![]() Срабатывание узо , проблема Узо |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Срабатывание узо , проблема Узо |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2010 Пользователь №: 19045 ![]() |
Включаю чайни и срабатывает Узо 2000 W честота тока на чайники вроде указана 50-60 герц может потому что он 60 может может по этому и срабатывает утюг включаю тоже самое хотя духовка работает нормально ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Включаю чайни и срабатывает Узо 2000 W честота тока на чайники вроде указана 50-60 герц может потому что он 60 может может по этому и срабатывает утюг включаю тоже самое хотя духовка работает нормально ? Так при включении чайника что срабатывает, УЗО или утюг? Если УЗО, значит корпус чайника где-то подкорачивает на токоведущие части. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 4.8.2010, 15:02 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не плохо бы уточнить:
- в какой линии стоит УЗО (общее или на линии кухни, чайника, плиты) - какое УЗО - УЗО или диф.автомат ЗЫ. Правильно заданный вопрос - половина ответа. (с) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2010 Пользователь №: 19045 ![]() |
Так при включении чайника что срабатывает, УЗО или утюг? Если УЗО, значит корпус чайника где-то подкорачивает на токоведущие части. как это устанить ? купить новый чайник . утюг там правда изоляция кабеля порвана ткань возможно этому Узо и стреляет ёще кстати на коробке ввода медь с алюминием без вставки скрученно Узо на всю квартиру 30 мампер узо 30 М-ампер или как оно там стоит на всю квартиру Сообщение отредактировал asd18 - 4.8.2010, 15:09 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
как это устанить ? купить новый чайник . утюг там правда изоляция кабеля порвана ткань возможно этому Узо и стреляет ёще кстати на коробке ввода медь с алюминием без вставки скрученно Узо на всю квартиру 30 мампер узо 30 М-ампер или как оно там стоит на всю квартиру Утюг срабатывает на парении? если да где- то плохая изоляция либо вода попадает туда куда не надо( ткань скорей всего ни причем). Чайник видимо тоже подтекает. соединение меди с алюминием здесь не причем, хотя тоже ни есть гуд. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2010 Пользователь №: 19045 ![]() |
Утюг срабатывает на парении? если да где- то плохая изоляция либо вода попадает туда куда не надо( ткань скорей всего ни причем). Чайник видимо тоже подтекает. соединение меди с алюминием здесь не причем, хотя тоже ни есть гуд. Самое интиресное что пол года чайник работал а сейчас начались проблемы с Узо возможно надо просто купить новый чайни а сейчас обрезал зазимление у чайника и Узо не срабатывает |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 13.6.2010 Пользователь №: 18638 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
УЗО и Диф автомат это одно и тоже и срабатывает
только если по одному из проводов течет ток больший чем по другому это и есть ток утечки по одному из проводов, УЗО в своем составе имеет автомат защиты от короткого замыкания, или у вас автомам на меньший ток или розетка разболтана и при включении искрит внутри, а УЗО имея внутри трансформатор очень к этому чуствителен и срабатывает от паразитных импульсов. Starik |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2010 Пользователь №: 19045 ![]() |
УЗО и Диф автомат это одно и тоже и срабатывает только если по одному из проводов течет ток больший чем по другому это и есть ток утечки по одному из проводов, УЗО в своем составе имеет автомат защиты от короткого замыкания, или у вас автомам на меньший ток или розетка разболтана и при включении искрит внутри, а УЗО имея внутри трансформатор очень к этому чуствителен и срабатывает от паразитных импульсов. Starik как понять по одному из Проводов идёть ток больший чем по другому ? всмысле автомат на меньший ток 230 вольт или надо вам дать Ампераж? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
как понять по одному из Проводов идёть ток больший чем по другому ? всмысле автомат на меньший ток 230 вольт или надо вам дать Ампераж? У вас в доме (квартире) есть Нулевой провод и Фазный провод через автомат УЗО проходят оба провода через внутренний трансформатор в котором поля проводов взаимно уничтожаются и если вдруг один из проводов имеет ток утечки т.е. есть ток куда то из одного из проводов уходит на сторону, поле в трансформаторе появляется и срабатывает защитное устройство отключая автомат. По току измеряется в Амперах, ваш чайник (если он стандартный) имеет мощность 2,2 киловата в амперах это будет 10 ампер и если у вас на линию чайника стоит УЗО на 10 ампер то возможно выбивание автомата по току, а если на эти провода подключено еще что нибудь то автомат будет срабатывать. Еще раз посмотрите как затянуты провода в клеммах. Starik |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
всё правильно срабатывает, включите другой чайник.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2010 Пользователь №: 19045 ![]() |
У вас в доме (квартире) есть Нулевой провод и Фазный провод Узо стоит толи на 32 толи на 40 А Ну так 2000В чайник редкость шас уже почти все от 2.4
через автомат УЗО проходят оба провода через внутренний трансформатор в котором поля проводов взаимно уничтожаются и если вдруг один из проводов имеет ток утечки т.е. есть ток куда то из одного из проводов уходит на сторону, поле в трансформаторе появляется и срабатывает защитное устройство отключая автомат. По току измеряется в Амперах, ваш чайник (если он стандартный) имеет мощность 2,2 киловата в амперах это будет 10 ампер и если у вас на линию чайника стоит УЗО на 10 ампер то возможно выбивание автомата по току, а если на эти провода подключено еще что нибудь то автомат будет срабатывать. Еще раз посмотрите как затянуты провода в клеммах. Starik Сообщение отредактировал asd18 - 7.8.2010, 23:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
Узо стоит толи на 32 толи на 40 А Ну так 2000В чайник редкость шас уже почти все от 2.4 Задавая вопрос, дайте правильную и точную информацию, если по русски читаете то на автомате написано цифирки, и на чайнике тоже цифирки. И не вижу ответов про проверку контактов в розетке, если не знаете вызывайте электрика, а не засоряйте Форум. Эти "Толи на Ну так" откровенно надоели. Starik |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11015 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ваш чайник (если он стандартный) имеет мощность 2,2 киловата в амперах это будет 10 ампер и если у вас на линию чайника стоит УЗО на 10 ампер то возможно выбивание автомата по току, Это только очень плохой 10А автомат выбивает на десяти амперах. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
Это только очень плохой 10А автомат выбивает на десяти амперах. Вы не правы прозводитель точно расчитывает ток срабатывания и если есть превышение то точно сработает, любой автомат должен держать кратковременное превышение тока, например при пуске мотора холодильника, но это кратковременное. Тот же чайник имеет разное сопротивление и ток при включении и прогреве. Starik |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Для особо упёртых.
ГОСТ Р 50345-99 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ![]() Цитата 8.6.2 Условные параметры 8.6.2.1 Условное время равно 1 ч для выключателей с номинальным током до 63 А включ. и 2 ч — с номинальным током св. 63 А. 8.6.2.2 Условный ток нерасцепления (Int) Условный ток нерасцепления выключателя равен 1,13 его номинального тока. 8.6.2.3 Условный ток расцепления (It) Условный ток расцепления выключателя равен 1,45 его номинального тока. Цитата 9.10 Проверка характеристики расцепления
Это испытание предназначено для проверки соответствия выключателя требованиям 8.6.1 9.10.1 Проверка время-токовой характеристики 9.10.1.1 Ток, равный 1,13In (условный ток нерасцепления), пропускают в течение условного времени (см. 8.6.1 и 8.6.2.1) через все полюса, начиная от холодного состояния (см. таблицу 6). Выключатель не должен расцепляться. Затем ток постепенно повышают в течение 5 с до 1,45 In (условный ток расцепления). Выключатель должен расцепляться в пределах условного времени. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Вот как раз в последние время отечественный производитель очень точно расчитывает, правда с разбросомом процентов 80. Для товарища СТАРИК5 уже привели пример, а также у каждого производителя есть графики время-токових характеристик автоматических выключателей, исходя из которых и выбираетса тип и група выключателя, после множыства расчётов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
Вот как раз в последние время отечественный производитель очень точно расчитывает, правда с разбросомом процентов 80. Для товарища СТАРИК5 уже привели пример, а также у каждого производителя есть графики время-токових характеристик автоматических выключателей, исходя из которых и выбираетса тип и група выключателя, после множыства расчётов. Не надо брать автомат 60 годов советского производства, Мы рассматриваем обычные бытовые автоматы иностранного производства или их копии сделанные в России, но под контролем иностран производителя. Производитель бережет свою репутацию и если на шильдике написано 10 ампер то будьте уверены сработает при превышении 10 ампер, но не надо путать с задержкой срабатывания по превышению тока, любой современный автомат должен переносить пусковые токи для этого в автомат встроена биметаллическая пластина и при прохождении через нее повышенного тока через некоторое время она нагревшись выбивает автомат, для функции мгновенного выключения при КЗ в автомате есть катушка с механизмом срабатывания точно настроенная на указанный ток на шильдике, Советую не пожалеть денег купите АВВ, заодно и УЗО (диф автомат) разберите и изучити конструкцию. Сразу исчезнут вопросы. И хватит своих доказух надоело, я не хочу мерятся у кого выше, мне это не интересно, если по делу, спросите всегда отвечу. Starik |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |