II-я категория эл.приемников |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
II-я категория эл.приемников |
16.8.2010, 8:15
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 17676 |
Подскажите кто в курсе- на предприятии II-й категории эл.приемников есть 2-хтрансформаторная КТП (2 по 1000 кВА).
Какая максимальная присоединенная Р в кВт может быть(можно-ли задействовать второй тр-р или один всегда в резерве)? |
|
|
|
16.8.2010, 8:52
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
На каждый транс 0,7 от номинальной мощности.
Нагрузку раскидываете равномерно на 2 транса. В аварийном режиме на оставшемся трансе допускается 1,4 от номинала. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
16.8.2010, 20:51
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вопрос не корректен - какие потребители, какая схема питания и т.п.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.8.2010, 5:38
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 17676 |
Производство использующее СУГ (своя котельная, технологические печи,станция регазификации и
резервуары). запитано от одной РП кабелями с разных ячеек,ячейки с разных секций далее с разных ГПП 110/10...... На самом заводе- схема радиальная, тр-ры сфазированны Сообщение отредактировал walkman - 17.8.2010, 5:50 |
|
|
|
17.8.2010, 7:35
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
думаю что максимум 700-800 кВА (зависит от косинуса), лучше второй транс держать в резерве, хотя если есть АВР, то можно использовать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.8.2010, 9:32
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
думаю что максимум 700-800 кВА (зависит от косинуса), лучше второй транс держать в резерве, хотя если есть АВР, то можно использовать А как это в зависимости от косинуса? Если транс 1000кВА, то номинальным для него является нагрузка 700кВА в независимости от косинуса. Далее, для 2-й категории эл.снабжения АВР не нужен. Ещё далее, выгоднее держать в работе 2 недогруженных трансформатора, чем 1 загруженый под завязку. Поэтому смысла нет никакого держать целый транс в резерве, да так и не делается. Ибо получив аварию по работающему трансу обесточивается абсолютно всё и сразу. Да и в ПУЭ написано, что эл.приёмники 2-й категории в нормальных режимах должны обеспечиваться энергией от двух независимых взаимно резервирующих источника питания, а вы предлагаете в нормальном режиме питаться от одного, а в аварийном от другого. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
17.8.2010, 15:37
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 17676 |
Спасибо за ответы- дело в том что производство простаивало, а сейчас для заключения договора на
эл.снабжение в отдел по тех.присоединениям нужно предоставить ном. мощность. Проектной и эксплуатационной документации практически нет, да и для себя думаю- сколько расчитать для максимума. |
|
|
|
17.8.2010, 19:20
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А как это в зависимости от косинуса? Если транс 1000кВА, то номинальным для него является нагрузка 700кВА в независимости от косинуса. Далее, для 2-й категории эл.снабжения АВР не нужен. Ещё далее, выгоднее держать в работе 2 недогруженных трансформатора, чем 1 загруженый под завязку. Поэтому смысла нет никакого держать целый транс в резерве, да так и не делается. Ибо получив аварию по работающему трансу обесточивается абсолютно всё и сразу. Да и в ПУЭ написано, что эл.приёмники 2-й категории в нормальных режимах должны обеспечиваться энергией от двух независимых взаимно резервирующих источника питания, а вы предлагаете в нормальном режиме питаться от одного, а в аварийном от другого. проглядел действительно речь о кВА, косинус не нужен. а как получилась цифра 700 кВА? что касается 2 категории сами себе противоречите (и ПУЭ в.т.ч.) должны обеспечиваться значит должна быть возможность питания от двух источников, следовательно один источник основной второй резерв, по этому и речь идет об АВР, а по вашей схеме если один транс крякнет что будете делать? бегать перекидывать нагрузку на второй транс? понимаю что это можно сделать, но вопрос я понял - как лучше запитать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.8.2010, 10:15
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 17676 |
Нет все запитано- просто мысль проекта до конца не улавливаю. У меня 2 варианта:
1. Беру макс. мощность одного тр-ра и согласно ей делаю расчет(идет реконсрукция технологической линии), второй в резерве и переодически их переключать. 2. Беру номинальную мощность от двух постоянно включенных (мощность на производстве можно увеличить) и в случае аварии по одной линии перейти на другой ну скажем согласно технологической броне уменьшаю мощность. Просто какой из вариантов правильный- на что ссылаться??? |
|
|
18.8.2010, 12:23
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
проглядел действительно речь о кВА, косинус не нужен. а как получилась цифра 700 кВА? что касается 2 категории сами себе противоречите (и ПУЭ в.т.ч.) должны обеспечиваться значит должна быть возможность питания от двух источников, следовательно один источник основной второй резерв, по этому и речь идет об АВР, а по вашей схеме если один транс крякнет что будете делать? бегать перекидывать нагрузку на второй транс? понимаю что это можно сделать, но вопрос я понял - как лучше запитать Вот именно, должны обеспечиваться от двух, а не от одного источника в нормальном режиме. В чём вы проитворечие увидели? Не пойму. И зачем приравнивать "должны обеспечиваться" с "быть возможными"? Я могу на объекте поставить 10 генераторов аварийных, а питаться от ТП. И у меня будет возможным питаться от 12 независимых источников, а фактически будет обеспечиваться только 2. А если один транс крякнет, то ПУЭ про это пишет следующее: "Для электроприёмников 2-й категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала, или выездной оперативной бригады." Т.е. именно бегать и перекидывать нагрузку, вернее её часть. Думаю вы согласитесь, что всё же легче 1 кА перекомутировать, чем сразу 2кА. Кроме того, практически всегда на объекте имеются потребители 1-й категории, даже если сам объект 2-й категории. То-же аварийное освещение, пожарная автоматика, задвижки воздуховодов, обводные заслонки и т.п. Дак вот, когда у нас работает 2 трансформатора, мы просто подключаем эти потребители через АВР на оставшийся в работе транс. Но АВР у нас в этом случае требуется совсем слабенький, ибо он комутирует только небольшую группу потребителей 1-й категории. А всё остальное уже коммутируется живыми мускулистыми дядьками, когда они приедут на объект. Плюс всё-ж таки пол объекта продолжает до перекоммутации спокойно работать. Наличие АВР это требование лишь для потребителей 1-й категории. А как лучше запитать? Вот так, как я написал. Потому, что при таком способе потключения обеспечивается повышение надёжности электроснабжения (в аварийном режиме на время переключения обесточивается лишь часть потребителей), обеспечивается возможность подключения потребителей 1-й категории при минимальных затратах, и увеличивается срок службы трансформаторов, потому, что они оба работают в облегчённом режиме. И потом, если один трансформатор держать в резерве, то мы к этой ТП сможем подключить лишь 700кВА, если же мы работаем с 2-я трансформаторами, то мы уже сможем подключить одновременно 1400кВА- это же очевидно. Нет все запитано- просто мысль проекта до конца не улавливаю. У меня 2 варианта: 1. Беру макс. мощность одного тр-ра и согласно ей делаю расчет(идет реконсрукция технологической линии), второй в резерве и переодически их переключать. 2. Беру номинальную мощность от двух постоянно включенных (мощность на производстве можно увеличить) и в случае аварии по одной линии перейти на другой ну скажем согласно технологической броне уменьшаю мощность. Просто какой из вариантов правильный- на что ссылаться??? Вы поймите, что для вашей ТП максимальная расчётная мощность будет 1400кВА. Т.е. превысить её у вас никак не получится без установки дополнительной ТП. Эта ТП ваша? Если вы пишете заявку на технологическое присоединение к энергосетям, то там вы должны указать вашу расчётную мощность согласно проекта с учётом реконструкции. Она не обязана быть в точности равна 1400кВА, она может быть и всего лишь 100кВА. Вот её и указывайте. Другое дело, что если ТП принадлежит вам, вы прописываете её характеристики в соответствующем разделе заявки. Это я к тому, что не надо завязывать мощность ТП с реальной расчётной мощностью вашего объекта (главное, чтоб больше не была). Схему электроснабжения рисуете на отдельном листе. Сверху в низ. 2 секции шин 10кВ. От каждой питается один трансформатор, от каждого транса рисуете свою шину распределения 0,4кВ. Обе эти шинки соединяете секционником. Вот и всё. Ну и можно у каждой секуии шин расписать расчётные значения мощностей и токов для нормального и аварийного режимов. Про технологическую броню мудрить не надо. Если она у вас есть, то и пишите её ровно столько, сколько требуется. Её величина важна не для вас, а для энергоснабжающей организации. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
18.8.2010, 14:00
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
для вашей ТП максимальная расчётная мощность будет 1400кВА. Т.е. превысить её у вас никак не получится без установки дополнительной ТП. .. не надо завязывать мощность ТП с реальной расчётной мощностью вашего объекта (главное, чтоб больше не была). Если все нагрузки Потребителя по II категории надежности, то может ли расчетная мощность превысить доп. мощность одного трансформатора? |
|
|
18.8.2010, 14:52
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Если все нагрузки Потребителя по II категории надежности, то может ли расчетная мощность превысить доп. мощность одного трансформатора? А почему нет? Что мне мешает в данном случае иметь расчётную мощность 1100кВА? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
18.8.2010, 20:49
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вот именно, должны обеспечиваться от двух, а не от одного источника в нормальном режиме. В чём вы проитворечие увидели? Не пойму. И зачем приравнивать "должны обеспечиваться" с "быть возможными"? Я могу на объекте поставить 10 генераторов аварийных, а питаться от ТП. И у меня будет возможным питаться от 12 независимых источников, а фактически будет обеспечиваться только 2. должны обеспечиваться и обеспечиваются (как я понимаю из Вашего ответа - постоянно) это все-таки разные вещи, хорошо, для примера возьмём особую группу, следуя Вашей логике часть ЭУ, должена быть постоянно запитана (возьмём для примера какой-нить райцентр) от работающей ДЭС или АБ? Сообщение отредактировал с2н5он - 18.8.2010, 20:50 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
19.8.2010, 6:48
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
должны обеспечиваться и обеспечиваются (как я понимаю из Вашего ответа - постоянно) это все-таки разные вещи, хорошо, для примера возьмём особую группу, следуя Вашей логике часть ЭУ, должена быть постоянно запитана (возьмём для примера какой-нить райцентр) от работающей ДЭС или АБ? А в чём здесь проблема? Более того, райцентр на 99,9% будет относиться к 3-й категории. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
19.8.2010, 8:36
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А в чём здесь проблема? Более того, райцентр на 99,9% будет относиться к 3-й категории. просто для меня это нонсенс, хорошо а оставшиеся 0,1 %? и причем здесь весь райцентр, речь о конкретном потребителе -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
19.8.2010, 8:56
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
просто для меня это нонсенс, хорошо а оставшиеся 0,1 %? и причем здесь весь райцентр, речь о конкретном потребителе Конкретный потребитель в райцентре- это жилой дом, или общественное здание. Они все будут 3-й категории надёжности электроснабжения. Если в этом райцентре захотят поставить пожарный насос центролизованной системы пожаротушения, то этому насосу придётся ставить свой персональный резервный генератор. И хотя я слабо себе представляю целый райцентр, питающийся от ДГУ (хутор какой-нить, или деревушка из нескольких домишек ещё реально, но райцентр...), но если такое предположить, то в данном случае правильным решением будет установка 2-х одинаковых пожарных насосов, причём 1 насос (основной) подключён к сети электроснабжения райцентра, а второй (резервный) будет подключён к своему генератору. Этот приём называется технологическим резервированием и применяется какраз в таких тяжёлых случаях, когда нет возможности честно запитать электрооборудование по 1-й категории. ПУЭ его разрешает. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
19.8.2010, 21:35
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
но если такое предположить, то в данном случае правильным решением будет установка 2-х одинаковых пожарных насосов, причём 1 насос (основной) подключён к сети электроснабжения райцентра, а второй (резервный) будет подключён к своему генератору. да, но исходя из Вашего поста № 6 я понял (поправьте если не правильно), то для 2 насоса генератор д.б. запущен, на насос подано питание и он должен работать? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.8.2010, 7:36
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
да, но исходя из Вашего поста № 6 я понял (поправьте если не правильно), то для 2 насоса генератор д.б. запущен, на насос подано питание и он должен работать? Пожарный насос вобще-то должен работать тогда, когда в этом есть необходимость. Не так-ли? А 2-й насос, который резервный, должен будет включаться (а соответственно и запускаться его генератор) лишь только тогда, когда 1-й насос не запустится по любой причине. Не забывайте, что при подключении к энергосетям категория надёжности устанавливается для всего объекта в целом, а не для конкретных его потребителей. Ибо объект 2-й, или даже 3-й категории надёжности имеет право иметь на борту отдельные потребители 1-й категории. И ТУ на подключение выдаются тоже на весь объект в целом и в них тоже прописана категория всего объекта в целом. Вот мы этот объект и подключаем тоже целиком. И уже потом решаем задачу, если есть такая необходимость, как обеспечить питание потребителей на этом объекте, категория которых выше, чем категория самого объекта. Постом выше вы просто поставили задачу, как подключить потребитель 1-й категории, на объекте 3-й категории надёжности. Я написал типовое решение. Вот и всё. По большому счёту всё это есть в любом талмуте по электроснабжению предприятий, или коммунальных объектов. С картинками, схемаи и пояснениями. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
20.8.2010, 21:11
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Не забывайте, что при подключении к энергосетям категория надёжности устанавливается для всего объекта в целом, а не для конкретных его потребителей. чо то новое для меня, а как же ПУЭ 1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории. заметьте электроприемники, а не какой то объект -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.8.2010, 12:27
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
чо то новое для меня, а как же ПУЭ 1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории. заметьте электроприемники, а не какой то объект Вы что, прикалываетесь? Ну тогда я тоже немного поприкалываюсь. Ответьте, какая категория надёжности электроснабжения у электроприёмника "Лампа накаливания, 220в, 60Вт". А когда прикалываться надоест, почитайте любое ТУ на подключение. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 19:43 |
|