Ув. колеги, хочу поинтересоваться у вас, надеюсь вы встречались с таким явлением.
Устанавливал прибор Ресурс-UF на шины 0,4кВ ВРУ одного админ-го здания, чтобы определить уровень напряжения на период в 7 дней. Прошел срок, снял прибор и сбросил отчет на комп. Получилась оч. интересная картинка. в период с 03:00 до 07:00 напряжение по фазе "А" периодически менялось от 0В до 6300В. см. график. следующие дни напряжение в норме. есть идеи? ссылка http://ifolder.ru/18596269 График суточный. с периодичностью записи 30 мин. Сообщение отредактировал Tovarisch Verest - 20.7.2010, 13:36 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а где график? и что за странное напряжение 6,3 кВ. на шинах 0,4? может забыли переключить на приборе на 3-х фазную 4-х проводную сеть?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
напряжение по фазе "А" периодически менялось от 0В до 6300В. Шо график в студию, понятно. А вот появление 0В очень интересно! Ждем-с. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
в период с 03:00 до 07:00 напряжение по фазе "А" периодически менялось от 0В до 6300В. см. график. следующие дни напряжение в норме. есть идеи? Так дни или часы? Полтергейтс.. ![]() -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
График скачивать по ссылке надо, там по фазе А вобще скачки, потом провал всех трёх фаз на тысячные доли секунды... качество эл.энергии однако...
Кстати там время в секундах? Как я понял весь график это одна секунда? Сообщение отредактировал NikELektrik - 20.7.2010, 12:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
провал всех трёх фаз на тысячные доли секунды... Один полупериод - сотая доля секунды. Провал в тысячные доли не заметит никакое электротехническое оборудование. Ваш "ресурс" отслеживает одну сотку. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
куда это испрашивающий запропастился? все-таки:
1. откуда такое напряжение 6,3 кв. 2. странный график для Ресурса ( по времени) вообще то у нас UF2 и он рисует поминутно 3. неплохо было бы увидеть весь файл, в частности таблицу, откуда рисуется график что касается провала по ф. А, у нас было такое два раза в момент перехода на летнее(зимнее) время и при пропадании питания на приборе, что касается максимума - прибор поверен? используете стабилизатор для подключения прибора? а проще вообще то обратиться к изготовителю, но было бы любопытно узнать что они скажут Сообщение отредактировал с2н5он - 20.7.2010, 20:46 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 18963 ![]() |
куда это испрашивающий запропастился? все-таки: 1. откуда такое напряжение 6,3 кв. 2. странный график для Ресурса ( по времени) вообще то у нас UF2 и он рисует поминутно 3. неплохо было бы увидеть весь файл, в частности таблицу, откуда рисуется график что касается провала по ф. А, у нас было такое два раза в момент перехода на летнее(зимнее) время и при пропадании питания на приборе, что касается максимума - прибор поверен? используете стабилизатор для подключения прибора? а проще вообще то обратиться к изготовителю, но было бы любопытно узнать что они скажут 1. Из таблицы результатов 2. Поминутно рисует последние 7 дней, а здесь прибор позже сняли 3. иди по ссылке http://ifolder.ru/18609262 4. от изготовителя ждем ответа С уважением, Ваш "Ипрашивающий" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
2. а следующие дни разве не поминутно?
3. файл не открывается (неизвестный формат файла) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 18963 ![]() |
2. а следующие дни разве не поминутно? 3. файл не открывается (неизвестный формат файла) глубина хранения поминутных данных 7дней. а 30мин. 30 дней. вот такой прибор поопробуйте по этой ссылке: http://ifolder.ru/18626050 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
думаю что это глюк прибора или програмщины
1. как я полагаю у Вас с 13:30 до 13:30 прибор был отключен или не было электроэенргии как видно из 30-минуток напряжений (также из таблицы Архив 30мин.), в тоже время по частоте этого не видно - понимаете что быть такого не может 2. из той же Архив 30мин ( и 1 мин.) непонятно зачем останавливался и снова пускался прибор причем от 1 мин. до 20 мин. - кто то баловался или были проблемы с питающей сетью? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 18963 ![]() |
думаю что это глюк прибора или програмщины 1. как я полагаю у Вас с 13:30 до 13:30 прибор был отключен или не было электроэенргии как видно из 30-минуток напряжений (также из таблицы Архив 30мин.), в тоже время по частоте этого не видно - понимаете что быть такого не может 2. из той же Архив 30мин ( и 1 мин.) непонятно зачем останавливался и снова пускался прибор причем от 1 мин. до 20 мин. - кто то баловался или были проблемы с питающей сетью? Дело в том, что в это же время на шинах питающей ТП стоял другой прибор и на графиках таких колебаний на этот период. На счет баловства, тоже как-то не клеится, так как это было ночью. здание административное. Меня волнует следующее. Если прибор питался от фазы "А", и при каких-либо обстоятельствах питание пропадало, могло ли это отразится на показаниях таким образом. хотел проверить эксперементально, да приборы на другом объекте. Ваше мнение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. Дело в том, что в это же время на шинах питающей ТП стоял другой прибор и на графиках таких колебаний на этот период. На счет баловства, тоже как-то не клеится, так как это было ночью. здание административное. 2. Меня волнует следующее. Если прибор питался от фазы "А", и при каких-либо обстоятельствах питание пропадало, могло ли это отразится на показаниях таким образом. 3. хотел проверить эксперементально, да приборы на другом объекте. Ваше мнение. 1. таких колебаний нет? 2 и 3. если пропадает напряжение, то прибор не пишет вообще, т.е. в таблице не будет цифер, на графике не будет графика, у нас недавно такое же было, причины могут быть разными, кстати сразу поставили прибор в другое место - попробовали все нормально, значит не было питания -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |