прокладка кабелей по горючиму основанию.

Гость_славик114_*
сообщение 4.8.2010, 4:11
Сообщение #1





Гости






Всем здрасте. Подскажите пожалуйта господа проектировщики в вопросе прокладки кабелей за подвесным потолком. Пример деревяный потолок (основание) +подвесной потолок. Если деревяный потолок или часть потолка защить профнастилом,оцинковкой. Можно ли рассматривать прокладку кабелей как не по горючему основанию. т.е не применять трубы. Неохота связываться с трубами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavka
сообщение 4.8.2010, 5:24
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



Если проводка внутри сгораемых конструкций, то провод должен быть защищен несгораемым материалом со всех сторон, после 2.5 квадратов так же нормируется толщина трубы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 5.8.2010, 23:04
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Уточните где хотите сделать проводку, в каком доме, и как планируете снижение к потребителям.
Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.8.2010, 10:46
Сообщение #4





Гости






Цитата(Starik5 @ 5.8.2010, 23:04) *
Уточните где хотите сделать проводку, в каком доме, и как планируете снижение к потребителям.
Starik


Это кафешка. дизайнерам видители захотелость сделать всё под дерево. потребители там небольшенькие. освещение и розеточные группы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 9.8.2010, 11:53
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(славик114 @ 4.8.2010, 4:11) *
Всем здрасте. Подскажите пожалуйта господа проектировщики в вопросе прокладки кабелей за подвесным потолком. Пример деревяный потолок (основание) +подвесной потолок. Если деревяный потолок или часть потолка защить профнастилом,оцинковкой. Можно ли рассматривать прокладку кабелей как не по горючему основанию. т.е не применять трубы. Неохота связываться с трубами.


Ваша проводка будет считаться скрытой. В соответствии с п. 2.1.38. ПУЭ кабели должны быть покрыты несгораемым материалом со всех сторон. Также см. табл. 2.1.3 ПУЭ.
Т.е. получается дерево покрываем "(штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.)" далее крепим кабель и сверху опять "(штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.)".
Мое мнение если взять стальной профнастил толщиной равной толщине трубы обеспечивающей локализационную способность проложить по нему кабель. А подвесной потолок рассматривать как разборный т.е. с натяжкой открытая электропроводка..