Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Реле контроля

LEARNER
сообщение 19.8.2010, 19:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 11534



Здравствуйте!помогите разобраться с реле контроля напряжения!вот такое..Полнофункциональные реле контроля трехфазного питания RM35TF
Реле контроля обеспечивает полный набор следующих функций контроля для трехфазных сетей питания:
– правильность чередования фаз L1, L2 и L3;
– обрыв одной или более фаз питания;
– понижение напряжения с независимой настройкой;
– повышение напряжения с независимой настройкой;
– асимметрия фаз с независимой настройкой;
– таймер срабатывания реле с независимой настройкой.

Реле контроля рассчитаны на использование в трехфазных сетях питания в диапазоне напряжений ~220...480 В.
Они отслеживают собственное напряжение питания, измеряемое как истинное среднеквадратическое значение. Отдельного питания для реле не требуется.
Реле обеспечивают контроль:
– правильного чередования трех фаз питания;
– обрыва одной или более фаз питания (U измер. < 0,7 х Un);
– асимметрии фаз, регулируемой в диапазоне 5...15 % от Un;
– понижения напряжения, регулируемого в диапазоне -2...-20 % от Un (- 2...-12 % для - 3 х 220 В);
– повышения напряжения, регулируемого в диапазоне +2...+20 % от Un (+ 2...+10 % для - 3 х 480 В, поскольку макс. напряжение~528 В).
Если происходит обрыв фазы или нарушается чередование фаз, реле срабатывает мгновенно.
Если возникает асимметрия фаз или снижение/повышение напряжения, реле срабатывает по истечении установленной пользователем выдержки времени.
Когда на сработавшее реле подается напряжение, прибор остается разомкнутым.
Хочу это реле поставить в коттедж,объясните пожалуйста как это лучше сделать,думаю в паре с контактором четырёхполюсным,сразу на три фазы,вот с настройками непонятно ...от 220..480В,потенциометр на сколько нужно выставить?асимметрию на сколько процентов?на всех фазах будет разная нагрузка!не будет ли оно срабатывать?нагрузка-компьютеры,ст.машина,быт.техника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NeW_66
сообщение 19.8.2010, 19:48
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.8.2010
Пользователь №: 19201



Я бы вам не советовал ставить это реле на ввод вашего коттеджа, у вас в основном вся нагрузка однофазная, и не нужно вам отключать все питание из за обрыва одной фазы. Можно его применить для защиты 3-х фазных потребителей, двигатели, насосы и т.д. Или применять реле напряжения которое не будет контролировать обрыв фаз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.8.2010, 20:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(LEARNER @ 19.8.2010, 20:05) *
Хочу это реле поставить в коттедж,объясните пожалуйста как это лучше сделать...

У Вас в котедже производство?
Не вижу смысла устанавливать сей девайс на жилой дом. Если волнует влияние обрыва фаз на дорогую трёхфазную технику, то можно поставить его только на эти группы. А на однофазных потребителей установить однофазные реле контроля напряжений.

Цитата
вот с настройками непонятно ...от 220..480В,потенциометр на сколько нужно выставить?
Там же написано в каких пределах регулируется срабатывание, вот в зависимости от паспортных данных техники и выставляйте
Цитата
– понижения напряжения, регулируемого в диапазоне -2...-20 % от Un (- 2...-12 % для - 3 х 220 В);
– повышения напряжения, регулируемого в диапазоне +2...+20 % от Un...... (


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 19.8.2010, 20:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Может здесь будет полезно почитать http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=13801&hl=


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEARNER
сообщение 22.8.2010, 13:41
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 11534



Нагрузка только однофазная,"сей девайс"достался по случаю,вот и хотел применить.Но всё-таки если поставить данное реле с четырёхполюсным пускателем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 22.8.2010, 17:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (LEARNER @ 22.8.2010, 14:41) *
Нагрузка только однофазная,"сей девайс"достался по случаю,вот и хотел применить.Но всё-таки если поставить данное реле с четырёхполюсным пускателем?

Хозяин -барин, если хочется -почему бы и нет? Если сеть слабая, не стоит связываться, если сеть нормальная поэкспериментируйте- не понравится уберете-делов-то...
Ассимметрию загрубите, если у вас 1 ф.нагрузка-выставьте максимум 15%.Напряжение выставляете по напряжению в вашей сети (380-400).Уставки по напряжению, например: минимальная уставка 360В, максимальная 400В. Уставку времени можно и секунд 5-10.

Сообщение отредактировал Uran - 22.8.2010, 17:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEARNER
сообщение 22.8.2010, 17:39
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 11534



Спасибо Uran!диапазон выбора напряжения от 220...480В,поясните пожалуйста для чего 220В?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.8.2010, 17:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(LEARNER @ 22.8.2010, 18:39) *
...диапазон выбора напряжения от 220...480В...
Это не диапазон выбора напряжений, а диапазон рабочих напряжений.
Диапазон регулировок Вам уже указывался (см. ранее)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 22.8.2010, 18:43
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (LEARNER @ 22.8.2010, 17:39) *
Спасибо Uran!диапазон выбора напряжения от 220...480В,поясните пожалуйста для чего 220В?

Линейное напряжение 220В- для сети с фазным напряжением 127В.Там все параметры регулировки по линейному напряжению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глэн
сообщение 22.8.2010, 19:37
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 16285



иногда лучше от халявы отказаться!


--------------------
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 22.8.2010, 21:11
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Пускатель отключает не весь дом,а только розетки.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.8.2010, 21:34


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 19:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены