Всем здрасте. Подскажите пожалуйта господа проектировщики в вопросе прокладки кабелей за подвесным потолком. Пример деревяный потолок (основание) +подвесной потолок. Если деревяный потолок или часть потолка защить профнастилом,оцинковкой. Можно ли рассматривать прокладку кабелей как не по горючему основанию. т.е не применять трубы. Неохота связываться с трубами.
|
|
|
|
4.8.2010, 5:24
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
Если проводка внутри сгораемых конструкций, то провод должен быть защищен несгораемым материалом со всех сторон, после 2.5 квадратов так же нормируется толщина трубы
|
|
|
5.8.2010, 23:04
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
Уточните где хотите сделать проводку, в каком доме, и как планируете снижение к потребителям.
Starik |
|
|
Гость_Гость_* |
9.8.2010, 10:46
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
9.8.2010, 11:53
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Всем здрасте. Подскажите пожалуйта господа проектировщики в вопросе прокладки кабелей за подвесным потолком. Пример деревяный потолок (основание) +подвесной потолок. Если деревяный потолок или часть потолка защить профнастилом,оцинковкой. Можно ли рассматривать прокладку кабелей как не по горючему основанию. т.е не применять трубы. Неохота связываться с трубами. Ваша проводка будет считаться скрытой. В соответствии с п. 2.1.38. ПУЭ кабели должны быть покрыты несгораемым материалом со всех сторон. Также см. табл. 2.1.3 ПУЭ. Т.е. получается дерево покрываем "(штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.)" далее крепим кабель и сверху опять "(штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.)". Мое мнение если взять стальной профнастил толщиной равной толщине трубы обеспечивающей локализационную способность проложить по нему кабель. А подвесной потолок рассматривать как разборный т.е. с натяжкой открытая электропроводка.. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 13:35 |
|