11.8.2010, 14:48
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Колеги вопрос такой наивный всегда считал какой автомат мне нужен по пусковому току АД например 12 кВт пусковой 75 Ампер брал автомат на 75 ампер или ближайший к нему и ставил.А тут такая информация что ставишь автомат на 25 ампер с расцепителем 81н такое бывает именно на автоматах АЕ 2046 или на других. Просто если честно я не когда даже не задумывался считал что автомат например 25 ампер значит и выбьет при запуске если там пусковой например 50 ампер.Работа у меня всю жизнь связана с эксплуатацией электроустановок то есть не включается надо найти сгорело глянул что стояло то и ставим и с расчетами сильно не когда не связывался.Растолкуйте не люблю непоняток.Всем спасибо.
|
|
|
|
11.8.2010, 15:51
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 13.6.2010 Пользователь №: 18638 |
тут в зависимости от типа и марки...
например бывает так - Тип В — величина тока срабатывания магнитного расцепителя равна Iв = KIн, при K = 3–6. Бытовое применение: для осветительных ламп накаливания или там, где длинные трассы и ток короткого замыкания на нагрузке невысокий и может попасть в зону работы теплового, а не электромагнитного расцепителя. Тип С — величина тока срабатывания магнитного расцепителя — Ic = (5–10) Iн. Бытовое и промышленное применение: для двигателей со временем пуска до 1 секунды, нагрузки с малыми индуктивными токами (рекомендуются для холодильных машин и кондиционеров). Тип D — величина тока срабатывания магнитного расцепителя — более 10 Iн. Применение: для двигателей с затяжным временем пуска, сварочного оборудования. |
|
|
11.8.2010, 15:55
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
почти во всех больших автоматах 2 расцепителя - тепловой и электромагнитный, и оба с разными номиналами, часто бывает на крышке написано 100 А, а стоит тепловой на 40 А.
Так вот если на тепловом нписано 40 А, он на 40 А не отключится никогда, только при превышении тока % на 10-15. При превышении в 2-3 раза отключится секунд через 10-20 Он предназначен для защиты от перегрузочных токов На электромагнитном указана кратность тока - например 25 А 8 Iн - номинальный 25 А (длительно допустимый), отключится только при достижении 200 А и мгновенно, он защищает от токов КЗ, а не перегрузки Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 11.8.2010, 15:57 |
|
|
11.8.2010, 20:22
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
За два расцепителя я естественно знаю в шахте были и с тремя еще минимального напряжения стояли.А вот за остальное честно даже и читать не приходилось.Значит вот у меня перед глазами АЕ 2043м написано 16 ампер, отсечка - 12Iн я правильно понял что он выдержит длительный 16 ампер тепловая примерно тоже (ну чуть больше) а пусковой ток 16*12=192 ампера и где написано что он тип Д или это подразумевается раз 12Iн.И как определить если как Денис пишет на крышке написано 100 ампер а тепловая 40А где за 40 пишут. и что имели в виду написав на крышке 100ампер.Да я конечно понимаю что тепловая сработает не совсем точно своего номинала.Вот на моем автомате регулировка от1,15Iн до 0,9Iн то есть в моем случае 192 А умножим на 1,15 или на 0,9.Спасибо большое что ответили если растолкуете остальное буду очень благодарен.
|
|
|
|
11.8.2010, 20:55
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 13.6.2010 Пользователь №: 18638 |
|
|
|
11.8.2010, 21:04
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Тепловая - пишут уставка РЦТ -к примеру 100А, про отсечку уже понятно из выше изложеного, также указываетса ток динамической устойчивости и ток термической стойкости. Характеристик В, С.... у нас в стране небыло, у нас просто писали кратность отсечки. Многих привод в недоумение когда видят автомат А3716 типоразмера 160А, с током динамической устойчивости 28 кА, и тепловой уставкой на 16А.
|
|
|
11.8.2010, 21:13
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
спрашивайте конкретно, что растолковать? Лично я обязательно растолкую. 1. Денис пишет на крышке написано 100А а тепловая стоит 40А бывает так или нет. 2. Если бывает то что значит 100А в этом случае и где тогда написано что тепловая 40А 3. Регулировка на автомате от 1,15 до 0,9 это регулировка тепловой или максималки я так понял максималки. 4.Если написано 16 ампер это номинальный ток это понятно но можно сказать что это и номинал тепловухи просто давно разбирал автомат не помню выбито там на тепловухе ее номинал или нет и савподает он с надписью номинального тока. 5.при 16А и 12Iн я правилно понял автомат выдержит пусковой до 192А и номинальный у него 16А Сообщение отредактировал шахтер - 12.8.2010, 8:09 |
|
|
|
11.8.2010, 21:48
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
...если растолкуете остальное буду очень благодарен. Предположим, что у нас АЕ2046м-100... Расшифруем: 20 - номер разработки 4 - величина выключателя в зависимости от номинального тока (4 - 63 А) 6 - трехполюсные с электромагнитными и тепловыми максимальными расцепителями тока м - модернизированный Далее "100", которая к номинальному току не имеет никакого отношения. 1 - без свободных контактов 0 - без дополнительных расцепителей 0 - без регулировок, в вашем случае стоит буковка "Р"- регулировка номинального тока тепловых расцепителей Далее идёт степень защиты, климатическое исполнение.... Ну, как то так... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
12.8.2010, 8:00
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Заземляюший ответь уважаемый на мои конкретные пять вопросов а то я что и знал по автоматам забуду.(Многих приводит в недоумение когда видят автомат А3716 типоразмера 160А, с током динамической устойчивости 28кА и тепловой уставкой 16А)
Да Анатолий я тоже пришел в недоумение потому что не понял что вы мне хотели объяснить этой цитатой.Савелий я знаю где пишится номинальный ток на автомате а вот регулировка это регулировка тепловой или максималки. Если тепловой то почему указано 1,15Iн-0,9Iн.По смыслу получается автомат 16А отсечка (максималка) 12Iн вот она (отсечка) и регулируется или не так. Анатолий буду очень благодарен если вы расшифруете свою мысль. Мужики может кто мне раскажет как тут вставлять цитаты разных авторов именно цитаты а не весь пост целиком. |
|
|
Гость_Блуждающий электрик_* |
12.8.2010, 9:43
Сообщение
#10
|
Гости |
Цитата Мужики может кто мне раскажет как тут вставлять цитаты разных авторов именно цитаты а не весь пост целиком. Элементарно: Щелкаем по иконке "цитата" (вторая справа, похожа на воздушный шарик с полосками), в окне редактора появляются два тега в квадратных скобках <quote></quote>. Выделяем нужный текст мышью, нажимаем Ctrl+C (копировать), наводим курсор между тегами, нажимаем Ctri+V (вставить). Вуаля! А регулируется отсечка. |
|
|
|
12.8.2010, 11:21
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если тепловой то почему указано 1,15Iн-0,9Iн.По смыслу получается автомат 16А отсечка (максималка) 12Iн вот она (отсечка) и регулируется или не так. Именно тепловой расцепитель и регулируется в пределах 1,15Iн-0,9Iн. 12Iн - кратность отсечки электромагнитного расцепителя и не регулируется. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
12.8.2010, 12:36
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Цитата А регулируется отсечка. Цитата Именно тепловой расцепитель и регулируется в пределах 1,15Iн-0,9Iн. 12Iн - кратность отсечки электромагнитного расцепителя и не регулируется. Короче сейчас пойду разберу автомат и посмотрю сам и вам напишу кто победил.Да не повезло автоматик что в гараже валяется и тепловая и отсечка выкинуты давно и сделано напрямую типа просто выключатель ладно в ночную сегодня разберу на работе новый. Попробовал я цитаты ваши вставить получилось правда чьи это слова не видно. А почему так ? Может кто подскажет что дальше. Савелий вот вы вставляе цитаты у вас прекрасно видно чьи слова как вы это делаете или это тайна Сообщение отредактировал шахтер - 12.8.2010, 12:38 |
|
|
12.8.2010, 13:18
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нажимаю "ответить" под нужным постом, в окошке для ответа лишнее удаляю.
Дальнейшие вставки цитат - уже опробованным способом. разберу автомат и посмотрю сам и вам напишу кто победил.. Это самый хороший метод. Я тоже интересовался, но не сильно, а потому не до конца. Согласно ГОСТ Р 50030.2-99 "Термин «регулируемый расцепитель», применяемый в настоящем стандарте, подразумевает также взаимосвязанные расцепители". Т.е. в принципе они м.б. взаимосвязаны. Посмотрите ссылочку с пониманием Мособлгосэкспертизой этого вопроса, там как раз про серию АЕ-20, на стыке 4 и 5 страниц http://www.moexp.ru/vestnik/pdf/13_1_2006.pdf Я так понял, что в этих АВ регулировка ТР не влияет на МР. Сообщение отредактировал Олега - 12.8.2010, 13:23 |
|
|
12.8.2010, 17:33
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Щелкаем по иконке "цитата" (вторая справа, похожа на воздушный шарик с полосками), в окне редактора появляются два тега в квадратных скобках <quote></quote>. Выделяем нужный текст мышью, нажимаем Ctrl+C (копировать), наводим курсор между тегами, нажимаем Ctri+V (вставить). Можно проще +цитата-ответить.В цитате удаляем лишнее стрелкой влево(над Enter).Тэги есно оставляем. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.8.2010, 17:37 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
12.8.2010, 18:46
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 13.6.2010 Пользователь №: 18638 |
Заземляюший ответь А Савелий уже все ответил, может и не правильно, но у меня ответов лучше - нема. Автомат АЕ 2046 можно конечно разобрать... но это не дает полной картины. Гораздо лучше испытать автомат на специальном приборе. Это такой чемодан куда подключаешь автомат и имеешь возможность подавать на него ток разной величины. Там есть и встроенные часы для учета времени срабатывания. Поскольку ток подаешь в ручную посредством ползунка (есть амперметр и вольтметр), то все в живую и наглядно... Можно прочувствовать, как, и когда, и на каком токе срабатывает отсечка или тепловуха. Например, 16 амперный автомат тип С. Расцепитель срабатывал примерно на 130 А. Тепловуху испытывали на разных токах, разным временем, например были срабатывания при 65 А (выдержка 2-4 секунды). При подаче 40 А ждали несколько минут, но автомат так и не сработал, хотя проводка изрядно нагрелась... Ну вот примерно так. (Если у Вас нет такого чемодана, то можете дать мне марку автомата и мы его испытаем, если, конечно, найдем подобный у себя на заводе) |
|
|
13.8.2010, 7:57
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Да Савелий прав регулируется тепловой расцепитель отсечка нет. Это я разобрал и посмотрел чемодана у меня нет но есть автотрансформатор киловат на 10 если не больше так что испытать я и сам могу мне надо было понять принцип я просто не когда даже не задумывался для чего пишут 12Iн и что сие озночает спасибо всем теперь понял.Кстати внутри автомата тепловые подписаны на тот же номинальный ток что и автомат(Я понимаю что тепловая имеет инертность и не сработает сразу)В шахте где я работал тепловая была электронная и то расчитана так что срабатывала при 1,1нагрузке через определенный (РЕГУЛИРУЕМЫЙ) промежуток.Спасибо всем кто отозвался.
Многих привод в недоумение когда видят автомат А3716 типоразмера 160А, с током динамической устойчивости 28 кА, и тепловой уставкой на 16А. Да так у меня и осталось недоумение что мне этим хотели сказать или пояснить.И что такое ток динамической устойчивости? |
|
|
13.8.2010, 15:29
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Да Савелий прав регулируется тепловой расцепитель отсечка нет... Не совсем и прав ,регулируется время срабатывания ТР, а сам тепловик не отрегулируешь по току срабатывания- он калибруется на заводе -изготовителе, а ЭМР можно вполне отрегулировать, если есть доступ к нему, что приходилось делать самому неоднократно. ЗЫ АЕ 2046 один из г..-х автоматов Сообщение отредактировал Uran - 13.8.2010, 15:32 |
|
|
13.8.2010, 15:53
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
регулируется время срабатывания ТР, а сам тепловик не отрегулируешь по току срабатывания- он калибруется на заводе -изготовителе, а ЭМР можно вполне отрегулировать, если есть доступ к нему, что приходилось делать самому неоднократно. Например в АП регулируется именно тепловой расцепитель,электромагнитный не регулируется,и во всех автоматах так имхо. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.8.2010, 16:21 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
13.8.2010, 17:11
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
регулируется время срабатывания ТР, а сам тепловик не отрегулируешь по току срабатывания - он калибруется на заводе -изготовителе Не понял, разве это не взаимосвязанные величины (I и t)? При регулировке, для одного и того же времени срабатывания, понадобится больший (или меньший) ток. Что от чего зависит на ВТХ? Время от величины протекающего тока, или ток от кол-ва времени? Да и на самом регуляторе явно не секунды (0,9Iн), а амперы. Сообщение отредактировал Олега - 13.8.2010, 17:14 |
|
|
13.8.2010, 17:21
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
а ЭМР можно вполне отрегулировать, если есть доступ к нему, что приходилось делать самому неоднократно. Раскажите как вы регулируйте электромагнитный расцепитель. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.8.2010, 17:55 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|