Выделенная мощность 30кВт. Скажите пожалуйста марку алюминиевого кабеля и сечение. Длинна 90м
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
СИП 4*16
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Забыл написать кабель нужен бронированный, он будет лежать в земле.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
АВБбШв 4*16 (потери менее 4%).
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
Я бы взял 4х25 потери 2,454% остальные потери во внутрянку, хотя надо знать потери во внетренних распределительных сетях и от этого и отталкиваться может прийдется и 4х35 взять
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А чё жмотничать, потом лет через 5 скажешь "паршивых 1000 рэ пожалел"...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
А чё жмотничать, потом лет через 5 скажешь "паршивых 1000 рэ пожалел"... внесите ясность пожалуйста! автор темы написал что ему выделили 30 кВт. Это надо как понимать? Тоесть нужно взять такой кабель, чтобы на каждую фазу (а их три) приходилось по 30 кВТ или же можно так расчитать, что бы все три фазы в сумме давали 30 кВт?????? И с потерями не оч.понял, вы как их определили потери, по таблице какой-то или как?????? Спасибо вам за ответы.))) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
внесите ясность пожалуйста! автор темы написал что ему выделили 30 кВт. Это надо как понимать? ... Именно так, как написано. Как правило, такие мощности выделяются при трёхфазном подключении.А потери считаются по закону дедушки Ома. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
при однофазных потребителях на каждую фазу будет приходиться по 10 кВт, разве я не прав? Не так все просто. При активной нагрузке 45 А на фазу, а при наличии реактивной ещё косинус фи участвует. А так I=P/U для простоты в каждй фазе. Что насчет потерь, тут у дедушки Ома спрашивать, само собой. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |