![]() Схема АВР на 2 ввода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Схема АВР на 2 ввода |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.1.2010 Из: Нефтеюганск, ХМАО Пользователь №: 16855 ![]() |
Доброго времени суток!
Коллеги требуется ваша помощь. Нужна схема АВР с двумя вводами. Принцип построения схемы: Вводные автоматы - 2 шт, пускатели - 2 шт, Реле контроля 3хфаз (ЕЛ-11 УХЛ3)- 2 шт. Оба ввода основные, т.е. при пропадании напруги на первом, соответственно переходим на второй. При восстановлении напряжения на первом вводе всё равно остаёмся на втором вводе и переходим на первый только в случае пропадания напряжения на втором вводе. -------------------- Я любил бы утро больше, если бы оно начиналось позже.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Примерно так. Катушки контакторов на 220В переменки.
Вводные автоматы QF1 и QF2 Пускатели KM1 и KM2 (Желательна механическая взаимоблокировка пускателей для исключения одновременного срабатывания. Для электрической взаимоблокировки задействованы нормально закрытые доп.контакты) Реле контроля фаз RF1 и RF2 (в схеме задействованы нормально открытые контакты) Индикация используемой линии HL1 и HL2 (лампочки на 220 В) При первичном включении, при исправности обеих линий, коммутация произойдет на ту линию, у которой первой включат вводной автомат. P.S. Я на домашнем компе никогда не держу служебных программ, из рисовалок у меня только Point. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.7.2010, 2:56 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.5.2010 Из: Алтайский край Пользователь №: 18187 ![]() |
Я бы еще дополнительно добавил в схему пару однополюсных автоматов, включенных последовательно с контактами RF1 и RF2 (QF3 и QF4). Чтоб для перехода с одного ввода на другой в ручном режиме не дергать вводные QF1 и QF2. Да и защита цепей управления опять же)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.1.2010 Из: Нефтеюганск, ХМАО Пользователь №: 16855 ![]() |
Примерно так. Как говорил Эйнштейн: "Всё гениальное - просто!" Спасибо Вам Viktor2004! Я бы еще дополнительно добавил в схему пару однополюсных автоматов, включенных последовательно с контактами RF1 и RF2 (QF3 и QF4). Чтоб для перехода с одного ввода на другой в ручном режиме не дергать вводные QF1 и QF2. Да и защита цепей управления опять же) Я так и сделаю. Спасибо! -------------------- Я любил бы утро больше, если бы оно начиналось позже.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Вот с откуда-то содранная стандартная схемка. Вспомнил это наверное с этого сайта http://electromaster.ru/modules/myarticles...php?storyid=310 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.5.2009 Из: москва Пользователь №: 14580 ![]() |
Вот с откуда-то содранная стандартная схемка. Вспомнил это наверное с этого сайта А вы уверены в правильности этой схемы????Особенно подключение реле контроля напряжения!!!!!чередование фаз какое то не такое |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.5.2010 Из: Алтайский край Пользователь №: 18187 ![]() |
Если мне память не изменяет, у реле ЕЛ-11 есть встроенная задержка срабатывания по времени, которую можно регулировать в определенном диапазоне. Так что, по моему мнению, можно считать приведенные выше схемы практичеки одинаковыми
![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Да там на схеме просто логика показана, там же даже провода не маркированы, ну а на ЕЛ надписи на клеммах естественно перепутаны. А задержка ЕЛ-11 на срабатывание регулируемая от 0,1 до 10с
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Здесь реализован принцип неполноценного АВР для группы маломощных потребителей , как на сборках РТЗО-80, у которых имеется нормальная схема АВР с раздельной работой обоих вводов, со включением секционного автомата при отключении одного из вводов на питающей стороне, и с защитой от 1ф.к.з.,которая блокирует включение СВ на кз. АВ соответственно с управляемыми приводами.ЕЛ-11 одно из самых ненадежных РКН, если еще выпускаются, дохли уже при наладке, РСН-25-27 чуть получше.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.5.2010 Из: Алтайский край Пользователь №: 18187 ![]() |
Здесь реализован принцип неполноценного АВР для группы маломощных потребителей , как на сборках РТЗО-80, у которых имеется нормальная схема АВР с раздельной работой обоих вводов, со включением секционного автомата при отключении одного из вводов на питающей стороне, и с защитой от 1ф.к.з.,которая блокирует включение СВ на кз. АВ соответственно с управляемыми приводами.ЕЛ-11 одно из самых ненадежных РКН, если еще выпускаются, дохли уже при наладке, РСН-25-27 чуть получше. Уважаемый, Uran! Насколько я помню, коллега casper просил совета, как из того, что у него есть, собрать схему АВР (пусть даже и "неполноценную", по Вашему мнению), а не не оценивать характеристики "железа", которое будет задействовано. С уважением. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
АВР-громко сказано-подобие АВР. Без обид, это форум- я могу комментировать и высказать свое мнение или пофлудить наконец.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.5.2010 Из: Алтайский край Пользователь №: 18187 ![]() |
АВР-громко сказано-подобие АВР. Без обид, это форум- я могу комментировать и высказать свое мнение или пофлудить наконец. Так никто и не обижается.) АВР - автоматическое включение резерва. Если выше приведенная схема (та что, в сообщении Viktor2004 и с моими комментариями) не обеспечит это самое "включение", то, как говорил Остап Ибрагимович (чуть перефразирую), "Вы можете первым бросить в меня камень". С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Я свое мнение высказал, флудить не имею никакого желания...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва, МО Пользователь №: 22473 ![]() |
Здравствуйте.
Прошу прощения за поднятие столь старой темы. На данный момент сам озадачен проблемой разработки АВР. С моими изысканиями Вы можете ознакомиться в теме: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24124 Мое решение аналогично схеме предложенной Andrey59 , возможно схемой с того же ресурса я и вдохновлялся ![]() Меня в данный момент интересует следующее: 1) Что за хитрое обозначение контактов реле времени? На схеме приведено реле времени,срабатывающее "по фронту" т.е по факту подачи на катушку управления напряжения. Ниже приводится возможное изображение контактов реле времени . (Получается что в приведенной в этой теме схеме произошло зеркальное отображение контакта) ![]() 2)В соответствии с вышеприведенной вырезкой имеем, что реле работает по срабатыванию, а контакты изображены работающие по возврату. 3)Как все же правильно организовать задержку переключения между вводами? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а что хитрого? грибок показывает, в какую сторону будет замедление - замедление всегда под дугой, либо на замыкание( если грибок смотрит на цепь), либо на размыкание( грибок смотрит от цепи).
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2025, 21:45 |
|
![]() |