname*. Там, видимо, решили, что я ящик назвал по фамилии, и обозвали меня Евгением Локки. А на самом деле фамилия у меня... другая. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 29.6.2010, 12:23


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 29.6.2010, 12:18
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Ну не знаю.
Всегда распределял светильники одной группы на просто на 2 клавиши выключателя при общей питающей линии.
Ниразу небыло замечаний на эту тему.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.6.2010, 12:47
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
как ни странно, ответили. Вот только ясности в этом ответе нет.
На страницах этого уважаемого издания встречаются "ответы", мало относящиеся к вопросу... Ваш случай как раз из этого ряда, вроде и ответ есть, но ни о чём...
А по пункту 6.5.15 всё же склонен считать, что речь идёт о многоклавишном включении. Если читать то, что русским по белому написано. А именно, про помещение, а не здание/корпус, и про управление группами светильников, а не групповые линии питания.
Что касаемо требований представителей надзора и их видения/понимания пунктов нормативки, то это вопрос индивидуальный... в плане нахождения консенсуса. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 29.6.2010, 16:23
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(savelij @ 29.6.2010, 15:47) *
...
А по пункту 6.5.15 всё же склонен считать, что речь идёт о многоклавишном включении. Если читать то, что русским по белому написано. А именно, про помещение, а не здание/корпус, и про управление группами светильников, а не групповые линии питания.
...

Здравствуйте все.
Солидарен с Вашим мнением, абсолютно уверен, что речь идет не о разных групповых линиях, а о раздельном управлении 4 и более светильников в помещении, где нет освещения аварийного или безопасности, замечу что выполнение питания от разных групповых линий не исключается. Мнение личное.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.6.2010, 17:27
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23024
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(savelij @ 29.6.2010, 13:47) *
На страницах этого уважаемого издания встречаются "ответы", мало относящиеся к вопросу... Ваш случай как раз из этого ряда, вроде и ответ есть, но ни о чём...

ну почему же там ясно сказано, если обоснуете, то флаг вам в руки - например, если есть окна и тем более в пункте написано рекомендуется


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.6.2010, 18:46
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(с2н5он @ 29.6.2010, 18:27) *
ну почему же там ясно сказано, если обоснуете, то флаг вам в руки ...

Ну здасте. Вопрос в редакцию был о правомерности требований инспектора и о значении именно конкретного пункта ПУЭ (тема форума), то есть о количестве выключателей/клавишей или количестве групп идёт в нём речь. Так что прикажете обосновывать, что бы брать флаг в руки? Собственное видение/чтение пунктов ПУЭ доказывать инспектору? А не за этим ли обратился автор вопроса в редакцию? О каком обосновании невыполнения требований ПУЭ пишет уважаемый Александр Шалыгин, если требование выполняется установкой нескольких групп включения светильников?
Так что... не знаю кому флаг в руки и барабан на шею, но в офисных помещениях и с десятком светильников Нортклиф 4*18 группа питания освещения одна, а выключатель многоклавишный и никаких претензий по этому поводу не возникало...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.6.2010, 22:03
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23024
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(savelij @ 29.6.2010, 19:46) *
Ну здасте.

виделись icon_biggrin.gif я про то что требование не обязательно и не имеет значения про что речь автоматы или обычные выключатели


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения