Чисто для собственного развития я правильно понял что четвертая величена автомата означает что автомат может быть ДО 63 ампер или только НА 63 ампера понимаете что я спрашиваю.Кстати может она (величена) и совпадает с величеной пускателя (я незнаю) но обычно пускатель второй велечены ПМЛ или ПМЕ расчитан на ток 25 ампер ( это я знаю) и вы можете если не верите просто взять в руки пускатель ПМЕ-211 (лежит передо мной) и прочитать на крышке 380вольт -25 ампер такие вот дела по совпадению величин. Выше 40А и до 63А, 4-я величина. Пускатели:0 величина-до 6,3А; 1-до 10А; 2-до 25А;3-до 40А; 4-до 63А; 5-до 100А и 6-до 160А Может быть тогда и не стоит вводить "новые" понятия в общепринятую терминологию. Хотя встречал подобную информацию... и величина автомата была именно такая как Вы указали, только первой величины не было. savelij, я ведь не ввожу новые понятия, а всего отвечаю топикстартеру, что эти понятия имеются и кто-то ими пользуется... Автоматические выключатели серии АЕ 20 Структура условного обозначения АЕ 20Х1Х2Х3 – Х4Х5Х6 – Х7Х8 – Х9Х10 – Х11: АЕ - выключатель автоматический; 20 - номер серии; Х1 - величина выключателя в зависимости от номинального тока 1- 10А; 2 - 16 А; 3 - 25 А; 4 - 63 А; 5 - 100 А; 6 – (изначально - 160 А, в настоящее время АЕ206Х выпускают с номинальным током до 250А); автоматы АЕ201Х АЕ202Х не выпускаются, их можно заменить на АЕ203Х. Сообщение отредактировал Uran - 17.8.2010, 19:05 |
|
|
18.8.2010, 6:33
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Выше 40А и до 63А, 4-я величина. Не сходится уважаемый ваша информация с официальной автомат про который вы писали что он плохой ( АЕ-2046м ) по все справочникам получается четвертой велечены но номинальный ток 16 ампер вот на столе у меня лежит ( да бывает эта модель и 63А и 10А ) получается полная хрень только голову людям забивать такой информацией. Всетаки в нашем деле все дожно быть четко и ясно любой меня поймет если скажу принеси пускатель четвертой велечены а скажи так за автомат и даже по вашей версии мне принесут от 40 ампер до 63 ампер а надо было 50 ампер так что хрень это полная. Сообщение отредактировал шахтер - 18.8.2010, 6:35 |
|
|
|
18.8.2010, 8:56
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Не сходится уважаемый ваша информация с официальной автомат про который вы писали что он плохой ( АЕ-2046м ) по все справочникам получается четвертой велечены но номинальный ток 16 ампер вот на столе у меня лежит ( да бывает эта модель и 63А и 10А ) получается полная хрень только голову людям забивать такой информацией. Всетаки в нашем деле все дожно быть четко и ясно любой меня поймет если скажу принеси пускатель четвертой велечены а скажи так за автомат и даже по вашей версии мне принесут от 40 ампер до 63 ампер а надо было 50 ампер так что хрень это полная. Уважаемый шахтер, че не очухался после смены ,сам- то читаешь че пишешь? Учи матчасть получше на земле, а не под землей и где ты находишь такие справочники, где написано 16А-4 величина? Сообщение отредактировал Uran - 18.8.2010, 9:06 |
|
|
18.8.2010, 9:06
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Всетаки в нашем деле все дожно быть четко и ясно любой меня поймет если скажу принеси пускатель четвертой велечены а скажи так за автомат и даже по вашей версии мне принесут от 40 ампер до 63 ампер а надо было 50 ампер так что хрень это полная. Согласен, все должно быть ясно и четко (хотелось бы ). Для этого нужного говорить всю инфу, которая важна для того, чтобы Вам принесли именно то, что надо. Типоразмер (величина, габарит) АВ определяет наибольший номинальный ток теплового расцепителя, который возможно установить в данный корпус, его размеры, ПКС. При установке нового АВ тип м.б.не так важен, поэтому можно сказать: принеси пускатель 4-й величины на 50А. Если замена АВ, лучше конечно указать тип, чтоб не канителиться с крепежом, шинками. И все получится нормуль. Курский ЭАзавод делает АЕ2046 с ТР от 1,6А. |
|
|
18.8.2010, 9:27
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Согласен, все должно быть ясно и четко (хотелось бы ). Для этого нужного говорить всю инфу, которая важна для того, чтобы Вам принесли именно то, что надо. Типоразмер (величина, габарит) АВ определяет наибольший номинальный ток теплового расцепителя, который возможно установить в данный корпус, его размеры, ПКС... Олега, теперь с этим полная белиберда- рынок заполнили и заполняют модульные АВ, АВ иностранных производителей. Надписи на модульных АВ не все инженеры- электрики понимают, а что говорить про простых электриков... |
|
|
|
18.8.2010, 15:05
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Автоматические выключатели серии АЕ 20 Структура условного обозначения АЕ 20Х1Х2Х3 – Х4Х5Х6 – Х7Х8 – Х9Х10 – Х11: АЕ - выключатель автоматический; 20 - номер серии; Х1 - величина выключателя в зависимости от номинального тока 1- 10А; 2 - 16 А; 3 - 25 А; 4 - 63 А; Могу я сказать после такого разяснения что автомат АЕ-2046 четвертой велечены?????? |
|
|
18.8.2010, 15:08
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
О модульных - другая тема.
Империалисты тоже используют типоразмеры АВ из каталога General Electric - "Семейство автоматических выключателей Record PlusTM разработано ..выпускаются четырех типоразмеров...Выключатель с рамой типоразмера FD63/160, рассчитанный на ток 160.. Автоматические выключатели с рамами типоразмеров FE, рассчитанные на ток 160 и 250А.." из каталога IEK (частично наш) - "Максимальный номинальный ток (установочный габарит) Inm,А" из каталога АВВ в серии Тmax ".. по защите электроустановок с номинальным током до 1600А с помощью семи типоразмеров T1 - T7..три типоразмера имеют много общих характеристик..три типоразмера стандартно оснащены устройством" |
|
|
18.8.2010, 15:24
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Уважаемый шахтер, че не очухался после смены ,сам- то читаешь че пишешь? Учи матчасть получше на земле, а не под землей и где ты находишь такие справочники, где написано 16А-4 величина? Вот в этой теме и нахожу один умник смотри выше объяснил где обозначается величена.После смены очухался и спрашиваю русским языком. Если третья цифра ЧЕТЫРЕ что по ВАШЕЙ информации есть величена А автомат на номинальный ток 16 ампер ЧТО ЭТО ТАКОЕ и как это понимать?????? Я ясно задал свой вопрос или что-то не понятно. Типоразмер (величина, габарит) АВ определяет наибольший номинальный ток теплового расцепителя, который возможно установить в данный корпус, его размеры, Курский ЭАзавод делает АЕ2046 с ТР от 1,6А. Я спецу по автоматам это и пытаюсь сказать товарищъ Uran может Олега правду говорит а вы товарищъ не правы????? |
|
|
|
18.8.2010, 15:26
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
ИМХО у пускателя величина всегда совпадает с максимальным током (у российских/советских по крайне мере).У автомата величина указывает на максимальный ток которые могут выдержать контакты.Ток определяется тепловым расцепителем.Т.е. АВ например 3 величины,а тепловой расцепитель на ток 16А.
Поэтому не принято говорить автомат 3 величины с уставкой на 16А например,говорят автомат на 16 ампер.А величина может быть 2,3,4 . -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
18.8.2010, 15:35
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
|
|
|
18.8.2010, 15:42
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Да именно 4-й величины, но есть еще у данного АВ перечень номинальных расцепителей от 10А до 63А, которые могут установиться в данном корпусе. Уважаемый так какого вы х...а выеживаетесь когда я за это спросил (после смены не отошли и т.д. и т. ) Учите матчасть сами или сперва читайте потом думайте и только потом пишите ответ.
|
|
|
18.8.2010, 15:42
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Я спецу по автоматам это и пытаюсь сказать товарищъ Uran может Олега правду говорит а вы товарищъ не правы????? Олега проектировщик, он эти АВ выбирает и проектирует. Я привожу Вам примеры из справочников по АВ, я ничего сам не придумал по величине АВ. Шахтер, до пенсии доробили электриком, а задаете вопросы чайника, как понимать вас???? |
|
|
18.8.2010, 15:50
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
ИМХО у пускателя величина всегда совпадает с максимальным током (у российских/советских по крайне мере).У автомата величина указывает на максимальный ток которые могут выдержать контакты.Ток определяется тепловым расцепителем.Т.е. АВ например 3 величины,а тепловой расцепитель на ток 16А. Вот за это я и говорю. Специалист по автоматам наверно американец были у нас на шахте крутые спецы под таким погонялом послушаешь ума палата. Любой пустяк пошлеш американца делать в жизьни не сделает после него пойдеш сделаешь так он тебе потом умными словами объяснит что можно было сделать и быстрей и укажет все твои ошибки.
Поэтому не принято говорить автомат 3 величины с уставкой на 16А например,говорят автомат на 16 ампер.А величина может быть 2,3,4 . |
|
|
18.8.2010, 15:54
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Господа! Брейк!
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
18.8.2010, 15:58
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Олега проектировщик, он эти АВ выбирает и проектирует. Я привожу Вам примеры из справочников по АВ, я ничего сам не придумал по величине АВ. Шахтер, до пенсии доробили электриком, а задаете вопросы чайника, как понимать вас???? СЛОВ НЕТ.Вы там где специалист наверно еще и преподаете.Приятно было поговорить с Умным человеком.Доробил и до пенсии и вам желаю доробить и оставаться таким же умным и скользким только не подскользнитесь. Сообщение отредактировал шахтер - 18.8.2010, 16:02 |
|
|
18.8.2010, 16:20
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Вы там где специалист наверно еще и преподаете. Не умеешь ничего делать-иди учи других(тм). -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
18.8.2010, 16:22
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
СЛОВ НЕТ.Вы там где специалист наверно еще и преподаете.Приятно было поговорить с Умным человеком.Доробил и до пенсии и вам желаю доробить и оставаться таким же умным и скользким только не подскользнитесь. Я всего лишь Наладчик, все делаю сам-своими руками и головой . Главные инструменты у меня Отвертка и Утконос.Вчерась только приехал из командировки- включал подстанцию 35/10кВ |
|
|
18.8.2010, 18:16
Сообщение
#40
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 12:54 |
|