Вопрос гос. инспектору Ростехнадзора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос гос. инспектору Ростехнадзора |
Гость_cehjr_* |
30.6.2010, 12:16
Сообщение
#1201
|
Гости |
Прекрасно значит перечень Электроустановок на предприятии все же должен быть! Правда я его никогда не видел живьем. Правила применяются на какой то неопределенный набор оборудования которое учитывается только бухгалтерией. Поэтому полностью поддерживаю - необходимо составлять перечень ЭУ, чтобы люди точно знали на какое именно оборудование и помещения распостраняются правила для ЭУ. Наличие перечня электроустановок Правилами не предусмотрено. Если вам это необходимо, то составляйте. Соблюдение п.1.8.1 ПТЭЭП достаточно, что бы вести учет в целом на предприятии, а п.1.8.9 - на местах у персонала. |
|
|
|
30.6.2010, 13:14
Сообщение
#1202
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 19.10.2009 Из: Саранск Пользователь №: 15903 |
Наличие перечня электроустановок Правилами не предусмотрено. Если вам это необходимо, то составляйте. Соблюдение п.1.8.1 ПТЭЭП достаточно, что бы вести учет в целом на предприятии, а п.1.8.9 - на местах у персонала. 1.8.1. У каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация: генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями; утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями; акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию; Акт приемки ЭУ - вот документ который определяет оборудование включаемое в совокупность ЭУ. Перечень таких актов и есть перечень ЭУ предприятия. Получается если нет акта приемки ЭУ на оборудование то такое оборудование не является Электроустановкой и правила для ЭУ к нему применять нельзя. (Калькуляторы, телефоны, компьютеры, электрочайники). 1.8.9. На рабочих местах оперативного персонала (на подстанциях, в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала) должна вестись следующая документация: Это требования к рабочему месту оперативного персонала Электроустановки а не кабинета бухгалтера или любого другого рабочего места. Нельзя это требование распостранять на все рабочие места предприятия. |
|
|
30.6.2010, 13:30
Сообщение
#1203
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7331 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Одно и тоже оборудование является ЭУ для ЭТП и не является ЭУ для НЭТП?Как я понимаю только потому, что ЭТП при работе на этом оборудовании подвергается опасности поражения эл током а НЭТП при выполнении своей работы на этом же оборудовании такой опасности не подвергается. Поэтому ЭТП обязательно выполнять требование правил для ЭУ а НЭТП их выполнять ненужно. НЭТП и нет необходимости об этом знать. Цитата Значит все дело в опасности работ проводимых на оборудовании а не в наличии группы у персонала. Если есть опасность при производстве работ значит нужно оборудование отнести к ЭУ и применять особые меры безопасности - орг и тех мероприятия а персонал перевести в ЭПТ а если нет опасности то персонал оставить НЭТП и оборудование не относить к ЭУ и правила для ЭУ при этих работах не применять. Считаю, оперировать одной опасностью, представляющей помещение для отнесения к ЭУ не совсем верно. Безопасное помещение тоже ЭУ, в рабочем режиме там идет превращение ЭЭ. В определении ЭУ не говорится об опасности, но тем не менее можно согласиться с Вами для ЭТП эти помещения в любом режиме являются ЭУ, независимо от представляющей опасности. НЭТП в нормальном режиме не должен подвергаться опасности, поражение электрическим током является несчастным случаем и должен быть расследован. При аттестации РМ, помещение проходит как обыкновенный кабинет для НЭТП. Цитата Представте себе, если все помещения для ЭПТ ЭУ, то как бедному ЭТП можно будет пройти в помещение бухгалтерии узнать, например, за что его премии лишили? По перечню, наряду, распоряжению?(п.1.4.1 ПОТРМ). Веть для него действуют эти правила и все помещения вы отнесли к ЭУ. Поэтому, при всем уважении к особым знаниям и навыкам электриков не нужно перегибать палку и относить все помещения в офисном здании к ЭУ, потому, что это сразу накладывает ограничения на нахождение всех людей ( и ЭПТ и НЭТП) в этих помещениях. Вы здесь неправы. П.1.4.1 ПОТРМ действует при производстве работ (ремонт, наладка, реконструкция, монтаж...) в ЭУ, в нормальном режиме для ЭТП это ЭУ, где происходят рабочие режимы превращений. При необходимости выполнения опасных работ в кабинете, НЭТП будут удалены и ЭТП приступит к работам. Цитата Я же обращаю ваше внимание на слово СОВОКУПНОСТЬ это не просто сумма или набор чего либо но и еще не обязательность включения в этот набор того или иного оборудования. Т.е. мы можем включить а можем и не включать в совокупность то или иное оборудование и то и другое наше решение будет правильным и не противоречить определению ЭУ. Совоккупность в моем понимании-это перечень необходимого на этот момент времени взаимосвязанного электрооборудования. Цитата Как певцы, артисты и прочий НЭПТ находятся в помещениях ЭУ? (театрах, кабинетах, корридорах) Если вы отнесли все помещения к ЭУ то эти люди не могут в них находится не нарушив п.1.4.1. правил для ЭУ. Как выше говорил находиться в кабинетах могут все, если не установлены какие-либо ограничения и для них это не ЭУ. Цитата Прекрасно значит перечень Электроустановок на предприятии все же должен быть! Правда я его никогда не видел живьем. Перечень электрических схем предприятия от точки питания до конечного эл. потребителя со спецификацией и есть целиком электроустановка предприятия. Цитата Правила применяются на какой то неопределенный набор оборудования которое учитывается только бухгалтерией. Бухгалтерия учитывает основное оборудование для подсчета износа для списывания. Цитата Поэтому полностью поддерживаю - необходимо составлять перечень ЭУ, чтобы люди точно знали на какое именно оборудование и помещения распостраняются правила для ЭУ. Люди должны знать то, до чего они допущены, а об ЭУ знают квалифицированные ЭТП, читают схемы, производят необходимые работы для поддержания в работоспособном состоянии ЭУ в целом, а конкретно того эл. оборудования, на котором трудится НЭТП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.6.2010, 14:34
Сообщение
#1204
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 19.10.2009 Из: Саранск Пользователь №: 15903 |
Считаю, оперировать одной опасностью, представляющей помещение для отнесения к ЭУ не совсем верно. Безопасное помещение тоже ЭУ, в рабочем режиме там идет превращение ЭЭ. В определении ЭУ не говорится об опасности, но тем не менее можно согласиться с Вами для ЭТП эти помещения в любом режиме являются ЭУ, независимо от представляющей опасности. При аттестации РМ, помещение проходит как обыкновенный кабинет для НЭТП. П.1.4.1 ПОТРМ действует при производстве работ (ремонт, наладка, реконструкция, монтаж...) в ЭУ, в нормальном режиме для ЭТП это ЭУ, где происходят рабочие режимы превращений. При необходимости выполнения опасных работ в кабинете, НЭТП будут удалены и ЭТП приступит к работам. Совоккупность в моем понимании-это перечень необходимого на этот момент времени взаимосвязанного электрооборудования. Как выше говорил находиться в кабинетах могут все, если не установлены какие-либо ограничения и для них это не ЭУ. Перечень электрических схем предприятия от точки питания до конечного эл. потребителя со спецификацией и есть целиком электроустановка предприятия. 1. Как быть с п.1.3.11 ПОТРМ? Двери помещений ЭУ, камер, щитов и сборок, кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть закрыты на замок. Получается если никаких работ в кабинете бухгалтерии электрик не производит а просто так зашел с бухгалтером поговорить, то уходя он как ЭТП зная что кабинет бухгалтерии это помещение ЭУ должен выполняя п. 1.3.11 бухгалтерию на ключь закрыть? Вместе с бухгалтером или предварительно удалив его из ЭУ? А ключи от всех кабинетов офисного здания должны находится не у сторожей а у оперативного персонала? п. 1.3.12 ПОТРМ. 2. В электрических схемах просто невозможно отобразить все электроприемники ( эл. потребители). Постоянно кто то что нибуть в розетки включает и отключает - не успеете схемы перерисовывать. Поэтому все схемы как и все Электроустановки должны иметь начало и конец несмотря на то, что все они электрически взаимосвязаны электрической цепью. Согласитесь не бутете же вы составлять схему ЭУ здания и прорисовывать ее от ближайщей АЭС с учетом ячееек на всех транзитных ПС и всех электрочайниках и ПЭВМ которые подключены в качестве потребителей к этой ЭУ? 3. Поэтому Совокупность рассматривать как набор оборудования, вместе с помещениями в которых оно установлено, включенного в электрическую цепь - некорректно. Не будет у такой совокупности ни начала ни конца. Слишком уж цепь большая получается на весь Земной шар. При определении Совокупности нужно исходить не из включения в электрическую цепь а из другого критерия - наличия опасности при производстве работ на оборудовании. 4. В вашем понимании Совокупности звучит "необходимого на этот момент времени". Необходимого для чего? для включения в электрическую цепь? Я правильно вас понимаю? Сообщение отредактировал Хлоп - 30.6.2010, 15:10 |
|
|
|
30.6.2010, 23:05
Сообщение
#1205
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7331 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Как быть с п.1.3.11 ПОТРМ? Двери помещений ЭУ, камер, щитов и сборок, кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть закрыты на замок. Получается если никаких работ в кабинете бухгалтерии электрик не производит а просто так зашел с бухгалтером поговорить, то уходя он как ЭТП зная что кабинет бухгалтерии это помещение ЭУ должен выполняя п. 1.3.11 бухгалтерию на ключь закрыть? Вместе с бухгалтером или предварительно удалив его из ЭУ? А ключи от всех кабинетов офисного здания должны находится не у сторожей а у оперативного персонала? п. 1.3.12 ПОТРМ. Вы все обобщаете. Правила предназначены для электротехнического персонала в т.ч. и ПОТР М. Раз сказано должны быть заперты (выше делал упор), значит, здесь опасность, здесь должен быть ограничен доступ для НЭТП. Никаких противоречий. Для НЭТП помещения ЭУ определены как без повышенной опасности, куда доступ для посторонних не ограничен. В этих помещениях безопасность обеспечена: а) конструкцией эл. оборудования, на котором работают НЭТП б) устройством помещения (изоляцией) как без повышенной опасности или с уравненными ПЧ. Цитата 2. В электрических схемах просто невозможно отобразить все электроприемники ( эл. потребители). Постоянно кто то что нибуть в розетки включает и отключает - не успеете схемы перерисовывать. Поэтому все схемы как и все Электроустановки должны иметь начало и конец несмотря на то, что все они электрически взаимосвязаны электрической цепью. Согласитесь не бутете же вы составлять схему ЭУ здания и прорисовывать ее от ближайщей АЭС с учетом ячееек на всех транзитных ПС и всех электрочайниках и ПЭВМ которые подключены в качестве потребителей к этой ЭУ? Есть граница балансовой принадлежности, с этого места и начинается моя ЭУ. На практике в розетку втыкают естесственно различное оборудование, но в любом случае руководитель помещения отвечает за состояние рабочих мест и оборудование, закрепленное за работником. А схемы должны быть как рабочие для оперативного персонала, так и оригинальные проектные в архиве. Цитата 3. Поэтому Совокупность рассматривать как набор оборудования, вместе с помещениями в которых оно установлено, включенного в электрическую цепь - некорректно. Не будет у такой совокупности ни начала ни конца. Слишком уж цепь большая получается на весь Земной шар. При определении Совокупности нужно исходить не из включения в электрическую цепь а из другого критерия - наличия опасности при производстве работ на оборудовании. Выше говорил, будет. Там, где правильно организованно управление электрохозяйством эта совоккупность видна. Могут подтвердит коллеги, тут много сетевиков, они знают перечень и эту совоккупность, не сомневайтесь. Цитата 4. В вашем понимании Совокупности звучит "необходимого на этот момент времени". Необходимого для чего? для включения в электрическую цепь? Я правильно вас понимаю? В этот момент что-то работает, что-то в ремонте, монтаже , наладке, резерве. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
1.7.2010, 8:37
Сообщение
#1206
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 19.10.2009 Из: Саранск Пользователь №: 15903 |
Вы все обобщаете. Правила предназначены для электротехнического персонала в т.ч. и ПОТР М. Раз сказано должны быть заперты (выше делал упор), значит, здесь опасность, здесь должен быть ограничен доступ для НЭТП. Никаких противоречий. Для НЭТП помещения ЭУ определены как без повышенной опасности, куда доступ для посторонних не ограничен. ЭТП зашел в помещение бухгалтерии, которое вы относите к помещению ЭУ, правила ЭУ написаны для ЭТП, почему он не должен выполнять требование этих правил в помещении ЭУ? п. 1.3.11? В правилах нет помещений ЭУ без повышенной опасности, там есть только помещения ЭУ к которым применяются ограничения по допуску в них персонала. Про безопасность работ вы почему то вспоминаете когда начинаете делить помещения ЭУ на обычные не очень опасные где можно находится НЭТП и опасные которые должны быть на замке. Таким образом вы сознательно нарушаете правила для ЭУ. Тем не менее вы категорически нежелаете признавать безопасность работ при определении совокупности ЭУ. Я вам предлагаю правила не нарушать путем невключения в совокупность всего чего попало а вы сознательно идете на нарушение правил выдумывая помещения ЭУ в которых правила для ЭУ не применяете. Есть граница балансовой принадлежности, с этого места и начинается моя ЭУ. На практике в розетку втыкают естесственно различное оборудование, но в любом случае руководитель помещения отвечает за состояние рабочих мест и оборудование, закрепленное за работником. А схемы должны быть как рабочие для оперативного персонала, так и оригинальные проектные в архиве. Выше говорил, будет. Там, где правильно организованно управление электрохозяйством эта совоккупность видна. Могут подтвердит коллеги, тут много сетевиков, они знают перечень и эту совоккупность, не сомневайтесь. Хорошо верхнюю границу своей схемы ЭУ вы определили на уровне балансовой принадлежности, а как вы собираетесь на схеме отражать всех потребителей которые в розетки постоянно включают выключают?. Что все чайники, калькуляторы, зарядки от сотовых, компьютеры, мониторы, настольные лампы вы будете отражать на вашей схеме ЭУ? Вы веть все эти устройства отнесли к ЭУ здания. Каждую секунду (как кто то включит чайник в розетку или выключит) постоянно перерисовывать схему ЭУ? Без нижней границы вашей ЭУ все равно не обойтись как бы вам этого не хотелось и ЭУ это не одно и тоже что электричекая цепь а только ее небольшая наиболее опасная часть. Все равно вам придется органичивать вашу схему розетками, абстрактными группами электропримников. Поэтому и нужно набраться смелости и не считать Электроустановками все, что включается в розетки. Это обычные электроприемники которых нет необходимости переводить в статус Электроустановки. Коллеги сетевики конечно знают границы ЭУ но каждый знает по своему вот по этому и не могут создать элементарный перечень Электроустановок . Сообщение отредактировал Хлоп - 1.7.2010, 8:40 |
|
|
1.7.2010, 13:22
Сообщение
#1207
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7331 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ЭТП зашел в помещение бухгалтерии, которое вы относите к помещению ЭУ, правила ЭУ написаны для ЭТП, почему он не должен выполнять требование этих правил в помещении ЭУ? п. 1.3.11? 1.1.1. Настоящие Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок [Далее - Правила] распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения. Вы приводите выдержку для ЭТП и требуете их выполнения НЭТП, которых эти правила не касаются. Естественно и ограничивают доступ там, где имеется опасность поражения для НЭТП. Мы согласились, что ЭТП производят работы, где необходимо соблюдать меры безопасности. Возможно есть какие-то не стыковки в Правилах, когда они говорят, что ЭУ под замок. В моем понимании, ПОТР М составлен с креном в сторону сетевых организаций, для ЭТХП посвящено мало места, именно поэтому некоторые недопонимания. В п. 1.3.11 необходимо было изложить немного в другой редакции: 1.3.11. Двери электропомещений электроустановок, камер, щитов и сборок,... , тогда б вопросов не было. Цитата Про безопасность работ вы почему то вспоминаете когда начинаете делить помещения ЭУ на обычные не очень опасные где можно находится НЭТП и опасные которые должны быть на замке. Почему же, все ЭУ, в которых производятся работы (по ПОТРМ) опасны. Те, в которых установлено оборудование, незащищенное конструктивом не соответствующее безопасности, с ограничением доступа для неквалифицированных, а остальные для НЭТП - ЭУ не представляющие опасности, прямо по определению. Вы сами определитесь для себя, что Вы однозначно хотите, по ходу обсуждения мои и Ваши представления претерпели некоторые изменения, дополнения. Цитата абстрактными группами электропримников. Поэтому и нужно набраться смелости и не считать Электроустановками все, что включается в розетки. Это обычные электроприемники которых нет необходимости переводить в статус Электроустановки. Перечень д/б для каждого помещения, инвентаризация не отменялась. Стационарное в схеме отражено, для переносного, передвижного, обычно, схема заканчивается указанием типа места подключения с допустимой мощностью эл. потребителя. Сообщение отредактировал gomed12 - 1.7.2010, 13:32 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
2.7.2010, 6:08
Сообщение
#1208
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.7.2010 Пользователь №: 18814 |
Вопрос инспектору Ростехнадзора. На основании каких норм и правил проектируется и сдается в эксплуатацию активная молниезащита? Если есть прецедент, то в каком регионе?
|
|
|
Гость_Гость_* |
8.7.2010, 10:40
Сообщение
#1209
|
Гости |
Мы занимаемся разработкой старого рудничного отвала,необходимо увеличение мощности существующей КТП с 63кВА до 400кВА.Проектная организация при составлении сметы использует справочник базовых цен для объектов промышленностит химических волокн!Мое мнение что они просто разводят на деньги!Говорят мы подходим под этот справочник! Как инспктор:каким справочником они должны руководствоваться?
|
|
|
11.8.2010, 18:51
Сообщение
#1210
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Пользователь №: 9319 |
Доброго времени суток. Прошу не банить, а по возможности ответить или перенести в соответствующию тему.
В жилом фонде проводиться ремонт, непосредственно внутридомовых инженерных электросетей. Межподъездные, стояковые линии по технологическим каналам протянуть, т.е. заменить невозможно. Практически везде газопровод проложен снаружи. Так вот, фонд уже старый и имеются магазины к которым питающие кабельные линии проложены практически в ,обнимку, с газопроводами. Магазины открыты уже давным давно и другие варианты прокладки питания фактически невозможны. Нужно проложить стояковые, межподъездные линии и что то сделать с магазинными, чтобы соответствовало ПУЭ. Как выйти из положения? Наш инспектор по городу рекомендовал прокладку всех линий в мет. лотках. Ваши рекомендации? Сообщение отредактировал Sahara - 18.8.2010, 11:42 -------------------- Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
|
|
|
|
17.8.2010, 13:37
Сообщение
#1211
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 30.7.2010 Пользователь №: 19052 |
Здраствуйте господин инспектор. Вы можете конкретно обьяснить или дать ссылку на документ при решении такого вопроса. У нас на работе инженер по охране труда говорит что измерение тангенса диэл. потерь не является работой с повышенным напряжением. Так как напряжение установки например 110 кВ а измеряется при 10 кВ. Я хочу разобраться что же такое повышенное напряжение и ткнуть им пальцем. у меня кстати другой взгляд - если выше 1000 В то уже повышенное. Как так 10 кВ не повышенное напряжение?
Поясните пожалуйста. Сообщение отредактировал nserg - 17.8.2010, 13:38 |
|
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
17.8.2010, 15:19
Сообщение
#1212
|
Гости |
Вопрос конечно к инспектору но полагаю к нему и "ходить не надо" гл 5 МПОТ испытание повышенным напряжением ( даже мегоомметром)
|
|
|
18.8.2010, 6:12
Сообщение
#1213
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 30.7.2010 Пользователь №: 19052 |
Это все понятно. Но если вы внимательно прочитаете эту главу то не найдете там определения повышенного напряжения, именно определения. И в других книгах тоже нет. Есть мнение что повышенным напряжением считать напряжение превышаюшее номинал эл. установки, т.е. если вы подаете на 10 кВ-ный кабель 60 кВ -это повышенное напряжение, если измеряете, тангенс подавая 10 кВ на ввода с номиналом 110 кВ это не повышенное напряжение. Я считаю, что все что выше 1000 В это повышенное напряжение. От знающих людей хотел бы узнать как правильно ссылка на нормативную документацию с определение повышенного напряжения была бы идеальным ответом.
|
|
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
18.8.2010, 20:02
Сообщение
#1214
|
Гости |
Прочтите здесь http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normat...42533/index.php работы в электроустановках с повышенной опасностью ,относительно повышенного напряжения вопрос думаю поставлен не верно все что опасно для жизни человека.
|
|
|
19.8.2010, 5:54
Сообщение
#1215
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 30.7.2010 Пользователь №: 19052 |
Прочитал спасибо. Но вы наверно не поняли суть вопроса. Дело в том что ПОТР М пишет оиспытании повышенным напряжением, не давая четкого определения самого этого понятия ну нет его там вообще. Я хотел бы узнать четкое определение из нормативной документации. Как например определение наряда или верхолазных работ понимаете ОПРЕДЕЛЕНИЕ причем из нормативных источников. Я искал сам не нашел поэтому и спрашиваю. А на счет опасного для жизни человека ведь все что больше 42 В считается опасным, по вашему любые работы даже с напряжением 220 В являются работами с повышенным напряжением, что мне кажется неправильным. Но это лично мое мнение. Пишите еще если есть что сказать.
|
|
|
19.8.2010, 11:16
Сообщение
#1216
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Это напряжение кратное номинальному или больше ном. (2-Х, 3-Х И Т.Д.)
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 19.8.2010, 11:21 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
20.8.2010, 12:14
Сообщение
#1217
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.4.2010 Пользователь №: 18125 |
Уважаемые специалисты!
Не могли бы вы подсказать, облагается НДС плата за электроэнергию, и сколько стоимость кВт ч для юр. лица если на ввод приходит 380В |
|
|
23.8.2010, 5:25
Сообщение
#1218
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 30.7.2010 Пользователь №: 19052 |
Это напряжение кратное номинальному или больше ном. (2-Х, 3-Х И Т.Д.)
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 19.8.2010, 12:21 Кратно чему напряжению электроустановки, или напряжению постороннего источника от которого подается повышенное напряжение? Если электроустановки, то измерение тангенса угла диэлектрических потерь (это 10 кВ нужно подавать) на вводе 110 кВ не является работами с повышенным напряжением? Сообщение отредактировал nserg - 23.8.2010, 5:28 |
|
|
23.8.2010, 7:17
Сообщение
#1219
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
http://www.nppsaturn.ru/zakarukinVP.htm и http://www.ai08.org/index.php/term/,9da4ab...95f5f56ac.xhtml
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
23.8.2010, 11:42
Сообщение
#1220
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 30.7.2010 Пользователь №: 19052 |
спасибо, но мне ненужно то что делают повышенным напряжением я это итак знаю. Мне нужно ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЫШЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ. я Нигде не могу найти понятия ни в однрм нормативном документе это не прописано хотя выражение ПОВЫШЕННОЕ НАРЯЖЕНИЕ встречается везде
может вам станет понятнее если ответить на вопрос измерение тангенса угла диэлектрических потерь (это 10 кВ нужно подавать) на ввод 110 кВ. Являются ли эти работы работами с подачей повышенного напряжения? ведь подаем 10 кВ от постороннего источника - с одной стороны является с другой, как вы сами сказали (Это напряжение кратное номинальному или больше ном. (2-Х, 3-Х И Т.Д.) - то есть 10 кВ не больше 110 (номинальное напряжение эл. установки) значит не является? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 23:02 |
|