Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Схема АВР на 2 ввода

casper
сообщение 15.7.2010, 8:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 11.1.2010
Из: Нефтеюганск, ХМАО
Пользователь №: 16855



Доброго времени суток!
Коллеги требуется ваша помощь. Нужна схема АВР с двумя вводами. Принцип построения схемы: Вводные автоматы - 2 шт, пускатели - 2 шт, Реле контроля 3хфаз (ЕЛ-11 УХЛ3)- 2 шт. Оба ввода основные, т.е. при пропадании напруги на первом, соответственно переходим на второй. При восстановлении напряжения на первом вводе всё равно остаёмся на втором вводе и переходим на первый только в случае пропадания напряжения на втором вводе.


--------------------
Я любил бы утро больше, если бы оно начиналось позже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 16.7.2010, 2:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Примерно так. Катушки контакторов на 220В переменки.
Вводные автоматы QF1 и QF2
Пускатели KM1 и KM2 (Желательна механическая взаимоблокировка пускателей для исключения одновременного срабатывания. Для электрической взаимоблокировки задействованы нормально закрытые доп.контакты)
Реле контроля фаз RF1 и RF2 (в схеме задействованы нормально открытые контакты)
Индикация используемой линии HL1 и HL2 (лампочки на 220 В)

При первичном включении, при исправности обеих линий, коммутация произойдет на ту линию, у которой первой включат вводной автомат.
P.S. Я на домашнем компе никогда не держу служебных программ, из рисовалок у меня только Point.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.7.2010, 2:56


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Energetik-04
сообщение 16.7.2010, 6:49
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 4.5.2010
Из: Алтайский край
Пользователь №: 18187



Я бы еще дополнительно добавил в схему пару однополюсных автоматов, включенных последовательно с контактами RF1 и RF2 (QF3 и QF4). Чтоб для перехода с одного ввода на другой в ручном режиме не дергать вводные QF1 и QF2. Да и защита цепей управления опять же)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
casper
сообщение 16.7.2010, 7:56
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 11.1.2010
Из: Нефтеюганск, ХМАО
Пользователь №: 16855



Цитата(Viktor2004 @ 16.7.2010, 4:41) *
Примерно так.

Как говорил Эйнштейн: "Всё гениальное - просто!"

Спасибо Вам Viktor2004!

Цитата(Energetik-04 @ 16.7.2010, 8:49) *
Я бы еще дополнительно добавил в схему пару однополюсных автоматов, включенных последовательно с контактами RF1 и RF2 (QF3 и QF4). Чтоб для перехода с одного ввода на другой в ручном режиме не дергать вводные QF1 и QF2. Да и защита цепей управления опять же)


Я так и сделаю. Спасибо!


--------------------
Я любил бы утро больше, если бы оно начиналось позже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 16.7.2010, 8:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Прикрепленное изображение

Вот с откуда-то содранная стандартная схемка. Вспомнил это наверное с этого сайта http://electromaster.ru/modules/myarticles...php?storyid=310


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис Электрик
сообщение 16.7.2010, 13:45
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.5.2009
Из: москва
Пользователь №: 14580




Вот с откуда-то содранная стандартная схемка. Вспомнил это наверное с этого сайта

А вы уверены в правильности этой схемы????Особенно подключение реле контроля напряжения!!!!!чередование фаз какое то не такое
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Energetik-04
сообщение 16.7.2010, 15:32
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 4.5.2010
Из: Алтайский край
Пользователь №: 18187



Если мне память не изменяет, у реле ЕЛ-11 есть встроенная задержка срабатывания по времени, которую можно регулировать в определенном диапазоне. Так что, по моему мнению, можно считать приведенные выше схемы практичеки одинаковыми icon_smile.gif (после смены чередования фаз на схеме, приведенной Andrey59) icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 16.7.2010, 15:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Да там на схеме просто логика показана, там же даже провода не маркированы, ну а на ЕЛ надписи на клеммах естественно перепутаны. А задержка ЕЛ-11 на срабатывание регулируемая от 0,1 до 10с


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 16.7.2010, 18:27
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Здесь реализован принцип неполноценного АВР для группы маломощных потребителей , как на сборках РТЗО-80, у которых имеется нормальная схема АВР с раздельной работой обоих вводов, со включением секционного автомата при отключении одного из вводов на питающей стороне, и с защитой от 1ф.к.з.,которая блокирует включение СВ на кз. АВ соответственно с управляемыми приводами.ЕЛ-11 одно из самых ненадежных РКН, если еще выпускаются, дохли уже при наладке, РСН-25-27 чуть получше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Energetik-04
сообщение 16.7.2010, 19:09
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 4.5.2010
Из: Алтайский край
Пользователь №: 18187



Цитата(Uran @ 16.7.2010, 21:27) *
Здесь реализован принцип неполноценного АВР для группы маломощных потребителей , как на сборках РТЗО-80, у которых имеется нормальная схема АВР с раздельной работой обоих вводов, со включением секционного автомата при отключении одного из вводов на питающей стороне, и с защитой от 1ф.к.з.,которая блокирует включение СВ на кз. АВ соответственно с управляемыми приводами.ЕЛ-11 одно из самых ненадежных РКН, если еще выпускаются, дохли уже при наладке, РСН-25-27 чуть получше.

Уважаемый, Uran! Насколько я помню, коллега casper просил совета, как из того, что у него есть, собрать схему АВР (пусть даже и "неполноценную", по Вашему мнению), а не не оценивать характеристики "железа", которое будет задействовано.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 16.7.2010, 19:14
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



АВР-громко сказано-подобие АВР. Без обид, это форум- я могу комментировать и высказать свое мнение или пофлудить наконец.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Energetik-04
сообщение 16.7.2010, 19:30
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 4.5.2010
Из: Алтайский край
Пользователь №: 18187



Цитата(Uran @ 16.7.2010, 22:14) *
АВР-громко сказано-подобие АВР. Без обид, это форум- я могу комментировать и высказать свое мнение или пофлудить наконец.

Так никто и не обижается.) АВР - автоматическое включение резерва. Если выше приведенная схема (та что, в сообщении Viktor2004 и с моими комментариями) не обеспечит это самое "включение", то, как говорил Остап Ибрагимович (чуть перефразирую), "Вы можете первым бросить в меня камень".
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 16.7.2010, 19:40
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Я свое мнение высказал, флудить не имею никакого желания...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nerdin
сообщение 18.4.2011, 12:47
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва, МО
Пользователь №: 22473



Здравствуйте.

Прошу прощения за поднятие столь старой темы. На данный момент сам озадачен проблемой разработки АВР.
С моими изысканиями Вы можете ознакомиться в теме: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24124

Мое решение аналогично схеме предложенной Andrey59 , возможно схемой с того же ресурса я и вдохновлялся icon_smile.gif
Меня в данный момент интересует следующее:

1) Что за хитрое обозначение контактов реле времени?
На схеме приведено реле времени,срабатывающее "по фронту" т.е по факту подачи на катушку управления напряжения.
Ниже приводится возможное изображение контактов реле времени . (Получается что в приведенной в этой теме схеме произошло зеркальное отображение контакта)


2)В соответствии с вышеприведенной вырезкой имеем, что реле работает по срабатыванию, а контакты изображены работающие по возврату.
3)Как все же правильно организовать задержку переключения между вводами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 18.4.2011, 18:24
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2435
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а что хитрого? грибок показывает, в какую сторону будет замедление - замедление всегда под дугой, либо на замыкание( если грибок смотрит на цепь), либо на размыкание( грибок смотрит от цепи).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2025, 21:45