Реле контроля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Реле контроля |
19.8.2010, 19:05
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.6.2008 Пользователь №: 11534 |
Здравствуйте!помогите разобраться с реле контроля напряжения!вот такое..Полнофункциональные реле контроля трехфазного питания RM35TF
Реле контроля обеспечивает полный набор следующих функций контроля для трехфазных сетей питания: – правильность чередования фаз L1, L2 и L3; – обрыв одной или более фаз питания; – понижение напряжения с независимой настройкой; – повышение напряжения с независимой настройкой; – асимметрия фаз с независимой настройкой; – таймер срабатывания реле с независимой настройкой. Реле контроля рассчитаны на использование в трехфазных сетях питания в диапазоне напряжений ~220...480 В. Они отслеживают собственное напряжение питания, измеряемое как истинное среднеквадратическое значение. Отдельного питания для реле не требуется. Реле обеспечивают контроль: – правильного чередования трех фаз питания; – обрыва одной или более фаз питания (U измер. < 0,7 х Un); – асимметрии фаз, регулируемой в диапазоне 5...15 % от Un; – понижения напряжения, регулируемого в диапазоне -2...-20 % от Un (- 2...-12 % для - 3 х 220 В); – повышения напряжения, регулируемого в диапазоне +2...+20 % от Un (+ 2...+10 % для - 3 х 480 В, поскольку макс. напряжение~528 В). Если происходит обрыв фазы или нарушается чередование фаз, реле срабатывает мгновенно. Если возникает асимметрия фаз или снижение/повышение напряжения, реле срабатывает по истечении установленной пользователем выдержки времени. Когда на сработавшее реле подается напряжение, прибор остается разомкнутым. Хочу это реле поставить в коттедж,объясните пожалуйста как это лучше сделать,думаю в паре с контактором четырёхполюсным,сразу на три фазы,вот с настройками непонятно ...от 220..480В,потенциометр на сколько нужно выставить?асимметрию на сколько процентов?на всех фазах будет разная нагрузка!не будет ли оно срабатывать?нагрузка-компьютеры,ст.машина,быт.техника. |
|
|
|
19.8.2010, 19:48
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.8.2010 Пользователь №: 19201 |
Я бы вам не советовал ставить это реле на ввод вашего коттеджа, у вас в основном вся нагрузка однофазная, и не нужно вам отключать все питание из за обрыва одной фазы. Можно его применить для защиты 3-х фазных потребителей, двигатели, насосы и т.д. Или применять реле напряжения которое не будет контролировать обрыв фаз.
|
|
|
19.8.2010, 20:36
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Хочу это реле поставить в коттедж,объясните пожалуйста как это лучше сделать... У Вас в котедже производство? Не вижу смысла устанавливать сей девайс на жилой дом. Если волнует влияние обрыва фаз на дорогую трёхфазную технику, то можно поставить его только на эти группы. А на однофазных потребителей установить однофазные реле контроля напряжений. Цитата вот с настройками непонятно ...от 220..480В,потенциометр на сколько нужно выставить? Там же написано в каких пределах регулируется срабатывание, вот в зависимости от паспортных данных техники и выставляйтеЦитата – понижения напряжения, регулируемого в диапазоне -2...-20 % от Un (- 2...-12 % для - 3 х 220 В);
– повышения напряжения, регулируемого в диапазоне +2...+20 % от Un...... ( -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
19.8.2010, 20:41
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Может здесь будет полезно почитать http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=13801&hl=
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
|
22.8.2010, 13:41
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.6.2008 Пользователь №: 11534 |
Нагрузка только однофазная,"сей девайс"достался по случаю,вот и хотел применить.Но всё-таки если поставить данное реле с четырёхполюсным пускателем?
|
|
|
22.8.2010, 17:15
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Нагрузка только однофазная,"сей девайс"достался по случаю,вот и хотел применить.Но всё-таки если поставить данное реле с четырёхполюсным пускателем? Хозяин -барин, если хочется -почему бы и нет? Если сеть слабая, не стоит связываться, если сеть нормальная поэкспериментируйте- не понравится уберете-делов-то... Ассимметрию загрубите, если у вас 1 ф.нагрузка-выставьте максимум 15%.Напряжение выставляете по напряжению в вашей сети (380-400).Уставки по напряжению, например: минимальная уставка 360В, максимальная 400В. Уставку времени можно и секунд 5-10. Сообщение отредактировал Uran - 22.8.2010, 17:28 |
|
|
22.8.2010, 17:39
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.6.2008 Пользователь №: 11534 |
Спасибо Uran!диапазон выбора напряжения от 220...480В,поясните пожалуйста для чего 220В?
|
|
|
|
22.8.2010, 17:59
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
...диапазон выбора напряжения от 220...480В... Это не диапазон выбора напряжений, а диапазон рабочих напряжений.Диапазон регулировок Вам уже указывался (см. ранее) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
22.8.2010, 18:43
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
|
|
|
22.8.2010, 19:37
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 |
иногда лучше от халявы отказаться!
-------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
|
|
|
|
22.8.2010, 21:11
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Пускатель отключает не весь дом,а только розетки.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.8.2010, 21:34 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 19:44 |
|